3条回答
可爱的橙子 2015-10-07 23:22
1、验收 甲方收货时应认真按供货合同核对数量、规格、等级及各种配件是否合格、齐全。
2、保管、贮存 防火门应贮存在通风干燥处。门框到场后集中堆放,运输;应有防晒、防潮、防腐措施。产品平放时,底部必须垫平,门框堆码高度不得超过1.5m;门扇堆码高度不得超过1.2m;产品竖放时,其斜度不得大于20,长度不得超过5.0m。
3、安装 a) 钢质防火门框安装前,必须进行检查,如因运输贮存不慎导致门框、门扇翘曲、变形,应修复后方可进行安装。
b) 防火门的开启方向必须为疏散方向。若有靠墙开启位置时,应考虑门扇开启是否能达到90度角。
c) 钢质防火门立樘时,须将门框按规格、型号、数量分类运输至相应的安装位置,再核对该洞口标高线和开向是否相符。条件具备便将门框竖立于洞口,用水平尺校平或用挂线法较正其前后左右的垂直度,做横平、竖直、高低一样,然后用专用木销微固定,使门框横平于适当的位置(标 高水平适合),将门框铰链方向固定,测量对角线、平整度、垂直度、标高线,准确无误后将所有的6个点用膨账栓固定牢固,高度2100㎜以内每边不少于3个固定点。
d) 门框必须与建筑物成一整体,采用专用铁件与墙体连接;专用铁件与墙体粘结采用膨账栓固定,膨胀栓规格为8*100㎜,不能漏打,以免影响整体牢固性
e) 安装时门框埋入±0.00面以下20mm,不得小于15mm。
f) 安装后门框与墙体之间必须浇灌水泥砂浆,并养护24小时以上方可正常使用。
g) 如有部分因属二次结构,门垛砌体要预埋砼块。
h) 不能用铁锤校对敲打门框,门框不能侧边、变形,应保持内外平整。
i) 门框上部如果洞口空高大于50mm,要特殊处理,以免收口抹灰压弯门框。
4、钢质门扇安装 根据工地实际情况,提出适当的供货日期,待产品送到工地时,找适当的位置摆放好。安装时,按型号分类运输到位,将铰链上油,再把门扇挂上。将门缝按技术要 求调均匀,若反弹也应及时校正;若发现有尺寸、锁孔位不准时,能处理的及时处理,不能处理的放回成品堆放区,向主管报告寻求处理措施。切记:双开门应先将 门缝调好后才能校正插销孔,若有变形,千万不能敲打,应用相应的工具进行操作,否则有失观感,出现门扇开启时关闭不严、松动等现象。
feng105459 2015-10-07 22:40
钢质防火门安装规范1、钢质防火门安装前,必须进行检查,如因运输贮存不慎导致门框、门扇翘曲、变形,应修复后方可进行安装。
钢质防火门安装规范2、钢质防火门立樘时,需用水平尺校平或用挂线法校正其前后左右的垂直度,做到横平、竖直、高低一样。
钢质防火门安装规范3、门框必须与建筑物成一整体,采用铁件与墙体连接。
钢质防火门安装规范4、安装时门框埋入面层标高以下20mm,不得小于15mm。
钢质防火门安装规范5、防火门的开启方向必须为疏散方向。
钢质防火门安装规范6、安装后门框与墙体之间必须浇灌水泥砂浆,并养护24h以上方可正常使用。
钢质防火门安装规范7、防火玻璃的安装:防火玻璃安装时,四边留缝一定均匀,定位后将四边缝隙用防火棉填实填平,然后封号封边条。
wangsanbao123 2015-10-07 15:24
防火门的安装顺序,划线-立门框-安装门扇及附件。
1、划线,按设计要求尺寸,标高和方向,画出门框口位置线。
2、立门框:先拆掉门框下部的固定板,凡框内高度比门扇的高度大于30mm者洞口两侧地面须设留凹槽。门框一般埋入±0.00标高以下20mm,须保证框口上下尺寸相同。允许误差小于1.5mm,对角线允许误差小于2mm。
3、安装门扇及附件:门框周边缝隙,用1:2的水泥砂浆或者强度不低于1OMPa的细石混凝土嵌塞牢固。应保证与墙体结成整体。经养护凝固后,再粉刷洞口及墙体。粉刷完工后,安装门扇,五金配件及有关防火装置。门扇关闭后,门缝应均匀平整,开启自由轻便。不得有过紧,过松和反弹现象。
相关问题
设计本官方微信
扫描二维码,即刻与本本亲密互 动,还有更多美图等你来看!
免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。
©2012-现在 shejiben.com,All Rights Reserved.