机房空调的技术要求有哪些?价格要多少?

胡敏 | 被浏览 8年以前 |

向各位请教下,机房空调的技术要求有哪些?价格要多少?

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    5条回答

    • 哎哟喂哟 2015-10-08 20:40

        热负荷(各项相加) 机房设备总功率:W 机房面积*150W~250W:(地平面面积)平米;机房无人区域*150W,人员密集活动区域*250W 制冷功率: 空调制冷量:W(空调标称制冷量*95%~85%)考虑地区夏季室外温度以及新风系统的影响、管道送风使空调效率降低等因素,应配置 空调制冷量=热负荷总量*1.1~1.25;如果不是使用机房专用恒温恒湿空调,这个系数应该设为1.3~1.5。艾默生datamate3000促销价格 单冷 DME07MC2/DMC07W2 25300元 带加热加湿 DME07MH2/DMC07W2 40500元

      0 评论

    • 梦见了什么 2015-10-05 11:28

      机房空调的技术要求:
      1、采用40*40*4角铁架与墙或窗板螺栓连接;
      2、所有缝隙均用玻璃胶与水泥沙密封;
      3、环保空调送风管的截面积要求不能小于0.45平方米;
      4、安装三角支架焊接和安装一定要牢固;
      5、安装支架与主机必须水平;
      6、所有外墙风管部位要做好防水处理;
      7、主机底部与支架接触部分须垫防震垫;
      8、锌铁瓦棚上安装要有足够的强度,能承受环保空调主机的重量;
      9、屋顶或屋面开口尺寸应不大于风管尺寸20mm,否则做不好防水处理;
      10、在安装不同位置要留有足够的进风量及维修位;
      11、进墙或进窗子风管根据使用场所确定尺寸截面积,但不能小于0.45平方米;
      12、遥控器接收盒连接通信线从出风管引入室内,安装在易于接收遥控信号的位置,须在出风管上开出22mm的孔,固定在室内适当的位置。

      0 评论

    • 大大大峻 2015-10-03 18:07

      1、根据室内机的位置打出管的过墙眼儿,在预定位置钉好室内机的挂盘(必须保证水平,用水平仪校正),将管穿出后挂好室内机;
      2、根据管的长度确定室外机的位置,室外机也要保证水平;
      3、接好高低压管,先打开高压阀,然后松低压管锁母(排出管路中的空气),听到有出气的声音8~10秒后拧紧该锁母,打开低压阀,按顺序接好电线。如果是美的变频空调R410A制冷剂的空调、需要给空调抽空、抽30分钟即可、压力表显示负压。
      4、接通电源,试机。用肥皂水检查管路接头(锁母处)有无泄漏。
      5、试机、试水、检漏、堵墙孔、打扫卫生、指导使用。
      注意事项:
      1.空调的铜管不要挝成死弯;
      2.排空气要彻底;
      3.内外机要水平、牢固,否则噪音大;
      4.不能有泄漏。
      希望我的回答能帮到你!

      0 评论

    • Standby凡 2015-10-03 10:26

      1.机房专用空调机组的机械性能
        
        1) 外观工艺、检查:机柜表面喷涂均匀、无破损;信号灯、开关、测量显示装置布局合理。
        
        2) 操作及维修安全、方便。
        
        3)结构工艺:部件排列合理、整齐;导线颜色和截面合理,布放平整;接插件牢固;进出线符合工程需要;具备抗震措施。
        
        4)标牌、标记:应平整清晰。
        
        2.机房专用空调机组的电气性能
        
        1)机房专用空调机组的的电气性能应符合IEC标准
        
        2)输入电压允许波动范围:220/380V 10%-10%
        
        3)频率:50HZ2HZ
        
        3.机房专用空调机组的温度、湿度控制性能
        
        1)机房专用空调应能按要求自动调节室内温、湿度,具有制冷、加热、加湿、除湿等功能。
        
        2)温度调节范围: 17℃ 28℃
        
        3) 温度调节精度:1℃,温度变化率

      0 评论

    • [昵称被屏蔽] 2015-10-03 10:16

      机房专用空调与一般普通空调机基本类似,但是由于被调机房内的热湿负荷特性,则要求空调机在运行时的可靠性和安全性更高,对环境温湿度波动和变化率要求更严,送风状态参数不能使设备表面结露等特点。它与普通空调机有许多不同之处,主要在于主风机风量与压缩机冷量的配比上,直接蒸发式空气冷却器或表面冷却器的设计结构上,并采用动作灵敏、节能的电脑控制系统。目前,机房使用的专用空调机所用的空调系统是“工艺性冷却系统”,而不是普通空调机“舒适性冷却系统”。所以,机房遵循上述特点,采用专用空调为其提供最佳保障。



      1. 风量大、焓差小、显热比高

      机房专用空调机与相同制冷量的舒适性空调机相比,其循环风量大一倍左右。而相应的焓差只有一半。机房专用空调机运行时,通常不需要除湿,大的循环风量将机组在空气露点以上运行。但舒适性空调机为应付大的湿负荷而不得不使空气冷却到露点以下。为此,通过提高制冷剂的蒸发温度来提高机组运行的热力效率来提高运行的经济合理性。同样,机房要求温湿度指标相对稳定,较大的循环风量有利于稳定机房温湿度指标。所以,在制冷量一定的情况下,风量的增大将导致焓差的减小,机组只能在显热比相当高的工况下运行。这种运行方式与机房的负荷特点相适应。

      普通舒适性空调的冷负荷中的30%是潜热负荷,70%是显热负荷。而机房内主要是设备散出的显热,人员及夏季进入房内的新鲜空气的热湿负荷只占总负荷的5%,并且,冬季需要加湿和消除热负荷。在程控机房表现尤为突出,显热比为1.0的机组单位制冷量的能耗仅为显热比为0.6机组的60%左右。由此看出,若将普通舒适性空调机用于机房会造成能量浪费。同时,不能满足机房的湿度要求。例如;一个热负荷为7000Kcal/h左右的机房专用空调机组总耗电量在3KW左右,而舒适性空调机组则需耗电8KW左右,多耗电两倍多的电能。同样制冷量的空调机组风量各不相同。普通舒适性空调机组的风量与冷量比为1:5,恒温恒湿机组风量与冷量之比为1:3.5。而机房专用空调机的风量与冷量比是1:2至3。机房热负荷90%至95%是显热负荷。热负荷显热比越大、要求送分量越大。机房专用空调机组能够提供大的送风量,它比普通舒适性空调机组送风量大1至2倍。所以,机房专用空调机具有风量大、焓差小、显热比高的特点。



      2. 送风、回风方式和空气过滤

      根据计算机和程控机的冷却方式要求;机房专用空调机组的送风和回风方式是
      多种多样的,有下送风、上回风;上送风、下回风和侧回风等,以满足使用者的不同要求。

      目前,机房专用空调机的送风形式大多为下送上回方式、上送下回式或上送侧回方式。如果采用下送上回式空调机组,是将冷气直接送入机房中铺设的抗静电活动地板下,使地板下形成静压箱。然后,通过地板上开设的送风口,把冷气均匀地送入机房内,送入计算机或程控机柜内。利用足够的风量将机房内的热量带走。这种送风形式可提高空调效率,可节省以往习惯管道送风的工程费用,降低工程造价。使室内布局美观。这是最理想的机房送风形式。但送风形式一定要与计算机或程控机的散热形式相一致。

      在标准型普通空调机组中,空气过滤均采用粗、中效过滤器,而在专用空调机组中,从结构设计上采用预留亚高效过滤器或高效过滤器的安装位置。可根据使用者的需求,很方便地更换空气过滤器或增加空气过滤器,使空气过滤系统进行升级。通常A级洁净使用高效或亚高效空气过滤器,B级洁净使用亚高效或中高效空气过滤器,C级洁净使用不低于中效空气过滤器的标准。而普通舒适性空调机及一般的恒温恒湿空调机只具有初效过滤器,若想提高过滤效率,会增大风阻,使送风能力大幅度下降,造成空调机严重失调的恶果。

      3. 全天候运行,可靠性强

      由于大中型计算机和程控机的特殊要求,空调机要具备全天候全年制冷运行。冬季制冷运行要解决好稳定的冷凝压力和其相关的一些技术问题。专用空调机组具备了这个全年制冷运行的特殊要求。目前,大多数机房专用空调机在外界环境温度达-15℃时仍能制冷运行。有的机房专用空调机在外界环境温度达-45℃时仍能可靠运行。而普通舒适性空调机或普通恒温恒湿机在这种环境温度下是无法工作的。

      针对机房要求全年运行的可靠性,要求机房专用空调机在结构与控制系统设计和制造以及空调系统组成等诸多方面都采取一系列必要措施,以保证可靠性能够得到足够的保障。如设置后备机组或后备控制单元,微机控制系统自动对机组运行状态进行诊断,及时对已经出现或将要出现的故障发出报警,自动启动后备机组,或后备控制单元切换故障机组或故障单元。由此看出,机房专用空调机的控制系统功能比普通舒适性空调机要完善的多。

      控制系统的性能与空调系统的技术经济性能密切相关,很多机房专用空调机生产单位开发出一系列的控制器作为专用空调机组的组成部分,采用电子控制,微机控制及远程控制已经十分普遍,并已将模糊控制技术大量应用在机房专用空调系统中。

      目前使用的机房专用空调机组大多数采用微机处理控制,机房的温度、湿度、气流速度、洁净度、高压、低压等等一些参数均能显示。同时可以显示各种运行部件的工作时间和报警等等一些重要记录。并能够自动按照预先设置的程序控制机组的启停。在显示器上可以自动循环地逐项显示多项信息,异常情况将按照出现的先后顺序逐渐显示。这些信息全部以英文显示在显示屏上。有的已由汉字中文代替。全部信息均采用中文显示,更加方便使用者操作应用。

      控制器的自诊断功能,可按照程序自动对机组以及控制器本身各部分的状态进行诊断。诊断可由操作人员采用手动方式进行。自诊断将及时对出现异常现象的部件或者出现故障的类型和发生部位做出判断,控制器上的远程监控功能可在机组控制器上加装通信接口插板后,该控制可与网络控制器联机,机组的运行将可以利用网络控制器进行集中监控。


      控制器的后备机组管理功能,是把同一区域内机组分别在不同的时间内作为运行机组和后备机组,即当某台运行机组发生故障时,在控制器的控制下可把该机组的负荷自动切换到后备机组。在正常情况每台机组均按一定的时间自动轮流作为运行机组和后备机组,而达到均衡各机组运行时间,以利提高专用空调机组使用寿命和运行的可靠性能。

      0 评论

    相关问题

    • 1 回答
      • 桁架结构有哪些分类?
      • 烈焰_5169 回答:1.桁架桥 桁架桥是桥梁的一种形式,一般多见于铁路和高速公路,分为上弦受力和下弦受力两种。桁架由上弦、下弦、腹杆组成;腹杆的形式又分为斜腹杆、直腹杆,由于杆件本身长细比比较大,虽然杆件之间的连接可能是“固接”,但是实际杆端弯矩一般都很小,因此,设计分析时可以简化为“铰接”。简化计算时,杆件都是“二力杆”,承受压力或者拉力
      • 钢结构防火涂料有哪些 管材分类 音响品牌有哪些 10小时前
    • 1 回答
      • 房屋加固需要多少钱
      • 烈焰_5169 回答:房屋加固的费用会受到多种因素的影响,因此无法给出具体的金额。房屋加固的价格通常由多个因素决定,包括房屋的面积、结构、损坏程度以及加固方法等。 以下是一些主要影响房屋加固费用的因素: 1、房屋规模和结构复杂性:大型房屋和结构复杂的房屋加固会涉及更多的工作量和材料,因此费用相对较高。 2、加固方法的选择:不同的加固方法
      • 房屋加固 窗帘需要多少钱 地暖需要多少钱 10小时前
    • 1 回答
      • 安装光伏电站的钢结构厂房加固方法?
      • 烈焰_5169 回答:光伏荷载以均布恒荷载作用在屋面后,厂房结构验算中常见的超限有钢柱平面外稳定超限、钢梁强度超限、钢梁平面外稳定超限、檩条强度超限、檩条稳定超限。 钢柱平面外稳定超限,可通过减小钢柱平面外计算长度来保证其稳定,可在柱间增设刚性系杆,根据柱距大小及超限程度的不同,刚性系杆规格及数量也不同,因钢柱平面外超限常发生
      • 钢结构厂房造价 钢结构 钢结构防火漆 1天以前
    • 1 回答
      • 管桁架结构有哪些特点?
      • 烈焰_5169 回答:管桁架与网架结构相比,管桁架结构省去下弦纵向杆件和网架的球节点,可满足各种不同建筑形式的要求,尤其是构筑圆拱和任意曲线形状比网架结构更有优势。其各向稳定性相同,节省材料用量。钢管桁架结构是在网架结构的基础上发展起来的,与网架结构相比具有其独特的优越性和实用性,结构用钢量也较经济。 管桁架与传统的开口截面(H型钢和I
      • 地暖管品牌有哪些 钢结构防火涂料有哪些 音响品牌有哪些 1天以前

    手机设计本

    随时提问题,随意赏美图

    设计本官方微信

    扫描二维码,即刻与本本亲密互 动,还有更多美图等你来看!

    关注我们

    免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。