渗透结晶防水涂料施工工艺是怎么样的?

白成岗 | 被浏览 8年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    3条回答

    • wangsanbao123 2015-10-05 08:49

      渗透结晶型防水涂料施工工艺(各施工单位大体都如此)
      一、 基层处理
      渗透结晶型防水涂料是藉由使混凝土的密致化,并与其成为一体来发挥防水效果。
      1、基层的一般条件
      ① 混凝土拆除模板后,其结构强度属正常水平,且密度基本符合规范要求。
      ② 待涂刷的混凝土表面须平整、坚实,符合防水作业的常规技术规范要求。
      ③ 防水作业表面应干净、无油污、灰尘及其它杂物。
      ④ 无积水,即将涂刷的防水涂料完工后48小时内不得积水。
      2、防水基面准备及其处理方法
      ① 水泥浮浆
      常见于楼板面及大底板上面施工缝。以刮除、凿除、 磨光等方法彻底去除混凝土面的杂物和浮浆, 并清洗混凝土基面,使防水涂料能密切接合。
      ② 施工缝
      施工缝包括楼板与墙壁之接缝、墙壁中间的施工缝(水平施工缝、冷缝、垂直施工缝)。施工缝处的蜂窝及水泥乳皮货杂物的沉积,容易形成漏水。沿着施工缝将新混凝土凿成 U 型槽,并使用进行修补、 抹平、 压实。
      ③ 蜂窝
      多见于墙面, 有时亦可见于天花板面, 特别在墙面之施工缝附近容易产生。 在混凝土表面发现蜂窝时,将蜂窝及其四周围松脱物打除,并填实、抹平。
      ④ 油污
      灰尘、油脂类、污垢及铁锈会影响柯宝防水涂料的接着性能,尤其是油脂类会形成隔膜而阻碍防水涂料的渗透作用,因此必清除干净。
      清水模板的脱膜剂,因具有高度的疏水性及泼水性,亦会阻碍防水涂料的渗透作用,因此在脱模后需用水清洗混凝土表面,必要时可用铁丝刷清理这些表面区域。
      ⑤ 裂缝
      超过0.4mm的裂缝,均须加以处理
      ⑥ 模板固定器
      若使用固定头之间隔器时, 须在间隔器之周围挖掘U型槽,并在U型槽之较深处切断钢筋,并填实,压平。
      ⑦ 渗漏部位
      防水施工前,一切渗漏部位均须进行修补和封堵,使得防水施工面不至积水或流水
      渗透结晶防水涂料施工前对基层面检视及处理工作,是本体防水机理得以发挥作用的重要环节,是必不可少的施工步骤。
      二、材 料 配 制:
      1、 刮涂施工法:
      料 :水 =3.5 : 1。(可根据工程情况作适当调整)
      要 求:一次涂布完成。
      2、 刷涂施工法:
      料 :水 =3 : 1。(可根据工程情况作适当调整)
      要 求:两次或两次以上涂布完成。
      3、 干撒施工法:
      料 :干粉
      要 求:一次布撒完成。
      三. 施工方法:
      用水润湿施工面,使施工面潮而不湿。
      渗透结晶防水涂料施工可采用干撒法,刮涂法和涂刷法。涂刷法常用硬毛刷子(采用人造纤维为较佳)施工涂刷。
      一般涂刷二遍,涂层要求均匀,各处都要涂到,涂层太厚养护困难。涂刷时应注意用力,来回纵横的刷以保证凹凸处都能涂上并达到均匀。
      在第一遍防水涂层完成后,用手指轻压无痕,4小时后即可以进行第二遍防水涂层施工,如太干则应先喷水湿润养护,防水层搭接宽为100mm,施工时在搭接处用水润湿后直接施工防水层。
      在地下室基础地坪及一般地坪于新浇灌的混凝土表面,可以用手或筛网将防水干洒粉直接撒在其表面,再以镘刀或粉光机打平,让防水干洒粉渗入混凝土内部达到永久防水效果。
      对于易产生变形的缝隙,应选用其它柔性材料和渗透结晶型材料结合使用。对水平地面或台阶阴阳角必须注意将防水涂料涂匀,阳角要刷到位,阴角及凹陷处不能有防水涂料的过厚的沉积,否则在堆积处可能开裂。
      四. 用量:
      一般民用建筑工程用量:
      视渗漏情况、基层平整度而定,一般每平方米用量0.8-1.5 kg/m2,分二次涂刷
      干撒施工用量:
      每平方米用量1.5kg/m2以上
      地铁、隧道、水坝等大型土木工程用量:
      必须保证每平方米用量1.5kg/m2以上
      五. 温度要求:
      当气温高于5℃时,产品均可施工。
      六、固化及养护处理:
      在防水工程完工后,若天气较炎热,在防水涂层表面初凝至足够硬度时(用手指触压、无痕迹)应立即进行喷洒水养护处理,在大多数情况下,48小时内只须在防水涂层涂刷表面喷洒清水3-4次,但若天气为盛夏炎热,有可能需要持续数天,每天喷水多次。
      养护期间,不得在防水层上堆放任何物品或进行其他施工;
      施工后48小时内,必须防避雨淋、沙尘暴、霜冻、暴晒、污水及4℃以下的低温。
      假如施工现场通风不良,应采取通风措施,加速空气流通,保证防水涂层正常干固。露天施工用湿草袋覆盖较好,但要避免涂层积水,如果使用薄膜作为保护层,必须注意架开,以保证涂层的通风。
      防水工程完工48小时后,可回填湿土(7天内均不可回填干土,以防止其向防水涂层吸水)或进行下一道工序施工。
      对盛装液体的混凝土结构(如游泳池、水库、蓄水槽等)必须经过3天的养护之后,再放置4天才能灌进液体。对盛装特别腐蚀性液体的混凝土结构,需放置18天才能灌盛。
      七、中和方法:
      在经过防水涂料处理的表面上涂敷油漆等涂层时,应以醋水混合液或盐酸:水=1:10混合液清洗中和表面,中和后用清水冲洗干净。
      若应用于蓄水箱或饮用水水库,应按环保要求处理.
      八、 注 意 事 项:
      1) 混料及施工时:
      请戴上橡胶手套,用于喷射喷浆及高空操作时,请戴上护眼罩,
      2) 如果皮肤上粘有防水涂料浆液:
      用干净水冲洗即可;
      3) 如果防水涂料浆液溅到眼睛里:
      先用干净水冲洗后,及时到医院治疗。

      1 评论

    • 梦见了什么 2015-10-05 14:38

      (一)基层处理 先检查基层水泥砂浆找平层是否平整,面层有坑凹处凹时,用水泥砂浆找平,或用水泥腻子补平,泛水坡度是否符合设计要求,面层有凹凸不平处用钢丝刷、开刀等将粘结在面层上的浆皮铲掉,最后用笤帚将尘土扫干净。 (二)涂刷第一遍防水涂料 用搅拌器将防水涂料搅拌均匀,倒人小桶中使用,用油漆刷或滚动刷蘸SBS橡胶改性沥青防水涂料满刷一遍,要先上后下,先高后低,涂刷要均匀,不得有漏刷之处,表面不得有流淌堆积现象,第一遍涂料兼做冷底子油。 (三)细部构造加强层 阴阳角先做一道加强层,即将玻璃丝布(或无纺布)铺贴于上述部位,同时用油漆刷刷橡胶改性沥青防水涂料,要贴实、刷平,不得有折皱,墙面防水加强层往墙面四周卷起100mm高,平层铺150mm。做管子根部加强层时,可将玻璃丝布(或无纺布)剪成锯齿形,铺贴在管表面,上端与标准地面平,下端贴实在管根部平面上,宽为150mm,同时刷SBS橡胶改I生沥青防水涂料,要贴实贴平。为了保证加强层质量,要做二层加强层,第二层做法同第一层,刷涂料时要满刷,玻璃丝布及无纺布不得有漏刷、铺贴不实等缺陷。 (四)铺玻璃丝布(或无纺布)同时刷第二遍防水涂料 细部加强层做完之后,可进行大面积涂布操作,将玻璃丝布(或无纺布)按基面形状尺寸剪好,摊平,保证玻璃丝布(或无纺布)搭接≮100mm。紧跟着用油漆刷在已铺好的布上涂刷第二遍涂料,直到玻璃丝布网眼布满涂料。涂刷时,使布均匀地粘结在基层上,不得有漏涂和皱折。一般平面施工从低处向高处做,按顺水接槎从里往门口做,先做水平后做垂直面。 (五)铺第二层布刷第三遍涂料 待第二层涂料干燥后,同上述方法铺第二层布刷第三遍涂料。
      (六)刷第四遍涂料 第三遍涂料干燥后,用油漆刷或滚动刷满刷第四遍涂料,表面撤一层石渣,干透后做蓄水试验。橡胶改性沥青防水涂料的遍数和玻璃丝布(或无纺布)的层数,均根据设计要求去操作,可参照上述方法。

      0 评论

    • Standby凡 2015-10-05 11:22

      施工工艺流程:
      基层检查、清理→按比例配制涂料→涂刷涂料→养护→检查、验收。
      施工要点:
      基层处理:混凝土基层应洁净,油污、灰尘、砂石和污垢等必须清除干净,因该材料的活性成分是以水为载体,才能向混凝土内部渗透和结晶,因此在涂刷前应充分湿润混凝土基层,(可用刷子将水刷在混凝土上),但注意不得有明水。
      刷涂法施工:
      按粉料:水=1:0.25~0.4的重量比例称重。
      拌合:先将水倒入容器中,再将粉倒入水中, 机械搅拌5分钟,
      涂刷:用硬毛刷将涂料均匀涂刷在基层表面,应多遍涂刷一般2—3遍。第一遍固化后方可涂刷第二遍。(如前一遍表面已干燥发白,则需湿润后再涂刷后一遍),涂料用量为1.0-1.2kg/ m2,涂层厚度应大于0.8mm。
      干粉撒覆施工:将1kg/m2的粉料均匀撒覆在未完全凝固的混凝土表面上,立即用木抹子、磨光机将粉料压入混凝土内并进行压光处理,直至达到要求的效果。
      养护方式可为:喷水、盖湿物、涂养护液等。涂层不会被洒水损坏时可以用水养护,养护期不少于72小时。

      0 评论

    相关问题

    • 1 回答
      • 钢结构厂房有哪些加固的难点?
      • 烈焰_5169 回答:钢结构厂房加固的难点主要包括以下几个方面: 1. 施工条件复杂:旧钢结构厂房通常存在空间狭小、设备繁多、交叉作业等问题,给施工带来了较大的难度。 2. 结构鉴定困难:旧钢结构厂房的结构类型和历史维修情况可能存在不确定性,给结构鉴定和加固方案的制定带来一定的难度。 3. 构件修复困难:由于钢结构厂房的构件往往存在变形、开
      • 钢结构厂房造价 钢结构防火涂料有哪些 钢结构 6天以前
    • 1 回答
      • 钢结构建筑实施加固的方法有哪些?
      • 烈焰_5169 回答:现在的建筑物的结构类型有很多,混泥土结构、框架结构和钢结构等,这些都是常见的一些建筑结构来的。钢结构建筑现在也越来越流行,很多高层建筑都是采用钢结构,这就说明了钢结构的整体刚度好、抵抗变形能力强。那么钢结构是如何实施加固的呢?。钢结构加固的主要方法有;减轻荷载、改变结构计算图形、加大原结构构件截面和连接强度、
      • 钢结构防火涂料有哪些 钢结构 钢结构防火漆 6天以前
    • 1 回答
      • 厂房加固的价格是多少
      • 烈焰_5169 回答:厂房加固的价格因多种因素而异,包括厂房的结构、加固方法、加固范围、加固材料等。因此,无法给出具体的价格数字。 一般来说,加固的价格在200元/平方米到800元/平方米之间。如果加固的范围比较小,价格会相对较低;如果加固的范围比较大,价格会相对较高。此外,加固的方法也会影响价格,例如加固基础的价格会相对较高。 具体来说,厂房
      • 彩钢瓦价格是多少 瓷砖价格是多少 油漆价格是多少 8天以前

    手机设计本

    随时提问题,随意赏美图

    设计本官方微信

    扫描二维码,即刻与本本亲密互 动,还有更多美图等你来看!

    关注我们

    免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。