3条回答
[昵称被屏蔽] 2015-09-21 19:37
用于消防疏散的应急照明灯宜设在墙面上或顶棚上(适用于消防双头
应急照明灯,消防应急吸顶灯,消防应急筒灯/射灯等)。
双头消防应急照明灯,多见安装在消防疏散通道或安全逃生出口的门框
上方或墙面上方,楼梯拐角处等位置,距离地面2.2米左右的位置安装,
较长距离的疏散通道应该按照消防部门的指导,或者根据应急灯具在实际
的使用场所的光照亮度,以适当增加灯具的布灯密度,合理的设置安装。
应急疏散指示标志灯或安全出口指示灯的
安装距离不应大于20米,消防安全出口指示灯的安装规范,安装高度及布灯
密度,应该以实际安装使用的环境,应急灯具安装使用场所的实际情况,
该用户已注销 2015-09-21 18:24
1 在工程设计中,为了方便平时维护与管理,消防应急照明最好按层以专用馈电回路供电。
2 为保证应急照明供电电源的可靠,有条件的应由变电所的低压应急母线段供电,即当用柴油发电机组做应急电源时,只要发电机投入使用,它就有电继续保证供电。
3 在火灾状态下,靠近地面的烟少、氧气多,人疏散的本能反应是弯腰或匍匐前进,因而局部高照度照明比高位安装带来的均匀照度更为有效。所以应提倡低位安装,即在靠近地面或在地面高度上提供疏散应急照明。
4 应急灯均以放电状态出厂,使用前必须进行20
小时的充电,才可进行放电。
5 使用中的应急灯具应定期进行性能检查,每半个月或一个月通过连续开关试验,以检查电路转换及电池的应急功能,并进行放电,以延长电池使用寿命。
6 做好配电线路的防火保护,暗敷时敷设在非燃烧体结构内,保护层厚度不小于30mm;明敷时穿金属管,并在钢管外面刷防火涂料或采用其它防火措施;线路采用防火电缆或耐火电缆、电线。
接头香味 2015-09-21 18:09
应急照明灯安装高度一般为2.3m,修建规范仅划定了安装应急照明的场合的照度作出了划定,即非特殊场合不小于0.5lx,消防控制室、消防泵房、自备发机电房等的照度应满足正常照明照度要求。
应急照正确方向一般贴顶安装,规范对于其安装间距无明确划定,现实安装中,走道内一般按二十米间距安装,大空间中的安装,以保持持续视物感觉成效为好。
应急照明灯的电源除正常电源外,另有一路电源供电或由蓄电池柜供电或选用自带电源型应急灯具。
应急照明在正常电源断电后,电源转换时间为:疏散照明≤15S;备用照明≤15S;安全照明≤0.5S。
疏散照明由安全出口标志灯和疏散标志灯组成。安全出口标志灯距地高度不低于2m,且安装在疏散出口和楼梯口里侧上方。
疏散标志灯安装在安全出口的顶部、楼梯间、疏散走道及其转角处应安装在1m以下的墙面上。疏散通道上的标志灯间距不大于20m。
疏散标志灯的设置,不影响正常通行,且不在其周围设置容易混同疏散标志灯的其他标志牌等。
应急照明灯具,运行中温度大于60℃的灯具,当靠近可燃物时,采取隔热、散热等防火措施。
应急照明线路在每个防火分区有独立的应急照明回路,穿越不同防火分区的线路有防火隔堵措施。
疏散照明线路采用耐火电线、电缆,穿管明敷或在非燃烧体内穿刚性导管暗敷,暗敷保护层厚度不小于30mm。电线采用额定电压不低于750V的铜芯绝缘电线。
相关问题