    • theworld_1427 2015-09-21 20:17

      地暖安装竣工验收标准 1.施工图、竣工图、设计文件和设计变更文件。 2.施工方案或施工组织设计。 3.主要材料、制品和零件的出厂合格证或检验记录。 4.隐蔽工程验收及中间验收记录。 5.试压和冲洗记录。 6.工程质量验收表。 7.供暖系统调试记录。 Ehvacr 8.其他有关竣工验收的资料。 9.竣工验收应在供暖系统调试合格48小时后进行。 10.模块地暖工程应符合一下各项规定,方能通过竣工验收; a.施工质量符合设计要求和本规程的各项规定;
      undefined
      b.模块表面无明显裂缝损伤; c.管道、阀门和连接配件无渗漏; d.阀门启闭灵活,关闭严密。

      0 评论

    • 秉锅锅155 2015-09-21 20:16

      8 室内采暖系统安装
      8.1 一 般 规 定
      8.1.1 本章适用于饱和蒸汽压力不大于 0.7MPa,热水温度不超过 130℃的室内采暖
      系统安装工程的质量检验与验收。
      8.1.2 焊接钢管的连接, 管径小于或等于 32mm, 应采用螺纹连接; 管径大于 32mm,
      采用焊接。镀锌钢管的连接见本规范第 4.1.3 条。
      8.2 管道及配件安装
      主 控 项 目
      8.2.1 管道安装坡度,当设计未注明时,应符合下列规定:
      1 气、 水同向流动的热水采暖管道和汽、 水同向流动的蒸汽管道及凝结水管道,
      坡度应为 3‰,不得小于 2‰;
      2 气、水逆向流动的热水采暖管道和汽、水逆向流动的蒸汽管道,坡度不应小
      于 5‰;
      3 散热器支管的坡度应为 1%,坡向应利于排气和泄水。
      检验方法:观察,水平尺、拉线、尺量检查。
      8.2.2 补偿器的型号、安装位置及预拉伸和固定支架的构造及安装位置应符合设计
      要求。
      检验方法:对照图纸,现场观察,并查验预拉伸记录。
      8.2.3 平衡阀及调节阀型号、规格、公称压力及安装位置应符合设计要求。安装完
      后应根据系统平衡要求进行调试并作出标志。
      检验方法:对照图纸查验产品合格证,并现场查看。
      8.2.4 蒸汽减压阀和管道及设备上安全阀的型号、规格、公称压力及安装位置应符
      合设计要求。安装完毕后应根据系统工作压力进行调试,并做出标志。
      检验方法:对照图纸查验产品合格证及调试结果证明书。
      8.2.5 方形补偿器制作时,应用整根无缝钢管煨制,如需要接口,其接口应设在垂
      直臂的中间位置,且接口必须焊接。
      检验方法:观察检查。
      8.2.6 方形补偿器应水平安装,并与管道的坡度一致;如其臂长方向垂直安装必须
      设排气及泄水装置。
      检验方法:观察检查。
      一 般 项 目
      8.2.7 热量表、疏水器、除污器、过滤器及阀门的型号、规格、公称压力及安装位
      置应符合设计要求。
      检验方法:对照图纸查验产品合格证。
      8.2.8 钢管管道焊口尺寸的允许偏差应符合本规范表 5.3.8 的规定。
      8.2.9 采暖系统人口装置及分户热计量系统入户装置,应符合设计要求。安装位置
      应便于检修、维护和观察。
      检验方法:现场观察。
      8.2.10 散热器支管长度超过 1.5m 时,应在支管上安装管卡。
      检验方法:尺量和观察检查。
      8.2.11 上供下回式系统的热水干管变径应顶平偏心连接, 蒸汽干管变径应底平偏心
      连接。
      检验方法:观察检查。
      8.2.12 在管道干管上焊接垂直或水平分支管道时, 干管开孔所产生的钢渣及管壁等
      废弃物不得残留管内,且分支管道在焊接时不得插入干管内。
      检验方法:观察检查。
      8.2.13 膨胀水箱的膨胀管及循环管上不得安装阀门。
      检验方法:观察检查。
      8.2.14 当采暖热媒为 110~130℃的高温水时,管道可拆卸件应使用法兰,不得使
      用长丝和活接头。法兰垫料应使用耐热橡胶板。
      检验方法:观察和查验进料单。
      8.2.15 焊接钢管管径大于 32mm 的管道转弯,在作为自然补偿时应使用煨弯。塑料
      管及复合管除必须使用直角弯头的场合外应使用管道直接弯曲转弯。
      检验方法:观察检查。
      8.2.16 管道、金属支架和设备的防腐和涂漆应附着良好,无脱皮、起泡、流淌和漏
      涂缺陷。
      检验方法:现场观察检查。
      8.2.17 管道和设备保温的允许偏差应符合本规范表 4.4.8 的规定。
      主 控 项 目
      8.4.1 辐射板在安装前应作水压试验,如设计无要求时试验压力应为工作压力 1.5
      倍,但不得小于 0.6MPa。
      检验方法:试验压力下 2~3min 压力不降且不渗不漏。
      8.4.2 水平安装的辐射板应有不小于 5‰的坡度坡向回水管。
      检验方法:水平尺、拉线和尺量检查。
      8.4.3 辐射板管道及带状辐射板之间的连接,应使用法兰连接。
      检验方法:观察检查。
      8.5 低温热水地板辐射采暖系统安装
      主 控 项 目
      8.5.1 地面下敷设的盘管埋地部分不应有接头。
      检验方法:隐蔽前现场查看。
      8.5.2 盘管隐蔽前必须进行水压试验,试验压力为工作压力的 1.5 倍,但不小于
      0.6MPa。
      检验方法:稳压 1h 内压力降不大于 0.05MPa 且不渗不漏。
      8.5.3 加热盘管弯曲部分不得出现硬折弯现象,曲率半径应符合下列规定:
      1 塑料管:不应小于管道外径的 8 倍。
      2 复合管:不应小于管道外径的 5 倍。
      检验方法:尺量检查
      一 般 项 目
      8.5.4 分、集水器型号、规格、公称压力及安装位置、高度等应符合设计要求。
      检验方法:对照图纸及产品说明书,尺量检查。
      8.5.5 加热盘管管径、间距和长度应符合设计要求。间距偏差不大于±10mm。
      检验方法:拉线和尺量检查。 8.5.6 防潮层、防水层、隔热层及伸缩缝应符合设计要求。
      检验方法:填充层浇灌前观察检查。
      8.5.7 填充层强度标号应符合设计要求。
      检验方法:作试块抗压试验。

      0 评论

    • 可爱的橙子 2015-09-21 20:14

      1、客厅、卧室、卫生间的地上都已经铺设好地暖了,形状颜色还蛮好看的,一圈一圈的看上去很整齐,而且这些管材是一根通到底的,没有间断。
      2、在铺管子的时候并不是想怎么铺就怎么铺的,而是要贴着钢丝网来铺。工人身上还挂有工作牌,这一般只有正规的施工单位才会有。
      3、在铺转弯的地方时,也是有严格规定的,必须要测好距离、定好位置后再将盘管固定上去,看来这家公司的施工过程还蛮严格的
      4、就算是平行铺设的地方也要严格好它们之间的间距,这样能让地面受热较均匀,而旁边的白色塑料扎带是用来一节一节地固定盘管的。
      5、盘管用的是瑞好的PEX管,是个不错的牌子,而且这种管有记忆功能,就算不小心把它踩扁了,它也能恢复原状。
      6、在采暖时水就是这样分两路到各自房间的,为了让盘管不随便移动,工人还用黑色的塑料管卡来固定,让这两根管子之间保持一定的距离。
      7、从这个角度来看,整个地暖的铺设构造就十分清楚了,隔热板、反射膜、钢丝网、盘管,这一层层的铺设一点不马虎。
      8、这是供暖时的控制阀,通过它分成几路将暖水输送到各个区域。一根根黑色的管道看上去干净整齐,方便业主了解供暖情况。
      9、虽然主机什么的还没有挂上,但工人已经仔细地标出了位置及各个接口的示意图,准备工作做的好,在装机时自然能省不少麻烦。
      10、因为业主家的煤气用量蛮大的,所以工人在征得业主意见后就帮他们换了个大的煤气表,虽然只是举手之劳,但让业主觉得很窝心。

      0 评论

    相关问题

    • 1 回答
      • 安装光伏电站的钢结构厂房加固方法?
      • 烈焰_5169 回答:光伏荷载以均布恒荷载作用在屋面后,厂房结构验算中常见的超限有钢柱平面外稳定超限、钢梁强度超限、钢梁平面外稳定超限、檩条强度超限、檩条稳定超限。 钢柱平面外稳定超限,可通过减小钢柱平面外计算长度来保证其稳定,可在柱间增设刚性系杆,根据柱距大小及超限程度的不同,刚性系杆规格及数量也不同,因钢柱平面外超限常发生
      • 钢结构厂房造价 钢结构 钢结构防火漆 1天以前
    • 1 回答
      • 景观钢构焊接过程中需要注意什么?
      • 烈焰_5169 回答: 1、尺寸超出允许偏差   对焊缝长宽、宽度、厚度不足,中心线偏移,弯折等偏差,应严格控制焊接部位的相对位置尺寸,合格后方准焊接,焊接时精心操作。   2、焊缝裂纹   为防止裂纹产生,应选择适合的焊接工艺参数和施焊程序,避免用大电流,不要突然熄火,焊缝接头应搭10~15mm,焊接中木允许搬动、敲击焊件。   3、表面气孔   
      • 装修需要注意什么 橱柜需要注意什么 交房需要注意 1个月前
    • 1 回答
      • 建造大跨度的钢结构厂房时需要注意什么
      • 烈焰_5169 回答:在进行大跨度钢结构厂房设计和建造时,需要注意以下几个方面,以确保厂房的质量和安全。 1、结构设计是关键。根据厂房的用途和要求,合理确定结构形式、支撑方式和受力系统。同时,还需要考虑地震、风荷载等自然力的影响,确保厂房的稳定性和安全性。 2、基础设计至关重要。大跨度钢结构厂房需要有稳固的基础支撑。根据地质条件和厂
      • 装修时要注意什么 钢结构厂房造价 装修需要注意什么 2个月前

    手机设计本

    随时提问题,随意赏美图

    设计本官方微信

    扫描二维码,即刻与本本亲密互 动,还有更多美图等你来看!

    关注我们

    免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。