5条回答
秉锅锅155 2015-09-13 20:45
一、室外机故障
1.制冷剂泄漏(雪种)。故障表现为突然不制冷了或慢慢的变成不制冷。
解决方法:用肥皂水检查出漏的地方,处理好(用氧化补漏)后检漏、抽真空、加雪种。
2.压缩机不工作,表现为整机不制冷,室外风机运行压缩机不转。
解决方法:检查是否有供电、检查电容启动器、检查压缩机线圈是否正常、检查压缩机是否卡缸等。
3.室外机风机不工作或转的慢。表现刚开机时能制冷,几分钟后不能制冷了,压缩机过热保护停机。
解决方法:检查风机电容器、更换电容。检查风机绕组是否有短路开路。
4.室外机系统有堵塞。表现为制冷时有时无或简直不制冷。
解决方法:清洗制冷系统,更换毛细管、过滤器、换雪种。
5.室外机散热不良。表现为开机制冷一段时间后不制冷了或制冷质量下降。
解决方法:清洗室外机散热网,改善散热环境。
二、室内机故障
1.室内风机不转整机停机保护。室内风机损坏或着风机启动电容损坏、容量不足、风机信号线开路,电路板信号检测电路异常。解决方法:更换风机、或电容器、电路板等。
2.温度传感器损坏。室温传感器或管温传感器阻值变质或开路短路。表现为不能开机显示故障代码或灯闪。解决方法:更换温度传感器。
3.电路板故障。电路板损坏不能开机或不供电给室外机,解决方法:更换电路主板或者维修。
zhengruigang 2015-09-15 09:41
一、空调不制冷的原因
1、压缩机未工作
2、系统无制冷液
3、系统堵塞
4、内机不运转
5、压缩机或四通阀串气
6、室外温度在43度以上
二、空调制冷效果差的原因
1、系统制冷液不足
2、系统轻微堵塞
3、内风机网堵塞
4、外机散热效果差
随意夜风 2015-09-13 20:54
1.制冷效果差:原因分析:新安装后室内异常声音,在试机三分钟和送风模式下没有异常声音,当压缩机启动后室内蒸发器出现异常制冷气流声,而且比较响。经检查为室内蒸发器输出管和冷凝器铜管(连接处不是螺纹铜管)刚好在室内蒸发器连接处高低压管都四分之三弯扁。
2. 空调安装时阀门打开不够:原因分析:上门检修,工作一会儿后室内蒸发器有结霜现象,随后测试压力,压力值偏低3.5 kg,补氟后压力不变,空调继续工作,随后室外机回管结霜,怀疑是冰堵现象,收氟过程中,用扳手旋开螺帽,才发现低压阀开启不到位。
3.两器外部脏堵:a.风机问题;b.风机电容问题;c.过滤网及蒸发器脏;d.电控主板问题。
梦见了什么 2015-09-07 23:46
空调长时间不清洗保养
由于室外机装在室外,经过长时间的使用会使得散热器上面吸附很多的灰尘垃圾等脏物,这样散热器的散热效果差而使得空调不制冷;另外,对于空调保养的长时间不闻不问会使得房间空气的不卫生,更易患空调病,耗电量的增加,减短空调使用寿命等。
外界环境温度过高
这种不制冷的情况常见于我们的室外机装在比较封闭的空间或外机周围的温度过高,这样就极其容易由于室外机所在的小空间的不空气不流通,导致散热器散出来的热量没办法流走而使得空调不制冷;还有一种大家比较普遍的说法就是当室外温度超过43度的侯,大多数空调难以把室内热量通过室外机的散热器传递给室外,这样也会造成空调不制冷。