外墙保温装饰一体板施工工艺是怎样的?

江长成 | 被浏览 8年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    3条回答

    • 梦见了什么 2015-09-21 11:31

      一、施工条件

      1、基层墙体已验收合格。门窗框及墙身上各种进户管线、水落管支架、预埋件等按设计安装完毕。
      2、剪力墙平整度用2m靠尺检查,最大偏差大于4时,应用20厚1:3水泥砂浆找平;最大偏差小于4时,不平处用1:3水泥砂浆修补平整。
      3、砌体墙用20厚1:3水泥砂浆找平。
      4、基层墙体及找平层应干燥。
      5、施工现场环境温度和墙体表面温度在施工后24小时内不得低于5℃,风力不大于5级。
      6、夏季施工时应该采取有效措施,防止雨水冲刷墙面。

      二、外墙保温施工工具

      电热丝切割器、开槽器、壁纸刀、螺丝刀、钢锯条、剪刀、电动搅拌器、冲击钻、电锤、刷子、粗砂纸及常用工具。

      三、施工工序

      配专用粘结剂
      基层墙体处理,刷界面剂一道,粘贴挤塑板
      预粘板边网格布条
      钻孔及安装固定件,挤塑板打磨找平,刷界面剂一道,配聚合物砂浆,抹底层聚
      配面层涂料
      合物砂浆 埋贴网格布,抹面层聚合物砂浆,嵌密封膏
      配专用瓷砖粘结剂
      喷(涂)面层涂料或粘贴面砖
      清理饰面层、验收

      四、质量检验标准

      1、保证项目:
      (1)挤塑板、网格布的规格和各项技术指标,聚合物砂浆配置原料的质量必须符合要求。
      (2)挤塑板必须与墙面粘贴牢固,无松动和虚粘现象。
      (3)聚合物砂浆与挤塑板必须粘贴紧密,无脱层、空鼓、面层无爆灰和裂缝。


      2、基本项目:
      (1)每块挤塑板与基层面的总粘贴面积为30—50%
      (2)固定件胀塞部分进入结构墙体不小于50。
      (3)挤塑板碰头缝不抹粘接剂。
      (4)网格布应横向铺贴,压粘密实,不能有空鼓、皱褶、翘边、外露等现象,水平方向搭接宽度不小于100,垂直方向搭接宽度不小于80。
      (5)聚合物砂浆厚度不宜大于4,首层不大于5。

      五、允许偏差项目

      挤塑板安装允许偏差及检验方法符合下表规定:
      项目允许偏差(mm) 检验方法
      表面平整 2 用2米靠尺和塞尺检查
      垂直度 每层5 用2米托线板检查
      总高 H/1000,且不大于20 用经纬仪或吊线和尺量检查
      阴阳角垂直 2 用2米托线板检查
      阴阳角方正2 用200方尺和塞尺检查
      接缝高差 1.5 用直尺和塞尺检查

      1 评论

    • 秉锅锅155 2015-09-21 11:59

      基层墙体的处理
      1)基层抹灰墙面以10M长为检测尺寸段,阳角和装饰带均要在10m以上拉线检查,大平面还须在对角线拉线检查,再通过对高处进行凿平、低处采用抹灰找平的方法使墙面平整度达到允许偏差要求。
      2)基层墙面采用以上的方法处理后,必须粘贴小样进行检验,其规格不得小于300mm*200mm,现场检验方法如下:
      ① TDD保温装饰一体板粘贴24小时后形成初粘,取消定位件后不会自行产生移位;
      ② TDD保温装饰一体板粘贴5-7天后,检验人员徒手用力不能将样板从墙面上拉掉,可视为胶粘剂调配合格并且基层强度可以满足施工要求。(dayu0.2MPa)
      2. 分割、弹线
      按照设计要求进行排版,确定分格缝的度,在施工表面弹线(弹出缝线,以便测量与控制)。
      3. 裁切、开槽
      根据尺寸要求对板材进行裁切;
      保温装饰板背面刷涂界面剂;
      保温装饰板背面刷涂侧面封闭剂;
      现场配置胶粘剂。
      冬季当日最低气温低于5℃时,调配胶粘剂时应加入抗冻剂(本公司配套提供)。 胶粘剂应随用随搅拌,已搅拌好的胶粘剂必须在2-4小时内用完 。
      4. 粘贴
      TDD板背后点式布胶:
      根据点粘分布图把胶粘剂点涂在TDD板背面上,粘结点半径应在(72~100mm),粘结面积不得小于40%。建筑物高度在50m以上的,粘结面积需达到45%以上。
      TDD板粘锚结合上墙
      1)板材上墙前应再次检查尺寸是否合适(核对墨线),是否有爆边,有问题的板材不得上墙。
      2)板材揉贴时应逐渐按压到平整度要求的合适位置,严禁按压低了再拉出,造成虚粘。
      3)在保温装饰板粘贴上墙12小时~24小时内,应及时用2M靠尺复查板面平整度。
      5. 锚固件安装
      根据扣件分布图,用电锤在规定位置钻出8mm的孔,用于安放膨胀塞,孔的深度要求穿过砂灰层,进入砌体25mm以上。
      再将扣件放入凹槽内,用螺栓将扣件拧紧。
      当建筑高度大于50m时,在扣件安装完毕后,还应用胶粘剂将扣件组粘结在一起,因平扣件使用时不能四周固定,可搭配使用L扣件或外扣件辅助固定。
      6. 防水密封处理
      1)板分格缝的处理:清除分格缝端面的飞边毛刺及打胶部位上多余的粘结剂。
      2)按照分格缝设计的宽度弹线,然后用美纹纸附线贴实,再刮涂优质弹性耐候密封胶,涂胶后应立即揭去美纹纸。
      3)打胶应为平胶并覆盖板面宽度达到2-4mm。
      7. 揭保护膜、清洁面板
      1)揭保护膜应在贴板结束后一个月内进行,以免揭膜困难。
      2)清洁板面应在撤架前进行。
      8. 工程验收
      TDD系统工程应按国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300规定进行施工质量验收。 TDD系统工程分部工程、子分部工程和分项工程。

      0 评论

    • zsysandman 2015-09-21 11:26

      外墙保温施工要点当基层墙体验收合格后,就可进行保温层施工。

      其具体施工工艺为:清理、找平基层→弹、挂控制线→安装、找平底端托板檐→材料工具准备→配粘结胶浆→粘贴翻包网格布→粘贴苯板→检查校平→填塞板缝→打磨找平→安装装饰线条(用苯板制成)或分格缝→钉锚固钉→保温层验收。

      1.粘贴聚苯板的施工要点。粘贴翻包网:在以下部位粘贴翻包网,并进行密封防水处理。门窗洞口周边、预留洞口、女儿墙、勒脚、阳台、雨棚等,变形缝及基层不同构造不同材料结合处。以上部位称为系统终端。翻包网格布要求压入聚苯板两面均不少于100mm.点框法粘贴聚苯板:用抹子将拌好的浆料均匀的涂布于聚苯板四周,空白处均匀的涂布若干灰饼,然后将聚苯板按预定的位置对位,并均匀用力按压,随时检测垂直度、平整度,使聚苯板与基底粘结牢固、平整。压平后聚苯板四周浆料宽度约60mm,最窄处不少于60mm,灰饼直径不少于100mm,厚度5mm,且粘结面积不少于聚苯板面积的30%.拼缝及细部要求:聚苯板粘贴时应自下而上,错缝粘贴,转角咬槎。每层错缝1/2板长不少于200mm.对下料尺寸偏差造成板间缝隙大于2mm的,应将聚苯板裁成合适的小片塞入缝中。门窗洞口四角的聚苯板应采用整板切割成形,不得拼接。接缝距洞口四角不少于200mm.聚苯板粘贴完成静置24h后将板缝不平处用砂纸打磨平整再进行下道工序。安装锚固件聚苯板粘贴牢固后安装锚固件。按要求位置用冲击钻钻孔,锚固深度不少于25mm。

      2.保护层施工要求。用镘刀将拌好的砂浆均匀的涂布在聚苯板表面上。将预先裁制好的网格布对正位置用镘刀压入抹面砂浆中,逐行抹压,避免网格布褶皱。网格布横向铺设、自上而下逐行铺贴,沿外墙转角处依次铺贴;遇门窗洞口时在洞口四角加贴一块长300mm,宽200mm的45.斜向网格布。在下列部位须铺设加强网:底层距室外地面高度2米范围的部位;可能遭受冲击力部位。加强网格布的铺贴方法:先贴加强网,再贴标准网,加强网与标准网之间必须加抹一层抹面砂浆。网格布的搭接:标准网格布的搭接宽度≥100mm;加强网格布不得搭接及弯折,网边须对接。转角处网格布要连续铺设,包转宽度≥200mm.接槎的处理:不能连续施工的工作面预留搭接宽度≥100mm的网格布在抹面砂浆外,并注意保持网格布的平整与清洁以便后续施工。抹平修整:用抹子将砂浆抹压平整。

      3.注意事项。首先每个分格单元必须一次性施工完成。禁止在一个分格内出现接槎。其次接近分格条边缘施工时,要加细处理。新抹砂浆不要抹到邻近板块,打磨时,避免对已完板块进行二次打磨。第三水平分格缝位置距离每步脚手架高度不少于0.3m.第四施工墙面应采取遮阳和防风措施。最后施工完成后24小时内避免雨水冲刷。

      目前我国外墙保温技术发展很快,是节能工作的重点。虽然外保温产品技术与施工质量尚需提高,但是推广实施建筑物外墙外保温技术既有利于国家可持续发展,延长建筑物使用寿命,又有利于家家户户节省日常开支,是大势所趋。但是外墙外保温对产品技术和施工质量要求比较高,对施工队伍提出更高的要求。因此,要提高防外墙保温的质量施工质量,必然从材料、施工两方面严格把关。

      0 评论

    相关问题

    • 1 回答
      • 钢结构厂房有哪些加固的难点?
      • 烈焰_5169 回答:钢结构厂房加固的难点主要包括以下几个方面: 1. 施工条件复杂:旧钢结构厂房通常存在空间狭小、设备繁多、交叉作业等问题,给施工带来了较大的难度。 2. 结构鉴定困难:旧钢结构厂房的结构类型和历史维修情况可能存在不确定性,给结构鉴定和加固方案的制定带来一定的难度。 3. 构件修复困难:由于钢结构厂房的构件往往存在变形、开
      • 钢结构厂房造价 钢结构防火涂料有哪些 钢结构 26天以前
    • 1 回答
      • 钢结构建筑实施加固的方法有哪些?
      • 烈焰_5169 回答:现在的建筑物的结构类型有很多,混泥土结构、框架结构和钢结构等,这些都是常见的一些建筑结构来的。钢结构建筑现在也越来越流行,很多高层建筑都是采用钢结构,这就说明了钢结构的整体刚度好、抵抗变形能力强。那么钢结构是如何实施加固的呢?。钢结构加固的主要方法有;减轻荷载、改变结构计算图形、加大原结构构件截面和连接强度、
      • 钢结构防火涂料有哪些 钢结构 钢结构防火漆 26天以前
    • 1 回答
      • 厂房加固的价格是多少
      • 烈焰_5169 回答:厂房加固的价格因多种因素而异,包括厂房的结构、加固方法、加固范围、加固材料等。因此,无法给出具体的价格数字。 一般来说,加固的价格在200元/平方米到800元/平方米之间。如果加固的范围比较小,价格会相对较低;如果加固的范围比较大,价格会相对较高。此外,加固的方法也会影响价格,例如加固基础的价格会相对较高。 具体来说,厂房
      • 彩钢瓦价格是多少 瓷砖价格是多少 油漆价格是多少 28天以前

    手机设计本

    随时提问题,随意赏美图

    设计本官方微信

    扫描二维码,即刻与本本亲密互 动,还有更多美图等你来看!

    关注我们

    免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。