3条回答
可爱的橙子 2015-10-02 15:23
防水砂浆涂抹前,基层混凝土和砂浆强度应不低于设计值的80%。
聚合物防水砂浆施工工艺
基层应平整、坚固、洁净,无浮尘杂物,不得有疏松、凹陷处;如果有油污、孔洞等要进行清洗、修补处理。若为地下防水,还要检查有没有渗漏点,如有渗漏点,要事先进行堵漏处理。
聚合物防水砂浆施工工艺
施工前,基层面要用水充分润湿,无积水时可施工。
聚合物防水砂浆施工工艺
聚合物水泥防水砂浆搅拌必须用砂浆搅拌机或手提电钻配以搅拌齿进行现场搅拌,不能采用人工拌和。搅拌时间比普通砂浆要延长2~3分钟,最好先预搅拌2分钟,静停2分钟,再二次搅拌2分钟以便充分搅拌均匀。一次不要搅拌太多,根据抹灰速度进行搅拌,搅拌好的砂浆要在1小时内用完。施工中因环境温度、风力等因素影响可适量加水,以标准比例拌制的稠度为准。
管根部、地漏口、结构转角等细部构造处,应进行增强处理。管根部周围在基层宜剔宽深约为1㎝的槽,用聚合物水泥防水砂浆嵌入后涂抹聚合物水泥防水砂浆一遍,压入一层网格布。其上再进行聚合物水泥防水砂浆抹灰。
聚合物水泥防水砂浆施工时,抹灰的厚度应一致,不得出现薄厚不均的现象。抹灰各层应紧密贴合,每层宜连续施工;如必须留茬时,采用阶梯坡形茬,但必须离开阴阳角处200mm;接茬要依层次顺序操作,层层搭接紧密,搭接宽度不小于100mm。
抹灰总厚度要根据防水等级确定:地上工程宜为4~6mm;地下工程≥6.0mm。高分子复合水泥防水砂浆抹灰二至三遍,每层抹灰厚度为2~3mm,第一层抹灰抹完后,干燥成膜(不小于5小时)后再进行第二层抹灰。最后一层抹灰表面应压实、抹平。每平方米砂浆消耗量约为2.0㎏/㎜。
聚合物水泥防水砂浆凝结后,进行自然养护,养护温度不低于5℃
成品保护
1未硬化的防水砂浆应注意保护,不得使其挫伤、损坏。若破损应及时修补。
2未硬化的防水砂浆不得上人踩踏。
ddd_3192 2015-10-02 13:29
聚合物水泥防水砂浆由水性高分子聚合物胶乳、普通硅酸盐水泥、石英砂为主要成分,并加入多种改性助剂配制而成。聚合物水泥防水砂浆具有较好的抗渗性能,可采用薄层抹灰施工,同时该产品还具有一定的柔性和较好的粘接、防裂性能。由于采用水性聚合物胶乳作为改性成分,无有机溶剂挥发,对环境无污染。 聚合物水泥防水砂浆适用于新旧砖、石、混凝土结构的地面、墙面、厨房、厕浴间、地下室、蓄水池、游泳池、水塔、粮库贮仓、洞库、隧道、地铁、堤坝等防水、防渗工程。 工具/原料 搅拌器(砂浆搅拌机或电钻)、拌料桶 、抹子、刮板 方法/步骤 防水砂浆涂抹前,基层混凝土和砂浆强度应不低于设计值的80。 聚合物防水砂浆施工工艺 基层应平整、坚固、洁净,无浮尘杂物,不得有疏松、凹陷处;如果有油污、孔洞等要进行清洗、修补处理。若为地下防水,还要检查有没有渗漏点,如有渗漏点,要事先进行堵漏处理。 聚合物防水砂浆施工工艺 施工前,基层面要用水充分润湿,无积水时可施工。 聚合物防水砂浆施工工艺 聚合物水泥防水砂浆搅拌必须用砂浆搅拌机或手提电钻配以搅拌齿进行现场搅拌,不能采用人工拌和。 聚合物水泥防水砂浆凝结后,进行自然养护,养护温度不低于5℃ 成品保护 1未硬化的防水砂浆应注意保护,不得使其挫伤、损坏。若破损应及时修补。 2未硬化的防水砂浆不得上人踩踏。 注意事项 聚合物水泥防水砂浆应在5℃以上施工、贮存。 防水层未达到硬化状态时,不得浇水养护或直接受雨水冲刷。
相关问题
设计本官方微信
扫描二维码,即刻与本本亲密互 动,还有更多美图等你来看!
免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。
©2012-现在 shejiben.com,All Rights Reserved.