幕墙淋水试验记录表要如何填写

魏东 | 被浏览 8年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    3条回答

    • Andy421 2015-09-30 22:19

      幕墙淋水试验记录表的填写方法如下:
      ①、淋水时间,每5层为一个检验单位(小于5层按5层计算)。持续淋水检验时在屋面最顶层安装淋水管网,采用管径为DN25mm的PPR管材建立管网,管网孔间距为10cm,孔径3mm。水自顶层顺墙往下流,全面淋水时间不少于12小时;淋水水压不低于0.3Mpa。淋水可采取东西山墙必检,其余外墙采取抽检,抽样检验数量不少于外墙面面积的50%。
      ②、淋水开始前应关闭本墙面上的所有窗户。
      ③、淋水管应确保外墙体的每个角落均可以覆盖,并做有效固定保证淋水管不变形,在PPR管挠度过大不能满足有效淋水的情况下必须采用固定或悬垂用具处理。
      ④、最远淋水端点水压力不小于1.5kg,且不大于3kg。
      ⑤、淋水管距外墙表面80mm,喷水孔成直线均匀分布,设两排喷水孔,方向成90°夹角,孔径3mm,孔间距100mm。
      ⑥、开始全面淋水后的第2小时、第4小时、第8小时、第12小时进行检查,检查所淋水的范围内的全部外墙墙体及门窗结合位置是否有渗水情况,如有则使用粉笔在渗漏位置按检查次数逐次标记
      注意事项
      ①、外墙、窗淋水作业人员在确保自身安全的情况下进行工作,如发现淋水人员的操作方法有安全隐患时,应立即给予制止,确保安全施工;
      ②、外墙淋水,应着重把握检查时间及检查墙体有无渗水现象;
      ③、发现渗水问题,要求施工单位及时整改至复检合格;
      ④、淋水检验完成后应及时关闭给水点,并逐个确认。

      1 评论

    • [昵称被屏蔽] 2015-09-30 21:43

      屋面瓦铺完后,用直径不小于20mm的水管喷淋屋顶两小时后,检查屋面是否有渗漏现象,重点检查屋面节点部位

      0 评论

    • 梦见了什么 2015-09-30 17:29

      应该是 幕墙淋水试验记录(提供给你,供参考)淋水日期:2010.4.24 淋水部位:WE 9~17F(约130块) 检验依据:GB\T21086-2007 附录D《建筑幕墙现场淋水试验方法》 实际情况 压力要求:200kpa~235kpa 时间要求:5分钟水管管径:19.05mm(3/4inch) 喷嘴距离板块:约0.7m 喷嘴与幕墙表面相对垂直角度:90度 压力:时间:水管管径:喷嘴距离板块:喷嘴与幕墙表面相对垂直角度: 是否出现如下情况:板块内侧出现水滴(含开启扇)。水珠联成线,但未渗出板块。局部少量喷溅。持续喷溅出板块内侧。持续流出板块内侧。其他情况记录。注:后两项为严重渗漏。 淋水过程中存在如下情况,对应打钩 □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ 参加人员: 监理人员:业主代表:

      0 评论

    相关问题

    • 2 回答
      • 钢结构建筑的使用面积是如何进行计算的?
      • 烈焰_5169 回答:钢结构行业是建筑行业中的一个重要分支,以钢材为主要材料,通过焊接、螺栓连接等方式构建建筑物的结构框架。相比传统的混凝土结构,钢结构具有自重轻、强度高、施工速度快等优势,因此在厂房、体育馆、桥梁等领域得到广泛应用。 然而,钢结构厂房施工工期需要多长时间呢?实际情况会因项目的规模、复杂度和施工条件等因素而有所不同
      • 使用面积 钢结构 钢结构防火漆 1个月前

    手机设计本

    随时提问题,随意赏美图

    设计本官方微信

    扫描二维码,即刻与本本亲密互 动,还有更多美图等你来看!

    关注我们

    免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。