卫生间地砖坡度怎么做?

管金山 | 被浏览 8年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    3条回答

    • 天上的木兰星 2015-09-23 21:38

      卫生间的地面标高设计应比室内低20~50mm。地面向地漏处排水坡度一航为2%~3%。卫生间回填、找平时,应以地漏为中心向四面方向辐射,找准坡度,用刮尺刮平,抹面要求平整,表面无坑、无缝隙,不起沙,以不积水为准。
      不止是地面需要坡度,在水管安装的时候也要注意水管的坡度,给水横管以 0.002~0.005 的坡度坡向泄水装置或配水点,给水引入管应有不小于0.003的坡度坡向室外给水管。

      如何做好一个排水畅快的卫生间的坡度:
      1、减少地面走管的情况:卫生间水路改造时,多半会因为更改了原来的上下水路,而造成在地面走排水管的情况,如果地面走管,那卫生间最后的成活地面会很高,要想形成良好的坡度太难了。但大多数的房子都会更改原来的上下水路,这就需要水改师傅的智慧了,我家上下水路全都改了,但走向都设计在了边边角角处,没有影响地面中心的高度,所以,如果有机会,尽量不在卫生间的中心位置走排水管啥的。
      2、使用柔性防水剂:卫生间做防水时,最好使用柔性防水剂,这样能在卫生间地面形成比较薄的防水层,便于降低卫生间的高度,给后来形成卫生间的坡度创造良好的高度差条件。
      3、使用小尺寸的地面砖:有了较低的地面条件,实际地面坡度还要靠瓷砖来形成,通常现在的卫生间地面砖都是300*300的尺寸,基本可以形成一个满足一般要求的坡度,但我感觉,越小的地面砖,更易于形成良好的坡度。
      所以卫生间地面砖我选择了200*200的尺寸,事实证明,这个尺寸做坡度真是太方便了,想怎么坡就怎么坡啊,哈哈,满意。
      4、找一位优秀的愿意积极配合你的要求的瓦工师傅:不管瓦工怎么说,最后要自己放线做坡度,或者提出明确要求,坡度是多少值,而不是一个模糊的概念。
      一般这个比例是1%到3%之间。在这个辐度之间,就看自己的喜好和重视程度了。

      0 评论

    • AN拉勾勾 2015-09-23 19:58

      卫生间的地面坡度一般卫生间的坡水在1%到3%之间,主要是要考虑地漏所在的位置,如地漏在房间中部,那坡水就可适当小一些,若地漏所在的位置比较偏,坡水就适当大一些。 答案补充 根据中国传统风水学的原理,卫生间的地面不能高于卧室的地面,尤其是浴盆的位置不能有一种高高在上的感觉。五行学说认为,水是向下流的,属润下格,长期住在被水滋润的卧室里,容易发生内分泌系统的疾病。因此,如果你喜欢这样的嵌入式浴盆,可以将它安置在另一间离卧室较远的卫生间内。
      小卫生间泛水坡度楼上说的2%可以的。大卫生间就不可以了,你想啊,你的2米多地面高低落差要达4CM,加上砖下的水泥那要加高多少啊。
      国家规定泛水坡度为1%。
      你可以在淋浴区坡度搞大点,其余区坡度小点 答案补充 坡度大些,水能够迅速跑干净
      不要因为卫生间是小地方就不重视地面,一定要铺好的瓷砖。铺便宜的瓷砖,结果吸水,容易出现色差。卫生间地面的坡度要在铺砖之前考虑好,按照国标的坡度并不能够达到迅速排水的效果,而且如果你用了防臭地漏或者超薄地漏,将会大大加剧排水的困难。有人说坡度大不美观,我觉得相反,坡度大些,水能够迅速跑干净是一件非常令人舒畅的事情。

      0 评论

    • 随意夜风 2015-09-23 19:30

