5条回答
Andy421 2015-09-27 16:19
中央空调管道清洗方法如下:
空调清洗,一般都是在线清洗,不停机清洗。
1,加入杀菌剂、粘泥剥离剂、表面活性剂、消泡剂后运行12小时,置换水,水质浊度到15以内。进行下一步
2、加入缓蚀剂,1小时后,加入清洗剂运行8到12小时,观察浊度变化,浊度上升开始置换水,同时每小时检测PH值,加完清洗剂后PH不能低于4,浊度上升后PH应该是在5、6之间。开始换水。换的水的浊度到了20到15后进行下一步。
3、加入预膜剂A、B,分散剂后,夏天运行48小时,冬天运行5天开始置换水。浊度15后开始正常运行。
4、加入清洗剂后,需在水池中挂碳钢、黄铜、不锈钢挂片,用以检查腐蚀、预膜状况。还需检查水质碱度,铁离子含量等。
可爱的橙子 2015-09-24 22:41
1、用装有摄像头的机器人进入管道拍摄记录风管内污染状况;
2、根据大楼的建筑图纸,会同客户详细制定管道清洗施工方案,选择清洗设备;
3、 在风管适当部位开施工孔,在两开孔位置外侧用封堵气囊堵住管道两端;
4、用软管将集尘器连接到其中一个施工孔,使风管内产生负压气流,让灰尘与污物被吸入集尘器内;
5、选择适当的清洗毛刷,用管道清洗机器人或软轴毛刷进行管道清洗;
6、清洗以后,由机器人拍照记录,确认清洗质量;
7、当清洗质量被认可后,对管道进行物理消毒,用紫外线进行处理,避免二次的污染;
8、清理、移动清洗设备到下一段管道清洗;用相同材料重新封闭开口处;清理修复风管破损保温层;
9、清洁场地,以保证不影响下一步工作;
10、由有资质的检测机构按相关国家标准检验清洗质量;检测风管清洗消毒后空气质量;
11、现场恢复,将拆卸的风口重新安装,调整好出风口的大小,保证出风量;
12、根据施工详细记录整理出报告呈送给客户。
prettygirl 2015-09-24 21:07
1清除积水盘内的污物、杂质,以免冷凝管路堵塞
2将风机拆除,用清水喷至风机叶轮及蜗壳内壁,然后均匀喷洒除尘清洗
剂放置10,-15分钟后用清水冲洗。
北吧 2015-09-24 17:27
中央空调管道的清洗是首先检测管道,然后用清洗机器人清洗,吸尘,最后消毒。
中央空调清洗一般包括冷冻水、冷却系统清洗除垢、水处理、溴化锂机组内腔清洗处理、更换新溶液、旧溶液再生、中央空调风机盘管清洗。结垢物和堵塞物坚硬较难清洗,列管堵塞严重,甚至超过管束20%以上、细小管径的热交换器(列管直径在12毫米以下)。
(1) 杀菌:通过向循环系统加入杀菌药剂,清除循环水中的各种细菌和藻类。
(2)粘泥剥离:加入剥离剂,将管道内的生物粘泥剥离脱落,通过循环将粘泥清洗出来。
(3)化学清洗:加入化学清洗剂、分散剂、将管道系统内的浮锈、垢、油污清洗下来,分散排出,还原成清洁的金属表面。
(4)表面预膜:投入预膜药剂,在金属表面形成致密的聚合高分子保护膜,以起防蚀作用。
(5)日常养护:加入缓蚀剂,避免金属生锈,同时加入阻垢剂,通过综合作用,防止钙镁离子结晶沉淀。并定期抽验,监控水质。
相关问题
设计本官方微信
扫描二维码,即刻与本本亲密互 动,还有更多美图等你来看!
免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。
©2012-现在 shejiben.com,All Rights Reserved.