    • wangsanbao123 2015-10-06 09:28

      久诺保温装饰一体化成品板施工工艺 1.基层处理 A.墙体的水泥砂浆有一定的强度,表面应清洁无灰尘,无油迹,无青苔等杂质 B.面层无空鼓、起砂、剥离、爆灰等现象 C.墙体平整度,大角垂直度,窗边线直线度等综合规范要求达到中级抹灰标准 D.窗台、檐口、装饰线条、女儿墙压顶等部位,要有坡度 2.放基准线 根据确定的设计分割图,确定水平方向基准线,并按图纸要求和样板尺寸确定竖向控制线,基准线要求封闭交圈,确定水平胶缝的交圈。 3. 粘贴成品板 首先把调配均匀的粘结砂浆用刮刀点涂在成品板的背面,然后用手将板推压到墙面上;再把吸盘吸附在板的表面,用吸盘来调整成品板的位置;最后用靠尺及水平尺检查已粘贴的板面的平整度,使整体板面保持平整,并对齐分隔缝。 4. 安装锚固件 每块成品板粘贴完成后,应立即安装锚固件,锚固件应先从中部按300-500mm间隙安装,螺丝有效锚固深度为进入实体墙50mm。 5.接缝处理 选择合适的泡沫嵌缝条填充板间间隙,清理间隙抹灰,弹线,贴美纹纸。打专用耐候密封硅胶,注胶完毕后将美纹纸撕去即可。

      1 评论

    • 可爱的橙子 2015-10-05 20:53

      一、外墙保温装饰一体板的作业条
        1、外墙墙体工程平整度达到验收要求。经有关部门检查验收合格。
        2、门窗边框与墙体连接应预留出节能装饰板的厚度,缝隙应分层填严密,做好门窗维护。
        3、外墙面上的雨水管卡,预埋铁件,设备穿墙管道等提前安装完毕,并事先与节能装饰板安装协调配合。
        4、施工用吊篮和双排外脚手搭设应牢固可靠,符合相关规范、规程要求。脚手架横竖杆与墙面、墙角距离适度,脚手板铺设与安装分格相适应   5、预制混凝土外墙板接缝位置应提前处理到位。
        6、挂贴系统作业时环境温度不宜低于5℃,冬季施工粘贴剂须采用防冻措施,干挂系统不作上述限制。风力大于5级停止作业,装置时风速不宜大于10m/S雨季施工应做好防雨措施。
        二、贴系统施工顺序及施工要点:
        1、湿贴系统施工程序 1 基层墙体处置 粉刷层应平整、牢固、无空鼓、开裂现象。墙面平整,达到中级抹灰验收标准。
        2、分格放线、打孔
        3、背板涂抹粘贴砂
        4、装置 TDD 节能装饰板
        5、装置 TDD 蝶锚挂件
        6、用密封胶或勾缝腻子勾缝
        7、清洁外表

      0 评论

    • ddd_3192 2015-10-05 18:52

      1.基层墙体的处理
      1)基层抹灰墙面以10M长为检测尺寸段,阳角和装饰带均要在10m以上拉线检查,大平面还须在对角线拉线检查,再通过对高处进行凿平、低处采用抹灰找平的方法使墙面平整度达到允许偏差要求。
      2)基层墙面采用以上的方法处理后,必须粘贴小样进行检验,其规格不得小于300mm*200mm,现场检验方法如下:
      ① TDD保温装饰一体板粘贴24小时后形成初粘,取消定位件后不会自行产生移位;
      ② TDD保温装饰一体板粘贴5-7天后,检验人员徒手用力不能将样板从墙面上拉掉,可视为胶粘剂调配合格并且基层强度可以满足施工要求。(dayu0.2MPa)
      2. 分割、弹线
      按照设计要求进行排版,确定分格缝的度,在施工表面弹线(弹出缝线,以便测量与控制)。
      3. 裁切、开槽
      根据尺寸要求对板材进行裁切;
      保温装饰板背面刷涂界面剂;
      保温装饰板背面刷涂侧面封闭剂;
      现场配置胶粘剂。
      冬季当日最低气温低于5℃时,调配胶粘剂时应加入抗冻剂(本公司配套提供)。 胶粘剂应随用随搅拌,已搅拌好的胶粘剂必须在2-4小时内用完 。
      4. 粘贴
      TDD板背后点式布胶:
      根据点粘分布图把胶粘剂点涂在TDD板背面上,粘结点半径应在(72~100mm),粘结面积不得小于40%。建筑物高度在50m以上的,粘结面积需达到45%以上。
      TDD板粘锚结合上墙
      1)板材上墙前应再次检查尺寸是否合适(核对墨线),是否有爆边,有问题的板材不得上墙。
      2)板材揉贴时应逐渐按压到平整度要求的合适位置,严禁按压低了再拉出,造成虚粘。
      3)在保温装饰板粘贴上墙12小时~24小时内,应及时用2M靠尺复查板面平整度。
      5. 锚固件安装
      根据扣件分布图,用电锤在规定位置钻出8mm的孔,用于安放膨胀塞,孔的深度要求穿过砂灰层,进入砌体25mm以上。
      再将扣件放入凹槽内,用螺栓将扣件拧紧。
      当建筑高度大于50m时,在扣件安装完毕后,还应用胶粘剂将扣件组粘结在一起,因平扣件使用时不能四周固定,可搭配使用L扣件或外扣件辅助固定。
      6. 防水密封处理
      1)板分格缝的处理:清除分格缝端面的飞边毛刺及打胶部位上多余的粘结剂。
      2)按照分格缝设计的宽度弹线,然后用美纹纸附线贴实,再刮涂优质弹性耐候密封胶,涂胶后应立即揭去美纹纸。
      3)打胶应为平胶并覆盖板面宽度达到2-4mm。
      7. 揭保护膜、清洁面板
      1)揭保护膜应在贴板结束后一个月内进行,以免揭膜困难。
      2)清洁板面应在撤架前进行。
      8. 工程验收

      0 评论

    相关问题

    • 3 回答
      • 求主卧衣柜布局指导
      • 黄茅丫头-七九八一空间艺术设计 回答:在不改变格局的情况下,建议衣柜侧面设计为一个展示柜,或者就是做弧形开放格;如果考虑拆改的话,可以把两个卧室门的方向调整一下
      • 衣柜布局 主卧门 风水布局 14天以前
    • 求主卧衣柜布局指导
    • 1 回答
      • 厂房加固的施工方法有哪些?
      • 烈焰_5169 回答:常见的厂房加固方法包括以下几种: 1、碳纤维加固:通过使用碳纤维布或板材粘贴在需要加固的构件上,利用其高强度和粘结剂的粘结力,对构件进行加固和补强。碳纤维加固具有高强度、高耐久性、轻质、施工简便等优点,适用于各种类型的厂房结构。 2、粘钢加固:通过使用高性能的环氧类粘接剂将钢板粘贴在混凝土构件的表面,以提高其承载能
      • 施工方法 厂房装修有哪些 加固施工 1个月前