钢结构防火涂料施工方案是什么?

明明 | 被浏览 8年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    3条回答

    • 秉锅锅155 2015-09-16 12:08

      一、施工工艺流程
        1、钢结构涂刷防火涂料前,应对钢架表面除锈做防腐处理。建议使用环氧富锌防腐底漆,环氧防腐底漆也可以。防腐底漆必须实干后,才能进行防火涂料的施工。
        2、施工前应充分搅拌WGNCB-02防火涂料,待均匀后方可施工使用。
        3、施工第一遍厚度为0.10-0.15mm为宜,表干后进行第二次施工,涂层厚度以0.15-0.20mm为宜,以后各遍施工,涂层厚度应控制在0.20mm左右,不超过0.30mm,直至达到规定厚度,每次施工时间间隔以涂层不沾手为准(一般在18-24小时左右),施工环境温度为0-40℃,基材温度为5-45℃,空气相对湿度不大于90%。保持施工现场空气流通,风速不大于5m/s,室外作业或施工构件表面结露时不宜施工。
        4、施工以刷涂为主,也可以喷涂,但材料会浪费15-30%。
        二、施工安全、环保管理
        1.要求混配好的浆液熟化15-25分钟后再施工,以保证浆料达到最佳施工粘度。
        2.要求按施工能力确定配制涂料量,可随用随配。配制好的涂料应在120分钟内用完,凝固后不能再用。
        3.建议第一遍施工采用喷涂施工方法,涂层厚度不大于5毫米,第二遍开始可喷涂或抹涂,涂层厚度每遍以不超过10毫米为宜,每遍间隔时间为24小时,直至达到设计厚度不低于13.3毫米。
        4.要求施工现场环境温度5-38℃,相对湿度不大于85%。理化性能检验养护期28天,耐火性能检验养护期40天。
        5.如在室外涂刷,则在涂层基本干燥后,必须在防火涂料表面再涂刷耐酸、碱的改性丙烯酸涂料加以保护。
        6.未干燥的涂层不得碰撞、水冲和雨淋。

      0 评论

    • [昵称被屏蔽] 2015-09-15 21:11

      钢结构防火涂料施工方案
        1 工程概况
        2 编制依据
        2.1
      钢结构防火涂料应用技术规范(CECS24:90)
        2.2 钢结构工程施工质量验收规范(GB50205-2001)
        2.3
      钢结构防火涂料通用技术条件(GB14907-2002)
        2.4 根据甲方进度安排计划和工地现场实际情况。
        3
      涂覆部位
        根据施工图纸的要求对各子项工程及指定部位钢构件涂刷防火涂料。
        若对具体钢构件是否应涂膨胀漆有疑间,承包商应向业主书面征求意见。
        4
      主要项目
        4.1 材料审批
        向业主提交所用防火涂料的全部细节。购买材料或现场使用之前,应得到业主的书面认可,方可施工。
        4.2
      材料要求:
        4.2.1 涂料包装完整无破损,桶盖密封完好。
        4.2.2 产品有合格证,包装上挂有产品标签标志。
        4.2.3
      涂料经搅拌呈均匀稠状,无结块。
        4.3 防火涂层结构(按二级防火等级)见表1。
        表1 防火涂层结构
        耐火极限,h 涂层厚度,mm
      涂料使量,kg/mm2 施工遍数
        1.0 1.1 1.8 5
        1.5 1.66 2.75 8
        2.0 2.19 3.75
      10
        注: 1.钢结构若在室外应两道丙烯酸面漆作防护层,厚度50um 。
        2. 钢结构若在室内应两道醇酸面漆作防护层,厚度50um

        4.4 作业条件
        4.4.1 作业面交接检完毕,确保基面无尘、无物、无锈蚀。
        4.4.2 成品保护完成。
        4.4.3
      安全网架已设好,无隐患。
        4.4.4 基材已清理干净,防腐处理完毕。
        4.4.5 监理部门同意进行下道工序。
        5
      施工工艺
        5.1 SC钢结构防火涂料工艺流程 — 采用刷涂、滚涂施工。
        钢结构表面清理 → 四周围护 → 一遍涂刷 → 干 燥 → 检 验
      → 二遍涂刷 → 干 燥→ 检 验 → 三遍涂刷 → 干 燥 → 检 验 → 涂刷至设计要求厚度 → 检 验 → 涂刷两道丙烯酸面漆作防护层→最终验收 →
      填写验收报告。
        5.2
      现场设施围护
        涂料施工时为了防止涂料对某些部位造成污染,用彩条布将其围护,搭接部位严密。每天喷涂前必须检查围护是否完整无损,无围护或围护不全不得施工,待围护整改完毕方可施工。
        5.3
      钢结构防火涂料施工
        5.3.1 涂料的准备
        5.3.1.1
      采用机械搅拌器充分混合涂料,直到容器底部无剩余沉淀物为止。搅拌速度不易快,以免气体进入涂料中。
        5.3.1.2
      严格遵守涂料使用说明书中的有关规定。
        5.3.1.3 在涂料的开桶、搅拌、使用中应防止灰尘、砂粒等杂物的污染。
        5.3.2
      环境条件
        底材表面应干燥清洁,表面温度应高于露点温度以上3℃;除另有规定外,涂料施工温度为:5 - 30℃,相对湿度为:< 85%

        5.3.3
      钢结构表面清理
        去除表面油污、浮土等附着物,对锈蚀部位用手持电动钢丝轮除锈,除锈等级达到国标St2级按工艺进行修补。
        5.3.4
      涂敷方式
        可采用喷涂、刷涂和滚涂施工。
        5.3.5 涂敷防火涂料
        5.3.5.1
      第一遍涂层刷涂0.1-0.2mm厚,以后每遍涂刷0.3-0.4mm厚,达到规定厚度。涂层厚度见表1。
        5.3.5.2
      涂层时间隔:涂装间隔时间6h以上,必须待上一遍完全干燥后再施工下一遍。
        5.3.5.3
      涂防护涂层:防火涂层经验收合格后,涂刷两道丙烯酸面漆作防护层。
        5.4
      质量标准
        工程质量必须符合CECS24:90《钢结构防火涂料应用技术规范》及GB50205-2001《钢结构工程施工质量验收规范》、J10411-2004《建筑防火涂料(板)工程设计、施工与验收规程》。防火涂料涂装主控项目和一般项目均满足GB50205-2001《钢结构工程施工质量验收规范》要求。
        5.5
      主控项目:
        5.5.1 涂装前钢材表面除锈及防锈底漆符合设计要求和国家现行有关标准的规定。
        5.5.2
      钢结构防火涂料粘结强度符合要求。
        5.5.3 涂层厚度符合要求。
        5.5.4 涂层表面裂纹宽度不大于0.5mm。
        5.6
      一般项目
        5.6.1 涂装基层无油污、灰尘和泥砂等污垢。
        5.6.2
      防火涂料不误涂、漏涂,涂层闭合无脱层、空鼓、明显凹陷、粉化松散和浮浆等外观缺陷。
        6 质量保证体系和质量保证措施
        6.1
      质量保证体系
        6.1.1
      质量目标:符合GB50205-2001《钢结构工程施工质量验收规范》。做到业主及各主管部门一次验收合格,通过消防检测验收。
        6.1.2
      主要项目质量控制
        6.1.2.1
      钢材表面防锈及防锈底漆涂装符合设计要求和国家现行有关标准的规定,涂层达到设计要求厚度,涂层表面无明显裂纹,防火涂料粘结强度符合要求。
        6.1.2.2
      SC超薄型钢结构防火涂料理化性能:符合GB14907-2002要求。
        6.1.2.3
      本工程采用项目管理方法,实行全面质量管理,以专业施工队承包的形式组织施工,以项目经理部经理质量责任制、操作人员质量责任制及岗位责任制形成质量保证体系。
        6.1.2.4
      建立三级质检制度:班组自检 — 项目部检验评定 — 公司抽检。
        6.1.2.5 全过程控制:进场材料验证 — 过程控制 — 检验 —
      交付验收。
        6.2 质量保证措施
        6.2.1
      严格按照质量管理体系的要求进行施工,建立质量保证体系,坚持三级质检制度,对施工的材料、施工工序及验收严格把关。
        6.2.2
      施工人员经培训考核后上岗,严格按施工规范和质量标准施工。施工前做好施工方案和技术交底。
        6.2.3
      使用涂料前检查是否在有效期内。
        6.2.4
      施工班组设质检员自检、填写自检记录,项目部质检员随时进行抽查、质量评定。公司质检员进行抽检及验收。
        6.2.5
      制定消除质量通病的措施,保证涂层厚度符合要求。
        6.2.6
      坚持样板间制度。根据现场情况,选具有代表性的构件制作样板,样板在现场质检员监督下进行,验收合格后报甲方或监理。甲方或监理验收认可后方可开始施工。
        6.2.7
      根据工期要求,做好各种施工准备。
        6.2.8 根据施工进度安排,合理分配成品保护等劳动力的安排。
        6.2.9
      施工前做好班组的技术交底和安全交底。
        7 质量保证体系系统图 见附件图1。
        8
      劳动力需用量计划
        本工程现场人员配置:设项目负责人一人、项目工程师一人、质检员一人、安全员一名、兼职材料员一人、施工队长一人、兼职电工一人、兼职资料员一人、施工操作员四十人。
        9
      主要材料(设备)计划
        9.1 SC超薄型钢结构防火涂料施工机具:鬃刷、滚刷、砂纸等。
        9.2
      围护材料:4卷4m*50m彩条布。
        10
      施工进度计划
        具体进度随按总施工周期安排。同时根据工程进度和业主要求随时调整施工人员和设备数量,保证工程按甲方要求按期完工。
        11
      安全技术措施
        11.1 本工程脚手架自行搭设,搭设时必须按规范进行。架子搭设完毕后需经验收合格后方可投入使用。
        11.2
      认真做好安全技术交底,严格执行施工安全的有关规定,树立安全意识。
        11.3 高处作业应严格执行有关操作规程。
        11.4
      施工用电遵守有关安全用电操作规程。
        11.5 建立联保、互保安全责任制,使用的安全用具要定期检查维修。
        11.6
      施工班组要有专人负责检查安全,经常开展安全学习活动。安全员在现场巡回检查,随时制止各种违章作业行为,发现问题有记录,有整改措施,有落实。
        11.7
      施工现场配备兼职电工。
        12 文明施工
        12.1
      积极和甲方做好配合工作。做到文明施工,进场材料堆放整齐,用完的空桶及时回收运走。
        12.2
      每天施工中及时做好施工面的场地清扫工作,并把垃圾装袋运走。
        12.3 做好围护工作,对现场堆放物品的仓库用彩条布保护严密。
        12.4
      施工垃圾清运到甲方指定地点。
        13 冬、雨季施工措施
        13.1
      注意根据天气预报,合理安排工序,以保证露天施工过程中不受雨淋。
        13.2
      施工过程中和涂料干燥前应采取适当防雨措施,如用彩条布遮挡围护。
        13.3 6级以上大风、雨天时不宜施工。

      0 评论

    • 梦见了什么 2015-09-15 13:31

      施工工艺,可分为喷涂、抹涂、滚涂等不同的施工工艺价格不同。
      材料厚度,施工遍数,薄型、超薄型、厚型防火涂料的厚度相差很大。
      施工难度,不同用途的钢结构高度相差很大。
      地区差异。
      常规价格:薄型施工费每平方米在6-15元之间(特殊除外)
      超薄型施工费每平方米在8-20元之间(特殊除外)
      厚型施工费每平方米在10-35元之间(特殊除外
      价格仅供产考,详细根据施工现场要求确定价格。

      0 评论

    相关问题

    • 1 回答
      • 膜结构和钢结构的区别?
      • 烈焰_5169 回答:钢桁架与钢网架有比较明显的区别,钢网架有球(螺栓球、空心球),钢桁架基本不用球,也有用一部分的,如:支座、钢管和钢管连接不合适的地方可以用球。按工程来说,钢桁架要比钢网架的受力好,可以做100多米跨度;钢网架一般不超过100米的跨度。 钢桁架是指用钢材制造的桁架工业与民用建筑的屋盖结构吊车梁、桥梁和水工闸门等,常用钢桁架作为主
      • 钢结构 钢结构防火漆 钢结构防火涂 15小时前
    • 1 回答
      • 桁架结构有哪些分类?
      • 烈焰_5169 回答:1.桁架桥 桁架桥是桥梁的一种形式,一般多见于铁路和高速公路,分为上弦受力和下弦受力两种。桁架由上弦、下弦、腹杆组成;腹杆的形式又分为斜腹杆、直腹杆,由于杆件本身长细比比较大,虽然杆件之间的连接可能是“固接”,但是实际杆端弯矩一般都很小,因此,设计分析时可以简化为“铰接”。简化计算时,杆件都是“二力杆”,承受压力或者拉力
      • 钢结构防火涂料有哪些 管材分类 音响品牌有哪些 5天以前
    • 1 回答
      • 安装光伏电站的钢结构厂房加固方法?
      • 烈焰_5169 回答:光伏荷载以均布恒荷载作用在屋面后,厂房结构验算中常见的超限有钢柱平面外稳定超限、钢梁强度超限、钢梁平面外稳定超限、檩条强度超限、檩条稳定超限。 钢柱平面外稳定超限,可通过减小钢柱平面外计算长度来保证其稳定,可在柱间增设刚性系杆,根据柱距大小及超限程度的不同,刚性系杆规格及数量也不同,因钢柱平面外超限常发生
      • 钢结构厂房造价 钢结构 钢结构防火漆 6天以前
    • 1 回答
      • 管桁架结构有哪些特点?
      • 烈焰_5169 回答:管桁架与网架结构相比,管桁架结构省去下弦纵向杆件和网架的球节点,可满足各种不同建筑形式的要求,尤其是构筑圆拱和任意曲线形状比网架结构更有优势。其各向稳定性相同,节省材料用量。钢管桁架结构是在网架结构的基础上发展起来的,与网架结构相比具有其独特的优越性和实用性,结构用钢量也较经济。 管桁架与传统的开口截面(H型钢和I
      • 地暖管品牌有哪些 钢结构防火涂料有哪些 音响品牌有哪些 6天以前

    手机设计本

    随时提问题,随意赏美图

    设计本官方微信

    扫描二维码,即刻与本本亲密互 动,还有更多美图等你来看!

    关注我们

    免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。