      方案:

      1、抗静电效果优良持久、不受时间、温度、湿度等影响;

      2、选用无溶剂高级环氧树脂加优质固化剂制成;

      3、表面平滑、美观、防潮、达镜面效果;

      4、耐酸、碱、盐、油类介质腐蚀,特别是耐强碱性能好;

      5、耐磨、耐压、耐冲击、有一定弹性

      施工工艺:

      1.基面处理

      2.涂刷封闭底漆

      3.铺设铜线,割槽

      4.刮涂导电中层漆

      0 评论

    • feng105459 2015-10-03 23:32

      一、一般规定
      1、防静电活动地板地面施工内容包括基层处理,安装支架、横梁、斜撑,安装接地系统,铺设地板等的施工、测试与质量检验。
      2、施工现场温度应在10---35摄氏度之间,相对湿度小于80%;通风应良好。
      二、材料、设备与工具
      1、施工材料应符合要求。在设计无特殊要求时,应符合以下规定:防静电活动地板板面应平整、坚实,板与面的粘接应牢固,应具有耐磨、防潮、阻燃等性能。支架、横梁、斜撑表面应平整、光洁,钢质件须经镀锌或其它防锈处理。防静电性能指标和机械性能、外观质量等应符合《防静电活动地板通风规范》SJ/T10796的要求。应储存在通风干燥的仓库中,远离酸、碱及其它腐蚀性物质,严禁置于室外日晒雨淋。
      2、施工应具有的设备和工具包括切割机、手提式电锯、吸盘器、1M钢直尺、水平尺、清洗打蜡机、测试电极和测试仪表等,其规格、性能和技术指标应符合施工工艺的要求。
      三、施工准备
      1、施工应做如下准备工作:熟悉设计施工图纸和勘察施工现场。制定施工方案,绘制防静电地面接地系统图、接地端子图和地网布置图。备齐各种施工材料、设备、器具,并检验合格。彻底清除施工场地、器具,并检验合格。彻底清除施工场地的尘土、小沙石等影响工程质量的残留物。大于140平方米的工程,应作样铺设。
      2、施工场地应符合下列要求:基层地面无论是水泥地面、水磨石地面或其它硬质地面,都应表面平整、凹凸不平等必须修补。对于新建工程项目,在土建施工时应一预设接地装置。工程面积100平方米以内的设1到2个接地端子。对于老厂房改造项目,应根据实际情况按相同要求确定接地端子位置与数量。应在室内装修工作已基本完工、安装与基层上的设备已固定在预定位置、放置在活动地板下的管线或导线已铺设就位后,方可进行防静电活动地板安装,不得上下交叉作业。
      四、施工步骤
      1、 认真检查地面平整度及墙面垂直度,如发现有重大缺陷或需要局部改造,应向甲方有关部门提出;
      2、 拉水平线,并将地板安装高度用墨线弹到墙面上,保证铺设后的地板在同一水平内,测量室内的长度、宽度及选择基准位置,并在地面弹出安装支座的网络格线,以保证铺设整齐、美观,同时尽量减少地板的切割;
      3、 将要安装的支座调整到同一需要的高度并将支座摆到地面网格线的十字交点处;
      4、 用安装螺钉将桁梁固定到支座上,并用水平尺、直角尺逐一校正桁梁,使之既在同一平面内,又相互垂直;
      5、 用吸板器在组装好的桁梁上放置活动地板;
      6、 若靠近墙面处剩余尺寸小于活动地板的长度,可以用切割地板的方法进行拼补;
      7、 在铺设地板时,用水泡水平仪逐块找平,活动地板的的高度靠可调支座调节,铺设过程中应轻拿轻放,防止划伤地板及损坏边条,同时应边铺设边打扫,避免将杂物、灰尘遗留在地板下面;
      8、 在机房设置较重设备时,可在设备基座的地板下加装支座,以防地板变形;
      9、 HPL装饰板需要切割或开口加工时,其开口凹角处应制φ6~φ8止裂孔,以防止加工后的地板装饰面开裂。
      五、测试于质量检测
      1、活动地板地面检测所用的仪器:数字兆欧表:测试电压100V,量程应大于1.0X103——1.0X1011欧姆;精度等级不得低于2.5级。电极:两只,铜质,表面应镀铬,圆柱型,与数字兆欧表配套使用,用于测试防静电地面的表面电阻与系统电阻。测量电极垫片:采用干燥导电海绵或导电橡胶,起体积电阻应不大于1.0X103欧姆。接地电阻测量仪用于测量接地极与大地间的接地电阻。其量程和精度等级必须满足测量要求。直尺:长度应为2M,用于检查地面平整度。防静电性能检测所用的器具均应在计量鉴定有效期内。
      2、测试环境温度应在15-30摄氏度间,对湿度应小于70%。
      3、测试电极一端置于地板表面。另一测试电极与接地端子连接
      4、质量评定方法应按(逐批检查计数抽样程序及抽样表)GB2828规定执行
      5、防静电活动地板板面电性能指标应符合以下规定:
      系统电阻:导静电型低于1.0X106欧姆,静电耗散型为1.0X106—1.0X1010欧姆,静电 耗散型为1.0X105—1.0X1010欧姆(测量电极间距900——1000MM)系统接地电阻应满足设计要求。
      6、防静电活动地板板面覆盖层应柔软光滑,色泽均匀,不应气泡,不得有明显疵点;板面黏贴应牢固,应无开胶现象。

      0 评论

    • 梦见了什么 2015-10-03 21:02

      防静电地板施工方案

      防静电地板

      一、 地坪处理

      1、 地坪必须干燥、平整、结构结实,没有尘土,油脂、蜡、油污,符合1987年 BS8203要求。

      2、 与陆地直接接触的首层混凝土地坪必须加一层防水薄膜,如果未作上述处理,则必 须在地材安装前加合适的防水面层。

      3、 注意事项:

      切勿直接在沥青或含沥青的地面上安装防静电龙,此种地面必须经过整

      平。

      4、 限制事项:

      PVC防静电地板不建议在下列情况安装:

      A 过分潮湿

      B 有静水压

      C 有碱盐存在

      D 易受到高尔夫鞋钉,锥形物破坏的环境

      5、 气温要求:在安装前,PVC防静电地胶必须被存放在18℃的环境中至少48小时。如要达到最好的效果,可将材料切割成一定长度尽可能长时间地平放,以消除被卷的痕迹,建议给每块切开的材料编号,安装时确保每片接拼材料要反掉方向,这样可保证无色差。

      二、 施工要点

      为了达到最好的防静电效果,安装PVC防静电地胶卷材时必须遵循以下方法:

      1、涂底料(PRIMING)

      如果需要在地坪上涂底料,必须使用一种导电的底料,用泡沫橡皮滚筒涂抹(用量为100-150克/平方米),涂抹必须完整,均匀而不间断,当底料干透后,可按如下程 序安装。

      2、布接地铜片

      在粘贴地材之前,必须先布好接地铜片,铜片的尺寸是1M×100MM×0.08MM,

      用导电胶水将铜片固定在涂好底料的地坪上,铜片的接地必须由专业的电工来安装,每30SQM必须布一条铜片。

      注意:当安装PVC防静电地胶块材时,需要大量的铜片,因为不仅在场地四周要安装一圈铜片,而且每一行块材下要安装一行铜片。

      3、胶水

      粘贴地材必须使用导电的胶水,不选用正确的胶水会减弱材料的导电性能。

      三、

      PVC防静电地胶的构造适合热焊接缝,由此为指定者及安装者提供了创造一种连续不断的,耐高人流量的地面,以下步骤是达到一次成功安装的基本要求。

      1、 切割

      当安装多片卷材时,必须重新开缝后再进行焊接,建议勿将卷材原先的边缘(出厂时切割的边缘)直接对接后焊接,卷材边缘之间必须交迭至少25mm, 然后用下述方法之一进行切割开缝。

      A、 双重切割:交迭卷材,交迭处划线作为记号,用刀沿直规依次切割交迭处的两层材料,

      持刀时的角度一定要垂直,这一点很重要。

      B、 底线刻划:将其中一片卷材将要进行焊接的原机器切边修边,为保险起见,建议在卷材上先划线,然后再用钩刀沿线切割。此过程完成以后,将一片卷材部分交迭在另一片卷材上,用刻痕器划刻出下面一片卷材的边缘轮廓,再按刻线修剪上面一片卷材的边缘。

      C、 注意事项:

      注意切割地材时不要切断预布的铜片。

      2、 焊接

      所有的卷材接缝必须用合适的焊条热焊,PVC地胶提供一系列的焊条,使客户能够制造自然的衔接或颜色对比的接缝效果,焊接方法与通常PVC卷材的焊接方法相同,焊缝的深度必须是材料厚度的2/3,可以使用手动开缝或机器开缝法。

      注意事项:

      注意切割材料时勿切断布的铜片。

      热焊枪必须预热几分钟,达到420℃-480℃,先在废料上试焊,掌握最佳的焊接速度,以避免烧焦材料表面,可以用“小滚轮”或“焊咀”将焊条按进缝槽。无论采用何种方法,施工人将负责保证焊接的质量。

      焊接结束后,待焊缝冷却后再铲平,这样可避免焊缝冷却后收缩(造成地面不平)最终破坏焊缝。

      焊缝应被铲平两次,第一次用小铲刀和“垫片”;第二次用小铲刀压贴地面,铲平时动作应持续连贯,所有暴露在外的边缘都要被密封,防止潮气渗入破坏地坪,可以用以下几种方法达到此目的。

      3、 墙脚处理

      可以用不同的方法做到密封而美观的最终效果,使材料自然接墙或与其他种类的地材衔接。 安装的方式方法将决定地材作何种墙角处理,

      “L”型踢脚线(SIT-ON SKIRTING)

      此种方式适用下列状况:地面不常有水渍及保养地面时不会大量用水的情况,对于这种类型的安装我们建议切割材料,使之紧密地与墙脚衔接,用防水填料封住墙脚与地面的接缝,然后按正常的方法施工。

      4、上墙

      使用卷材上墙的技术做到墙脚无缝,为保护地材,使用上墙技术时墙脚必须安放半径为20MM或38MM的填充条,阴角和阳角处的接缝必须焊接,如果可能,建议使用热焊,如不能使用热焊枪,也可使用焊铁的尖端焊接。

      上墙部分的最终处理如下:

      如墙面也是PVC材质,可用通常的办法将地材与墙面焊接,根据墙面的厚度决定是用热焊还是冷焊,如果墙面是砖、瓷砖等材料构造,接口处可使用与之相配的封门条,墙面的厚度决定用何种类型的封口条。

      5、测试

      安装结束后,必须测试电阻。

      建议最终用户对安装好的防静电材料(包括上墙部分)的测试期及测试结果记录作永久保存。

      注意:PVC防静电地胶也可以按普通方法安装,即不涂防静电底料或胶水。如果这样,安装好的地材将不体现其防静电的特性。

      0 评论

    相关问题

    • 3 回答
      • 求主卧衣柜布局指导
      • 黄茅丫头-七九八一空间艺术设计 回答:在不改变格局的情况下,建议衣柜侧面设计为一个展示柜,或者就是做弧形开放格;如果考虑拆改的话,可以把两个卧室门的方向调整一下
      • 衣柜布局 主卧门 风水布局 1个月前
    • 求主卧衣柜布局指导
    • 1 回答
      • 厂房加固的施工方法有哪些?
      • 烈焰_5169 回答:常见的厂房加固方法包括以下几种: 1、碳纤维加固:通过使用碳纤维布或板材粘贴在需要加固的构件上,利用其高强度和粘结剂的粘结力,对构件进行加固和补强。碳纤维加固具有高强度、高耐久性、轻质、施工简便等优点,适用于各种类型的厂房结构。 2、粘钢加固:通过使用高性能的环氧类粘接剂将钢板粘贴在混凝土构件的表面,以提高其承载能
      • 施工方法 厂房装修有哪些 加固施工 1个月前

    手机设计本

    随时提问题,随意赏美图

    设计本官方微信

    扫描二维码,即刻与本本亲密互 动,还有更多美图等你来看!

    关注我们

    免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。