3条回答
随意夜风 2015-09-28 20:48
填写要求:幕墙工程隐检记录中要注明分项工程进行陷检记录,一分部(按玻璃幕墙、金属幕墙、石材幕墙各分项工程进行隐检记录,一般情况下按楼层划分如一层或东立面1~2层等),主要材料的规格型号,预埋件具体位置,主体结构与立柱、立柱与横梁连接点安装及防腐处理;防雷节点的处理,防火、防水、保温情况等,将检查内容描述清楚。 (8) 钢结构隐蔽验收检查内容:依据钢结构设计施工图或深化施工图纸、有关施工验收规范要求和相关技术文件检查钢构件加工、除锈等失败隐蔽,现场埋入混凝土的钢构件、基底或支座处理、结构预埋件等构件安装隐蔽。 填写要求:钢结构工程隐检记录中要记录构件的名称,施工部位及标高,隐蔽钢构件的数量、计量单位,以及隐蔽日期,以及施工依据(钢结构施工图纸、相关规范),材质证明,施工质量情况 钢结构工程隐蔽以各分项为基础,每一验收批应符合钢结构施工方案已划分好的检验批,应及时嗖进土建施工进行钢结构隐蔽验收、并填写隐蔽验收记录 钢结构隐蔽工程完毕后,在施工单位自检合格基础上,报监理单位验收。钢结构隐蔽工程经验收合格后,方可进入下道工序施工。
du845968102 2015-09-24 22:08
1.所用钢筋均已见证取样送检,其强度等级符合设计要求。
2.钢筋的质量、型号、规格、绑扎尺寸及位置和绑扎数量均符合设计要求和施工规范高规定。
3.钢筋保护层的厚度、垫块的高度、间距符合规范要求。
4.钢筋分项工程,经自检验收评定合格,满足规范要求。
梦见了什么 2015-09-24 21:35
建筑电气隐蔽工程检查验收记录 XX 年 XX月 XX 日
单 位 工 程 名 称 XXXX 建 设 单 位 XX地产开发有限公司 分部(子分部)工程名称 防雷及接地装置安装 施 工 单 位 XX建设股份有限公司 分 项 工 程 名 称 接地装置安装 检验批名称 19~45轴基础接地装置安装 隐 蔽 检 查 内 容 1.接地装置的焊接部位、焊接长度、接地电阻值 说 明 或 简 图 根据电施-及会审纪要要求,基础接地装置利用桩筋及基础底板主筋二根 焊接连通作接地网格,接地体与防雷引下线、消控室接地、电梯接地、配电间接地及强弱电井接地均焊接连通。配电间、消控室、电梯、强弱电井接地母线均采用-40*4热镀锌扁钢,防雷引下线利用柱内对角二根主筋上下搭接连接,并在-1M处设置外引接点与各引下线焊接连通,作雷电散流用。接地装置均采用Ф12圆钢作跨接线。各焊接处焊接工艺以及接地电阻值均符合设计要求和施工验收规范规定。(简图附后) 检 查 验 收 意 见 监理工程师: (建设单位项目专业技术负责人) 年 月 日 施工单位项目专业质量检查员: 年 月 日 专业施工技术负责人: 填表人: