请问墙体粉刷验收标准是什么啊?

滑风雪 | 被浏览 8年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    3条回答

    • 秉锅锅155 2015-09-22 18:36

      一般规定
      1抹灰工程适用于一般抹灰、装饰抹灰和清水砌体色缝等分项工程的质量验收。
      2抹灰工程验收时应检查下列文件和记录:
      1、抹灰工程的施工图、设计说明及其他设计文件。
      2、材料的产品合格证书、性能检测报告、进场验收记录和复验报告。
      3、隐蔽工程验收记录。
      4、施工记录。
      3抹灰工程应对水泥的凝结时间和安定性进行复验。
      4抹灰工程应对下列隐蔽工程项目进行验收:
      1、抹灰总厚度大于或等于35mm时的加强措施。
      2、不同材料基体交接处的加强措施。
      5各分项工程的检验批应该按下列规定划分:
      1、相同材料、工艺和施工条件的室外抹灰工程每500~1000mm2应划分为一个检验批,不足500m2也应划分为一个检验批。
      2、相同材料、工艺和施工条件的室内抹灰工程每50个自然间(大面积房间和走廊按抹灰面积30m2为一间)应划分为一个检验批,不足50间也应划分为一个检验批。
      6检查数量应符合下列规定:
      1、室内每个检验批至少抽查10%,并不得少于3间;不足3间时应全数检查。
      2、室外每个检验批每100m2应至少抽查一处,每处不得小于10m2。
      7外墙抹灰工程施工前应先安装钢木门窗框、护栏等,并应将墙上的施工孔洞堵塞密实。
      8抹灰用的石灰膏的熟化期不应少于15d;罩面用的磨细石灰粉的熟化期不应少于3d。
      9室内墙面、柱面和门洞口的阳角做法应符合设计要求。设计无要求时,应采用1:2水泥砂浆做暗护角,其高度不应低于2m,每侧宽度不应小于50mm。
      10当要求抹灰层具有防水、防潮功能时,应采用防水砂浆。
      11各种砂浆抹灰层,在凝结前应防止快干、水冲、撞击、振动和受冻,在凝结后应采取措施防止玷污和损坏。水泥砂浆抹灰层应在湿润条件下养护。

      0 评论

    • Lin_4987 2015-09-22 18:34

      粉刷墙面验收规范1: 验收墙面时,需要站在距离墙面1.5米处观察,用肉眼查看墙面漆是否饱和干净,并确保无砂眼、咬色、色彩、流坠、起泡及透底、开裂等现象,如果想要检查得更加仔细,可用小型的电筒顺着墙面照射,看墙面是否要凹凸不平,色泽不均匀的情况出现。墙面应粉刷均匀、粘接牢固,不得出现漏涂、透底和反锈等情况。此外,全面检查一下墙面漆的质量也是很有必要的,劣质的墙面漆涂刷起来的效果也会大打折扣。
      粉刷墙面验收规范2: 全面检查一下墙面漆表面的质量,墙面的表面应该光亮、均匀一致,手感细腻均匀,符合人体审美学。其次,房间中各个墙面颜色应该一致,刷纹需均匀通顺,在一般情况下,墙面基层处理完毕后,涂刷小硝基漆应为8-12遍,涂刷聚酯漆应为3-6遍,施工过程中不能减少涂刷的遍数,避免影响以后墙面的装饰效果。
      粉刷墙面验收规范3: 在涂刷墙面清漆的时候需要规范的标准,清漆涂刷验收应在涂料完全干透以后进行,验收时可用手感觉或者正视目测的方式。要求清漆墙面平整光滑,且涂刷的纹理需细腻无明显的涂刷痕迹。涂刷时应保证墙面颜色基本一致,并不允许有漏刷、脱皮、斑纹、流坠等情况。
      粉刷墙面验收规范4: 混色漆涂刷验收时间应该在涂料完全干透以后进行,验收的方法可通过目测和触摸等方法进行。允许使用精度为1mm的钢直尺测量水平度,并检查分色线装饰线规定在5米范围内的检查标准。验收时要求墙面平整且光滑,涂刷的纹理需通顺并无遗漏的地方,且无明显的透底、流坠或反锈等现象。混色油漆验收时需要注意油漆颜色的搭配,避免颜色不一让墙面产生视觉上的困乏。

      0 评论

    • 有烟无火80 2015-09-22 18:32

      1.墙面与顶面乳胶漆工艺,基层墙面清理铲除,满批腻子两至三遍,砂光找补裂迹,砂光平整。

      2.石膏板吊顶自攻螺丝应用防锈漆点刷一遍,然后石膏把所有接缝处及自攻螺丝十字缝胀平用砂纸打磨平整。

      3.石膏板的边角接缝口应用牛皮纸贴好,贴牛皮纸时阴阳角必须到位,贴好后牛皮纸用聚脂漆封闭,以防起皮脱落,然后在满批腻子三遍用细砂纸打磨平整。

      4.刷乳胶漆结束后应及时把所有木制品上的乳胶漆清理干净。

      一位负责工程监督的师傅在带我们进入房间检验时,告诉我们墙面的检验重点是平整度的检验。具体方法是用靠尺紧贴墙面检验。

      0 评论

    相关问题

    • 1 回答
      • 景观钢构焊接过程中需要注意什么?
      • 烈焰_5169 回答: 1、尺寸超出允许偏差   对焊缝长宽、宽度、厚度不足,中心线偏移,弯折等偏差,应严格控制焊接部位的相对位置尺寸,合格后方准焊接,焊接时精心操作。   2、焊缝裂纹   为防止裂纹产生,应选择适合的焊接工艺参数和施焊程序,避免用大电流,不要突然熄火,焊缝接头应搭10~15mm,焊接中木允许搬动、敲击焊件。   3、表面气孔   
      • 装修需要注意什么 橱柜需要注意什么 交房需要注意 1个月前
    • 1 回答
      • 建造大跨度的钢结构厂房时需要注意什么
      • 烈焰_5169 回答:在进行大跨度钢结构厂房设计和建造时,需要注意以下几个方面,以确保厂房的质量和安全。 1、结构设计是关键。根据厂房的用途和要求,合理确定结构形式、支撑方式和受力系统。同时,还需要考虑地震、风荷载等自然力的影响,确保厂房的稳定性和安全性。 2、基础设计至关重要。大跨度钢结构厂房需要有稳固的基础支撑。根据地质条件和厂
      • 装修时要注意什么 钢结构厂房造价 装修需要注意什么 2个月前
    • 1 回答
      • PP模块式水池雨水收集系统行业标准?
      • 兔友_GPUQ08 回答:现在雨水收集系统工程蓄水池很多都使用PP模块。它具有不占地、节能环保的优势正在得到大幅度的普及。这种安装比较简单。 确定蓄水量后,模块系统以蓄水量的105﹪确定,挖掘方面考虑到蓄水,在模块系统周围包上防水材料,同时向周围回填软土,填土宽度至少50cm,在模块系统上层添加土工布, 如果雨水计划渗透到土壤中,可以用可渗透的土工织物
      • 雨水排水系统 地板行业 PP板材 2个月前

    手机设计本

    随时提问题,随意赏美图

    设计本官方微信

    扫描二维码,即刻与本本亲密互 动,还有更多美图等你来看!

    关注我们

    免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。