空气能泄压阀漏水要怎么办?

宛儿 | 被浏览 8年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    3条回答

    • dys19951122 2015-09-23 23:15

      一般原因是由于你自己手动放过水,导致水垢等杂质堵塞阀芯口,密封橡胶无法密闭,只要拆下冲洗下即可。其二,单向阀安全减压阀里面的弹簧老化已没有当初的弹力,橡胶密封垫老化破损已经无法密闭所以漏水必须更换。我建议你只要不把电热水器长时间在最高温度下加热运行,一般不会在容器内产生最高压力安全泄压,根据实践经验,一般拆了也没事。
      在热水器内部压力过高时自动从卸压口泄水以防止出现过高压力。自来水压力过高时也会自动从卸压口。所以也可能热水器里温度最高,蒸汽压力高泄压滴水。

      2 评论

    • 可爱的橙子 2015-09-24 10:30

      电热水器泄压阀漏水主要有几个原因:
      1.电热水器温度调得太高,一般温度适宜在70度以下,如果温度在80度以上,或者更高,电热水器里面压力太高,就容易引起泄压阀漏水。
      2.电热水器冷水压力高,也会引起泄压阀漏水,可以把电热水器冷水阀(进水阀)关小一点。最近就发现自来水压力明显提高了,可能是城市管网改造好了。
      3.电热水器泄压阀本身已经坏,或者里面的橡皮垫圈已坏。

      1 评论

    • 99小小毛 2015-09-24 00:31

      冷水阀如果有关闭的话,逆时针打开。或者其他的用水点上的龙头关闭到不出水的位置,让空气能稍微流通平衡管路里的压力。如果是水压本来就较高引起的只能装减压稳压阀或膨胀罐,或者安装导流管引到地漏里。首先要判断是否正常泄压阀在加热过程中因水受热膨胀会有少量水滴出(若此时打开其他水龙头则滴水现象停止)属于正常,除外要报修。

      0 评论

    相关问题

    • 1 回答
      • 建筑加固改造要找怎样的加固公司呢?
      • 烈焰_5169 回答:建筑加固改造事无大小,但凡涉及建筑构造安全性的,必须找技术专业的加固公司,靠谱的加固公司务必要有工程加固加固资质证书和安全性生产许可,企业营业执照等。我们可以根据到加固公司办公室的地区调查,或是施工工地调查,在网上搜索信息内容等方式掌握它们是不是合乎靠谱加固公司规定。对于加固公司的选择,可以参考以往的工程案例,可以
      • 混凝土加固 加固施工 加固设计 2天以前