精密空调有哪些送风方式?

戴露西 | 被浏览 8年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    3条回答

    • az1091468006 2015-09-22 16:12

      冷却空气从设在机柜附近的活动地板风口送出,送出的低温空气只在瞬间与机房的热空气混合,即刻从机柜的进风口进入机柜,有效地提高了机柜冷却空气的质量,用较少的风量,不但提高了机柜的冷却效果,同时也减少了送入的洁净空气与机房内含有悬浮尘埃空气相混合的污染,从而也提高了进入计算机机柜的空气洁净度。通过对一些机房的调查测定,经过分析,得出结论:在机房单位面积的耗冷量相近,送风温度相近,采用下送上回的送回风方式,机柜实际获得的冷却效果,优于其它的送回风方式。

      0 评论

    • 可爱的橙子 2015-09-22 15:51

      下面这三种最好的。
      一、风帽上送风
      风帽上送风方式的安装较为简单、整体早教较低,对机房的要求也较低,所以在中小行机房中采用较多。
      风帽上送风机组的有效送风距离较近,有效距离约为15m,两台对吹也只达到30m左右,而且送回风容易收到机房各种条件的影响(如走线架、机柜摆放、空调摆放、机房形状等),所以机房内的温度场相对不是很均匀。此种送风方式还要求设计考虑机组回风通畅,距离回风口前1.5m以内无遮挡物。
      风帽上送风存在明显的冷热空气短路现象,制冷效率低,仅应用与小型数据中心机房、热密度较低场合。
      二、风管上送风
      风管上送风方式与舒适性空调送风方式类似,必须按照国家标准《供热通风与空调工程设计规范》(GB50019-2003)进行空调风管设计,在安装风管时也必须按照国标《供热通风与空调工程施工及验收规范》(GB50243-2002)进行安装和验收。可根据工艺的要求在合适的地点开设送风风口,使整体空调送风效果好。
      风管上送风工程造价高于风帽送风方式,安装及维护也较为复杂,对机房的层高也有较高的要求。在风帽上送风无法满足送风距离,空调房间又要求各处空调效果均匀的场所,一般推荐采用此种送风方式机型,风管和风机设计匹配合理时,送风距离可以达到近百米。为了让风管安装后房间仍有较为合适的高度,房间楼层净高一般要求≥4m。
      风管上送风需要对风管系统结合机房情况具体设计。送风的风管可分为主风管和支风管,主风管一般从空调机组或静压箱直接引出,支风管引自主风管。机房内的风管系统宜采用低速送风系统,主风管送风风速可取8m/s左右,支风管送风风速可取6.5m/s左右,风管的宽和高的比尽量不要大于4。机房内的静压箱一般安装在空调上部,由空调送风口从下面送入静压箱,静压箱宽度大于2-3倍空调送风口尺寸。静压箱高度一般为1m左右。风管送风口的风速一般为5m/s左右。以上数据为根据规范精选的常用数据,有可能风管系统设计与此有差异。
      常见的风管上送风系统有两种方式:一种为每台空调机组接风管向外送风,另一种为多太空调机组送风到静压箱,由静压箱向外引风管送风。第二种送风方式的优势是容易实现备份冗余,空调中有一台停机后,剩余空调机组的冷量仍可以经由静压箱送到机房的每个区域;劣势是需要做较大的静压箱,需要较大的空间,费用也较高。
      早期建设的运营商机房在热负荷较小的情况下,多采用风管上送风方式送风,随着服务器数量与密度的提高,风管上送风方式存在制冷效率低、建成后不易调整、噪声高等缺陷。
      三、地板下送风
      地板下送风方式是目前数据中心空调制冷送风方式的主要形式,在金融信息中心、企业数据中心、运营商IDC等数据中心中广泛使用。在数据中心机房内铺设静电地板,静电地板高度为20-100cm,甚至高达2m。将机房专用空调的冷风送到静电地板下方,形成一个很大的静压箱体,静压箱可减少送风系统动压、增加静压、稳定气流、减少气流振动等,使送风效果更理想。再通过带孔地板将冷空气送到服务器机架上。回风可通过机房内地板上空间或专用回风风道(天花板以上空间)回风。地板下送风方式的优点很多,包括制冷效率较高、安装简单、安装整洁等。需要注意的是,如果地板下方同时作为电缆走线空间,使用中容易出现的问题是,地板下走线拥堵,送风不畅导致空调耗能增加。实践证明,很多机房采用地板下送风、地板下走线方式,由于在应用过程中地板下的电缆不断增加,导致地板下送风不畅,送风气流组织不合理,甚至出现风短路等严重问题,如导致距离空调机较劲的区域温度/湿度控制正常,而距离空调机较远的区域温度偏高,无法得到有效控制。在这种情况下,为了保障远端的设备得到合适的温度控制,不得不调低温度设定点。例如将温度设定点调低到18℃,才能保障距离空调机远端的设备周围的温度达到24℃一下。很显然这将增加很多能耗。此外,很多机房因业务特点(如无法暂停设备运行进行调整)无法改变走线,只能增加空调设备,通过增加风量的方式来保障机房温度/湿度,而原有空调设备的制冷量已经足够,这有在很大程度上增加了机房能耗。

      0 评论

    • ddd_3192 2015-09-22 15:20

      由于要与电子通信设备的冷却方式相适应,机房的空调系统的送风回风方式是多种多样的:有上送风、下送风,有上回风、下回风、侧回风等,生产企业一般是利用标准化手段开发一系列机型,以满足用户的不同需要。

      机房专用精密空调机送风形式多为上送下回和下送上回式。机房中铺设防静电活动地板,机房专用精密空调采用下送上回式送风,使冷气直接进入活动地板下,这样使地板下形成静压箱,然后通过地板送风口,把冷气均匀地送入机房内,送入设备机柜内。为此,机房专用精密空调应有足够的风量把机房中的热量带走。采用这种送风形式可大大提高空调效率,同时还可以大幅度节省过去习惯的管道送风的工程费用,降低工程造价,使室内布局美观。这是机房理想的送风方式。当然,机房送风形式要与设备散热形式一致。

      0 评论

    相关问题

    • 1 回答
      • 桁架结构有哪些分类?
      • 烈焰_5169 回答:1.桁架桥 桁架桥是桥梁的一种形式,一般多见于铁路和高速公路,分为上弦受力和下弦受力两种。桁架由上弦、下弦、腹杆组成;腹杆的形式又分为斜腹杆、直腹杆,由于杆件本身长细比比较大,虽然杆件之间的连接可能是“固接”,但是实际杆端弯矩一般都很小,因此,设计分析时可以简化为“铰接”。简化计算时,杆件都是“二力杆”,承受压力或者拉力
      • 钢结构防火涂料有哪些 管材分类 音响品牌有哪些 5天以前
    • 1 回答
      • 管桁架结构有哪些特点?
      • 烈焰_5169 回答:管桁架与网架结构相比,管桁架结构省去下弦纵向杆件和网架的球节点,可满足各种不同建筑形式的要求,尤其是构筑圆拱和任意曲线形状比网架结构更有优势。其各向稳定性相同,节省材料用量。钢管桁架结构是在网架结构的基础上发展起来的,与网架结构相比具有其独特的优越性和实用性,结构用钢量也较经济。 管桁架与传统的开口截面(H型钢和I
      • 地暖管品牌有哪些 钢结构防火涂料有哪些 音响品牌有哪些 6天以前
    • 1 回答
      • 厂房加固改造需要做哪些事情
      • 烈焰_5169 回答:针对旧厂房来讲很多时候是因为原先的结构不能满足需要而开展厂房结构加固的,那么厂房加固改造要做什么工作? 1、厂房加固改造前评定检验 厂房检测服务一般需要进行现场核查结构布局和载荷状况,原材料性能试验,缝隙损害检验,地基沉降变形测量,经结构检算与分析,对结构的安全性进行评价,并给出必须的加固提议解决。根据厂房安全性检测
      • 厨房需要做防水 阳台需要做防水 厂房改造 6天以前
    • 1 回答
      • 钢结构加固方法有哪些?
      • 烈焰_5169 回答:钢结构加固的主要方法有:减轻荷载、改变计算图形、加大原结构构件截面和连接强度、阻止裂纹扩展等。当有成熟经验时,也可采用其他的加固方法。经鉴定需要加固的钢结构,根据损害范围一般分为局部加固和全面加固。以上内容湖南银河钢构提供,希望对您有所帮助。
      • 钢结构防火涂料有哪些 钢结构 钢结构防火漆 22天以前

    手机设计本

    随时提问题,随意赏美图

    设计本官方微信

    扫描二维码,即刻与本本亲密互 动,还有更多美图等你来看!

    关注我们

    免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。