3条回答
梦见了什么 2015-09-21 16:40
彩钢瓦怎么固定之太阳能光伏幕墙屋面系统配件:铝合金中边压块(牌号:铝合金6063-T5,阳极氧化),彩钢板角驰铝合金夹具。
彩钢瓦怎么固定之直立锁边铝镁锰金属屋面系统(使用yx65-400.yx65-420.yx65-430等各种铝镁锰板板型)铝镁锰金属屋面直立锁边系统支架(支座)系列:300 400 420 430 500系列。铝合金支座型号: H65mm H75mm H85mm H100mm H115mm H125 H135mm H155mm H165mm H169mm H180mm H196mm 铝合金材质6063 T5阳极氧化国标5237.2-2008.年产生6000万套(支持定做加高)。
\
彩钢瓦怎么固定之矮立边系统扣件:不锈钢活动扣件 不锈钢固定扣件 不锈钢菱形平锁扣,材质为:不锈钢201.不锈钢304材质。
彩钢瓦怎么固定之角驰三彩钢瓦轻钢结构屋面配件系统钢结构屋面板支架系列:角驰、暗扣、直立.滑动系列。型号有:400支架420 支架430支架470支架475支架468支架666支架675支架720支架 760支架788支架820支架840支架860支架490支架960支架。年生产8000万套(支持定做加高、加宽、加厚)。
旧事De浮华 2015-09-21 16:11
1)屋面压型板规格型号为V-125,板厚为1.0mm。
2)压型板用连接件与固定支架连接,每波设置一个,固定支架宽度应比檩条上翼缘宽度小10mm。
3)所有屋面板为整板,纵向不搭接。
4)压型瓦的侧向连接用专用咬口机通长连接。除局部地方,不允许用手钳等工具点状、段状咬合。
5)檐口、泛水等屋面防水处理的彩板收边根据标准板型和现场实际折弯成型,以达到外观美观合理和良好的防水目的。
6)屋面瓦的泛水板与突出屋面的墙体搭接长度不小于300mm,安装平直。
7)屋面不得有渗漏和积水现象,屋面坡度准确,排水系统畅通。
8)节点做法符合设计及施工规范要求,封固严密,不得开缝翘边,水落口及突出屋面设施与屋面檐口、泛水等连接处应固定牢靠密封严密。屋面铺板时应注意顺直,条项指标应符合施工验收规范要求,屋面安装完成后进行清理,保证屋面干净。
墙面彩板安装方法:
a、墙板安装是在高空,作业人员应做好安全保护措施,墙面压型板型号规格为V3016,板厚为0.8㎜,且一次安装长度为15m以上,针对墙面施工长度较长,采用单片人工拉起的方法,用固定卡头卡在天沟上口的檩条上,然后用螺丝紧固,再把滑轮挂在吊鼻上,用¢16的麻绳作拉绳,人工拉起。在每块彩板上端中间部打孔,孔到顶端距离8cm,并用¢6钢筋弯成小于45℃挂钩挂住上移。为了安全拉起时再用¢16麻绳从瓦长的1/3处捆扎作为稳住线用人控制,以防起风时飘摆造成伤瓦和伤人。
b、另外在瓦长的3/4处边部打孔增加辅助拉线,上面工作人员系好安全带用力提升与主拉线同步上拉,从而减轻了主线承重,克服了侧面上瓦出现的折断现象又确保了安全。
c、待瓦拉到位置后,先用电自攻丝从底部临时固定待瓦入位后松钩微调,最后固定,固定完毕去掉侧面的保护绳。
d、在墙皮外边倒挂扒梯(用¢16圆钢做成),上端挂在天沟上底部两支点着地,操作工作把安全带系在梯撑上。在龙门梯内每道作业向前滑动龙门梯进行,这样即确保操作的安全性又确保固定彩板的灵活性。
e、墙板安装注意其导风向按逆主导风向铺设,反搭设长度为150㎜,接槎顺直,无孔洞现象,坚固件要牢靠,按图纸要求竖向一般不留搭接缝。
f、安装墙板时,用一块3mm的木片放在泛水上,待样板固定后再抽去,这样可以使墙板安装美观。每5块板都及时用垂线和经纬仪进行一次测量,以防墙板出现倾斜和下口发生变形。
4、泛水板、包角板安装
泛水板、包角板等配件所处的部位往往是雨水容量渗漏的部位,因此配件安装时必须注意其压型金属板密贴性和连接的牢固性,泛水、包角板搭接长度为150㎜,搭接口涂二道玻璃胶。
这是转载于我公司(武汉永新钢结构有限公司)的施工组织设计。
有烟无火80 2015-09-21 15:37
A.重叠式(适用于长度≦15M的屋面)
B.交错式(适用于长度≧15M的屋面)
2.安装密封条脊瓦封檐盖
1、将密封条分开两半,对照瓦型压在屋顶处盖上脊瓦使用专用钉固定。
2、侧面瓦的交接处,用水泥作密封处理后直接盖上脊瓦,脊瓦底部用小瓦档收尾。
3、瓦的下端即屋檐处直接安装封檐盖使用螺钉固定。
4、脊瓦交接处,对照接口用剪刀修剪成型后重叠并使用玻璃胶密封。
彩色压型钢板安装工艺流程
天沟—— 屋面底层板——固定座——屋面保温棉——屋面外板——墙面内板——墙面保温棉——墙面外板——收边泛水板。
安装方法
1.利用钢管搭设两个4m×3m的脚手架,每个架子装上4个轮子,便于推动。
2.先安屋面内层板,按技术要求,每个波峰用30mm长的专用自攻螺钉固定,螺钉帽颜色与彩板颜色一致。
3.铺置上保温棉,保温棉接头处用专用胶带封。
4.安装固定件,把固定件用自攻螺钉固定在檩条上,每根檩条上均有。
5.将第一块钢板安放在已固定的固定件上,然后使其与每块固定件的中心肋和内肋的底槽压实,并使它们完全啮合。
6.利用专用锁边锁紧彩瓦的中部肋。
7.定位下列固定件,每一个支撑面一个,并且使固定件的连锁肋边,啮合于安装好的钢板的外肋之上。
8.沿钢板底部拉一条线,校核钢板的两端是否在一条直线上。将第二块板方在第二列固定件上,内肋在第一块钢板的外肋上,中心肋位于固定件的中心肋直立地上,重复第一块板操作方法,依次结下安装。
9.墙板,内外均打螺钉,其施工方法与屋面内层彩板安装类似。
10.天沟安装,在地面上把天沟接成9m,利用麻绳拉至屋面安装。安装天沟时,要拉线调直。
11.防水端处理:
屋面板安装完后:
(1)利用上撬工具,将位于钢板屋脊处终端肋条之间的部分向上折,保证在泛水板下方由内吹的水不会流入建筑物之中。
(2)利用下折工具将钢板下端的肋条之间的平板部分稍向下弯曲(呈唇状)以保证雨水顺着钢板终端被排出,并不会因风力作用回流至平底盘的下边。
12. 主要泛水板安装:
13. 纵向泛水板和盖板,应在与屋面板的接合处向下弯折,下弯的深度同钢板外形相适应。
14. 横向泛水板和盖板,在彩板固定完毕,且底板被上折后,才能安装,安装时,要用开槽口工具进行开口,然后将两槽口间的舌头向下折弯。
15. 墙面所有泛水板,均利用防水拉铆钉连接,接口处有中性硅硐胶。
相关问题
设计本官方微信
扫描二维码,即刻与本本亲密互 动,还有更多美图等你来看!
免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。