    一般标准型坐厕:900(W)×1200(D)×1900(H)。在砌蹲台时蹲台深度要砌到1250mm深、宽蹲坑与蹲坑之间1000mm,而800*900mm是比较小的尺寸了。公共卫生间的设计包括大便处、小便处于洗手处的区域划分,不同的区域具有独立的功能。就比如公共卫生间应有男女性别之分的区域,小便处不可以露天设计,大便处英式独立的空间。单元与地面的尺寸应该大于100mm,小于150mm;隔断板、门距应高于地面的高度;一二类公共卫生间应高于1.8m,三类公共卫生间应高于1.5m。按照国家节水政策的规定,我们再公共卫生间的时候要将这些政策规定因素考虑进去,最有效的选用先进科技、节水可靠、使用方便的节水设备。公共卫生间也需要排风透气,所以也会用到排气扇,建议每个卫生间都应不低于40m3/h换气的频率,每个小便处也不应低于20m320m3/h换气的频率。公共卫生间的墙面也是有所要求的,光滑的墙面给人一种方便清洗的感觉;公共卫生间的地面也要选用防水耐滑的材料,避免人们在使用期间发生不良事故。其实,不管是私密的居家卫生间,还是公共的群体卫生间,在设计装修的上面都应该因地制宜,考虑的因素不外乎就是是否防水耐滑、是否通畅排风透气、是否节水循环等等。买好的房子要装修,想先找位靠谱的室内设计师该去哪找呢,推荐设计本担保交易,注册的优秀设计师资源80万

    5条回答

    • 哎哟喂哟 2015-09-22 12:21

        第3.2.1条 根据使用情况的不同,男、女蹲(坐)位设置比例以1∶1或3∶2为宜。 第3.2.2条 公共厕所室内净高以3.5~4.0m为宜(设天窗时可适当降低)。室内地坪标高应高于室外地坪0.15m以上。化粪池建在室内地下的,地坪标高则要以化粪池排水口而定,排水管坡度应符合表2的规定,保证化粪池污水顺利排出。  第3.2.3条 公共厕所的建筑通风、采光面积与地面面积比应不小于1∶8,如外墙侧窗采光面积不能满足要求时可增设天窗,南方可增设地窗。 第3.2.4条 每个大便蹲位尺寸为1.00~1.20m×0.85m~1.20m,每个小便站位尺寸(含小便池)为0.70m(深)×0.65m(宽)。独立小便器间距为0.80m。 第3.2.5条 厕内单排蹲位外开门走道宽度以1.30m为宜;双排蹲位外开门走道宽度以1.50m为宜。蹲位无门走道宽度以1.20~1.50m为宜。 第3.2.6条 各类公共厕所蹲位不应暴露于厕所外视线内,蹲位之间应有隔板,隔板高度自台面算起,应不低于0.9m。 第3.2.7条 通槽式水冲厕所槽深不得小于0.40m,槽底宽不得小于0.15m,上宽为0.20~0.25m。 第3.28条 一、二类公共厕所的男、女厕应最少各设一个洗手盆,蹲(坐)位数超过10个以上,可酌情增加。公共厕所内每个蹲位应设置坚固、耐腐蚀挂物钩。

      5 评论

    • ddd_3192 2015-09-12 14:04

      公共卫生间的平面设计应将大便间、小便间和盥洗室分室设置,各室应具有独立功能。小便间不得露天设置。厕所的进门处应设置男、女通道,屏蔽墙或物。每个大便器应有一个独立的单元空间,划分单元空间的隔断板及门与地面距离应大于100mm,小于150mm。隔断板及门距离地坪的高度:一类二类公厕大于1.8m、三类公厕大于1.5m。独立小便器站位应有高度0.8m的隔断板。
      公共卫生间应合理布置通风方式,每个厕位不应小于40m3/h换气率,每个小便位不应小于20m3/h的换气率,并应优先考虑自然通风。当换气量不足时,应增设机械通风。机械通风的换气频率应达到3次/h以上。设置机械通风时,通风口应设在蹲(坐、站)位上方1.75m以上。大便器应采用具有水封功能的前冲式蹲便器,小便器宜采用半挂式便斗。有条件时可采用单厕排风的空气交换方式。
      城市公共卫生间室内净高宜为3.5~4.om(设天窗时可适当降低)。室内地坪标高应高于室外地坪0.15m。化粪池建在室内地下的,地坪标高应以化粪池排水口而定。每个大便厕位长应为1.00~1.50m、宽应为0.85~1.20m,每个小便站位(含小便池)深应为0.75m、宽应为0.70m。独立小便器间距应为0.70~0.80m。
      厕内单排厕位外开门走道宽度宜为1.30m,不得小于1.oom;双排厕位外开门走道宽度宜为1.50~2.10m。各类公共厕所厕位不应暴露于厕所外视线内,厕位之间应有隔板。通槽式水冲厕所槽深不得小于0.40m,槽底宽不得小于0.15m,上宽宜为0.20~0.25m。单层公共厕所窗台距室内地坪最小高度应为1.80m;双层公共厕所上层窗台距楼地面最小高度应为1.50m。
      男、女厕所厕位分别超过20时,宜设双出入口。厕所管理间面积宜为4~12m2,工具间面积宜为1~2m2。通槽式公共厕所宜男、女厕分槽冲洗。合用冲水槽时,必须由男厕向女厕方向冲洗。共厕所的男女进出口,必须设有明显的性别标志,标志应设置在固定的墙体上。在要求比较高的场所,公共厕所可设置第三卫生间。第三卫生间应独立设置,并应有特殊标志和说明。

      3 评论

    • theworld_1427 2015-09-12 22:50

      公厕的面积应该根据服务人数的多少来确定,按我国标准规定,居住用地公厕按3-5座每平方千米、建筑面积30-60平方米每座,公共设施用地4-11座每平方千米、建面50-120平方米每座,工业用地及仓储用地按1-2座每平方千米、30平方米每座,另外如果设置独立式公厕面积要加大,实际上,公厕的面积还是根据其实际服务人数来作调整。

      2 评论

    • 99小小毛 2015-09-14 18:28

      公共卫生间的平面设计应将大便间、小便间和盥洗室分室设置,各室应具有独立功能。小便间不得露天设置。厕所的进门处应设置男、女通道,屏蔽墙或物。每个大便器应有一个独立的单元空间,划分单元空间的隔断板及门与地面距离应大于100mm,小于150mm。隔断板及门距离地坪的高度:一类二类公厕大于1.8m、三类公厕大于1.5m。独立小便器站位应有高度0.8m的隔断板。

      1 评论

    • 梦见了什么 2015-09-06 23:53

      这是公共卫生间尺寸的主要标准,但公共卫生间尺寸根据卫生间分类也有不同的尺寸标准。

        东方:坐厕 900(W)×1520(D)×2000(H) 蹲厕 900(W)×1220(D)×2000(H)

        西方:坐厕 1000(W)×1500(D)×2000(H) 蹲厕 1000(W)×1220(D)×2000(H)

        平面设计应将大便间、小便间和盥洗室分室设置,各室应具有独立功能。每个大便器应有一个独立的单元空间,划分单元空间的隔断板及门与地面距离应大于100mm,小于150mm。隔断板及门距离地坪的高度:一类二类公厕大于1.8m、三类公厕大于1.5m。独立小便器站位应有高度0.8m的隔断板。

        公共卫生间尺寸中的建筑通风、采光面积与地面面积比不应小于1:8,外墙侧窗不能满足要求时可增设天窗。南方可增设地窗。公共厕所室内净高宜为3.5~4.Om。室内地坪标高应高于室外地坪0.15m。化粪池建在室内地下的,地坪标高应以化粪池排水口而定。采用铸铁排水管时,其管道坡度应符合表3.3.10的规定。

        公共卫生的隔断价格根据所选择的材料而略有差异,常规是一个蹲位850元-1600元。平常家庭生活中常见的塑料隔断价格多是在100元之内。复合板卫生间隔断价格多是在200—600元之间。而目前市场上主要流通的公共卫生间隔断多为人造板,价格一般在80-500元之内。它的幅面大,结构性好,施工时比较方便。

        公共卫生间是我们在外出过程中不能离开的一部分,一个设计不合理的卫生间我们使用起来并不方便,所以公共卫生间尺寸的设计是否达到标准规范对我们还是有一定的影响,总而言之,每一个卫生间的空间不同,公共卫生间隔断尺寸都不一样,但是公共卫生间尺寸最小不应小于0.8*0.9m,最大也不应该超过0.9*1.2m。

      0 评论

    相关问题

    • 1 回答
      • 景观钢构焊接过程中需要注意什么?
      • 烈焰_5169 回答: 1、尺寸超出允许偏差   对焊缝长宽、宽度、厚度不足,中心线偏移,弯折等偏差,应严格控制焊接部位的相对位置尺寸,合格后方准焊接,焊接时精心操作。   2、焊缝裂纹   为防止裂纹产生,应选择适合的焊接工艺参数和施焊程序,避免用大电流,不要突然熄火,焊缝接头应搭10~15mm,焊接中木允许搬动、敲击焊件。   3、表面气孔   
      • 装修需要注意什么 橱柜需要注意什么 交房需要注意 1个月前
    • 1 回答
      • 建造大跨度的钢结构厂房时需要注意什么
      • 烈焰_5169 回答:在进行大跨度钢结构厂房设计和建造时,需要注意以下几个方面,以确保厂房的质量和安全。 1、结构设计是关键。根据厂房的用途和要求,合理确定结构形式、支撑方式和受力系统。同时,还需要考虑地震、风荷载等自然力的影响,确保厂房的稳定性和安全性。 2、基础设计至关重要。大跨度钢结构厂房需要有稳固的基础支撑。根据地质条件和厂
      • 装修时要注意什么 钢结构厂房造价 装修需要注意什么 2个月前
    • 1 回答
      • PP模块式水池雨水收集系统行业标准?
      • 兔友_GPUQ08 回答:现在雨水收集系统工程蓄水池很多都使用PP模块。它具有不占地、节能环保的优势正在得到大幅度的普及。这种安装比较简单。 确定蓄水量后,模块系统以蓄水量的105﹪确定,挖掘方面考虑到蓄水,在模块系统周围包上防水材料,同时向周围回填软土,填土宽度至少50cm,在模块系统上层添加土工布, 如果雨水计划渗透到土壤中,可以用可渗透的土工织物
      • 雨水排水系统 地板行业 PP板材 2个月前

    手机设计本

    随时提问题,随意赏美图

    设计本官方微信

    扫描二维码,即刻与本本亲密互 动,还有更多美图等你来看!

    关注我们

    免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。