      施工现场临时用电安全技术交底:
      ①临时用电施工组织设计的全部资料和修改组织设计的变更资料;
      ②技术交底资料;
      ③临电工程的检查验收资料;
      ④电气设备的试、检验和调试记录;
      ⑤接地电阻、绝缘电阻的测定记录;
      ⑥定期的检(复)查记录;
      ⑦电工维修工作记录等。

      0 评论

    • 可爱的橙子 2015-09-24 22:46

      一、用电管理:
      ⒈临时用电必须按“《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-88”编制用电施工组织设计制定安全用电技术措施和电气防火措施。
      ⒉临时用电工程图纸必须单独由电气工程技术人员绘制,经技术负责人审批后作为临时施工的依据。
      ⒊临时用电施工组织设计的内容和步骤:
      ⑴ 现场勘探,确定电源进线总配电箱(柜),分配电箱的位置及线路走向。
      ⑵ 进行负荷计算,选择导线截面和电器的类型、规格。
      ⑶ 绘制电气平面图,立面图和接线系统图。
      ⑷ 制定安全用电技术措施和电气防火措施。
      ⒋施工现场临时用电安全技术档案:
      ⑴ 临时用电施工组织设计及修改施工组织设计的全部资料。
      ⑵ 技术交底资料。
      ⑶ 临时用电工程检查验收表。
      ⑷ 接地电阻测定记录。
      ⑸ 定期检(复)查表(工地每月,公司每季进行一次)。
      ⑹ 电工维修工作记录。
      ⒌安装、维修或拆除临时用电工程,必须由电工完成,电工等级应同工程的难易程度和技术复杂性相适应。
      二、电工:
      ⒈电工必须经过专业及安全技术培训,经(地)市劳动部门考试合格发给操作证,方准独立操作。
      ⒉电工应掌握用电安全基本知识和所有设备性能。
      ⒊上岗前按规定穿戴好个人防护用品。
      ⒋停用设备应拉闸断电,锁好开关箱。
      ⒌负责保护用电设备的负荷线,保护零线(重复接地)和开关箱。
      ⒍移动用电设备必须切断电源,在一般情况下不许带电作业,带电作业要设监护人。
      ⒎按规定定期(工地每月、公司每季)对用电线路进行检查,发现问题及时处理,并做好检查和维修记录。
      ⒏应懂得触电急救常识和电器灭火常识。
      三、安全距离与外电防护:
      外电线路:指施工现场临时用电线路以外的任何电力线路。
      ⒈不得往高、低压线路下方施工、搭设临时设施或堆放物件、架具、材料及其他杂物。
      ⒉安全距离:
      ⑴ 在建工程(包括脚手架)的外侧与架空线路之间的最小安全距离1kv不小于4m,1~10kv不小于6m,35~110kv不小于8m。架空导线最大弧垂与施工现场地面最小距离≥4.0m与机动车道≥6.0m。
      ⑵ 起重臂或被吊物边缘与10kV的架空线路水平距离≥2m。
      ⑶ 机动车道与外电架空线路交叉的最小距离1kv以下为6m,10kv以下为7m。
      ⒊外电防护:
      ⑴ 达不到安全距离要求,必须采取防护措施,增设屏障、遮栏、围栏或保护网,并悬挂醒目的警告标志牌。
      ⑵ 带电体至遮栏的安全距离10kv应大于95cm,35kv应大于115cm.
      ⑶ 带电体至栅栏(封闭)的安全距离10kv应大于30cm,35kv应大于50cm。
      ⑷ 在架设防护设施时,应有电气技术人员或专职安全员监护。
      ⑸ 无法防护时必须采取停电,迁移线路或更改工程位置,否则不准施工。
      四、供电路线:
      架空线路必须架设在专用电杆上,严禁架设在树木上或脚手架上等不稳固的地方。
      ⒈架空线路最少截面:为满足机械强度要求,铝线≥16m ,铜线≥10m跨越铁路、公路、河流、电力线路档距内的绝缘铝线不少于35m ,铜线不少于16m 。
      ⒉电线接头:在一个档距内,每层架空线接头不得超过该层导线50%,且一根导线只允许一个接头,跨越道路、河流档距内不得有接头。
      ⒊电杆档距:最大不超过35m,线间距不得少于0.3m,上下横担间高压与低压1.2m,低压与低压0.6m,(横担选用附表于后)。
      ⒋电杆及埋设:电杆应选用钢筋混凝土杆或木杆,其稍径不得小于13cm,埋设深度为杆长的十分之一加0.6m。
      ⒌拉线:拉线宜用截面不少于Φ4×3的镀锌铁丝、拉线与电杆的夹角庆在45~30度之间,埋地深度不少于1m,钢筋混凝土杆上的拉线应在高于地面2.5m处装设拉紧绝缘子。
      ⒍室内配线:进户线过墙应穿管保护,距地面不得少于2.5m,并采取防雨措施,室外应采用绝缘子固定。
      五、电缆线路:
      ⒈电缆干线应采用埋地或架空敷设,严禁沿地面明设,并应避免机械损伤和介质腐蚀。
      ⒉电缆穿越建筑物、构筑物、道路、易受机械损伤的场所及引出地面从2m高度至地下0.2m处,必须加设防护套管。
      ⒊橡皮电缆架空敷设时,应沿墙壁或电杆设置,并用绝缘子固定,严禁使用金属裸线作绑线。橡皮电缆的最大弧垂距地面不得小于2.5m。
      ⒋在高层建筑的临时电缆配电必须采用电缆埋地引入。电缆垂直敷设的位置充分利用在建工程的竖井、电梯孔等,并应靠近电负荷中心,固定点每层楼不得小于一处。电缆水平敷设宜沿墙或门口固定,最大弧垂距地不小于1.8m。
      六、配电柜(盘)、配电箱及开关箱:
      ⒈配电系统应设置总配电柜(盘)和分配电箱,实行分级配电。室内总配电柜(盘)的装设应符合下列规定:
      ⑴ 配电柜(盘)正面的通道宽度,单划不小于1.5m,双划不少于2m,后面的维护通道为0.8m(个别部位不许少于0.6m),侧面通道不少于1m。
      ⑵ 配电室的天棚距地面不低于3m。
      ⑶ 在配电室设置值班或检修室时,距配电柜(盘)的水平距离大于1m,并采取屏障隔离。
      ⑷ 配电室门应向外开。
      ⑸ 配电箱的裸母线与地面垂直距离少于2.5m时采用遮栏隔离,遮栏下面通道的高度不少于1.9m。配电装置的上端距天棚不少于0.5m。

      0 评论

    • 梦见了什么 2015-09-24 21:31

      1、临设电工要熟知并掌握安全操作规程和本工地的总容量、现场线路分布情况及控制形式,供电方式和配电箱的用途及使用范围。
      2、临设电工班要建立以下内业资料:安全用电管理制度,值班记录,班前讲话记录,维修整改记录,接地摇测及中小型机械的绝缘摇测记录。
      3、临设电工应提前5分钟到岗,共同巡视现场用电情况,交班人员要讲清用电设备运行情况,遇到处理故障时,应推迟交接班,直到故障排除,并作好记录上报。
      4、临电人员要经常检查用电线路、配电箱、闸具、漏电开关,使其保持良好状态,发现问题及时整改。遇风、雨、雪等恶劣天气时更要加强巡视检查,并有责任监督、宣传、指导现场施工人员安全用电。
      5、在工作中,必须二人进行作业。一般不许带电进行维修,必须带电作业时,要做好保护措施,设监护人并严格执行操作规程。
      6、临设电工必须认真执行有关规程、规定,自觉抵制来自任何方面的违章作业指令。有权制止一切违章操作及违章用电行为。
      7、在配合土建施工中,临电人员要积极协助工地领导将各项工作做好,注意安全用电,确保工程用电安全进行。
      (三)、整理好有关施工用电的技术资料
      1、临时用电施工组织设计的全部资料。
      2、修改临时用电施工组织设计的资料。
      3、电气设备的测试、调试记录;电器设备、线路的绝缘电阻测试记录;漏电保护器试验记录。
      4、接地电阻测试记录。
      5、电工日巡维修工作记录。
      (四)、安全用电技术措施:
      1、电工作业人员必须经过有关部门的培训,经考试合格后持证上岗;建立临电人员岗位责任制。
      2、电气设备的金属支架或金属外壳按要求安装PE线。
      3、两台及两台以上的电器设备,其PE线严禁串接,对产生振动的设备其PE线的连接点不少于两处。
      4、严禁同一开关电器直接控制两台及两台以上用电设备,每台用电设备必须实行“一机、一闸、一箱、一漏”制。
      5、严禁用脚手架、金属绑丝直接固定导线。
      6、对电气线路、设备经常检查、维护,严禁„带病‟运行。
      7、现场停电维修,前级电源必须断开并设专人看护,送电时必须有修理电工本人通知方可送电,不得他人带口信送电。送电操作顺序为:总配电箱—分配电箱—开关箱;停电操作顺序为:开关箱—分配电箱—总配电箱(出现电气故障的紧急情况除外)

      0 评论

    相关问题

    • 1 回答
      • 厂房加固的施工方法有哪些?
      • 烈焰_5169 回答:常见的厂房加固方法包括以下几种: 1、碳纤维加固:通过使用碳纤维布或板材粘贴在需要加固的构件上,利用其高强度和粘结剂的粘结力,对构件进行加固和补强。碳纤维加固具有高强度、高耐久性、轻质、施工简便等优点,适用于各种类型的厂房结构。 2、粘钢加固:通过使用高性能的环氧类粘接剂将钢板粘贴在混凝土构件的表面,以提高其承载能
      • 施工方法 厂房装修有哪些 加固施工 1个月前
    • 1 回答
      • pp雨水模块雨水调蓄池施工方案?
      • 兔友_GPUQ08 回答:随着城市化进程的加快,城市洪涝灾害、水资源短缺等问题愈发凸显,为此,雨水调蓄池应运而生。PP模块式雨水调蓄池是一种高效、环保、经济实用的雨水管理系统。惠洁雨水回收对于缓解水资源短缺、促进可持续发展、保护环境、提供可再生资源和创造经济效益等方面都具有重要的意义。@惠洁pp雨水模块 pp雨水模块雨水调蓄池施工方案 1
      • 地板施工方案 拆除施工方案 施工方案 3个月前
    • 1 回答
      • 塑料水表箱品经济指标是钢筋混凝士阀门井的2/3,但施工费用更节省?
      • 呆狗 回答:塑料水表箱作为一种新型的供水设施,不仅具有优秀的性能特点,还具备显著的经济优势。与传统的钢筋混凝土阀门井相比,塑料水表箱的经济指标优越,施工费用更为节省,特别是人工成本方面。 塑料水表箱的生产成本相对较低。由于其采用高品质的塑料材料,生产工艺简单,生产效率高,因此单个水表箱的成本较低。同时,塑料水表箱的寿命长,维护成本
      • 水表箱 钢筋 水表 3个月前
    • 1 回答

    手机设计本

    随时提问题,随意赏美图

    设计本官方微信

    扫描二维码,即刻与本本亲密互 动,还有更多美图等你来看!

    关注我们

    免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。