yjv电缆什么意思,跟vv电缆有什么区别?

宗岚 | 被浏览 8年以前 |

有人了解yjv电缆,请问下yjv电缆是什么东西,跟vv电缆有什么区别?

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    5条回答

    • 六点过十分 2015-09-19 10:58

      YJV—铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆、
      VV—铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆。
      YJV—电压等级(k V)6~500、允许最高工作温度90℃
      VV—电压等级(k V)1~6、允许最高工作温度65~70℃

      0 评论

    • 随意夜风 2015-09-18 21:38

      YJV(电缆)和VV(电缆)区别 首先,产品的命名不同,所代表的含义也不同: YJV绝缘用的是交联聚乙烯 VV绝缘用的是聚氯乙烯 YJV适用于大部分场所,而VV只适用于一般无特殊要求的场所,YJV在低温和高温环境中都可以使用,而VV只适用于一般温度环境;YJV燃烧时无毒,而VV则烟气大,且有毒。 高压电缆全部都是用YJV型的电缆,而且全部都是带铠装的。低压电缆全部都是VV系列的。 VV是铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电缆,通常敷设在室内,隧道内及管道中,长期允许工作温度不得超过65摄氏度,电缆敷设环境温度应不低于0摄氏度,电缆的使用环境温度不低于-40摄氏度。 YJV是铜芯交联聚乙烯绝缘,聚氯乙烯护套电缆,敷设在室内,隧道及管道中,不能承受机械压力作用。线芯长期允许工作温度不得超过80摄氏度,在环境温度不低于-15摄氏度的条件下敷设时无需加温。 VV电缆不宜在—15℃时使用。 在有低毒难燃性防火要求的场所,不宜采用VV电缆。可以采用YjV电缆。 其他的你参照《电力工程电缆设计规范》3.4.5~3.4.9 交联聚乙烯绝缘电缆(YJV),是利用化学方法(过氧化物交联或硅烷交联)或物理方法(幅照交联)使电缆绝缘聚乙烯分子由线型分子结构转变为立体的网状结构,即把热塑性的聚乙烯转变为热固性的交联聚乙烯,从而大幅度地提高了它的热——机械性能,而仍保持了它的优良电气性能的新颖电缆。
      交联聚乙烯电缆导体正常运行温度为90℃,它不仅在电气、热、机械、耐化学腐蚀等方面性能优良,而且还具有结构简单、重量轻、敷设落差不受限制等优点。 同截面的载流量比VV电缆大,且YJV电缆的机械特性比VV电缆强,应用范围比VV电缆广。 (1)从电缆的绝缘性能、环保性能、耐候性能等方面看,YJV电缆在各方面比VV电缆性能更优异,应在工程设计中优先考虑。 (2)从电缆载流量和价格综合比较看,在70 mm2(含70 mm2)以上的截面电缆中,完全可以用YJV电缆代替VV电缆,且不会增加工程造价,在120mm2以上电缆截面中,使用YJV电缆,则比VV电缆更经济,反而能降低工程造价。在工程设计中,应根据工程实际情况,确定采用何种电缆。 目前,YJV电缆在380V低压配电系统中的应用仅限于某些工程的特殊场所,远不如VV电缆广泛,相信随着XLPE绝缘电缆生产工艺的提高和改进,其价格也会进一步降低,XLPE绝缘电缆在380V低压配电系统中也会得到越来越广泛的应用。 其次,二者在生产设备和工艺制造上也有区别的: VV为塑力缆,YJV即交联电缆,其绝缘层性能优于塑力缆。 YJV只是在绝缘材料上做了交联处理提高了耐热温度,而 VV没有。 YJV电缆工作温度达90度,而VV只有70度,同截面积YJV电缆载流量大。 VV类电缆导体运行最高额定温度为摄氏70度,短路时(持续时间小于5秒)最高温度不超过摄氏160度。 YJV类电缆导体运行最高额定温度为摄氏90度,短路时(持续时间小于5秒)最高温度不超过摄氏250度。 YJV从长远看比VV好(使用寿命长等),但比VV贵。从短路允许的最高度看:YJV为250度,VV为160、140。
      从技术经济指标看,三芯的YJV比VV电缆的各项参数都要高。 在民用建筑中推荐使用YJV,其载流量比VV的大,更为主要的是在电气火灾时,由于其绝缘材料不含氯,燃烧时不会产生有毒气体。所以也就是说VV的环保性能差些。在民用,核电等领域VV已基本被YJV取代,但是在很多的工业企业,VV应用还是非常广泛的,原因是它的价格便宜。 YJV:交联聚乙烯绝缘电力电缆 YJV:聚氯乙烯绝缘电力电缆 YJV电缆工作温度达90度,而VV只有70度,同截面积YJV电缆载流量大护套及绝缘层材质。 常见类型: VV(VLV)聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 VY(VLY)聚氯乙烯绝缘聚乙烯护套电力电缆 YJV(YJLV)交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 YJY(YJLY)交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套电力电缆

      0 评论

    • du845968102 2015-09-18 10:48

      各自型号不同。电缆的型号由八部分组成:
      一、用途代码-不标为电力电缆,K为控制缆,P为信号缆;
      二、绝缘代码-Z油浸纸,X橡胶,V聚氯乙稀,YJ交联聚乙烯
      三、导体资料代码-不标为铜,L为铝;
      四、内护层代码-Q铅包,L铝包,H橡套,V聚氯乙稀护套
      五、派生代码-D不滴流,P干绝缘;
      六、外护层代码
      七、特别产品代码-TH湿热带,TA干热带;
      八、额定电压-单位KV

      0 评论

    • 可爱的橙子 2015-09-17 19:56

      YJV电缆和VV电缆的区别:
        1、产品的命名不同,所代表的含义也不同
        YJV绝缘用的是交联聚乙烯,VV绝缘用的是聚氯乙烯;
        2、二者在生产设备和工艺制造上也有区别的
        VV为塑力缆,YJV即交联电缆,其绝缘层性能优于塑力缆;YJV只是在绝缘材料上做了交联处理提高了耐热温度,而 VV没有。
        YJV电缆工作温度达90度,而VV只有70度,同截面积YJV电缆载流量大;VV类电缆导体运行最高额定温度为摄氏70度,短路时(持续时间
      小于5秒)最高温度不超过摄氏160度。
        YJV类电缆导体运行最高额定温度为摄氏90度,短路时(持续时间小于5秒)最高温度不超过摄氏250度;YJV从长远看比VV好(使用寿命长
      等),但比VV贵。从短路允许的最高度看:YJV为250度,VV为160、140。
        3、从技术经济指标看,三芯的YJV比VV电缆的各项参数都要高。在民用建筑中推荐使用YJV,其载流量比VV的大,更为主要的是在电
      气火灾时,由于其绝缘材料不含氯,燃烧时不会产生有毒气体。所以也就是说VV的环保性能差些。在民用,核电等领域VV已基本被YJV取
      代,但是在很多的工业企业,VV应用还是非常广泛的,原因是它的价格便宜。

      0 评论

    • 梦见了什么 2015-09-15 21:53

      YJV电线电缆,即0.6/1kv交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆。本产品供额定电压为(U0/U)0.6/1---26/35kv电力线路输配电用,产品标准为GB12706.3-91

      是绝缘材料不同。
      VV是聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套
      YJV是交联聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套
      正是因为材料不同,
      所以VV与YJV电缆允许长期工作最高温度不同,
      VV:电缆导体的允许长期工作最高温度为70℃
      YJV:电缆导体允许长期最高工作温度为90℃。
      所以两种电缆载流量不同,YJV大一些,
      但YJV电缆价格上要比VV贵.

      0 评论

    相关问题

    • 1 回答
      • 膜结构和钢结构的区别?
      • 烈焰_5169 回答:钢桁架与钢网架有比较明显的区别,钢网架有球(螺栓球、空心球),钢桁架基本不用球,也有用一部分的,如:支座、钢管和钢管连接不合适的地方可以用球。按工程来说,钢桁架要比钢网架的受力好,可以做100多米跨度;钢网架一般不超过100米的跨度。 钢桁架是指用钢材制造的桁架工业与民用建筑的屋盖结构吊车梁、桥梁和水工闸门等,常用钢桁架作为主
      • 钢结构 钢结构防火漆 钢结构防火涂 1天以前
    • 1 回答
      • 桁架结构有哪些分类?
      • 烈焰_5169 回答:1.桁架桥 桁架桥是桥梁的一种形式,一般多见于铁路和高速公路,分为上弦受力和下弦受力两种。桁架由上弦、下弦、腹杆组成;腹杆的形式又分为斜腹杆、直腹杆,由于杆件本身长细比比较大,虽然杆件之间的连接可能是“固接”,但是实际杆端弯矩一般都很小,因此,设计分析时可以简化为“铰接”。简化计算时,杆件都是“二力杆”,承受压力或者拉力
      • 钢结构防火涂料有哪些 管材分类 音响品牌有哪些 6天以前
    • 1 回答
      • 管桁架结构有哪些特点?
      • 烈焰_5169 回答:管桁架与网架结构相比,管桁架结构省去下弦纵向杆件和网架的球节点,可满足各种不同建筑形式的要求,尤其是构筑圆拱和任意曲线形状比网架结构更有优势。其各向稳定性相同,节省材料用量。钢管桁架结构是在网架结构的基础上发展起来的,与网架结构相比具有其独特的优越性和实用性,结构用钢量也较经济。 管桁架与传统的开口截面(H型钢和I
      • 地暖管品牌有哪些 钢结构防火涂料有哪些 音响品牌有哪些 7天以前
    • 1 回答
      • 钢结构加固方法有哪些?
      • 烈焰_5169 回答:钢结构加固的主要方法有:减轻荷载、改变计算图形、加大原结构构件截面和连接强度、阻止裂纹扩展等。当有成熟经验时,也可采用其他的加固方法。经鉴定需要加固的钢结构,根据损害范围一般分为局部加固和全面加固。以上内容湖南银河钢构提供,希望对您有所帮助。
      • 钢结构防火涂料有哪些 钢结构 钢结构防火漆 23天以前

    手机设计本

    随时提问题,随意赏美图

    设计本官方微信

    扫描二维码,即刻与本本亲密互 动,还有更多美图等你来看!

    关注我们

    免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。