      外墙涂料施工准备:
      1、底材要求:基层抹灰已完成并保养了20 天左右,基层的碱度PH 值在9 以下,同时基层已干燥(至少已干燥 15 天),湿度低于8%;基层表面平整,阴阳角及角线密实,轮廓分明;墙面无渗水、无裂缝、空鼓、起泡孔洞等结构问题。没有粉化松脱物,没有油、脂和其 他粘附物。
      2、外墙预留的缝已进行防水密闭处理。
      3、所用涂料有出厂合证明,同时经检验达到国家相关规范标准要求。
      4、所用涂料经业主同意,同时样板墙经业主、监理及设计单位同意。
      5、装饰脚手架已搭设完毕。
      6、基层外露铁件已做好相应的防锈处理。
      外墙涂料施工条件:
      外墙涂料由于是水性涂料, 对施工保养条件要求较高。施工保养要求温度高于 5℃,环境湿度低于85%,以保证成膜良好。低温将引起涂料的漆膜粉化开裂等问题,环境湿度大使漆膜长时间不干,并最终导致成膜不良。外墙施工必须考虑天气因素,在涂刷涂料前,12 小时未下雨,以保证基层干燥,涂刷后,24 小时不能下雨, 避免漆膜被雨水冲坏。
      外墙涂料施工流程:
      修补外墙—清扫—填补腻子、局部刮腻子—磨平—贴玻纤布—刮腻子再磨平—底漆施工—第一遍面漆施工—第二遍面漆施工
      外墙涂料施工工艺:
      1、修补: 施涂前对于基体的缺棱掉角处、孔洞等缺陷采用 1:3 水泥砂浆(或聚合物水泥砂浆) 修补。
      2、清扫: 尘土、粉末可使用扫帚、毛刷、 高压水冲洗,油脂──使用中性洗涤剂清洗; 灰浆── 用铲、刮刀等除去;霉菌──室外高压水冲洗,用清水漂洗晾干。
      3、填补腻子,局部刮腻子: 如果墙体平整、光滑,可不使用腻子;腻子的要求除了易批易打磨外,还应具备较好 的强度和持久性,在进行填补、局部刮腻子施工时要求,宜薄批而不宜厚刷。要求腻子应具备更好的粘结性,粘结持久性及耐水性。
      4、磨平:打磨必须在基层或腻子干燥后进行,不能湿磨以免粘附砂纸影响操作。砂纸的粗细要根据被磨表面的硬度来定,砂纸粗了会产生砂痕,影响涂层的最终装 饰效果。打磨时先用粗砂布或打磨机打磨,再用细砂布打磨,注意表面的平整性。打磨后,立即清除表面灰尘,以利于下一道工序的施工。
      5、贴玻纤布:采用网眼密度均匀,不要用太密的玻纤维布进行铺贴。
      6、刮腻子再磨平:采用聚合物腻子刮平整,主要目的是为了修平贴玻纤布引起的不平整现象,防止表面的毛细裂缝。
      7、涂料涂刷:涂料涂刷要求基层表面含水率不得大于 8%,如遇有大风、雨、雾等到天气时不得 进行面层涂料的施涂;施工时要求根据设计要求做样板墙,直到竣工验收时为止。
      外墙涂料施工验收标准:
      外墙涂料施工不得出现漏涂、透底、掉粉、起皮、同时不得出现反碱、咬色、并且颜色要求一致, 疏密均匀,此外不得出现流坠、疙瘩、刷纹并不得污染门窗。
      外墙装修刷涂料是比较常见的装修手法,也是相对装修成本较低的,所以很多人会选择用涂料来装饰外墙。以上是关于外墙涂料施工工艺及验收标准的内容介绍,希望对大家有所帮助。

      1 评论

    • 可爱的橙子 2015-09-16 19:20

      外墙涂料施工方案一:做好基层处理
      处理好基层等于是打好墙面的基础,这个环节很重要。在进行施工时,首先要清除基层表面尘土和其它粘附物;较大的凹陷处要用聚合物水泥砂浆抹平,等到水泥干了以后还要检查是否有较小的孔洞、裂缝,如果有则要及时用水泥乳胶腻子修补;如果是墙面泛碱起霜,要用硫酸锌溶液或稀盐酸溶液刷洗,油污用洗涤剂清洗,最后再用清水洗净;另外有涂层的基层对于疏松、起壳、脆裂的旧涂层应将其铲除,粘附牢固的旧涂层用砂纸打毛,不耐水的涂层应全部铲除。
      外墙涂料施工方案二:基层打底
      如果墙面较疏松、吸收性强,可以在清理完的基层上用辊筒均匀地涂刷一至二遍胶水打底(丙烯酸乳液或水溶性建筑胶水加3~5倍水稀释即成),不可漏涂,也不能涂刷过多造成流淌或堆积。然后用调整好的腻子找补不平之处,根据基层情况和装饰要求刮涂2~3遍腻子,每遍腻子不可过厚,等腻子干后要及时用砂纸打磨,不得磨出波浪形,也不能留下磨痕,打磨完毕后扫去浮灰。
      外墙涂料施工方案三:刷好涂料
      涂料分底涂料和面涂料,刷底涂料时,要先将底涂料搅拌均匀,如涂料较稠,可按产品说明书的要求进行稀释。用滚筒刷或排笔刷均匀涂刷一遍,注意不要漏刷,也不要刷得过厚。底涂料干后如有必要可局部复补腻子,干后砂平。
      刷面涂料时也要首先调匀,墙面需分色时,先用粉线包或墨斗弹出分色线,注意涂刷时在交色部位留出1~2cm的余地。一人先用滚筒刷蘸涂料均匀涂布,另一人随即用排笔刷展平涂痕和溅沫。要防止透底和流坠,每个涂刷面均应从边缘开始向另一侧涂刷,并应一次完成,以免出现接痕。第一遍干透后,再涂第二遍涂料,一般涂刷2~3遍涂料,视不同情况而定。

      1 评论

    • 梦见了什么 2015-09-16 18:36

      答:外墙涂料工程施工及验收规范;发布时间:2012.05.27新闻来源:浏览次数;第一节进场准备;1.1、在进场前半个月准备施工用材料、工具和施工;1.2、准备进场申报材料:;1.2.1、准备各相关材料的检测报告和相关资质证;1.2.2、编制施工进度计划和材料使用计划;;1.2.3、编制施工组织方案;;1.2.4、安排进场施工人员的登记、留底及工作证;1.2.5
      外墙涂料工程施工及验收规范
      第一节 进场准备
      1.1、 在进场前半个月准备施工用材料、工具和施工人员;
      1.2、 准备进场申报材料:
      1.2.1、准备各相关材料的检测报告和相关资质证书;
      1.2.2、编制施工进度计划和材料使用计划;
      1.2.3、编制施工组织方案;
      1.2.4、安排进场施工人员的登记、留底及工作证制作等工作;
      1.2.5、提供现场组织架构的安排及主要人员的联络方法;
      1.3、 准备材料领用单、晴雨表、施工通知单、处罚通知单、现场联系单等材料管理和施工管理相关表单;
      1.4、 对施工和管理人员进行交底:
      1.4.1、墙体验收规范;
      1.4.2、腻子施工规范;
      1.4.3、底漆施工规范;
      1.4.4、面漆施工规范;
      1.4.5、施工安全教育;
      第二节 墙体验收规范
      2.1、干燥度检查
      2.1.1、水性涂料要求墙体含水率小于10%,基层PH值必须小于10。在无可靠仪器测定含水率,可以根据抹灰完成时间判定。在常温下一般抹灰基层14天以上,混凝土基层28天后才能达到上述指标;
      2.1.2、油性涂时含水率不得大于8%,基层PH值必须小于10。在无可靠仪器测定含水率,可以根据抹灰完成时间判定。在常温下一般抹灰基层20天以上,混凝土基层30天后才能达到上述指标;
      2.2、平整度检查
      2.2.1、用靠尺检查,最大偏差不超过2mm;
      2.2.2、检查墙面有无缺损;
      2.3、阴、阳角垂直度检查
      2.3.1、用2m长多功能检测尺检查,偏差要小于2mm;
      2.4、阴、阳角方正检查
      2.4.1、用200mm角尺检查,最大允许偏差2mm;
      2.5、墙面牢固度检查
      2.5.1、检查墙面有无粉化、松散现象;
      2.5.2、检查墙面有无空鼓、开裂现象;
      2.6、分割缝平直度、深浅均匀度检查
      2.6.1、用5m长的线和尺子检查(不足5m拉通线检查),不能有可见偏差;
      2.6.2、分割缝做法:目前国家无强制性外立面分割缝要求。日本采用每3m×3m分隔,广东省采用每
      6.2㎡分隔的方法, 伸缩缝深度须与墙体砂浆层厚度相同,可采用以下做法:1、先以木条嵌缝,后填充三一
      弹性嵌缝胶泥;2、砂浆层完成后割缝,再填充三一弹性嵌缝胶泥;3、填充材料:三一弹性嵌缝胶泥;4、填充材料的表面涂刷底漆、面漆;
      2.7、滴水线检查
      2.7.1、检查各檐口、窗盘底部的滴水线构造是否完成;
      2.7.2、检查各滴水线边线是否平直,高度是否均匀;
      2.8、检查外窗盘粉刷层两端是否粉出挡水坡端;
      2.9、检查女儿墙及阳台压顶,其粉刷面是否有指向内侧的泛水坡度;
      2.10、符合要求后,由项目经理签署下一道工序施工通知书。
      第三节 腻子施工规范
      3.1、清理墙面灰尘、沙子等污物,填补缝隙、孔洞等小的缺损;
      3.2、按腻子有关使用方法调配腻子(具体方法参见《腻子注意事项》);
      3.3、满刮第一遍找平腻子,要求找平墙面原有偏差(分别在刮好的24小时和48小时各洒水养护一次),平整度用2米靠尺检查偏差小于0.5mm,否则局部修补平整并磨平;
      3.4、满刮第二遍腻子,注意找平尚有的微小平整度偏差(分别在刮好的24小时和48小时各洒水养护一次),要确保磨平后检测平整度(靠尺检查)无可见偏差,光线侧照平整度偏差要求不明显,且注意大面积两遍腻子厚度最好不要超过2mm;意厚度均匀,表面平整光洁,基本无接茬,刮好后24小时内打磨局部的接茬;
      3.5、用专用填充腻子和底漆调配均匀后均匀填充分割缝,干燥后涂刷专用防水涂料,要保证分割缝的平直度(用5m长的线和尺子检查,不能有可见偏差)、深浅均匀度、美观度;
      3.6、要保证阴阳角平直方正;
      3.7、打磨好的腻子层必须无砂眼、划痕、裂缝等缺损,否则重新修补磨平;
      第四节 腻子验收规范
      4.1、检查腻子层有无破损、污染;
      4.2、检查腻子层平整度,用2米靠尺检查无明显可见偏差,光线侧照偏差要求不明显;
      4.3、检查分割缝的平直度、深浅均匀度、美观度是否符合要求;
      4.4、检查阴阳角平直方正度,要求无明显可见偏差;
      4.5、检查腻子表面有无砂眼、划痕、裂缝等缺损;
      4.6、检查有无污染别人成品;
      4.7、检查腻子层干燥情况;
      4.8、检查涂膜附着力情况是否良好;
      4.9、验收时间要安排适当,尽量减少验收后刷底漆前被破坏的可能;
      4.10、符合要求后由项目经理签署下一道工序施工通知书。
      第五节 中间层施工规范
      5.1、按甲方指定的效果进行喷塑人员施工训练;
      5.2、先按施工手法、喷塑效果将喷塑人员进行分组;
      5.3、每个立面要安排施工手法相近、喷塑效果基本相同的人员施工;
      5.4、根据(桶装腻子)的粘度、甲方选定的效果,选择好喷嘴口径、调整好喷枪压力;
      5.5、喷塑时枪口必须与所喷之墙面垂直,距离保持在40-60cm;
      5.6、调整好喷塑速度,使喷点均匀,密度符合要求;
      5.7、注意接头部分的均匀度、密度不能出现明显的观感差异;
      5.8、在喷点表干时,马上根据甲方要求进行压花、造型;
      5.9、不符合技术要求的马上铲除重新喷塑、造型。
      第六节 中间层验收规范(没有中间层的此规定不实行)
      6.1、检查喷点的大小、立径分布、均匀度、密度是否符合要求;
      6.2、检查喷点的形状,是否有斜喷(枪口与墙面不垂直)现象;
      6.3、检查喷点的压花、造型是否符合要求;
      第七节 底漆施工规范
      7.1、清理腻子层表面灰尘、污物,损坏部位要修补磨平并干燥;
      7.2、腻子层符合要求后,涂刷一遍底漆(可刷、滚、喷),涂刷要均匀,厚度合适(参照标准是符合厂家提供的涂布面积),注意不要滴淌、漏刷,施工时气温在5~35℃左右,阳光直射的墙面气温太高,不可施工涂料,可先安排温度不是很高的墙面进行涂料施工,空气相对湿度不能超过85%,雨天和大风天气不能施工;应事先收听好天气预报,底漆施工后5小时内禁止雨淋;
      7.3、底漆干燥后(干燥时间约2~4小时,具体情况看天气情况而定),用细砂纸轻磨(注意不要用力太大把涂膜磨坏),使其表面光洁,手摸光滑,然后用抹布清理干净;
      7.4、施工过程中注意涂料的清洁,防止灰尘、沙子等污物落入涂料桶及尚未表干的涂层上;
      7.5、施工时注意保护他人成品;
      第八节 底漆验收规范
      8.1、检查有无漏刷情况;
      8.2、检查有无滴淌流坠现象;
      8.3、检查涂膜是否平整光洁;
      8.4、检查涂膜附着力是否良好;
      8.5、检查干燥程度;
      8.6、检查墙面平整度是否符合要求;
      8.7、检查有无污染他人或被污染现象;
      8.8、验收时间要安排适当,尽量降低验收后刷头遍面漆前被破坏的可能;
      8.9、符合要求后,由项目经理签署下一道工序施工通知书。
      第九节 头遍面漆施工规范
      9.1、清理底漆表面灰尘、污物,损坏部位要修补平整并补上底漆、干燥;
      9.2、按图纸规定的色彩进行贴分色纸分色涂刷第一遍面漆,注意涂刷均匀,厚度合适(参照标准是符合厂家提供的涂布面积),喷涂时要平整光洁,刷涂时要没有明显刷纹,滚涂时纹理不要太突出,注意不要滴淌、漏刷,施工时气温在5~35℃左右,阳光直射的墙面气温太高,不可施工涂料,可先安排温度不是很高
      的墙面进行涂料施工,空气相对湿度不能超过85%,雨天和大风天气不能施工;头遍面漆施工后5小时内禁止雨淋;
      9.3、面漆干燥后(干燥时间约4小时左右,具体情况看天气情况而定),用细砂纸轻磨(注意不要把涂膜磨坏),使其表面光洁,手摸光滑,然后用抹布清理干净;
      9.4、施工过程中注意涂料的清洁,防止灰尘、沙子等污物落入涂料桶及尚未表干的涂层上,一旦出现被污染,则必须将涂料过滤再用;
      9.5、涂刷时注意接头一定要在分色线、阴阳角、分割缝处;
      9.6、注意不要有滴淌、流坠、咬色等现象;
      9.7、施工时注意保护他人成品。
      第十节 头遍面漆验收规范
      10.1、检查色彩是否正确(包括准确性和一致性);
      10.2、检查色彩是否均匀;
      10.3、检查分割缝、分色线是否平直(拉5m长通线检查无明显偏差,不足5m拉通线检查);
      10.4、检查表面是否光洁,有无起粒、刷痕、缺损等;
      10.5、检查墙面是否平整;
      10.6、检查有无漏刷、滴倘、流坠、咬色等现象;
      10.7、检查涂膜附着力情况是否良好;
      10.8、检查干燥程度;
      10.9、检查有无污染他人或被污染现象;
      10.10、检查有无光泽度不均匀的地方;
      10.11、验收时间要安排适当,尽量降低验收后刷二遍面漆前被破坏的可能;
      10.12、符合要求后,由项目经理签署下一道工序施工通知书。
      第十一节 二遍面漆施工规范
      11.1、清理头遍面漆表面灰尘、污物,损坏部位要修补平整、补上底漆、头遍面漆并干燥、磨平,确保二遍面漆涂刷后无可见修补痕迹;
      11.2、按图纸规定的色彩进行贴分色纸分色涂刷第二遍面漆,注意涂刷均匀,厚度合适(参照标准是符合厂家提供的涂布面积),喷涂时要平整光洁,刷涂时要没有明显刷纹,滚涂时纹理要突出、均匀、一致、美观,符合小样要求,注意不要滴淌、漏刷,施工时气温在5~35℃左右,阳光直射的墙面气温太高,不可施工涂料,可先安排温度不是很高的墙面进行涂料施工,空气相对湿度不能超过85%,雨天和大风天气不能施工;二遍面漆施工后5小时内禁止雨淋;
      11.3、在面漆表干后(一般约需20分钟左右),撕去分色纸,检查分色线是否平直,否则等涂料干燥后重新贴分色纸施工校正;
      11.4、施工过程中注意涂料的清洁,防止灰尘、沙子等污物落入涂料桶及尚未表干的涂层上,一旦出现被污染,则必须将涂料过滤再用;
      11.5、面漆表干后即可使用;
      11.6、施工中注意不要污染别人,也不要被别人污染;
      11.7、在没有正式验收前,注意保护成品;
      11.8、涂刷时注意接头一定要在分色线、阴阳角、分割缝处;
      11.9、在正式验收后入伙前要进行维护。
      第十二节 成品验收规范
      12.1、检查色彩是否正确(包括准确性和一致性);
      12.2、检查有无滴漏、涂刷是否均匀;
      12.3、检查是否有明显刷痕、喷涂表面是否光洁、滚涂纹理是否突出、均匀、一致、美观;
      12.4、检查表面是否光洁,有无起粒、划痕、缺损等;
      12.5、检查分割缝、装饰线、分色线是否平直(偏差不允许超过1mm)、美观;
      12.6、检查是否没有返碱、咬色现象;
      12.7、检查是否没有漏刷、透底;
      12.8、检查是否没有掉粉、起皮;
      12.9、检查是否没有污染别人和被别人污染现象。
      12.10、高档建筑涂料施工国家验收规范标准为:
      7 项目 掉粉、起皮 漏刷、透底 反碱、咬色 流坠、疙瘩 颜色、刷痕 装饰线、分色线平直(拉5M线,不足5米拉通线检查) 门窗、灯具等 高级乳胶漆 不允许 不允许 不允许 不允许 颜色一致,无砂眼、刷痕 偏差不大于1mm 洁净
      12.11.特别注意:国家验收规范为我司验收标准的最低要求,在施工过程中的验收标准为我司的企业标准。
      第十三节 注意事项
      13.1、涂料的稀释是为了施工方便和保证涂膜厚度合适的,过多稀释会导致涂膜性能下降,所以,原则上开桶后轻轻搅匀即可使用(注意不能高速搅拌),只有在干燥太快或无法刷开时才可稍微稀释,象深圳的气候情况,一般稀释量为10%左右,最大不超过30%;实际施工过程中将由技术服务部来提供稀释比例和稀释方法,稀释好的材料必须3天内用完,以防变质;
      13.2、修补的地方一定要处理平整,无可见误差,注意务必先刷底漆在补刷面漆,
      并且,凡是刷上底漆的地方,一定要刷上面漆,否则会出现明暗度不同的现象,影响美观;
      13.3、为保证涂膜的弹性,涂刷后在涂膜快干燥前,不要再用滚筒或刷子去碰快干的涂膜,以使涂膜能消除应力,增大弹性;
      13.4、注意高温墙面、阳光直射墙面尽量避免施工;

      13.5、注意观察哪些大墙面能被阳光以小于30度的角度斜射,这些墙面应提高平整度,误差最好都小于0.5㎜,局部最大误差不能超过1㎜;
      13.6、墙面的平整度只能用腻子找平,不能通过厚刷涂料或拉大花纹的方法来掩盖.

      1 评论

    相关问题

    • 1 回答
      • 厂房加固的施工方法有哪些?
      • 烈焰_5169 回答:常见的厂房加固方法包括以下几种: 1、碳纤维加固:通过使用碳纤维布或板材粘贴在需要加固的构件上,利用其高强度和粘结剂的粘结力,对构件进行加固和补强。碳纤维加固具有高强度、高耐久性、轻质、施工简便等优点,适用于各种类型的厂房结构。 2、粘钢加固:通过使用高性能的环氧类粘接剂将钢板粘贴在混凝土构件的表面,以提高其承载能
      • 施工方法 厂房装修有哪些 加固施工 1个月前
    • 1 回答
      • 景观钢构焊接过程中需要注意什么?
      • 烈焰_5169 回答: 1、尺寸超出允许偏差   对焊缝长宽、宽度、厚度不足,中心线偏移,弯折等偏差,应严格控制焊接部位的相对位置尺寸,合格后方准焊接,焊接时精心操作。   2、焊缝裂纹   为防止裂纹产生,应选择适合的焊接工艺参数和施焊程序,避免用大电流,不要突然熄火,焊缝接头应搭10~15mm,焊接中木允许搬动、敲击焊件。   3、表面气孔   
      • 装修需要注意什么 橱柜需要注意什么 交房需要注意 1个月前
    • 1 回答
      • 建造大跨度的钢结构厂房时需要注意什么
      • 烈焰_5169 回答:在进行大跨度钢结构厂房设计和建造时,需要注意以下几个方面,以确保厂房的质量和安全。 1、结构设计是关键。根据厂房的用途和要求,合理确定结构形式、支撑方式和受力系统。同时,还需要考虑地震、风荷载等自然力的影响,确保厂房的稳定性和安全性。 2、基础设计至关重要。大跨度钢结构厂房需要有稳固的基础支撑。根据地质条件和厂
      • 装修时要注意什么 钢结构厂房造价 装修需要注意什么 2个月前

    手机设计本

    随时提问题,随意赏美图

    设计本官方微信

    扫描二维码,即刻与本本亲密互 动,还有更多美图等你来看!

    关注我们

    免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。