1、基层墙体的处理
1)基层抹灰墙面以10M长为检测尺寸段,阳角和装饰带均要在10m以上拉线检查,大平面还须在对角线拉线检查,再通过对高处进行凿平、低处采用抹灰找平的方法使墙面平整度达到允许偏差要求。
2)基层墙面采用以上的方法处理后,必须粘贴小样进行检验,其规格不得小于300mm*200mm,现场检验方法如下:
① TDD保温装饰一体板粘贴24小时后形成初粘,取消定位件后不会自行产生移位;
② TDD保温装饰一体板粘贴5-7天后,检验人员徒手用力不能将样板从墙面上拉掉,可视为胶粘剂调配合格并且基层强度可以满足施工要求。(dayu0.2MPa)
2、 分割、弹线
按照设计要求进行排版,确定分格缝的度,在施工表面弹线(弹出缝线,以便测量与控制)。
3.、裁切、开槽
根据尺寸要求对板材进行裁切;
保温装饰板背面刷涂界面剂;
保温装饰板背面刷涂侧面封闭剂;
现场配置胶粘剂。
冬季当日最低气温低于5℃时,调配胶粘剂时应加入抗冻剂(本公司配套提供)。 胶粘剂应随用随搅拌,已搅拌好的胶粘剂必须在2-4小时内用完 。
4.、粘贴
TDD板背后点式布胶:
根据点粘分布图把胶粘剂点涂在TDD板背面上,粘结点半径应在(72~100mm),粘结面积不得小于40%。建筑物高度在50m以上的,粘结面积需达到45%以上。
TDD板粘锚结合上墙
1)板材上墙前应再次检查尺寸是否合适(核对墨线),是否有爆边,有问题的板材不得上墙。
2)板材揉贴时应逐渐按压到平整度要求的合适位置,严禁按压低了再拉出,造成虚粘。
3)在保温装饰板粘贴上墙12小时~24小时内,应及时用2M靠尺复查板面平整度。
5、 锚固件安装
根据扣件分布图,用电锤在规定位置钻出8mm的孔,用于安放膨胀塞,孔的深度要求穿过砂灰层,进入砌体25mm以上。
再将扣件放入凹槽内,用螺栓将扣件拧紧。
当建筑高度大于50m时,在扣件安装完毕后,还应用胶粘剂将扣件组粘结在一起,因平扣件使用时不能四周固定,可搭配使用L扣件或外扣件辅助固定。
6.、防水密封处理
1)板分格缝的处理:清除分格缝端面的飞边毛刺及打胶部位上多余的粘结剂。
2)按照分格缝设计的宽度弹线,然后用美纹纸附线贴实,再刮涂优质弹性耐候密封胶,涂胶后应立即揭去美纹纸。
3)打胶应为平胶并覆盖板面宽度达到2-4mm。
7.、揭保护膜、清洁面板
1)揭保护膜应在贴板结束后一个月内进行,以免揭膜困难。
2)清洁板面应在撤架前进行。
8.、工程验收
99小小毛 2015-09-26 01:09
外墙保温装饰一体板的施工步骤有哪些:
一、外墙保温装饰一体板的作业条件,
1、外墙墙体工程平整度达到验收要求。经有关部门检查验收合格。
2、门窗边框与墙体连接应预留出节能装饰板的厚度,缝隙应分层填严密,做好门窗维护。
3、外墙面上的雨水管卡,预埋铁件,设备穿墙管道等提前安装完毕,并事先与节能装饰板安装协调
配合。
4、施工用吊篮和双排外脚手搭设应牢固可靠,符合相关规范、规程要求。脚手架横竖杆与墙面、墙
角距离适度,脚手板铺设与安装分格相适应5、预制混凝土外墙板接缝位置应提前处理到位。
6、挂贴系统作业时环境温度不宜低于5℃,冬季施工粘贴剂须采用防冻措施,干挂系统不作上述限
制。风力大于5级停止作业,装置时风速不宜大于10m/S雨季施工应做好防雨措施。
二、贴系统施工顺序及施工要点:
1、湿贴系统施工程序1基层墙体处置粉刷层应平整、牢固、无空鼓、开裂现象。墙面平整,达到
中级抹灰验收标准。
2、分格放线、打孔
3、背板涂抹粘贴砂浆
4、装置TDD节能装饰板
5、装置TDD蝶锚挂件
6、用密封胶或勾缝腻子勾缝
7、清洁外表
ddd_3192 2015-09-25 22:24
1、成品保护
(1)操作要点
对门窗边框和五金等容易被施工污染的部位用美纹纸等材料保护起来。
(2)工序质量标准
被保护物品无裸露在外。
(3)注意事项
应注意及时清除,避免专用粘结砂浆附着在被保护的物品上。
2、基层偏差测量与处理 .
(1)操作要点
用激光经纬仪、尼龙线和钢卷尺测量建筑物外立面长、宽、高与洞口偏差;并用2米靠尺或拉通线检查基层墙体的墙面平整度、立面垂直度、阴阳角方正度。
(2)工序质量标准
表面平整度≤4mm,立面垂直度≤4mm,阴阳角方正度≤4mm。
(3)注意事项
对达不到普通抹灰的要求,应采用l:3水泥砂浆重新进行粉刷和找平处理,对空鼓起壳的地方应敲除后修补。
3、弹线分格
(1)操作要点
先确定横向及竖向的基准线,然后根据基准线在待贴的墙面上按照经甲方、设计单位、监理单位确认的外立面分格设计图进行弹线,弹出保温装饰一体化板排列图。
(2)工序质量标准
垂直度≤4mm,水平度≤4 mm,尺寸偏差≤2mm。
(3)注意事项:互相校核。
4、拉控制线
(1)操作要点
以3m左右为间距在分格线上吊垂线,沿横向分格线方向拉水平线。
(2)工序质量标准
难线和水平控制线与墙面的距离为保温装饰一体化板与粘结剂的厚度之和。
(3)注意事项
垂线和水平线有一定的稳定性,大风天气采取保护措施。
5、固定临时托架
(1)操作要点
贴板以前用钢钉将断面为15mmX30mm的木方沿水平线钉到墙面上,作为保温装饰一体化板粘结剂固化前的临时托架(粘结剂固化后拆除)。
(2)工序质量标准
托架牢固,方向准直。
(3)注意事项
临时托架固定在分割缝内,同时要上下左右对正。
6、拌和、批涂专用粘结剂
(1)操作要点
①按专用粘结砂浆使用说明,用搅拌机拌和均匀。
②在保温装饰一体板背面批刮搅拌好的专用粘结砂浆,批刮时应到边框四周,板材中间采取点块批挂,6-8个点每块,以增加每块板的强度均匀并且对板的透气与热胀冷缩有较好的控制。
(2)工序质量标准
①拌和胶粘剂均匀无疙瘩。
②批涂胶粘剂厚薄均匀,表面光滑,无明显抹痕。
(3)注意事项
①先将基料加入容器,搅拌均匀后再加入粉料。
②严格按本规程要求的比例配料,不得添加其它任何材料。
③粘结剂初凝(冬季为5小时左右,夏季为3小时左右)以后不得加水或基料,搅拌后再使用。
④批涂专用粘结剂前必须对保温装饰一体化板的平整度、垂直度和阴阳角方正度,以及门窗上下口的边沿线水平度、门窗涧口的侧沿线垂直度进行检查,并且符合要求,否则不得进行本工序施工。
⑤夏季时避免在阳光直射和没有防护网的环境下进行施工,环境温度不得高于40℃,冬季施工的环境温度不得低于5℃。
7、粘贴保温装饰一体化板
(1)操作要点
①将批刮专用粘结砂浆的保温装饰一体化板贴于墙面并压实,两块保温装饰一体化板之间用十字卡定位。
②粘贴时先贴阴阳角,然后按分格线将保温装饰一体化板粘贴到墙面上,并压实。
(2)工序质量标准
①表面平整度≤4mm,阴阳角方正度≤4mm。
②门窗上口和下口的边沿线水平度偏差≤3mm,门窗洞口的侧沿线垂直度偏差≤3mm。
(3)注意事项
粘贴时按分格图编号由下至上顺序粘贴,并随时用2米靠尺检查平整度和垂直度,用水平尺检查水平度。
8、锚固
(1)操作要点
用冲击钻在墙上打孔,然后用橡皮锤将锚栓套管敲入孔内,最后用螺丝刀将螺钉拧紧。
(2)工序质量标准
锚栓入墙深度不小于40mm。
(3)注意事项
打孔时不能损伤保温装饰一体化板。
9、嵌逢、打硅胶
(1)操作要点
①将保温嵌缝条按比缝口大2mm切割成条状嵌缝条,然后将保温嵌缝条嵌入缝口。
②用硅胶枪把硅胶注入到缝口两侧,将PVC密封条卡在嵌缝条上,并用力向下挤压,使硅胶向上溢至PVC密封条两侧将缝口密封。
③及时用湿抹布擦净保温装饰一体化板表面。
(2)工序质量标准
①密封条低于保温板表面。
②缝口饱满,平滑;与十字卡接口处密封严密。 ·
③保温装饰一体化板表面无残留硅胶。
(3)注意事项
嵌缝条嵌入后应有足够的紧密度。
10、撕揭保护膜
揭撕保温装饰一体化板表面保护膜,清理板面,等待验收。