    • 秉锅锅155 2015-09-20 19:05

      一、断路器,全称自动空气断路器,也称空气开关,是一种常用的低压保护电器,可实现短路、过载等功能。断路器在家庭供电中作总电源保护开关或分支线保护开关用。当住宅线路或家用电器发生短路或过载时,它能自动跳闸,切断电源,从而有效的保护这些设备免受损坏或防止事故扩大;家庭一般使用二极(即2P)断路器作总电源保护,用单极(1P)作分支保护;
      二、断路器的额定电流如果选择的偏小,则断路器易频繁跳闸,引起不必要的停电,如选择过大,则达不到预期的保护效果,因此家装断路器,需要正确选择额定容量电流大小。一般小型断路器规格主要以额定电流区分6A,10A,16A,20A,25A,32A,40A,50A,63A,80A,100A等;
      三、家用断路器的选型
      1、首先计算各分支电流的值
      ①纯电阻性负载:
      如灯泡,电热器等用注明功率直接除以电压即的,公式:I=功率/220v;
      例如20w的灯泡,分支电流I=20W/220=0.09A
      ②感性负载,如荧光灯,电视机,洗衣机,等计算稍微复杂,要考虑消耗功率,具体计算还要考虑功率因数等,一般感性负载,根据其注明负载计算出来的功率在翻一倍即可,例如注明20W的日光灯的分支电流I=20W/220v=0.09A,翻倍为0.09A*2=0.18A(比精确计算值0.15A,多0.03A)
      2、总负荷电流即为各分支电流之和;知道了分支电流和总电流,就可以选择分支断路器及总闸断路器、总保险丝,总电表以及各支路电线的规格,或者验算已设计的这些电气部件的规格是否符合安全要求;
      为了确保安全可靠,电气部件的额定工作电流一般应大于2倍所需的最大负荷电流;此外,在设计、选择电气部件时,还要考虑到以后用电负荷增加的可能性,为以后需求留有余量;

      0 评论

    • 天上的木兰星 2015-09-20 19:04

      根据电源线线径粗细或电器功率大小来配置,一般2.5平方的铜芯线可以使用16A的空气开关,4平方的铜芯线可使用25A的空气开关,6平方的铜芯线可使用32A的空气开关。

      0 评论

    • dnhwga 2015-09-20 19:03

      用功率/电压就等于电流。比如用电器总功率4KW,那么4000/220=18A。要求空气开关额定电流要大于负载电流。一般情况下总空气开关的选择是按负载电流的1.5倍计算,18A*1.5=27A。空气开关应该选择32A的。