暖通空调设计规范有哪些

洪传播 | 被浏览 8年以前 |

咨询,暖通空调设计规范有哪些?谁了解的,解答下哈

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    5条回答

    • **其实我不帅 2015-09-17 19:34

      1 负荷计算
      1.1 在方案设计阶段,可采用单位建筑面积热指标法估算确定。
      (1) 冬季采暖负荷指标为:单层住宅80~105W/m2多层及高层住宅45~70W/m2
      (2) 夏季空调负荷指标为:80~90W/m2 ,在初步设计阶段,可采用分项简化计算,分项内容包括围护结构、人员、设备、灯光、食物和新风, 其中围护结构负荷可按经验指标估算,也可按《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》(JGJ134-2001)表5.0.5中的限值套用; 在施工图设计阶段均应对空调房间或区域进行逐时冷负荷计算,并符合《采暖通风与空气调节设计规范》(GBJ19-87 2001版)中5.2.13条规定。
      1.2 每个房间的空调末端设备选择时,必须考虑邻室不空调时的内隔断形成的负荷。
      1.3 在选择冷热源时,总冷热负荷不应包括内隔断形成的冷热负荷。
      1.4 在一般情况下,上海市和江苏省的夏热冬冷地区的住宅空调冷负荷均大于冬季热负荷。因此,冬季热负荷可采用夏季冷负荷乘上经验系数而定,经验系数一般以0.5~0.7选取。
      2 系统设计
      2.1 每个住户必须单独系统,独立计量,独立控制。
      2.2 家庭中央空调系统必须设有新风。新风量为1次/h换气。
      2.3 有条件时,应优先采用变频或具有节能效果的变容量控制的空调系统,变频设备产生的高次谐波强度应符合国家有关标准的规定。
      2.4 采用分体多联机空调系统时应符合下列规定:
      2.4.1 同一系统中,需同时供冷和供热时,应选择带有热回收的多联机空调系统。
      2.4.2 制冷剂管道另件配置,系统控制设备的选择,系统施工安装及质量验收,均应符合厂家的技术要求。
      2.4.3 在有强裂振动的房屋和有地震地区的住宅不宜采用分体多联机空调系统,当采用多联机空调系统时,必须将系统安装牢固和采取可靠的防振措施。当制冷剂管道穿变形缝时必须设伸缩装置。
      2.4.4 设计多联机空调系统时应遵循我院编制的暖通设计统一技术要求《一拖多空调系统设计》(2002年总工办)的规定。
      2.4.5 当制冷剂采用R410A时,其管壁厚度应按产品要求,适当加厚。
      2.4.6 新风系统宜采用铝合金的显热回收的新风换气机。
      2.5 采用水源热泵空调系统时应符合以下规定。
      2.5.1 适用于大中型住宅小区,高层公寓和大型别墅区。
      2.5.1.1 选择机组时应对设计状况(包括干湿球温度和进出水温度)的制冷量和制热量进行修正。 2.5.1.2 根据冷负荷和冷却水温差(5℃)计算确定水源热泵系统的循环水量,并考虑同时使用系数,同时使用系数一般可按下列情况选取:
      1、系统循环水量小于13l/s时,同时使用系数取0.9
      2、系统循环水量为13~19l/s时,同时使用系数取0.85
      3、系统循环水量大于19l/s时,同时使用系数取0.65~0.7
      2.5.2 水源的水温应在13~35℃之间,水量应满足空调负荷的需要。水质应符合生活杂用水水质标准。
      2.5.3 当采用地下水时,必须遵循当地政府允许,并要注意回灌,保护地下水水质不被污染。 2.5.4 当采用江河湖海之水时,必须对水质进行处理,保证空调系统及设备的运行安全。 2.5.5 水源热泵机组应加强防振,隔声处理,对于隔声要求较高的房间应选用分体式水源热泵机组。以符合《民用建筑隔声设计规范》(GBJ118-88)的有关规定。
      2.5.6 新风系统宜采用铝合金显热回收新风换气机。
      2.5.7 对于水环式水源热泵系统的冷却塔宜选用闭式冷却塔或开式冷却塔加板式热交换器和水过滤器。
      2.5.8 系统辅助加热设备宜优先使用太阳能热水器和城市热网供热,冷却塔应选用阻燃型冷却塔,冷却塔应布置在通风良好的地方,远离烟囱,避免飘水和噪声污染环境。当太阳能加热不够时,宜采用锅炉加热或电加热,并配有适当的自动控制,当水温≤14℃时,即启动电加热或锅炉加热,以节约运行开支。
      2.5.9 循环水泵选择应根据系统水力计算决定,对于大中型系统应设备用泵,小系统可以不设备用泵。
      2.5.10 水管系统宜按同程设置,当采用异程系统时,各支管路应设流量平衡阀。干管水流速宜≤1.2m/s,支管水流速宜为0.6m/s左右。水管系统应有≥0.3%的坡度。最高处设排气最低处设泄水装置,室内水管不做保温。封闭水系统应设膨胀水箱。
      2.5.11 当室内需设风管时,风管宜选用覆面为铝箔的复合玻纤风管,管内风速2~4m/s为宜,送回风口风速宜控制在0.8~1.6m/s
      2.6 采用风冷热泵冷热水机组和风机盘管空调系统时,应符合下列规定。
      2.6.1 风冷热泵的制冷效率应大于2.8。
      2.6.2 风冷热泵机组必须振动小,噪音低,并要注意减振和隔声,尽可能远离卧室。
      2.6.3 风冷热泵机组宜自带水泵。
      2.6.4 风冷热泵机组应设在通风良好的场所,当设在室内或阳台时,排风口应增设弯管罩,以使排风和进风不致短路,并要求产品能 有50Pa~100Pa的排风余压。
      2.6.5 风冷热泵的供电宜用220V,50HZ。
      2.6.6 室内机选择要密切配合装饰工程,并满足室内合理的气流组织,避免强烈的吹风感,并要注意选择低噪声的风机盘管。当选用带风管的风机盘管时,应注意室内净空的要求并满足室内良好的气流组织,风管内风速2~4m/s为宜,风管宜采用覆面为铝箔玻纤复合风管,送风口风速控制在0.8~1.6m/s之间。
      2.6.7 室内水管及凝水管必须保证不漏,不渗,不结露滴水,做好
      保温,保温材料宜用橡塑泡沫塑料(难燃B1级),管道穿墙穿楼板必须按施工验收规范进行施工。
      2.6.8 新风系统宜选用铝合金显热回收新风换气机。
      2.7 采用分体式风管机空调系统时,应符合下列规定: 4.2.7.1 要选用低噪声空调设备,并注意做好防振隔声,消音措施。
      2.7.2 在建筑净空允许的条件下,宜设双风道系统,当净空不高,选用双风道有困难时,应注意回风畅通,尽可能按上送上回的通风方式布置。
      2.7.3 空调系统不宜太大,一个风管机管3~4房间较合适。
      2.7.4 风管采用复合玻纤风管为宜,风管内风送不宜太大,控制在2~4m/s为宜,风口风速控制在0.8~1.6m/s为宜。〉4m的高大厅室,顶送风口风速需验算射流状况。
      2.7.5 新风量应满足1~1.5次换气要求。
      3 空气处理与分布
      3.1 空调系统的新风和回风应经过滤处理。
      3.2 室内空气分布宜采用上送上回方式,当采用侧送时,回风口宜布置在送风的同一侧下方。人应处在气流的回流中,室内气流布置应均匀,避免死角。
      3.3 空调的夏季送风温差不宜大于10℃
      3.4 房间空调空气循环次数不宜小于5次/h。
      3.5 送风口风速应根据送风射程,送风方式、风口类型,安装高度,室内允许噪声和风速标准等因素确定。

      0 评论

    • 随意夜风 2015-09-17 18:41

      暖通空调设计规范:一、对于高级民用建筑,当采用采暖通风达不到舒适性温湿度标准时; 二、对于生产厂房及辅助建筑物,当采用暖通风达不到工艺对室内温湿度要求时. 注:本条的"高级民用建筑",系指对室内温湿度、空气清洁程度和噪声标准等环境功能要求较严格,装备水平较高的建筑物,如国家级宾馆、会堂、剧院、图书馆、体育馆以及省、自治区、直辖市一级上述各类重点建筑物。 第2.1.2条 在满足工艺要求的条件下,应尽量减少空气调节房间的面积和散热、散湿设备。当采用局部空气调节器或局部区域 空气调节能满足 要求时,不应采用全室性空气调节。 层高大于是10M的高大建筑物,条件允许时,可采用分层空气 调节。 第2.1.3条 室内保持正压的空气 调节房间,其正压温度值不应大于50Pa(5mmH2O)。
      第2.1.4条 空气调节房间应尽量集中布置。室内温度和使用要求相近的空气调节房间,宜相邻布置。 第2.1.5条 空气调节房间围护结构的传热系数,应根据建筑物的用途和空气调节器的类别,通过技术经济比较确定,但最大传热系数,不宜大于表2.1.5所规定的数值。 围护结构最大传热系数[W/(m².ºC)][Kcal/m².h.°c] 表 2.5.1
      围护结构名称 工艺性空气调节 舒适性 空气 调节 室温允许波动 ±0.1~0.2 ±0.5 >=±1.0 屋 盖 --- --- 0.8(0.7) 1.0(0.9) 顶 棚 0.5(0.4) 0.8(0.7) 0.9(0.8) 1.2(1.0) 外 墙 --- 0.8(0.7) 1.0(0.9) 1.5(1.3) 内墙和楼板 0.7(0.6) 0.9(0.8) 1.2(1.0) 2.0(1.7

      0 评论

    • AN拉勾勾 2015-09-17 17:37

      1.《采暖通风与空气调节设计规范》 (GB50019-2003)
      2.《民用建筑节能设计规范》 (DB13(J)24-2000)
      3.《供热计量技术规程》 (JGJ173-2009)
      4.《暖通空调制图标准》 (GB/T50114-2001)
      5.《严寒和寒冷地区居住建筑节能设计标准》 (JGJ26-2010)
      6.《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》 (GB50242-2002)

      0 评论

    • 大大大峻 2015-09-17 13:37

      供热计量技术规程 JGJ 173-2009
      工业设备及管道绝热工程设计规范 GB 50264-1997
      既有采暖居住建筑节能改造技术标准 JGJ 129-2000
      公共建筑节能改造技术规范 JGJ 176-2009
      环境空气质量标准 GB 3095-1996
      声环境质量标准 GB 3096-2008
      工业企业厂界环境噪声排放标准 GB 12348-2008
      工业企业噪声控制设计规范 GBJ 87-85
      大气污染物综合排放标准 GB 16297-1996
      工业企业设计卫生标准 GBZ 1-2010
      工作场所有害因素职业接触限值 第一部分 化学有害因素 GBZ 2.1-2007

      洁净厂房设计规范 GB 50073-2013
      地源热泵系统工程技术规范 GB 50366-2005 (2009年版) 燃气冷热电三联供技术规程 CJJ 145-2010
      蓄冷空调工程技术规程 JGJ 158-2008

      0 评论

    • 梦见了什么 2015-09-13 14:06

      一、规范、规程、标准类
      1. 《采暖通风与空气调节设计规范》(GB 50019-2003)
      2. 《建筑设计防火规范》(GB 50016-2006)
      3. 《高层民用建筑设计防火规范》(GB 50045-95)(2005年版)
      4. 《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》(GB 50067-97)
      5. 《人民防空地下室设计规范》GB50038-2005
      6. 《人民防空工程设计防火规范》GB50098-98(2001年版)
      7. 《严寒和寒冷地区居住建筑节能设计标准》(JGJ 26-2010)
      8. 《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》(JGJ 134-2000)
      9. 《公共建筑节能设计标准》 (GB 50189-2005)
      10. 《地面辐射供暖技术规程》 (JGJ 142-2004)
      11. 《冷库设计规范》 (GB 50072-2001)
      12. 《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB 50242-2002)
      13. 《通风与空调工程施工质量验收规范》(GB 50243-2002)
      14. 《建筑节能工程施工质量验收规范》(GB 50411-2007)
      15. 《锅炉房设计规范》 (GB 50041-92)
      16. 《城市热力网设计规范》 (CJJ 34-2002)
      17. 《城镇燃气设计规范》 (GB 50028-2006)
      18. 《组合式空调机组》 (GB/T 4294-1993)
      19. 《柜式风机盘管机组》 (JB/T 9066-1999)
      20. 《房间空气调节器能效限定值及能源效率等级》(GB 12021.3-2004)
      21. 供热计量技术规程 JGJ 173-2009

      0 评论

    相关问题

    • 1 回答
      • 钢结构加固方法有哪些?
      • 烈焰_5169 回答:钢结构加固的主要方法有:减轻荷载、改变计算图形、加大原结构构件截面和连接强度、阻止裂纹扩展等。当有成熟经验时,也可采用其他的加固方法。经鉴定需要加固的钢结构,根据损害范围一般分为局部加固和全面加固。以上内容湖南银河钢构提供,希望对您有所帮助。
      • 钢结构防火涂料有哪些 钢结构 钢结构防火漆 15天以前
    • 1 回答
      • 钢结构加固方法有哪些?
      • 烈焰_5169 回答:钢结构加固的主要方法有:减轻荷载、改变计算图形、加大原结构构件截面和连接强度、阻止裂纹扩展等。当有成熟经验时,也可采用其他的加固方法。经鉴定需要加固的钢结构,根据损害范围一般分为局部加固和全面加固。以上内容湖南银河钢构提供,希望对您有所帮助。
      • 钢结构防火涂料有哪些 钢结构 钢结构防火漆 26天以前
    • 1 回答
      • 钢结构厂房有哪些加固的难点?
      • 烈焰_5169 回答:钢结构厂房加固的难点主要包括以下几个方面: 1. 施工条件复杂:旧钢结构厂房通常存在空间狭小、设备繁多、交叉作业等问题,给施工带来了较大的难度。 2. 结构鉴定困难:旧钢结构厂房的结构类型和历史维修情况可能存在不确定性,给结构鉴定和加固方案的制定带来一定的难度。 3. 构件修复困难:由于钢结构厂房的构件往往存在变形、开
      • 钢结构厂房造价 钢结构防火涂料有哪些 钢结构 26天以前

    手机设计本

    随时提问题,随意赏美图

    设计本官方微信

    扫描二维码,即刻与本本亲密互 动,还有更多美图等你来看!

    关注我们

    免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。