3条回答
芒果5270 2015-09-22 15:39
薄型防火涂料每遍涂刷或喷涂厚度在0.5-2mm,根据材料的性质确定厚度。薄型防火涂料如果是喷涂那种第一遍喷涂厚度在1-1.5mm之间合适。等到涂层表干后喷涂下一遍,涂层厚度以不流挂为标准。一、施工方法1、施工前须对钢结构表面作除锈处理,并清除表面灰尘、油污,喷涂1~2遍防锈漆。2、用斗式喷涂器配0.4-0.6Mpa的空气压力进行喷涂,涂料须搅拌均匀。3、注意喷涂涂料的第一遍涂层厚度1mm左右,干燥后喷涂第二遍,涂层厚度2mm,干燥后喷涂下一遍,以此类推,直到达到相应的涂层厚度。4、按耐火极限等级的要求,喷涂到相应的涂层厚度。5、当表面要求平整光滑时,应对最后一边喷涂作抹平处理。 三、注意事项1、本涂料不能与油性涂料在湿态下混用。2、施工温度宜在0℃以上,雨天或构件表面有结露或空气湿度超过85%时不宜施工。4、 本涂料不燃、不炸,属非危险品,各类交通工具均可运输。
可爱的橙子 2015-09-22 15:39
薄型钢结构防火涂料施工工艺:
防火涂料涂装前,钢构件表面除锈及防锈底漆涂装应符合设计要求和国家现行有关规范规定,应彻底清除钢构件表面的灰尘、油污等杂物。 防火涂料涂装应在室内装饰之前和不被后续工程所损坏的条件下进行。施工时,对不需要进行防火保护的墙面、门窗、机械设备和其他构件等应进行遮蔽保护。 在涂装前,应将涂料充分搅拌均匀,如涂料过稠时可适量加水,稀释到宜涂装、不流淌即可。 本产品适宜用喷涂方法进行涂装。在空气压力为0.4~0.6MPa的压力下用枪口直径为6~8mm的斗式喷枪均匀喷涂。 第一遍的喷涂厚度以能遮盖住基层表面为宜,一般不超过1mm;在前一遍涂层实干后方可进行下一遍涂装;从第二遍起可适当增加每遍的涂刷厚度,但以不流淌为宜。
面层施工
1、底层防火涂层基本干燥后方可进行面层施工,宜采用配套面层涂料,底层含水率≤10%,若有特殊需求采用溶剂型面层涂料则底层含水率≤8%。
2、面层涂料可采用刷涂、滚涂或喷涂。
3、一般面层施涂2道,必须完全闭合。
梦见了什么 2015-09-22 15:22
1.基层处理采用人工铲除原有脱落的涂料,保证基层光洁。
2、工艺流程: 基层处理→修补腻子→刮腻子→施涂一遍乳液薄涂料→施涂二遍外墙防水乳胶漆。
3.基层处理:首先将墙面等基层上起皮、松动及鼓包等清除凿平,将残留在基层表面上灰尘、污垢、溅沫和砂浆流痕等杂物清除扫净。
4.修补腻子:用外墙砂浆及柔性腻将墙面等基层上磕碰得的坑凹、缝隙等处分遍找平,干燥后用砂纸将凸出处磨平,并将浮尘等扫净。
5.刮腻子:刮腻子的遍数可由基层或墙面的平整度来确定。 6.施涂一遍乳液薄涂料:施涂顺序刷墙面时应先上后下。先将墙面清扫干净。乳液薄涂料一般用滚筒涂刷。乳液薄涂料使用前应搅拌均匀,适当加水稀释,防止头遍涂料施涂不开。
相关问题
设计本官方微信
扫描二维码,即刻与本本亲密互 动,还有更多美图等你来看!
免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。