3条回答
YR依然 2015-10-05 18:00
自动重合闸漏电开关的市场价格一般是65元到150元左右一个,个人建议大家在购买自动重合闸漏电开关的时候要注意:
1、根据使用目的来选择
用于防止人身触电事故的漏电保护装置,一般根据直接接触保护和间接接触保护两种不同的要求选用,在选择动作特性时也应有所区别。
(1)、直接接触保护是防止人体直接触及电气设备的带电导体而造成的触电伤亡事故,当人体和带电导体直接接触时,在漏电保护装置动作切断电源之前,通过人体的触电电流和漏电保护装置的动作电流选择无关,它完全由人体触电的电压和人体电阻所决定,漏电保护装置不能限制通过人体的触电电流,所以用于直接接触保护的漏电保护装置,必须具有小于0.1S的快速动作性能,或具有IEC漏电保护装置标准规定的反时限特性。
(2)、间接接触保护是为了防止用电设备在发生绝缘损坏时,在金属外壳等外露金属部件上呈现危险的接触电压。漏电保护开关的动作电流I△n的选择应和用电设备的接地电阻R和允许的接触电压U联系考虑,用电设备上的接触电压U要小于规定值。漏电保护器的动作电流I△n的选择:I△n≤U/R其中:U——允许接触电压R——设备的接触电阻一般对于额定电压为220V或380V的固定式电气设备,如水泵、磨粉机等其他容易与人体接触的电气设备,当用电设备金属外壳的接地电阻在500Ω以下时,可选用30~50mA,0.1s以内动作的漏电保护装置;当用电设备金属外壳的接地电阻在100Ω以下时,可选用200~500mA的漏电保护装置;对于较重要的用电设备,为了减少瞬间的停电事故,也可选用动作电流为0.2s的延时型保护装置。家庭使用的用电设备由于经常带有频繁插进拨出的插头,同时,部分居民住宅没有考虑接地保护设施。当用电设备发生漏电碰壳等绝缘故障时,设备外壳可能呈现和工作电压相同的危险电压,极易发生触电伤亡事故,因此,电气设备安装规程中规定,必须在家庭进户线的电能表后面,安装动作电流为30mA和0.1S以内动作的高灵敏型漏电保护开关。
2、根据使用场所来选择一般在380/220V的低压线路中,如果用电设备的金属外壳等金属部件容易被人触及时,同时这些用电设备又不能按照我国用电规程要求使其接地电阻小于4Ω或10Ω时,则宜按照间接接触保护要求,在用电设备的供电回路中安装漏电保护装置,同时还应根据不同的使用场所,合理地选取不同动作电流的漏电开关。例如:在潮湿的工作场所,由于人体比较容易出汗或沾湿,使皮肤的绝缘性能降低,人体电阻明显下降,当发生触电事故时,通过人体的电流必然会比干燥的场所大,危险性高,因此,适宜安装15~30mA,并能在0.1S内动作的漏电保护装置。
feng105459 2015-10-05 12:56
一般价格为130元左右,选用优质材料制成,做工精细,具有很好的耐腐蚀,抗老化,同时绝缘性能好,灵敏度高,安全性可靠,且价格合理,使用寿命长,值得选择。建议根据您的预算及实际需要去实体店里看一下,一般根据产品的规格不同价格也会有不同的,不过可以去实体店请销售人员根据您的实际情况帮您做个推荐,希望可以帮到您,祝生活愉快!
卫生巾紫了 2015-10-05 12:40
自动重合闸漏电开关:
1.短路保护:
自动重合闸漏电保护器在电流大于额定电流的3倍时,自动重合闸漏电保护器在0.1秒内断开,保证设备的安全性。
2.漏电保护:
线路发生15~30mA的漏电时,自动重合闸漏电保护器在0.1秒内断开。(漏电不动作电流:15mA,漏电动作电流:30mA。)
3.过流/载保护:
电流大于额定电流1.15倍时,自动重合闸漏电保护器将此电流的持续时间和大小;如果持续时间超过3秒,或期间大于3倍额定电流,自动重合闸漏电保护开关即断开实施保护。
4.过压保护:
供电电压高于280V±5V时,自动重合闸漏电保护开关断。电压降回正常后,自动重合闸漏电保护器自动合闸通电。
5.欠压保护:
供电电压低于150V±5V时,自动重合闸漏电保护器断开。电压回升正常后自动重合闸漏电保护器自动合闸,通电运行状态正常。
6.合闸前检测:
自动重合闸漏电保护器在合闸前对线路电压进行检测,当供电电压异常过压、过压情况时,将封锁合闸并报警;故障未经排除,则无法合闸通电。当故障排除时,开关将自动合闸通电。
价格大约是在400元。
相关问题