基础隐蔽工程验收单谁有?

牛志军 | 被浏览 8年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    5条回答

    • [昵称被屏蔽] 2015-09-23 11:45

      1、基坑、基槽的验收。在地基加固处理(包括加垫层、换土、夯实、固结处理和打桩等)以前,对开挖平整以后的基坑、基槽的土质和承载力进行检查验收。
      2、地基工程的验收。在建造基础以前,邀请质量监督机构和设计单位、建设单位在现场进行检查验收。对地基加固处理以后的施工质量进行检查验收。
      3、基础工程的验收。对吊顶骨架与间隔墙骨架、给排水、燃气管道、电气管线、通风道等的质量、构造、尺寸偏差进行检查验收。在基槽回填土以前,对基础工程的质量、构造、尺寸偏差等进行检查验收。
      4、钢筋等工程的验收。在灌筑混凝土以前,在覆盖屋面保护层、地下室基槽回填土、外墙板勾缝以前,对钢筋骨架、管线、部件、预埋件等的数量、尺寸偏差、构造要求、保护层厚度进行验收。
      5、承重结构工程验收。在地面、墙面、屋面、顶棚等装修工程施工以前,对承重构件(包括墙、柱、梁、板、屋架等)的质量、构造、尺寸偏差等进行检查验收。
      6、防水工程的验收。对钢筋骨架、管线、部件、预埋件等的数量、尺寸偏差、构造要求、保护层厚度进行验收。在覆盖屋面保护层、地下室基槽回填土、外墙板勾缝以前,在灌筑混凝土以前,对油毡或其他防水材料的质量、层数、作法或空腔防水构造等进行的检查验收。
      7、装修与设备安装工程的验收。在内外填充墙和顶棚等装修工程施工以前,对吊顶骨架与间隔墙骨架、给排水、燃气管道、电气管线、通风道等的质量、构造、尺寸偏差进行检查验收。

      0 评论

    • 随意夜风 2015-09-23 11:21

      (1)工作程序。1)隐蔽工程施工完毕,承包单位按有关技术规程、规范、施工图纸先进行自检,自检合格后,填写《报验申请表》,附上相应的工程检查证(或隐蔽工程检查记录)及有关材料证明,试验报告,复试报告等,报送项目监理机构。2)监理工程师收到报验申请后首先对质量证明资料进行审查,并在合同规定的时间内到现场检查(检测或核查),承包单位的专职质检员及相关施工人员应随同一起到现场。3)经现场检查,如符合质量要求,监理工程师在《报验申请表》及工程检查证(或隐蔽工程检查记录)上签字确认,准予承包单位隐蔽、覆盖,进入下一道工序施工。如经现场检查发现不合格,监理工程师签发“不合格项目通知”,指令承包单位整改,整改后自检合格再报监理工程师复查。

      0 评论

    • 大大大峻 2015-09-23 10:11

      (1)、地基验槽,包括土质情况、标高、轴线、几何尺寸、地基处理情况。

      (2)、土方回填:回填土料、标高、压实系数、表面平整度。

      (3)、桩基、基础和主体结构的钢筋工程,主要内容包括:钢筋品种、规格、数量、位置、锚固和接头位置、型式、塔接长度、保护层厚度、钢筋代换和构造钢筋处理,各种结构预埋件安装固定方法等。

      (4)、现场预制构件的安装、预埋件设置情况等。

      (5)、施工缝的位置、间距、清理情况等;变形缝的构造、位置、间距、清理情况等。

      (6)、砌体与柱子及梁之间的抗震拉结筋的设置(及配筋砌体中钢筋安放等)情况。

      (7)、基础工程中的混凝土浇筑成型质量、砌体砌筑质量、防潮(水)层质量。

      0 评论

    • 天上的木兰星 2015-09-23 10:23

      1、验收程序:承包人隐蔽工程完成自检→隐蔽工程验收申报→通知监理/甲方检查→隐蔽前相关试验→试验合格(不合格退回上一步)→办理隐蔽工程合格签证→隐蔽→完成。

      2、承包人自检。工程具备隐蔽条件或达到专用条款约定的中间验收部位,承包人应对照施工设计、施工规范进行自检,并在隐蔽或中间验收前48小时以书面形式通知工程师验收。通知包括隐蔽和中间验收的内容、验收时间和地点。

      3、共同检验。隐蔽工程验收应由监理工程师组织。接到承包人的请求验收通知后,应在通知约定时间组织相关人员与承包人共同检查或试验。检测结果表明质量验收合格,经工程师在验收记录上签字后,承包人可进行工程隐蔽和继续施工。验收不合格,承包人应在工程师限定的时间内修改后重新验收。

      4、重新检验。无论工程师是否参加了验收,当其对某部分工程质量有怀疑,均可要求承包人重新检验。承包人接到通知后,应按要求进行剥离或开孔,并在检验后重新覆盖或修复。

      5、工程验收合格。没有按隐蔽工程专项要求办理验收的项目,建设单位不办理工程验收。

      隐蔽工程验收内容

      1、配电工程:暗线是否有管套,电话线、闭路电视线路、电脑网线等是否通畅,电线的直径是否达标,是否有接地线,电线是否分路、插座的位置是否合理等。

      2、水暖工程:排水处是否做了防水处理,水管用的什么材料,暖气管线的连接是否紧密、不漏水等。

      3、木制作基层:木龙骨是否结实,基层用的什么板材,用的什么钉子,是否用射钉机等。

      4、吊顶基层:吊顶的内部结构是否结实,龙骨是否平整,吊挂件、连接件、坚固件的规格、型号、品质、间距等是否符合要求,用的什么材料,吊顶内的各种管道、线路、设备是否已做密闭试验及电气绝缘、电阻测试,连接是否牢固等。

      5、地面基层:是否先凿毛,是否清理干净,砂子的粗细如何,是否干铺等。

      6、墙面基层:腻子是否平整、光滑。

      0 评论

    • zsysandman 2015-09-23 10:31

      隐蔽工程验收纪录?钢筋还是混凝土的?辽宁的,参考下 辽建档表式5—8—44钢筋隐蔽工程检查验收记录2007 年11月3日单位工程 名称 东北育才生态科普教育基地 建设单位 东北育才学校 图 号 结施-2 部位及名称 基础承台 施工单位 双兴集团 荣兴公司 隐蔽日期 2007/11/3隐 蔽 检 验 内 容 隐蔽检查内容: 1、 按图纸结-2施工,满足设计要求。 2、 抗震等级为三级,采用φ8、φ10、φ12、φ14、φ16、φ18、φ20、φ25钢筋,材质合格,详见出厂合格证,进场复试报告。 3、 钢筋表面清洁,无油污无锈蚀。 4、 钢筋绑扎方法、锚固长度、搭接长度及钢筋保护层厚度符合设计及规范要求。 5、钢筋规格、尺寸、数量符合设计要求。长度、间距、位置正确,绑扎牢固,质量检查验收完毕。监理单位意见 监理工程师验核意见:验核人:材 料 试 验 单 编号 名称或直径 出厂合格证编号 试验单编号 φ8 247 gjlw-2007-1974 φ10 824-01 gjlw-2007-1975 φ12 00035 gjlw-2007-1976 φ14 702 gjlw-2007-1977 φ16 4221 gjlw-2007-1978 φ18 142403 gjlw-2007-1979 φ20 4219 gjlw-2007-1980 φ22 7709917 gjlw-2007-1981 φ25 7707086 gjlw-2007-1982 单位工程技术负责人: 质量检查员: 填表人: 注:本表适用于砼、钢筋、埋地工程、砌体埋筋、屋面、回填土等工程隐蔽用。当用于基础验槽记录时,表头填写“验槽”二字。并应增加设计、地质勘察单位参加人签字栏。

      0 评论

    相关问题

    • 1 回答
      • hdpe双壁波纹管和单壁波纹管的区别?
      • 兔友_GPUQ08 回答:单壁波纹管和HDPE双壁波纹管在管材外形、应用领域、性能、重量和环刚度等方面均存在差异。在选择使用哪种管材时,需要根据实际需求和应用场景进行综合考虑。 1、从外观上看:单壁波纹管:内、外表面均为波纹状。双壁波纹管:内表面(内壁)平滑,外表面(外壁)为波纹状。 2、从字面上看,单壁波纹管是单层的,双壁波纹管是双壁的,,般外层是黑色,内
      • pvc波纹管 波纹管 碳素波纹管 3个月前
    • 1 回答
      • pe管验收标准是什么?
      • 惠洁管业 回答:PE管是一种常见的塑料管道材料,广泛应用于建筑、市政工程等领域。为了确保PE管的质量和使用安全,必须按照一定的标准进行验收。以下是PE管验收标准的一般要求: 1. 外观质量 PE管的外观质量是非常重要的验收标准。管材表面应光滑、平整,无气泡、裂纹、变形等缺陷。同时,管材的尺寸和形状应符合设计要求,直径和壁厚应均匀一致。对于
      • pe管 交房标准是什么 物业收费标准是什么 4个月前
    • 1 回答
      • 钢结构工程中含钢量由什么决定的?
      • 烈焰_5169 回答:一、结构形式 不同的结构形式对含钢量的影响非常大。例如,框架结构相对于砖混结构来说,其含钢量会更高,因为框架结构主要依靠钢材来承受荷载。而砖混结构则主要依靠砖块和混凝土来承受荷载,因此其含钢量相对较低。此外,不同结构形式的受力特点也不同,这也会影响含钢量的大小。 二、荷载大小 荷载大小是影响含钢量的另一个重要因素
      • 钢结构工程 钢结构工程施工 钢结构 5个月前
    • 1 回答
      • 钢结构工程一般需要多久才能安装完成?
      • 烈焰_5169 回答:1.原有建筑服现役時间太长,许多构件早已达不上应用规定,又不愿拆卸复建,也要再次应用的就必须开展加固改造,增加建筑的使用期,提高建筑的构造安全性度。 2.目前建筑物应用作用发生了转变,布局更改或是构造构件必须结构加固加固等,这就必须开展加固改造。 3.一些电梯轿厢、室内楼梯等平面图部位中后期产生变化,原有室内楼梯拆卸等,必
      • 钢结构工程 钢结构工程施工 钢结构 5个月前

    手机设计本

    随时提问题,随意赏美图

    设计本官方微信

    扫描二维码,即刻与本本亲密互 动,还有更多美图等你来看!

    关注我们

    免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。