5条回答
theworld_1427 2015-09-09 21:06
断电延时时间继电器里有延时常开接点、延时常闭接点、瞬时常开接点和瞬时常闭接点。
其原理如下:
当断电延时时间继电器的“线圈”断电时:
延时常开接点——经过设定时间后断开
延时常闭接点——经过设定时间后接通
瞬时常开接点——立刻断开
瞬时常闭接点——立刻接通
可爱的橙子 2015-09-09 17:04
时间继电器是一种利用电磁原理或机械原理实现延时控制的控制电器。它的种类很多,有空气阻尼型、电动型和电子型等。
时间继电器可分为通电延时型和断电延时型两种类型。
空气阻尼型时间继电器的延时范围大(有0.4~60s和0.4~180s两种) ,它结构简单,但准确度较低。
当线圈通电时,衔铁及托板被铁心吸引而瞬时下移,使瞬时动作触点接通或断开。但是活塞杆和杠杆不能同时跟着衔铁一起下落,因为活塞杆的上端连着气室中的橡皮膜,当活塞杆在释放弹簧的作用下开始向下运动时,橡皮膜随之向下凹,上面空气室的空气变得稀薄而使活塞杆受到阻尼作用而缓慢下降。经过一定时间,活塞杆下降到一定位置,便通过杠杆推动延时触点动作,使动断触点断开,动合触点闭合。从线圈通电到延时触点完成动作,这段时间就是继电器的延时时间。延时时间的长短可以用螺钉调节空气室进气孔的大小来改变。
吸引线圈断电后,继电器依靠恢复弹簧的作用而复原。空气经出气孔被迅速排出。
du845968102 2015-09-09 16:20
继电器一般都有常开和常闭触点,接到要被控制的电路上的。
通电延时继电器就是指这只继电器在通电后并不是立即使触点状况发生变化,而是指要经过一定的延时后才动作(常闭触点变为断开,常开触点闭合).
这类继电器有两种性质,一类是机械式的,有通电后线圈带动衔铁吸合,但由于继电器的橡胶气囊放气时间的(为可在一定范围内调整的)控制,使触点延时动作;还有就是通电后使继电器内的微电机运转,经过齿轮机构的减速延时,使触点延时动作的另一种.另外还有一类是晶体管(包括集成电路的)电路的继电器,它是靠通电后电路上的电容充电时间的控制,或者是采用"秒震荡信号"计数(即计时),来控制可控硅或晶体管导通或截止,来控制线路的通断或者推动普通继电器工作,控制电路通断来达到延时功能的.
梦见了什么 2015-09-04 22:29
原理分类断电延时
1.简介:断电延时继电器用于交流操作的继电保护和自动化,作为交流(直流)通电后瞬时动作断电后延时返回的时间元件;
2.技术要求:
1)、延时范围:0.02-5.00S,级差0.01S;0-999S,级差1S;
2)、动作值:动作电压直流应不大于额定电压70%,交流应不大于额定电压80%;
3)、触点容量:在电压不超过250V,电流不超过1A,时间常数为5MS±0.75MS直流有感负荷电路中,触点断开容量不小于50W;在电压不超过250V,电流不超过5A,功率因数为COSφ=0.4±0.1的交流电路中,断开容量不小于500VA。触点在上述规定的负荷条件下能可靠动作及返回不少于50000次。触点长期允许接通电流不小于5A。
4)、功率消耗:额定值下不大于5W/7VA。
5)、绝缘性能:同一付开点间耐压不小于1KV/50Hz为时1分钟的工频耐压。不同组触点间,不同回路间不小于2KV/50Hz为时1分钟的工频耐压。用1KV摇表测试任意端子对外壳,其绝缘电阻不小于100M。[1]通电延时
1.简介:通电延时时间继电器用于电力系统二次回路继电保护及自动控制回路中,作为延时装置, 使被控元件得到所需延时;延时范围:0.02-9.99S、0.02-99.99S、0.02S-999H ;本继电器为导轨式集成电路静态型继电器,精度高、功耗小、动作时间准确、整定直观方便、范围宽,完全可替代电磁型时间继电器、体积较大成套开关柜所使用的时间继电器;
2.技术要求:
1)、 延时准确度
A)、延时整定值的平均误差;在基准条件下,继电器延时整定值平均误差绝对值不大于整定值的0.1% 3ms;平均误差=(5次测量平均值-整定值)/整定值*100%
B)、延时一致性:在基准条件下,继电器延时一致性不大于整定值的(3-10ms)
C)、在-10~50℃的温度下,任一延时整定值的平均误差(包含一致性)的绝对值不大于整定值的0.1% 5ms
2)、 工作电压:动作电压不大于额定电压的70%时,继电器应可靠工作。
3)、 继电器的返回时间
切断电器电源,出口触点返回至起始位置的时间,对于使用直流电源工作的品种,应不大于25ms。
4)、 继电器的返回电压降低继电器电压不小于额定电压的10%时,继电器触点应可靠返回。
5)、 功率消耗不大于2.5w(4.5VA)[2]延时中间
1.简介:延时中间继电器用于直流或交流操作的各种保护和自动控制线路中,作为辅助继电器,以增加触点数量和触点容量。可根据需要自由调节通电延时或断电延时的时间。
2.技术参数:
1)、环境基准条件:环境温度:20±2℃;相对湿度:45%~75%;大气压力:86~106Kpa
2)、正常使用条件:环境温度:-10℃~ 50℃;环境相对湿度:不大于90%;大气压力:86~110Kpa;储存和运输过程中极限温度:-25℃~ 70℃;使用地点的海拔高度:不大于2500 米;使用环境的周围介质无爆炸危险,不含有腐蚀性气体;所含导电尘埃的浓度不应使绝缘水平降低到允许极限值以下。
3)、最大功耗:额定电压380VAC 下不大于7VA ;额定电压220VAC 下不大于4VA。
4)、特性参数:动作范围:0.04~1S 级差:0.01S 误差不大于3ms ;0.1~10S 级差:0.1S 误差不大于3ms;电源电压:220VAC、380VAC、110VDC、220VDC
5)、供电电源允许波动范围:0.8~1.15 倍额定电压。
6)、触点最大容量:切断负载能力:直流250V 以下,τ=5ms,感性负载50W,阻性负载150W;交流250V 以下,负载1200VA;允许长期接通电流:5A。
7)、绝缘电阻:用1000V 摇表测量各引出端子对端子导轨之间的绝缘电阻不小于10MΩ。
8)、绝缘耐压:各引出端子对端子导轨能承受工频电压2000V,同组触点间能承受工频电压1000V,历时一分钟无击穿。
9)、电气寿命:触点在额定负荷下为一万次。
10)、机械寿命:触点在空载状态下为三百万次。