挂壁式空调漏水要怎么维修?

储俊吕 | 被浏览 8年以前 |

家里的挂壁式空调老是漏水,要怎么办呀,有哪些维修技巧,有师傅知道吗,求告知?

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    7条回答

    • 明月照大江 2015-09-23 14:33

      主要问题是室内机出水管堵了。你可以打开空调室内机前脸,在贯流风扇下的导水槽的一端,有一个出水口被污物堵住了,将它疏通即可。用一根细木棒或细树枝,捅一捅室内机的出水管,将污物捅出去,或者用吸尘器在室内机出水管出口吸一下,注意不要把水吸入吸尘器。

      6 评论

    • Standby凡 2015-09-23 14:08

      移动空调器,用普通的液体水平仪重新校准空调位置,配平或者尽量放低空调器冷凝水管排除口一端。
        应该拆开胶布检查保温材料是否老化或者安装妥当,如发现缝隙或者偏薄的现象,可以重新包裹。同时可以更换老化的胶布保持铜管的密闭性。
        联系厂商或者有资质的空调维修商更换排水管,用户也可以自己购买一根普通的pvc细管代替,只是室外机部分施工有些困难,另外还要拆开保护胶布,比较麻烦。
        如果建筑设计有排水管,要重点检查排水管是否畅通,排水管和空调管接入口是否连接妥当。若采用直滴发安装排水管,则灰尘造成排水管堵塞的可能性较大,可以使用高压水枪或者工具冲洗排水管,达到疏通的目的。

      1 评论

    • zsysandman 2015-09-23 14:25

      ㈠、防水施工工艺::

      ①拆除卫生间面砖及原防水层并向下拆除5㎝或全部拆除陶粒层(含水严重的)→②新做水泥沙浆(1:3)找平

      层3㎝厚→③过门石、穿墙管部位等细部作法处理→④新做“雨虹“丙稀酸HCA-101防水涂料2㎜厚→⑤闭水试

      验→⑥恢复面砖→验收

      ㈡、施工要点:

      1、拆除卫生间面砖:

      要求拆除面砖、原防水层并向下部拆除陶粒混凝土:若卫生间垫层陶粒含水量大则须将陶粒全部挖到底,若陶粒

      含水量不大则只需要向下拆除5-10㎝。拆除过程中尽量不损坏室内的卫生器具;拆除后的渣土应装袋运下,不得

      在室内堆放;拆除过程要做好防尘,以免污染室内环境;

      2、新做水泥沙浆找平层:

      水泥沙浆采用室外预拌或者购买已经预拌好的成品砂浆,不得在室内拌制沙浆。

      3、过门石、穿墙管部位等细部作法处理:

      3.1过门石的处理:

      ①、将门坎部位的面砖(剔除15㎝)和并将过门石先拆除;

      ②、在门坎部位从结构面做水泥沙浆向卫生间倒坡,高为2㎝;

      ③、延门的边缘剔除陶粒5㎝深,并清理干净;

      ④、将剔除部位底层防水涂刷到门坎部位;

      ⑤、门框与结构面之间(竖向与底面)用硅铜中性密封胶崁填;

      ⑥、将防水层从平面延到门坎面,确保底部与面层两道防水交圈;(注:并将门框面涂刷防水涂料。)

      ⑦、将拆除部位恢复;

      ⑧、用缓凝型堵漏宝粘贴过门石;

      ⑨、用中性密封胶崁填过门石与卫生间地面之间的缝隙(与防水层密封);

      (过门石与卫生间地面面砖之间要保证3-4㎝的高差)。

      3.2对穿墙管的防水处理:

      ①、剔除穿墙管与立墙交结处的上部的面砖尺寸为:15*15㎝,穿墙管底部向下剔除(10㎝深、长和宽为10㎝);

      ②、在穿墙管的周边剔槽尺寸为:宽2㎝、深3㎝;

      ③、在槽类崁堵漏宝和密缝胶;若是混凝土墙采取在管周边注浆即能密封又能固定的作用;

      ④、在管根部位涂刷防水层要求先做涂料增强层(先涂刷三遍加无纺布),管根部位的防水层要与原立面的和面

      层的防水层连结成整体;

      ⑤、对修理部位进行闭水试验,不漏水为合格;

      ⑥、恢复面砖等构造。

      注:专业公司对管要打压检查,查找和排除管漏水,管若漏水必须开挖修管。

      1 评论

    • [昵称被屏蔽] 2015-09-23 22:09

      分体壁挂式空调器室内机出现漏水现象有正常与不正常两种:当环境潮湿、空气相对湿度大于80%时,室内机吹出的凉风会立即使附近的潮湿空气温度降至露点,形成雾状小水珠滴下,这属正常现象;从送风口吹出很多水珠,或者水珠从机壳中直接渗出滴落,属不正常现象,应立即断电并排除故障。

      1.设计不合理造成漏水。有些生产厂家为尽量减少模具费用,采用一壳两型,比如1P的空调器与1.5P的使用同一种型号的室内、室外机壳体。这样,对于1.5P机型,其冷凝面积较大,致使蒸发面积变小,蒸发压力降低,在相同环境条件下容易形成漏水现象。

      2.机型结构原因造成漏水。分体壁挂式空调器的室内机接水盘一般不大,其宽度也难以设计成大于蒸发器的厚度,致使有些机型不能完全承接蒸发器流下的冷凝水,水珠会滴到接水盘外而渗出机壳。此外,有些机型的接水盘强度不够,长端的中间部位有明显下凹,冷凝水积满后也会从该处溢出。

      3.工艺粗糙形成漏水。制造工艺粗糙,蒸发器翅片不整齐、倒片、叠片而未修复,致使冷凝水流动不畅、过多滞留,不能流入接水盘,从而滴在机壳内部流到墙壁或地上,形成漏水。

      4.因保温材料形成漏水。空调器运转一定时间后,室内机壳体的某些部位的温度也会降至露点形成冷凝水。因此,需要在这些部位粘贴保温材料,防止结露。如果保温材料质量较差或粘贴不牢就会造成漏水。因此要选用保温、防水性能好的材料,并且粘贴既要严密又要牢固。

      5.制冷剂泄漏,引起漏水。如果空调器内制冷剂泄漏,系统内制冷剂不足,也会引起漏水。这一点应特别引起注意。因为制冷剂不足,蒸发压力会过低使蒸发器部分结霜,阻碍冷凝水流入接水盘,而由面罩外泄造成漏水。若蒸发器结霜,停机后固态冰霜与水混合,更容易造成漏水,对这类故障应找到泄漏点,修复后补充适量制冷剂即可排除。

      6.安装不当造成漏水。安装分体壁挂式空调器的室内机时,如果出水管出口高于接水盘,或倾斜度不够、出水管被墙洞压瘪以致水流不畅造成漏水。

      0 评论

    • 秉锅锅155 2015-09-23 14:12

      解决问题办法就是空调停机后,室外机有冷凝水管,用嘴吹一下,判断是否赌赛了,很简单自己应该能够明白怎么判断吧,再有就是空调安装错误,冷凝水盘(空调室内机里有一个接冷凝水的盘子)出水口高,冷凝水盘是长条状的,出水口在盘子的一侧,如果有出水口的一侧高于另一侧,一般冷凝水流不出去,就会於出来,第三的可能就是家里湿度较大,风口冲下吹,导致室内机外壳温度较低,室内机表面也会出现冷凝水,你的空调右脚最低,就从右脚汇集了,解决第二种情况,你可以试试将右侧向上托,提高右侧的高度,3-4公分就行,能够解决第二种原因在成的漏水现象,第三种让风口上下出,不要固定向下吹就可以了。

      0 评论

    • 哎哟喂哟 2015-09-23 14:41

    • 梦见了什么 2015-09-23 14:49

      一人用手将室内机底部外拉并整体向上托起直至从固定挂板的挂钩上脱离,另一人查看移位的原因:一是固定挂板固定是否牢固;二是空调固定挂钩是否变形下垂。一般问题多是挂板挂钩变形下垂造成的,应用铁锤或手钳调整矫正,再根据水平高度在挂钩上缠几道塑料线绳,然后把空调机身安装到挂钩上固定好。开机运行一段时间后查看是否还漏水,一般可一次性解决。常见的空调室内机排水管线是由右侧引出的,室内机右侧最好是偏低一些,这样可使结露水排出更加顺畅。如果管线是从左侧引出的,室内机应尽量保持水平位置。

      另外,由于室内机固定板太薄,或者是上部固定不牢,就会导致室内机下坠前低头,使接水槽内的水流出,这种情况应在固定板的上部用钢钉钉牢,使其上部与墙壁紧密接触即可,也可在空调下面与墙壁接触的底部垫东西太高,使其与墙壁一致即可。如果引出室外的排水管发生扭曲或排水口被堵,予以及时排除即可。

      新装的大多是安装的问题。如果不是新装的,那大多就是制冷剂泄漏造成这种情况的,需要补充制冷剂了。一个制冷高级技工的回答!
      1.机体的安装不当:室内机倾斜,管路口方向过高。
      2. 排水管不良:由于排水管松弛或弯曲成波浪形状,造成排水不畅。
      3.配管上结露水:由于管路上的保温材料太差或过薄,当管内制冷剂通过时,引起结露。
      4.热交换器滴水:1)热交换器粘满灰尘引起热交换的温度不均匀,而在热交换器的中途产生水滴,落在接水盘外的水滴将滴入室内。 2)空调系统内制冷剂不足引起室内机结冰,冰融化形成的水珠不直接滴入接水盘内。 当出现室内机漏水的情况时,可以根据以上几种情况进行自检,如果能自行处理更好,如果自己解决不了,应及时请专业技术人员登门处理.
      A.有可能是排水管堵塞,多余的水从底盘中溢出;
      B.空调器底盘内侧平面等于或低于外侧平面,因而凝露水从底盘内侧溢出
      C.底盘腐蚀、脱焊、螺钉孔处焊接缺陷等原因造成漏水。非常正常.那个地方是低温制冷剂流通的地方,空气中水蒸气碰到低温物体会凝结成水.和室内冷凝水产生原理一样.你不想它滴水,用保温棉或其它东西包住就成了. 这水应该是在外机出水管处滴出去的,但是因为安装时水管安装不平,使水沿着风叶和内机出风口处向屋内流,你最好找个专业的安装人员,让他们帮你抬高一下水管就行了,但是你自己不要去动.你的空调没问题. 漏水的原因: 安装和使用中存在的问题都会引起空调漏水。安装方面,安装倾斜也就是水平度不合格的空调,由于水份聚集就会漏水。安装时打的墙孔过高,造成排水管排水不畅,使得室内机的接水盘溢满了水,这样室内机也会漏水。

      0 评论