净化空调的价格贵吗,与普通空调的区别是什么

丁志军 | 被浏览 8年以前 |

请问净化空调的价格贵吗,是什么价位,这种与普通空调的区别是什么呀?

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    5条回答

    • 等你爱我_7053 2015-10-03 18:22

      净化空调与一般空调的区别   
      净化空调与一般空调同属空气调节的范围,它们的相同之处就是对空调房间的温度、湿度都要进行控制,不同之处是前者还对控制区的尘埃粒子数、正压值等依照不同的洁净级别提出了具体的要求。具体说来,净化空调与一般空调的区别主要表现在以下几个方面: 
      (1) 主要参数控制。一般空调侧重温度、湿度、新鲜空气量和噪声的控制,而净化空调则侧重控制室内空气的含尘量、风速、换气次数。在温、湿度有要求的房间,温、湿度也是主要控制参数。 
      (2) 空气过滤手段。一般空调有的只有粗效一级过滤,要求较高的是粗效、中效两级过滤处理。而净化空调则要求三级过滤,即粗、中、高效三级过滤,或粗、中、亚高效三级过滤。 (3) 室内压力要求。一般空调对室内的压力要求不严。而净化空调为了避免外界污染空气的渗入或不同生产车间不同物质的相互影响,对不同洁净区的正压值均有不同的要求。在负压洁净室内尚有负压度的控制要求。 
      (4) 为了避免被外界污染,净化空调系统材料和设备的选择、加工工艺、加工安装环境、设备部件储存环境等均有特殊的要求,这区别于一般空调系统。 
      (5) 对气密性的要求。一般空调系统对系统的气密性、渗气量虽有要求,但洁净空调系统的要求要比一般空调系统高得多,其检测手段、各工序的标准均有严格措施及测试要求。 
      (6) 对土建及其他专业的要求。一般空调房间,对建筑布局、热工等有要求,但对选材及气密性要求不是很严格。而净化空调对建筑质量的评价除一般建筑的外观等要求外,更侧重于防尘、防起尘、防渗漏。在施工工序安排及搭接上要求很严格,以避免产生裂缝造成渗漏。同时,它对其他专业的配合要求也很严格,主要集中在防止渗漏,避免外部污染空气渗入洁净室及防止积尘对洁净室的污染。

      0 评论

    • **其实我不帅 2015-10-01 13:01

      净化空调相对普通空调来说肯定是要贵些的,毕竟功能要优越得多。他们间的区别在于:
      (1) 一般的中央空调系统采用一级过滤,最多采用二级过滤,一般不设置亚高效以上的过滤器;而净化空调系统必须设置三级及三级以上过滤器。为避免未净化空气渗入净化送风管污染净化气流,保持送风管路及系统的正压,净化空调系统中送风机必须设置在中效、亚高效或高效过滤器的前部,而一般的空调系统末端通常不设置过滤器装置。
      (2) 一般空调系统对室内压力无明显要求,而净化空调系统则对保持洁净室的压差具有明确对顶,最小压差值在5Pa以上,这就要求净化通宵必须采取一定的技术措施对洁净室的压差值进行控制并加以保持。

      0 评论

    • kitty1235 2015-09-30 20:46

      价格不贵,净化空调系统是指要求空调房间内空气的洁净度达到一定级别的空调系统。  净化空调系统和一般空调系统在气流组织和通风量方面的区别如下。  
      (1)对于一般空调系统,为增强空调房间内送风与室内空气的 掺混作用以利于温度场的均匀,一般采用紊流度大的气流组织形 式,以使室内尽赞造成二次诱导气流、向上气流以及一定的涡流。  
      (2)对于净化空调系统.洁净室内的气流组织要求紊流度小. 以避免或减少尘粒对工艺过程的污染,一般应遵循以下原则:  ①尽量防止尘粒的二次飞扬,以减少尘粒对工艺过程的污染 机会;  ②尽晴减少涡流,以避免将工作区外的尘粒带入工作区:  ③工作区的气流速度应满足空气洁净度和人体健康的要求, 并应使工作区气流流向单一。

      0 评论

    • 可爱的橙子 2015-09-29 13:40

      1、在空气过滤方面:一般中央空调系统采用一级粗效过滤器,最多采用两级过滤,并且过滤器不设在风口的末端,没有亚高效以上的空气过滤器;而净化空调系统必须设置三级以上空气过滤,风口的末端必须设置亚高效或高效空气过滤器。因此,比较两个系统的室内含尘浓度至少差几十倍。
      2、气流组织方面:一般中央空调系统是乱流气流形式,以较小的通风尽可能达到提高室内温湿度场均匀的目的;而净化空调系统是尽量限制和减少尘粒的扩散,降低二次气流和涡流,至于单向流(即:垂直层流或水平层流)的气流形式是一般中央空调系统所没有的。
      3、室内压力控制方面:净化空调系统洁净室(区)要求室内为正压或相对负压,最小压差在5~10Pa以上,这就要求供给一定的补充新风量或给予一定的排风;而一般中央空调系统对室内正压没有明确要求。
      4、风量能耗方面:一般中央空调系统只有10次/h以下的换气次数,而净化空调系统要在12次/h以上,甚至十几倍于一般中央空调系统的换气次数,故此,净化空调系统的每平方米耗能量比一般中央空调系统多10~20倍。
      5、净化空调系统的投资造价比一般中央空调系统也高的多。

      0 评论

    • ddd_3192 2015-09-29 09:18

      我们通常说的卡式空调,实际上指的是空调的室内机部分,也可以称为吸顶式空调、天井式空调的,这种空调室内机安装于平面吊顶上。所以对吊顶上面的空间要求相当大,一般要求不低于40厘米的空间,所以不适合家庭用,常见的卡式空调种类有:四面出风型、两面出风型、单面出风型。因为卡式空调只是指的室内机的形式,所以也可以是一拖一的空调,也可以是一拖多的空调。
      中央空调指的是通过一台主机制冷制热,通过管路把冷量或热量输送到多个房间内的室内机,再通过室内机风机把冷量或热量吹入室内,这样的空调我们就可以称为中央空调,家庭使用的中央空调叫做家用中央空调,商场酒店用的叫大型中央空调。
      中央空调的室内机有多种形式,比如有壁挂式、立柜式、卧式暗装型风机盘管、四面出风式(卡式),这几种机型可以根据室内不同布局要求选择不同的内机形式,比如一个三室两厅的房子,安装一台5匹的家用中央空调,空调主机挂于墙外,室内机的选择,客厅可以用立柜式,餐厅可以用两面出风型卡式内机,主卧式可以用暗装型风机盘管,书房可以用壁挂机等等,也就是说中央空调的室内机是可以多种形式的,但是都是通过一条管路与主机相连的。
      家庭中想装中央空调的话,室内机一般都选择暗装型风机盘管,可以隐藏在吊顶内,而且可以选择超薄的,厚度仅有19厘米,美观大方。推荐选择格力的数码多联家用中央空调,普通的3室2厅130平米左右的房子,5匹的就够了,全部安装好价格在38000元左右。

      0 评论

    相关问题

    • 1 回答
      • 建筑加固改造要找怎样的加固公司呢?
      • 烈焰_5169 回答:建筑加固改造事无大小,但凡涉及建筑构造安全性的,必须找技术专业的加固公司,靠谱的加固公司务必要有工程加固加固资质证书和安全性生产许可,企业营业执照等。我们可以根据到加固公司办公室的地区调查,或是施工工地调查,在网上搜索信息内容等方式掌握它们是不是合乎靠谱加固公司规定。对于加固公司的选择,可以参考以往的工程案例,可以
      • 混凝土加固 加固施工 加固设计 10天以前
    • 1 回答
      • 膜结构和钢结构的区别?
      • 烈焰_5169 回答:钢桁架与钢网架有比较明显的区别,钢网架有球(螺栓球、空心球),钢桁架基本不用球,也有用一部分的,如:支座、钢管和钢管连接不合适的地方可以用球。按工程来说,钢桁架要比钢网架的受力好,可以做100多米跨度;钢网架一般不超过100米的跨度。 钢桁架是指用钢材制造的桁架工业与民用建筑的屋盖结构吊车梁、桥梁和水工闸门等,常用钢桁架作为主
      • 钢结构 钢结构防火漆 钢结构防火涂 10天以前
    • 1 回答
      • 安装光伏电站的钢结构厂房加固方法?
      • 烈焰_5169 回答:光伏荷载以均布恒荷载作用在屋面后,厂房结构验算中常见的超限有钢柱平面外稳定超限、钢梁强度超限、钢梁平面外稳定超限、檩条强度超限、檩条稳定超限。 钢柱平面外稳定超限,可通过减小钢柱平面外计算长度来保证其稳定,可在柱间增设刚性系杆,根据柱距大小及超限程度的不同,刚性系杆规格及数量也不同,因钢柱平面外超限常发生
      • 钢结构厂房造价 钢结构 钢结构防火漆 16天以前
    • 1 回答
      • 钢结构厂房有哪些加固的难点?
      • 烈焰_5169 回答:钢结构厂房加固的难点主要包括以下几个方面: 1. 施工条件复杂:旧钢结构厂房通常存在空间狭小、设备繁多、交叉作业等问题,给施工带来了较大的难度。 2. 结构鉴定困难:旧钢结构厂房的结构类型和历史维修情况可能存在不确定性,给结构鉴定和加固方案的制定带来一定的难度。 3. 构件修复困难:由于钢结构厂房的构件往往存在变形、开
      • 钢结构厂房造价 钢结构防火涂料有哪些 钢结构 1个月前