大金空调故障代码有哪些,如何解决

郭亮 | 被浏览 8年以前 |

大金空调故障代码有哪些,有没有解决办法?求各位高人指教一二

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    5条回答

    • **其实我不帅 2015-10-06 11:58

      大金FTY系列分体式空调器故障代码 故障代码故障原因
      A6风扇系统故障,风扇电机有问题
      C4室外管温热敏电阻有故障
      C9室外微风热敏电阻有故障
      U4室内机与室外控制线接触不良或接错
      U5室内机与遥控器接触不良
      E5过载可压缩机超负荷运行
      E3高压过高使压力继电器断开保护
      H3高压控制器本身有故障
      H9室外温度传感器本身有问题
      J6热交换器的感温器有故障
      P3电气箱内的感温器有故障 以上代码适用于FTY223C,FTY353C,FTY453C,FTY603C等机型,该机实现自动诊断故障功能的操作步骤是:当按动空调器选择运行方式时,则按下“时间”键3秒钟以上,空调器自动进入故障诊断测试状态,再按下异常信号检测键,如果存在故障,故障代码将出现在液晶板的温度显示屏上 大金FVT-(125),(71)B系列柜式 LED-ALED-BLED-1LDE-2LED-10故障内容
      (绿色)(绿色)(红色)(红色)(红色)
      室内主控制板闪亮闪亮灭灭灭室内正常,检查室外机
      闪亮---闪亮系统设置故
      正常----室内机主控制板故障
      灭----电源线以,室内机故障
      室外主控制板闪亮 灭闪亮-电源相序不对
      闪亮闪亮-传感器故障
      闪亮灭-室外机保护器损坏
      该机是通过室内外电路板上各一绿二红故障灯与面板上一红灯点亮,提示故障范围,正常状态绿灯闪,红灯全灭,出现故障时能记忆保存,排除故障后关断电源20秒以上,否则二次送电后故障灯将一直显示。
      大金家用变频空调系列
      内机型号FTX45HV1LC,FTX45HAV1LC,FTX45GV1LC,FTX52GAV1LC。
      外机型号RX45HV1LC,RX45HAV1LC,RX45GV1LC,RX52GAV1LC。
      故障代码及内容:
      00 正常 , U0 冷媒不足 ,U2 低电压检出 ,U4内外机传送异常 ,
      R1 P板不良 , R5 变压器保护防结冰 ,R6 内电机异常 ,C4 内温传感异常 ,
      C5 内管温异常 ,C9 室温传感异常 ,E5 OL动作 ,E6 压机启动不良 ,
      E7 外风机异常 ,H8 CT异常 ,H9 外温传感异常 ,J3 高压热敏异常 ,
      J4 系统异常 ,J5 外低压热敏异常 ,J6 外热交换传感异常 ,
      J9 外气体管道热敏异常 ,L4 外风机温度高 ,L5 输出过电流 ,P3 电箱温度传感异常 ,P4 外管温异常
      大金空调故障代码
      A1 室内P板不良
      A3 排水水位异常
      A5 室内防止结冰保护
      A6 室内风扇电机异常
      AJ 能力设定不良
      C4 室内热交换热敏电阻异常
      C5 室内热交换热敏电阻异常
      C9 室内室温热敏电阻异常
      EO 室外保护装置动作
      E3 高压压力异常
      E4 低压压力异常
      E5 OL动作
      F3 排气温度过高
      E6 压缩机启动不良
      E7 室外风扇电机异常
      H3 高压压力开关异常
      H4 低压压力开关异常
      H8 CT异常
      H9 室外温度热敏电阻异常
      J3 室外排气热敏电阻异常
      J2 电流传感器故障.原因:1电流传感器故障,2室外PC板故障.
      J4 室外低压饱和温度热敏电阻异常
      J5 室外吸入管温度热敏电阻异常
      J6 室外热交换热敏电阻异常
      J9 室外气体管道温度热敏电阻异常
      L4 放热风扇温度上升
      L5 室外输出过电流
      P3 室外电葙温度热敏电阻异常
      P4 室外散热片热敏电阻异常
      U1 电源反相
      U2 电源异常
      U4 室内机到室外机信号传送异常
      U5 室内机到控制器信号传送异常
      UA 现场设定不良
      UC 集中控制器地址重复
      UF 室内到室外错误接线
      A7"室内机:摆动挡板马达故障
      遥控器显示A7
      适用机型: FXC.FXA.FXF.FXH.FXK
      故障检测方法: 当马达运转是利用限位开关ON/OFF来检查
      故障的判断条件: 虽然在规定时间里给摆动挡板马达通了电,但用来定 位的微动开关ON/OFF仍无法反相
      估计原因:1摆动马达故障
      2连接电缆故障
      3气流方向调节板凸轮故障
      4室内机P板不良:s::m:
      A1 室内机印刷电路板不良
      A3 排水水位系统展示常
      A7 摆动电机锁定
      C4热交换器温度感应器系统异常
      C9吸入空气温度感应器系统异常
      E0保护装置动作。室外机
      E3高压异常。室外机
      E4低压异常。室外机 注3
      F3排水管温度异常。室外机
      H3高压开关故障。室外机
      H9外气温度感应器系统异常。室外机
      J3排出管温度感应器系统异常。室外机
      J6热交换器温度感应器系统异常。室外机
      U1反相 注3
      U2电源电压异常。
      U4传送不良(室内-室外)
      U5传送不良(室内-摇空器之间)
      UA现场设定不当。
      UF错误接线 室内—室外间连接线的错误接线
      维修时的注意事项:在接通电源的情况下,通过遥控器或室内机印刷板上的LED,可以检测故障。
      在摇控器的液晶显示器上诊断故障:1 因故障而停机时,运转指示灯闪烁,同时,液晶显示器上显示“眼睛图形”以及异常代码。根据诊断故障。
      注1。当按下遥控器的检查/试运转钮时,“眼图”开始闪烁。
      注2。在“眼图”模示下,持续运转/停止钮5秒种以上,上述的故障记录显示消失。在代码显示处,2次闪烁后,变为00(=正常),室内机号码变为0显示从检查模式自动转移到常模式。
      注3只在使用涡旋式压缩机时表示。
      最新大金家用VRV遥控器故障代码故障代码安装不当对应方法E3忘记打开室外机截止阀请打开气侧和液测截止阀F6添加的制冷剂过多制冷剂适当调整E4制冷剂不足适当添加忘记打开室外机截止阀请打开气侧和液测截止阀F3添加的制冷剂过多制冷剂适当调整忘记打开室外机截止阀请打开气侧和液测截止阀制冷剂不足适当添加U2电源电压不足确认电压是否正常U3未进行运转请实施试运转U4室外机电源未接通确认正确连接室外机电源线UA未使用专用室内机确认室内机是否为专用机UF忘记打开室外机截止阀请打开气侧和液测截止阀未将所定室内机配管和电线与室外机正确连接确认所定室内机配管和电线与室外机正确连接UH机组间电线未连接,机组间电线连接短路将空调机间电线正确连接在室外机端子板(X2M)上的F1.F2(TO IN/N UNIT)

      1 评论

    • 梦见了什么 2015-10-03 21:06

      大金空调故障代码[1]
        E1 排气管温度过高
        E2 压缩机过电流
        E3 电源相序错误
        E4 系统压力过高
        E5 系统压力过低
        E6 防冻结保护[2]
      大金空调室内机故障代码
        A1 PC板不良
        A3 排水水位控制系统故障
        A6 风扇马达锁住,过载
        A9 电子膨胀阀驱动部件故障
        C4 液管用热敏电阻(R2T)故障
        C5 气管用热敏电阻(R3T)故障
        C9 吸气管用热敏电阻(R1T)故障
        CJ 摇控器中的温控传感触器故障

      0 评论

    • zhaiye 2015-10-02 13:46

       大金VRV系列变频控制K系列PLUS系列空调故障代码:
        A0 室内机 外部保护装置动作
        A1 室内机 电路板总成不良
        A3 室内机 排水水位控制系统异常(33H)
        A6 室内机 风扇马达(MIF)锁定、过载
        A7 室内机 风门挡板摆动马达(MIF)异常
        A9 室内机 电动膨胀阀驱动部分(YIE)异常
        AF 室内机 水位超限排水
        AJ 室内机 容量设定不当
        C4 室内机 液体管管温电阻(R2T)异常
        C5 室内机 气体管管温电阻(R3T)异常
        C9 室内机 吸入热敏电阻(R1T)异常
        CJ 室内机 遥控器热敏电阻异常
        E0 室外机 保护装置动作
        E1 室外机 电路板总成不良
        E3 室外机 高压压力开关动作
        E4 室外机 低压压力开关动作
        E5 室外机 压缩机OL保护(热保护)
        E6 室外机 压缩机过流保护
        E9 室外机 电动膨胀阀驱动部分(YIE)异常
        F3 室外机 排出管温度异常
        F5 室外机 压缩机OL保护(热保护)
        H9 室外机 空气用热敏电阻(R1T)异常
        J3 室外机 排出管管温电阻(R3T)异常
        J5 室外机 吸入热敏电阻(R4T)异常
        J6 室外机 热交换热敏电阻(R2T)异常
        JA 室外机 排出管压力感应器异常
        JC 室外机 吸入管压力感应器异常
        JH 室外机 油温热敏电阻(R5T)异常
        U0 制冷剂不足,电子膨胀阀不良等引起的低压下降
        U1 逆相、缺相
        U2 电源电压不足或瞬间停电
        U4 室内机到室外机信号传输不良
        U5 遥控器到室内机之间传输异常
        U7 室外机之间信号传输异常
        U8 主遥控器到付遥控器之间传输异常
        U9 其它系统的传送故障/其它系统中的室内机系统故障或同一系统中的其它室内机故障
        UA 室内机台数超过
        UC 集中遥控器地址重复
        UE 集中遥控器日程遥控器 集中遥控器到室内机之间传输异常
        UF 系统未设定、配线配管不一致
        UH 系统异常、系统地址未确定
        L4 室外机 变频控制器散热翅片温度上升
        L5 室外机 变频控制器瞬间过电流
        L8 室外机 变频控制器热敏传感器、压缩机过负载
        L9 室外机 变频控制器失控防止,压缩机锁定
        LC 室外机 变频控制器和控制电路板传输异常
        P1 室外机 变频控制器过脉动保护
        P4 室外机 变频控制器散热翅片温度感应器不良
        M1 集中遥控器日程遥控器 电路板不良
        M8 集中遥控器日程遥控器 集中控制器设备之间传输异常
        MA 集中遥控器日程遥控器 集中控制器设备的组合不当
        MC 集中遥控器日程遥控器 地址重复、设定不当

      0 评论

    • 六点过十分 2015-10-01 19:47

      大金空调故障代码 故障代码 A6风扇系统故障,风扇电机有问题 C4室外管温热敏电阻有故障 C9室外微风热敏电阻有故障 U4室内机与室外控制线接触不良或接错 U5室内机与遥控器接触不良 E5过载可压缩机超负荷运行 E3高压过高使压力继电器断开保护 H3高压控制器本身有故障 H9室外温度传感器本身有问题 J6热交换器的感温器有故障 P3电气箱内的感温器有故障 以上代码适用于FTY223C,FTY353C,FTY453C,FTY603C等机型,该机实现自动诊断故障功能的操作步骤是:当按动空调器选择运行方式时,则按下“时间”键3秒钟以上,空调器自动进入故障诊断测试状态,再按下异常信号检测键,如果存在故障,故障代码将出现在液晶板的温度显示屏上 大金FVT-(125),(71)B系列柜式 LED-ALED-BLED-1LDE-2LED-10故障内容 (绿色)(绿色)(红色)(红色)(红色) 室内主控制板闪亮闪亮灭灭灭室内正常,检查室外机 闪亮---闪亮系统设置故 正常----室内机主控制板故障 灭----电源线以,室内机故障 室外主控制板闪亮灭闪亮-电源相序不对 闪亮闪亮-传感器故障 闪亮灭-室外机保护器损坏该机是通过室内外电路板上各一绿二红故障灯与面板上一红灯点亮,提示故障范围,正常状态绿灯闪,红灯全灭,出现故障时能记忆保存,排除故障后关断电源20秒以上,否则二次送电后故障灯将一直显示。 热泵型 HEAT PUMP TYPE《KFR---75F》 FHYB71FMVL FHYB71FQVL 《KFR---125F》 FHYB125FMVL FHYB125FQVL 单冷型COOLING ONIY TYPE 《KF---75F》 FHB71FMVL FHB71FQVL 《KF---125F》 FHYB125FQVL 异常号码表 1.当表示异常号码处呈黑底白字时,不显示,虽然空调机继续运转,仍要仔细观察,如有必要,也需进行维修。 2.根据室内机或室外机的型号,有的异常号码可能显示,也可能不显示。 A1 室内机电路板不良 A3 排水水位异常 A6 室内机风扇电机过载,电流过大或堵转 A7 风向摆动电动机堵转 仅风向不能控制 AF ***异常 AH 空气过滤器异常 仅空气过滤器不起作用 AJ 能力设定不当预先设定的数据不当。或者数据保存IC中未设定任何程序。 C4 热交换器温度感应器异常。 C9 吸入空气温度感应器异常。 CJ 遥控器温度感应器异常。遥控器热敏电阻功能异常,但系统的热敏电阻仍然能够运转。 E0 安全装置动作(室外机) E1 室外机电路板不良(室外机) E3 高压部分异常(室外机) E4 低压部分异常(室外机
      E5 压缩机电动机堵转不能工作(室外机) E7 室外机风扇电动机堵转室外机风扇电动机瞬时电流过大(室外机) E9 电子膨胀阀异常(室外机) F3 排气管温度异常(室外机) H3 高压开关异常(室外机) H4 低压开关异常(室外机) H7 室外机风扇电动机位置信号异常(室外机) H9 室外热敏电阻异常(室外机) (注意3) J3 排气管热敏电阻异常(室外机) (注意3) J5 进气管热敏电阻异常(室外机) J6 热交换器热敏电阻异常(室外机) (注意3) L4 散热片过热(室外机) 变频器不能冷却 L5 瞬时电流过大(室外机) 压缩机电机可能接地不良或短路 L8 电气部分过热(室外机) 可能压缩机过载或压缩机电机断线 L9 为防止故障停机(室外机) 压缩机可能堵转 LC 室外机控制部分与变频器之间传导异常(室外机) P1 缺相(室外机) P3 印刷电路板温度感应器异常(室外机) P4 散热片温度感应器异常(室外机) PJ 能力设定不当(室外机)预先设定的数据不当。或者数据保存IC中未设定任何程序。 U0 进气管温度异常 U1 反相 互换L1,L2或L3中的两个 U2 电源电压异常(室外机) 包含K1M中的异常 U4 UF 传送异常(室内机----室外机)室内机与室外机之间的接线错误,或室内机和室外机中的电路板不良。 如果显示UF,则可能是室内机和室外机之间的接线错误。因此,必须立即断开电源,纠正接线。(室外机中的压缩机和风扇可能会不顾遥控器的指令而自行起动)

      0 评论

    • dys19951122 2015-10-01 11:55

      答,*以下是大金空调常用维修故障代码,,可以引导维修大金人员更快的找到问题所在,仅供参考!
      大金中央空调VRV故障代码(TEL15921555 080上海)
      室内机故障
      A0外部保护装置动作
      A1室内机P板不良
      A3冷凝水位异常(浮子开关动作)
      A5热交换器热敏电阻故障
      A6风扇马达锁住或过载、过流
      A7风向调节电动机故障
      A9电子膨胀阀故障
      AF排水水位超限;内机未工作,浮子开关动作
      AJ容量设定错误
      C4热交换器(1液管)热敏电阻异常
      C5热交换器(2气管)热敏电阻异常
      C9吸气热敏电阻异常
      CJ遥控器热敏电阻异常
      室外机故障
      E0保护装置动作
      E1室外机P板不良
      E3高压开关动作:请检测外机是否脏污
      E4低压开关动作:机器周围有无油迹
      E5变频压缩机过载:家用机缺F的常见故障
      E6标准压缩机过电流(定频)
      E7风扇马达过载或过电流
      E8 AC输入过电流
      E9电子膨胀阀故障
      EA四通阀异常
      H3高压开关异常
      H4低压开关异常
      H6压缩机位置传感器异常
      H7风扇马达信号异常
      H9室外机空气用热敏电阻异常
      F3排除管温度异常
      F6制冷剂填充过量
      J2标准压缩机电流互感器异常(定频压缩机欠流
      J3排除管热敏电阻短路或开路
      J5吸气管热敏电阻故障
      J6热交换器热敏电阻故障
      J8均油管或液管热敏电阻异常
      J9集液器气管热敏电阻故障
      JA高压传感器故障
      JC低压传感器故障
      L3电气盒温度上升
      L4变频器散热翅片温度上升异常
      L5变频压缩机异常
      L8变频器电流异常
      L9变频器起动错误
      LC变频器与控制PC板之间传送故障
      P1变频器过脉动保护;电源电压不稳,缺相
      P4变频器散热翅片温度上升传感器故障
      PJ室外机容量设定错误
      U0电子膨胀阀故障或制冷剂短缺
      U1反相、缺相
      U2电源电压不足或瞬间停电
      U3未执行试运转
      U4室内外机之间传送故障
      U5遥控器与室内机之间传送故障
      U7室外机之间传送故障
      U8主遥控器与副遥控器之间传送故障
      U9同一系统内的室内机与室外机之间传送故障
      UA室内机台数过多
      UC集中遥控器地址重复
      UE集中遥控器与室内机之间传送故障
      UF制冷剂系统未设定,配线、配管不兼容
      UH系统故障、制冷剂系统地址未确定
      M0集中遥控器PC板故障
      M8集中遥控器装置间传送不良
      MA集中遥控器装置组合不当
      MC集中遥控器地址设定错误
      *电路板受到信号或者噪声干扰会造成误报代码,有时会引起机器停机。所以一般情况下请断电复位,如果再次出现同样代码再进行维修。

      0 评论

    相关问题

    • 1 回答
      • 钢结构加固方法有哪些?
      • 烈焰_5169 回答:钢结构加固的主要方法有:减轻荷载、改变计算图形、加大原结构构件截面和连接强度、阻止裂纹扩展等。当有成熟经验时,也可采用其他的加固方法。经鉴定需要加固的钢结构,根据损害范围一般分为局部加固和全面加固。以上内容湖南银河钢构提供,希望对您有所帮助。
      • 钢结构防火涂料有哪些 钢结构 钢结构防火漆 6天以前
    • 1 回答
      • 钢结构厂房有哪些加固的难点?
      • 烈焰_5169 回答:钢结构厂房加固的难点主要包括以下几个方面: 1. 施工条件复杂:旧钢结构厂房通常存在空间狭小、设备繁多、交叉作业等问题,给施工带来了较大的难度。 2. 结构鉴定困难:旧钢结构厂房的结构类型和历史维修情况可能存在不确定性,给结构鉴定和加固方案的制定带来一定的难度。 3. 构件修复困难:由于钢结构厂房的构件往往存在变形、开
      • 钢结构厂房造价 钢结构防火涂料有哪些 钢结构 6天以前
    • 1 回答
      • 钢结构建筑实施加固的方法有哪些?
      • 烈焰_5169 回答:现在的建筑物的结构类型有很多,混泥土结构、框架结构和钢结构等,这些都是常见的一些建筑结构来的。钢结构建筑现在也越来越流行,很多高层建筑都是采用钢结构,这就说明了钢结构的整体刚度好、抵抗变形能力强。那么钢结构是如何实施加固的呢?。钢结构加固的主要方法有;减轻荷载、改变结构计算图形、加大原结构构件截面和连接强度、
      • 钢结构防火涂料有哪些 钢结构 钢结构防火漆 6天以前

    手机设计本

    随时提问题,随意赏美图

    设计本官方微信

    扫描二维码,即刻与本本亲密互 动,还有更多美图等你来看!

    关注我们

    免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。