      消防管道的价格150左右一米。消防管道应该钢管壁厚小于δ

      0 评论

    • zsysandman 2015-09-16 00:21

      消防管道配件的型号有很多品牌跟型号,不同的品牌跟型号价格也有差异,请认准型号,跟规格然后来确定价格 列举四通的价格,大概100元一个,1.1、供水范围的确定原则

      为减少消防泵房的设置,节约工程投资和平时的设备维护,设计人员总希望消防系统覆盖的范围尽可能大些。但笔者认为,一味扩大系统的供水范围,将导致消防水泵扬程过高、电机功率过大,对电源的要求更高。另外由于消防水泵扬程大,导致消防泵房近处管网压力过高,从而对管材及施工要求高,并且为了达到管网的均衡供水,需要设置大量减压措施。当供水范围过大时,根据规范要求,同一消防系统可能要考虑两处火灾的同时发生,因而增加了消防水泵和管网的供水量,也给消防施救带来困难。系统过大,稳压水泵的供水量增加,从而增加了日常运行费用。因此,消防系统的供水范围应经过经济技术比较确定。笔者认为,系统供水范围以在最不利情况下室外管网总水头损失≤0.2~0.3MPa为宜。

      1.2、消防水量的确定

      系统内装置及罐区分别进行计算,取最大值作为系统消防供水量。贮罐消防冷却水量的计算,因介质及类型的不同根据规范要求的冷却供水强度进行计算。工艺装置的消防用水量,应根据其规模、火灾危险性类别等综合考虑确定。

      2.1、消防水泵的设置

      消防水泵的流量应能满足系统范围内最大消防水量的要求。消防水泵的扬程计算,应按消防环网中一条主干管发生故障时,其余的主干管仍能通过全部消防水量的前提下,计算最不利点所需要的水泵扬程。如果局部水头损失无法准确计算,可为沿程水头损失的10%~20%。最不利点的确定应充分考虑最大的消防水量、系统中距消防泵房的最远点、系统中地势最高等综合因素考虑,分别进行计算比较确定。

      消防水泵根据消防流量和压力和要求,选用流量-扬程曲线平缓的泵型。综合分析目前各类型水泵的供水性能,一般选用S型离心泵比较适合实际工程的需要,其系列特别是大型泵的系列较多,便于设计选用。除选用S型离心泵以外,有时也可采用多级离心泵,但使用较少,主要问题是多级离心泵的扬程容易满足要求,但流量都较小,不容易满足设计要求而且效率比较低,泵体外形体积也较大。

      消防水泵出水管上的自动控制阀门按其阀后管网压力为零时选用较为安全,而不应考虑平时管网维持的压力,便于管网无压时能顺利地将出水管上的阀门打开。为了消防水系统平时的测试需要,在消防水泵出水管与消防水池之间需设旁通管路,以供平时测试之用。

      2.2、稳压水泵的设置

      稳压水泵设计应尽量选用流量-扬程曲线陡落的泵型。稳压泵的扬程根据消防系统的要求确定,稳压范围不宜过高,压力过高对管网材质和施工要求高,整个系统也易发生泄露现象,可适当低于消防水泵的扬程,但最小扬程不得低于最不利点设备所需的静压头的要求。因工业水消防系统供水范围较大,设计中一般采用连续运行的方式,故其流量较民用建筑消防中的稳压泵大。对石油化工企业而言,稳压泵流量一般可选择10~50m3/h,扬程70~80m,但应以消防系统的大小确定。稳压水泵可不设自启动。

      2.3、水泵数量的确定

      因消防水泵只是在消防时才使用,故消防水泵的设置不必过分考虑运行组合达到最低能耗的要求。为减少消防水泵的台数,简化消防时仪表、电气间联锁的环节,减少消防泵的面积,笔者认为消防水泵和稳压水泵均采用1用1备的形式较好,改造项目有可利用的旧设备外,备用泵和工作泵尽量采用同型号泵,电源采用双回路。如不能保证双回路,应采用内燃机作为备用动力源,泵房设计应考虑可储备机组连续运转6h的油料。

      3、联锁要求

      有关规范仅要求消防水泵自动控制,但未作详细的规定,因此对不同的设计人员采用的联锁形式可谓五花八门。笔者认为本着能实现消防水泵自启动、故障状态下自保和及时报警的基本要求,仪表、电气的联锁宜从简设置,一方面可节约投资,另一方面可避免因联锁过于复杂而导致故障率高,反而会影响系统的正常使用,并增加了维护量。

      稳高压消防最基本的要求就是消防水泵能自启动。当管网压力(可设定在稳压水泵的出水母管上)降至设定值时(石化企业一般为0.65~0.7MPa),压力报警并输出信号启动消防水泵。如第1台消防水泵故障不能启动,则自动启动第2台消防水泵。当水泵出水管阀前压力达到设定值时自动开启出水管上的控制阀门,完成向消防管网送水的过程(整个过程在1~2min内完成)。为避免因出水管阀门故障不能开启而导致水泵长期无泄放运转过热并且不能及时向消防管网送水的情况出现,设定了当消防水泵出水管问前压力达到一定值时自动关泵关阀的消防水泵自保措施。

      消防水泵启动后应联锁停止稳压泵工作并自动关闭其出水阀。

      消防水池应设置液位计和液位高、低报警,补水管应设置自动控制阀门。当消防水池水位低于高水位时,补水管开始补水,直至水位至高水位时停止补水并同时发出液位高报警。当消防水池降至低水位时,发出液位低报警,并同时输出停泵信号,保证水泵的安全运行。

      0 评论

    • 等风来839 2015-09-12 16:06

      一般是20-30一米,要看具体的情况哦。至于安装规范,主要参照《自动喷水灭火系统施工及验收规范》 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》 这两本书。具体的安装方法可以参考《水暖工长便携手册》等书,希望能帮到你哦。

      0 评论

    • xiaoping123 2015-09-12 14:25

      消防管道的价格一般在80元一米。它的安装规范如下:
      1认真熟悉图纸,根据施工方案、技术、安全交底的具体措施选用材料,测量尺寸,绘制草图,预制加工。 .2核对有关专业图纸,查看各种管道的坐标、标高是否有交叉或排列位置不当,及时与设计人员研究解决,办理洽商手续。.3检查预埋件和预留洞是否准确。 4检查管材、管件、阀门、设备及组件等是否符合设计要求和质量标准。 5要安排合理的施工顺序,避免工种交叉作业干扰,影响施工。干管安装: 1喷洒管道一般要求使用镀锌管件(干管直径在100mm以上,无镀锌管件时采用焊接法兰连接,试完压后做好标记拆下来加工镀锌)。需要镀锌加工的管道应选用碳素钢管或无缝钢管,在镀锌加工前不允许刷油和污染管道。需要拆装镀锌的管道应先安排施工。2喷洒干管用法兰连接每根配管长度不宜超过6m,直管段可把几根连接在一起,使用倒链安装,但不宜过长。也可调直后,编号依次顺序吊装,吊装时,应先吊起管道一端,待稳定后再吊起另一端。3管道连接紧固法兰时,检查法兰端面是否干净,采用3~5mm的橡胶垫片。法兰螺栓的规格应符合规定。紧固螺栓应先紧最不利点,然后依次对称紧固。法兰接口应安装在易拆装的位置。4消火栓系统干管安装应根据设计要求使用管材,按压力要求选用碳素钢管或无缝钢管。.1管道在焊接前应清除接口处的浮锈、污垢及油脂。.2当壁厚≤4mm,直径≤50mm时应采用气焊;壁厚≥45mm,直径≥70mm时应采用电焊。3不同管径的管道焊接,连接时如两管径相差不超过小管径的15%,可将大管端水流指示部缩口与小管对焊。如果两管相差超过小管径15%,应加工异径短管焊接.4管道对口焊缝上不得开口焊接支管,焊口不得安装,在支吊架位置上。5管道穿墙处不得有接口(丝接或焊接)管道穿过伸缩缝处应有防冻措施。6碳素钢管开口焊接时要错开焊缝,并使焊缝朝向易观察和维修的方向上。7管道焊接时先点焊三点以上,然后检查预留口位置、方向、变径等无误后,找直、找正,再焊接,紧固卡件、拆掉临时固定件。

      0 评论

    • 梦见了什么 2015-09-06 14:36

      1、消防管道安装应具备下列条件:
      a)设计与相关文件齐全,安装图纸已技术交底,并经会审批准;
      b)与管道有关的土建检验合格,满足安装要求;
      c) 与管道连接的设备已安装固定完毕;
      d)管道组成件及阀门等已按设计要求核对合格;
      2、管道组成件及阀门检验应符合下列要求:
      a) 必须具有制造厂的质量合格证书;
      b) 材质、规格型号应符合设计文件规定;
      c) 无裂纹、缩孔、夹渣、折迭、重皮等缺陷;
      d) 不得有超过壁厚负偏差1/2的锈蚀或凹陷;
      e)螺纹、密封面良好,精度及光洁度应达到设计要求或制造标准。
      3、法兰连接应满足下列要求:
      a)法兰连接时应保持平行,偏差不大于法兰外径的1.5/1000;
      b)法兰连接应保持同轴,螺孔中心偏差不得大于孔径的5%,并保证螺栓自由穿 入。
      c)与设备接管连接时,选用配对的法兰类型标准和等级应与设备法兰相同,连接 螺母应放在设备一侧。
      d)紧固螺栓应对称均与,松紧适度,紧固后的螺栓与螺母宜平齐。
      4、阀门安装应符合下列要求
      a) 检查填料,压盖螺栓应留有调节余量;
      b) 按设计文件核对其型号,并应按介质流向去定其安装方向;
      c) 阀门与管道以法兰或螺纹方式连接时,阀门应在关闭状态下安装;
      d) 阀杆及传动装置应按设计规定安装;
      e) 安全阀应垂直安装,在调校时,开启和回座压力应符合设计文件的规定;
      消防管道验收标准:
      1、消防管道安装工程完工后,建设单位(监理单位)应按设计文件对工程质量进行全面的检查和验收
      2、施工单位提交的材料应包括下列内容:
      a) 管材材质单
      b) 特殊工种操作证复印件
      c) 隐蔽工程检查记录
      d) 防腐工程施工记录
      e) 管道系统强度及严密性试验
      f) 竣工图及排版图
      g)设计修改文件
      h)阀门试验确认表
      I)管道吹扫/清洗检验记录

      0 评论

    相关问题

    • 1 回答
      • 钢结构厂房有哪些加固的难点?
      • 烈焰_5169 回答:钢结构厂房加固的难点主要包括以下几个方面: 1. 施工条件复杂:旧钢结构厂房通常存在空间狭小、设备繁多、交叉作业等问题,给施工带来了较大的难度。 2. 结构鉴定困难:旧钢结构厂房的结构类型和历史维修情况可能存在不确定性,给结构鉴定和加固方案的制定带来一定的难度。 3. 构件修复困难:由于钢结构厂房的构件往往存在变形、开
      • 钢结构厂房造价 钢结构防火涂料有哪些 钢结构 6天以前
    • 1 回答
      • 钢结构建筑实施加固的方法有哪些?
      • 烈焰_5169 回答:现在的建筑物的结构类型有很多,混泥土结构、框架结构和钢结构等,这些都是常见的一些建筑结构来的。钢结构建筑现在也越来越流行,很多高层建筑都是采用钢结构,这就说明了钢结构的整体刚度好、抵抗变形能力强。那么钢结构是如何实施加固的呢?。钢结构加固的主要方法有;减轻荷载、改变结构计算图形、加大原结构构件截面和连接强度、
      • 钢结构防火涂料有哪些 钢结构 钢结构防火漆 6天以前
    • 1 回答
      • 厂房加固的价格是多少
      • 烈焰_5169 回答:厂房加固的价格因多种因素而异,包括厂房的结构、加固方法、加固范围、加固材料等。因此,无法给出具体的价格数字。 一般来说,加固的价格在200元/平方米到800元/平方米之间。如果加固的范围比较小,价格会相对较低;如果加固的范围比较大,价格会相对较高。此外,加固的方法也会影响价格,例如加固基础的价格会相对较高。 具体来说,厂房
      • 彩钢瓦价格是多少 瓷砖价格是多少 油漆价格是多少 8天以前

    手机设计本

    随时提问题,随意赏美图

    设计本官方微信

    扫描二维码,即刻与本本亲密互 动,还有更多美图等你来看!

    关注我们

    免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。