消防应急灯要如何安装,安装位置有什么要求?

张恋云 | 被浏览 8年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    3条回答

    • 可爱的橙子 2015-09-15 23:19

      消防应急照明灯安装位置:
      根据《建筑设计防火规范》及《高层民用建筑设计防火规范》的规定,消防应急照明灯具的安装位置应该在建筑物的下列部位;
      1.封闭的楼梯间、防烟楼梯间及其前室,消防电梯及其前室;
      2.配电室、消防控制室、自动发电机房,消防水泵房、防烟排烟控制室,
      供消防用电的蓄电池室,电话总机房以及在发生火灾时任然需要停留在
      火灾环境中进行扑灭火情的其他房间;
      3.观众厅每层超过1500㎡的展览厅、营业厅、建筑面积超过2000㎡的演播室,人员密集且建筑面积超过300㎡的地下室等;
      4.公共建筑内的疏散走道(安全出口通道)和长度超过20米的内走道等;
      一、消防应急照明灯安装规范
      常见的双头消防应急照明灯,一般安装于疏散通道大门出口的门框上方,走廊、安全出口走道的墙壁上,距离地面约2米以上的高度;大型的电子市场、购物中心等场所,双头应急灯有直接壁挂安装于立柱上面的。
      消防应急灯的安装位置以不被物体撞击,遮挡为好;安装过高,会影响停电应急时光照亮度的光效作用,及对应急灯具进行检修、调试的不便;
      双头消防应急照明灯的按照高度以2.2米左右即可;也要根据使用场所的实际情况而定,当使用场所的空间较大,应急灯具的使用密度增加的情况下,可以适当的对安装高度进行调整;前提条件必须满足消防检查验收部门的相关规定;
      二、消防应急安全出口指示灯的安装规范
      消防应急出口灯可分为安全出口标志灯和疏散通道指示标志灯。
      安全出口标志灯的安装位置通常在建筑物内通往室外的正常出口和应急通道的
      出口处。多层和高层建筑各楼层通往楼梯间和消防电梯前室的门口;大面积的厅堂、场、馆通向疏散通道和通往前厅、侧厅、楼梯间的出口;
      安全出口灯一般安装于出口门框的上方,如果门框太高时,可安装于门框的
      侧口位置;为防止火灾发生时产生的烟雾影响视觉,其安装高度以2.2-2.5米为宜;
      消防安全指示灯的安装位置通常是在公共建筑物内的安全疏散通道,方便人员
      疏散时,无论从哪个位置都能够找到正确的紧急逃生出口,消防应急疏散通道或
      安全紧急出口通道安装的应急疏散指示灯间距不应大于20米。
      安全出口指示灯的正面画面部分应尽量与安全疏散通道保持垂直角度。

      2 评论

    • zsysandman 2015-09-16 09:59

      1、在工程设计中,为了方便平时维护与管理,消防应急照明最好按层以专用馈电回路供电。

      2、为保证消防应急照明供电电源的可靠,有条件的应由变电所的低压应急母线段供电,即当用柴油发电机组做应急电源时,只要发电机投入使用,它就有电继续保证供电。

      3、在火灾状态下,靠近地面的烟少、氧气多,人疏散的本能反应是弯腰或匍匐前进,因而局部高照度照明比高位安装带来的均匀照度更为有效。所以应提倡低位安装,即在靠近地面或在地面高度上提供疏散应急照明。

      4、应急灯均以放电状态出厂,使用前必须进行20 小时的充电,才可进行放电。

      5、使用中的应急灯具应定期进行性能检查,每半个月或一个月通过连续开关试验,以检查电路转换及电池的应急功能,并进行放电,以延长电池使用寿命。

      6、做好配电线路的防火保护,暗敷时敷设在非燃烧体结构内,保护层厚度不小于30mm;明敷时穿金属管,并在钢管外面刷防火涂料或采用其它防火措施;线路采用防火电缆或耐火电缆、电线。

      0 评论

    • 梦见了什么 2015-09-15 21:44

      消防安全指示灯的安装位置通常是在公共建筑物内的安全疏散通道,方便人员
      疏散时,无论从哪个位置都能够找到正确的紧急逃生出口,消防应急疏散通道或
      安全紧急出口通道安装的应急疏散指示灯间距不应大于20米。
      安全出口指示灯的正面画面部分应尽量与安全疏散通道保持垂直角度。

      0 评论

    相关问题

    • 1 回答
      • 钢结构加固方法有哪些?
      • 烈焰_5169 回答:钢结构加固的主要方法有:减轻荷载、改变计算图形、加大原结构构件截面和连接强度、阻止裂纹扩展等。当有成熟经验时,也可采用其他的加固方法。经鉴定需要加固的钢结构,根据损害范围一般分为局部加固和全面加固。以上内容湖南银河钢构提供,希望对您有所帮助。
      • 钢结构防火涂料有哪些 钢结构 钢结构防火漆 6天以前
    • 1 回答
      • 钢结构厂房有哪些加固的难点?
      • 烈焰_5169 回答:钢结构厂房加固的难点主要包括以下几个方面: 1. 施工条件复杂:旧钢结构厂房通常存在空间狭小、设备繁多、交叉作业等问题,给施工带来了较大的难度。 2. 结构鉴定困难:旧钢结构厂房的结构类型和历史维修情况可能存在不确定性,给结构鉴定和加固方案的制定带来一定的难度。 3. 构件修复困难:由于钢结构厂房的构件往往存在变形、开
      • 钢结构厂房造价 钢结构防火涂料有哪些 钢结构 6天以前
    • 1 回答
      • 钢结构建筑实施加固的方法有哪些?
      • 烈焰_5169 回答:现在的建筑物的结构类型有很多,混泥土结构、框架结构和钢结构等,这些都是常见的一些建筑结构来的。钢结构建筑现在也越来越流行,很多高层建筑都是采用钢结构,这就说明了钢结构的整体刚度好、抵抗变形能力强。那么钢结构是如何实施加固的呢?。钢结构加固的主要方法有;减轻荷载、改变结构计算图形、加大原结构构件截面和连接强度、
      • 钢结构防火涂料有哪些 钢结构 钢结构防火漆 6天以前

    手机设计本

    随时提问题,随意赏美图

    设计本官方微信

    扫描二维码,即刻与本本亲密互 动,还有更多美图等你来看!

    关注我们

    免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。