安装地暖管的施工方法是什么

竹冬 | 被浏览 8年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    3条回答

    • 99小小毛 2015-10-03 16:49

      1、施工前配合监理、总包单位进行室内找平层的检查工作,如现场不具备施工条件(如存在
      地面平整度不够、地面标高不符合要求、地面杂物堆放等情况)或具备条件的工作面量无法满
      足地板采暖工程进度计划,在此情况下不应进行地板采暖施工。
        2、采暖工程施工时先将分、集水器以水平方向按图纸尺寸要求固定于墙壁上。
        3、与前一项同时进行的是铺设聚苯板,其具体要求如下:
        3.1、将厚度×高度=20mm×60mm(由甲方确定)的苯板条沿室内墙体周边安装;卫生
      间及室内不做导热地盘管部分不做边界保温带。
        3.2、铺设20mm厚苯板要求做到平整、搭接严密;卫生间及厨房根据图纸要求及现场实
      际情况,预留卫生洁具及厨房案台位置。
        4、按施工图放线定位,应符合图纸要求,要求地暖管距墙尺寸不得小于100mm,即将沿
      墙地暖管定位于距墙≤100mm,放线时在满足房间地暖管间距原则的基础上根据现场实际情况
      予以合理调整。
        5、按图纸要求铺设地暖管:地暖管弯曲半径不应小于管径的8倍;在铺设中直管段每隔
      600mm设塑料扎带;弯曲管段沿走向距离不大于350mm设塑料扎带;铺设S形地暖管时在弯
      曲部位应设两处塑料扎带,如有翘起现象,需用水泥钉固定或重物压平,在卫生间及厨房不得
      用水泥钉固定管材,以防破坏防水层。
        6、地暖管与分、集水器连接前应测量好连接尺寸,用专用管剪断口,管口断面应垂直于
      管轴线,断口处应对残渣、毛刺进行修整清理,分、集水器与地暖管接口为卡箍式自锁紧连
      接,将管头插入后拧紧锁母。
        7、全部安装完毕后,进行一次压力试验:在进水口连接临时水源,打开进水球阀、排水
      球阀,注水、排气至出水口无气泡后,存水打压,用手动试压泵缓慢加压,升压时间不少于
      15分钟,达到试验压力1.2Mpa,停止加压,稳压1小时不漏水,并在其后补至0.6Mpa,10
      分钟内压力降不大于0.05Mpa为合格。此项工作需经自检合格后,方可进行下一道工序施
      工。此间需及时作好试压记录并经监理验收签字。
        8、在一次压力试验合格后,在保持0.6Mpa压力的情况下,填充混凝土,并在其后48小
      时混凝土养护期内采暖系统保持该压力。在混凝土填充过程中避免损伤地暖管外壁及破坏地暖
      管的排列。
        9、待混凝土填充层养护期满后,需进行二次交工阶段打压,该程序具体步骤按第一次压
      力试验程序执行,并办理好交工报验手续。

      0 评论

    • 梦见了什么 2015-10-03 15:44

       一、地暖施工应具备的前提条件



        1、 设计图纸及其他技术文件齐全并已会审。



        2、 经批准的施工方案或施工组织设计,已进行技术交流并通过。



        3、 具有施工资质的施工力量和机关,能保证定量施工。



        4、 施工现场准备工作:墙面已抹灰,地面找平层已做;施工用水、电、材料储放场地等临时设施。



        5、 按设计要求,对管、管件、配套材料进行检查均符合要求。

       1、 在已做找平层地面上铺设保温材料,铺设应平整、搭接严密,除固定加热管的塑料卡



        钉穿越外,不得有其他坏损。



        2、 铺设聚脂薄膜或夹筋铝箔反射层(可予制或现场铺设)。



        3、 加热管的配套和敷设:



        按设计图纸进行放线(如反射膜已印有线,此项可免),并配管(如已按设计定长供 货,此项可免)。加热管的弯曲半径不宜小于8倍管外径。填充层内不允许有接头,加热管固定(有3种方法固定)。 加热管固定点的间距,直管取≯700mm,弯曲管取≯350mm,在180℃拐弯处,应有五个固定卡子。



        4、 热媒集配装置(分水器)的安装:



        可固定在墙壁或专用箱内,一般宜将分水器安装在下,集水器在上,间距宜为200mm,



        集水器距地面不宜小于500mm。



        5、 加热管与集配装置连接:



        可采用专用卡箍式连接,也可采用卡套式连接。加热管末端,应设置隔热套管,以防止局部地面温度过高。



        6、 加热管与集配装置牢固接连后,应对每一通路逐一进行冲洗,至出水清净为止。



        7、 配合施工单位进行填充层施工必须对系统充水压(压力≮0.6Mpa),注意伸缩缝施工,对加热管挤压,卵石混凝土的浇捣等。

      0 评论

    • wangsanbao123 2015-10-03 11:32

      01 一定要找具备地暖专业知识的施工团队。地暖行业素有“三分产品,七分安装”之说,地暖是一项系统的工程,如果安装不好,一旦出现问题,维修起来会很麻烦,而且后期使用成本也会随之增加,所以选择资质好、服务好的地暖服务商很重要。02 有较完善的施工方案、施工组织设计,并已完成技术交底;设计施工图纸、所有进场材料、产品的技术文件应齐全,标志应清晰,外观检查合格,必要时应抽样进行相关检测;施工现场具有供水或供电条件,有储放材料的临时设施。03 地暖系统安装前,应保证施工现场水电路管施工完毕。厨房、卫生间应已做过闭水试验并经过验收;土建专业已完成墙面粉刷,外窗、外门已安装完毕;用户需与装修公司提前沟通,协调工作配合流程。04 施工区域地面应平整清洁,无裸露的钢筋、水电管线及任何影响施工进行的设备、材料、杂物等;施工的环境温度条件不宜低于5℃;应避免与其他工种进行交叉施工作业,所有后期装修所需的地面孔应在地暖管铺设之前打好,避免以后任何钻孔操作。05 加热管应进行遮光包装后运输,不得裸露散装;运输、装卸和搬运时,应小心轻放,不得抛、摔、滚、拖。,储存在温度不超过40℃,通风良好和干净的库房内;与热源距离应保持在1m以上。应避免因环境温度和物理压力受到损害。

      0 评论

    相关问题

    • 1 回答
      • 钢结构加固方法有哪些?
      • 烈焰_5169 回答:钢结构加固的主要方法有:减轻荷载、改变计算图形、加大原结构构件截面和连接强度、阻止裂纹扩展等。当有成熟经验时,也可采用其他的加固方法。经鉴定需要加固的钢结构,根据损害范围一般分为局部加固和全面加固。以上内容湖南银河钢构提供,希望对您有所帮助。
      • 钢结构防火涂料有哪些 钢结构 钢结构防火漆 14天以前
    • 1 回答
      • 钢结构加固方法有哪些?
      • 烈焰_5169 回答:钢结构加固的主要方法有:减轻荷载、改变计算图形、加大原结构构件截面和连接强度、阻止裂纹扩展等。当有成熟经验时,也可采用其他的加固方法。经鉴定需要加固的钢结构,根据损害范围一般分为局部加固和全面加固。以上内容湖南银河钢构提供,希望对您有所帮助。
      • 钢结构防火涂料有哪些 钢结构 钢结构防火漆 25天以前
    • 1 回答
      • 钢结构厂房有哪些加固的难点?
      • 烈焰_5169 回答:钢结构厂房加固的难点主要包括以下几个方面: 1. 施工条件复杂:旧钢结构厂房通常存在空间狭小、设备繁多、交叉作业等问题,给施工带来了较大的难度。 2. 结构鉴定困难:旧钢结构厂房的结构类型和历史维修情况可能存在不确定性,给结构鉴定和加固方案的制定带来一定的难度。 3. 构件修复困难:由于钢结构厂房的构件往往存在变形、开
      • 钢结构厂房造价 钢结构防火涂料有哪些 钢结构 25天以前
    • 1 回答
      • 钢结构建筑实施加固的方法有哪些?
      • 烈焰_5169 回答:现在的建筑物的结构类型有很多,混泥土结构、框架结构和钢结构等,这些都是常见的一些建筑结构来的。钢结构建筑现在也越来越流行,很多高层建筑都是采用钢结构,这就说明了钢结构的整体刚度好、抵抗变形能力强。那么钢结构是如何实施加固的呢?。钢结构加固的主要方法有;减轻荷载、改变结构计算图形、加大原结构构件截面和连接强度、