落地式脚手架验收单求一份?

周晶晶 | 被浏览 8年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    3条回答

    • chz701 2015-09-10 19:24

      工程名称   架体方式  
      验收部位   搭设方式  
      序号 验收项目 验 收 内 容 验收结果
      1 基础
      基础是否平整夯实,地耐力符合设计要求  
      钢脚手架立杆底部铺通长脚手板,安装标准底座  
      木脚手架埋入地下深度不小于0.5m  
      有排水措施  
      2 材质
      钢脚手架应用外径48-51mm,壁厚3-4mm的焊接管,符合使用质量  
      扣件无脆裂、变形、滑丝,拧紧扭力矩为40-50N.m  
      底座:铸铁底座符合国家规定。焊接底座外径尺寸为150x150mm,厚度不低于8mm  
      木脚手架有效部分小头直径不小于70mm,大横杆、小横杆有效部分小头直径不小于80mm  
      绑扎材料为8#镀锌铅丝  
      木脚手板厚度应不小于50mm,宽度不小于200mm,无腐朽,扭曲、斜纹、破裂,两端用铁丝箍绕  
      3 连墙件
      高度在7m以下的,每隔7根立杆设一抛撑,与地面夹角60º  
      高度在7m以上的,每高4m,水平7m设一个拉结点并均匀分布  
      木脚手架拉结杆伸过墙体,里外加圆木,用铅丝绑扎牢固  
      高度24m以上的双排脚手架必须采用刚性连墙件与建筑物可靠连接,24m以下的可采用拉筋与顶撑配合使用的附墙连接方式,严禁使用仅有拉筋的柔性连墙件。连墙的布置应符合相关要求。  
      框架结构工程,拉结点必须用钢管、扣件围箍在砼柱上,剪力墙结构等,在墙体上予埋件,拉结杆与予埋件刚性连接  
      4 杆间间距 脚手架搭设宽度为0.9-1.5m(25m以上不大于1.2m )  
      结构用脚手架,立杆间距,大横杆步距不大于1.5m,操作层小横杆间距为1.0m,装修及防护用脚步手架,立杆间距、大横杆步距不大于1.8m,操作层小横杆间距木杆为1.0m,钢管为1.5m。  
      5 剪刀撑 高度24m以下单双排外脚手架,均必须在外侧立面的两端各设置一道剪刀撑与地面夹角45º-60º,并由底至顶连续设置,中间各道剪刀撑之间的净距不应大于15m。  
      高度24m以上的双排脚手架应在外侧立面整个长度和高度上连续设置剪刀撑。  
      每道剪刀撑跨越立杆的根数,根据斜杆与地面的倾角不同,最多为5-7根,且每道剪刀撑宽度不应小于4跨,且不应小于6m  
      剪刀撑斜杆搭接长度不应小于1m,不少于两个旋转扣件、端部扣件盖板的边缘至杆端距离不应小于100mm。双杆可对接,对接头错开2m以上,木架杆搭设长度不少于1.5m,绑扎不少于三道。  
      木脚手架剪刀撑每组连接三根立杆,纵向连续设置时,最高连接5根立杆,最下一对斜杆要落地。  
      6 外防护 栏杆和挡脚板应搭设在外立杆内侧,上栏杆上皮高度应为1.2m;挡脚板高度不应小于180mm;中栏杆应居中设置。  
      脚手板对接平铺时,接头处必须设两根横向水平杆,脚手板外伸长应取130-150mm,两块脚手板外伸长度的和不应大于300mm;脚手板搭接铺设时,接头必须支在横向水平杆上,搭接长度应大于200mm,其伸出横向水平杆的长度不应小于100mm。  
      作业层端部脚手板探头长度应取150mm,其板长两端均应与支承杆可靠地固定。  
      架体外立杆内侧用密目网封严,首层设兜网,每隔10m再设置一道兜网。  
      7 架体 架体必须坚固、稳定,不变形、不倾斜、不摇晃。立杆垂直度偏差符合相关要求,必须用连墙件与建筑物可靠连接,连墙件布置间距宜符合规定要求,立杆接长除顶层顶步可采用搭接外,其余各步接头必须采用对接扣件连接,并符合相关要求。  
      立杆顶端宜高出女儿墙上皮1m,高出檐口上皮1.5m。  
      纵向水平杆宜设置在立杆内侧,长度不宜小于3跨,接长时宜采用对接扣件连接,也可采用搭腔接,对接、搭接应符合规定要求。  
      主节点处必须设置一根横向水平杆,用直角扣件扣接且严禁拆除,主节点处两个直角扣件的中心距不应大于150mm,在双排脚手架中,靠墙一端的外伸长度不应大于0.4l,且不应大于500mm。  
      安装后的扣件螺栓扭力矩应采用扭力扳手检查,力矩大小、检查数目、必须符合要求,不合格的必须拧紧,直至合格为止。  
      8 斜道 斜道宜附着外脚手架或建筑物设置,运料斜道宽度不宜小于1.5m,坡度宜采用1:6;人行斜道宽度不宜小于1m,坡度宜采用1:3。  
      斜道拐弯处应设置宽度不小于斜道的平台,斜道两侧及平台外围均应设置高度为1.2m的栏杆及高度不应小于180mm的挡脚板。  
      斜道的立杆、横杆间距、连墙件、剪刀撑和横向斜杆应符合相关要求。  
      验收意见:








      年 月 日 项目负责人  
      技术负责人  
      安装负责人  
      安全员  
         

      0 评论

    • [昵称被屏蔽] 2015-09-07 20:31

      工程名称之类的照实填写,分项的检查表里面根据里面的内容填写符合要求已经符合规范要求等,最下面的验收意见就写满足验收结果符合规范要求,验收合格。参加验收人员中项目经理和专职安全员是必不可少的还有就是安全专监等
      落地式钢管外脚手架交底与验收
      1、脚手架搭设应按方案由项目工程技术负责人进行详细的搭设技术和安全技术交底。要求架子工按下列程序搭设,搭设准备——放立杆线——铺杆基础垫板——放底座——竖立杆——安放大横杆——小横杆——铺脚手板——布栏杆和踢脚板——剪刀撑——封顶杆——挂立网。并同步按要求进行拉结。
      2、搭设要点
      1)搭设场地平整、夯实并设置排水措施。
      2)立于土地面之上的立杆底部应加设宽度≥200cm、厚度≥50mm的垫木、垫板或其它刚性垫块,每根立杆的支垫面积应符合设计要求且不得小于0.15m2。
      3)底端埋入土中的木立杆,其埋置深度不得小于500mm,且应在坑底加垫后填土夯实。使用期较长时,埋入部分应作防腐处理。
      4)在搭设之前,必须对进场的脚手架杆配件进行严格的检查,禁止使用规格和质量不合格的杆配件。(见表6.4.4所例)不同管径的钢管不准混杂使用。扣件亦然。
      5)脚手架的搭设作业,必须在统一指挥下,严格按照以下规定程序进行:
      (1)按施工设计放线、铺垫板、设置底座或标定立杆位置;
      (2)周边脚手架应从一个角部开始并向两边延伸交圈搭设;“一”字形脚手架应从一端开始并向另一端延伸搭设;
      (3)应按定位依次竖起立杆,将立杆与纵、横向扫地杆连接固定,然后将设第1步的纵向和横向平杆,随校正立杆垂直之后予以固定,并按此要求继续向上搭设;
      (4)在设置第一排连墙件前,“一”字形脚手架应设置必要数量的抛撑;以确保构架稳定和架上作业人员的安全。边长≥20m的周边脚手架,亦应适量设置抛撑;
      (5)剪刀撑、斜杆等整体拉结杆件和连墙件应随搭升的架子一起及时设置。
      6)脚手架处于顶层连墙点之上的自由高度不得大于6m。当作业层高出其下连墙件2步或4m以上,且其上尚无连墙件时,应采取适当的临时撑拉措施。
      7)脚手板或其它作业层脚手板的铺设应符合以下规定:
      (1)脚手板或其它应铺平铺稳,必要时应予绑扎固定。
      (2)脚手板采用对接平铺时,在对接处,与其下两侧支承横杆的距离应控制在100-200mm之间;采用挂扣式定型脚手板时,其两端挂扣必须可靠地接触支撑杆并与其扣紧。
      (3)脚手板采用搭设铺放时,其搭接长度不得小于200mm,且在搭接段的中部应设有支承横杆。铺板严禁出现端头超出支承横杆250mm以上未作固定的探头板。
      (4)长脚手板采用纵向铺设时,其下支承横杆的间距不得大于:竹串片脚手板为0.75m;木脚手板为1.0m;纵铺脚手板应按以下规定部位与其下支承横杆绑扎固定:脚手架的两端和拐角处;沿板长方向每隔15-20m;坡道的两端;其它可能发生滑动和翘起的部位。
      (5)采用以下板材铺设架面时,其下支承杆件的间距不得大于:竹笆板为400mm,七夹板为500mm。
      8)架子搭设一次不宜过高,应随着结构的升高而升高,自由高度不大于6m,一般以超过施工层1.8m为宜(一步架)。架子封顶时,必须注意安全操作要求:立杆高出层顶的高度,平屋顶高出女儿墙1m,坡屋顶超沿口1.5m,里排立杆必须低于檐口15-20cm。
      9)装设连墙件或其它撑拉杆件时,应注意掌握撑拉的松紧程度,避免引起杆件和整架的显著变形。
      10)工人在架上进行搭设作业时,作业面上宜铺设必要数量的脚手板并予临时固定。工人必须戴安全帽和佩挂安全带。不得单人进行装设较重杆配件和其它易发生失衡、脱手、碰撞、滑跌等不安全的作业。
      11)在搭设中不得随意改变构架设计、减少杆件设置和对立杆纵距作≥100mm的构架尺寸放大。确有实际情况,需要对构架作调整和改变时,应提交技术主管人员解决。
      12)配件及搭设技术偏差标准
      3、拆除要点:
      1)拆除程序,其原则是先搭后拆,后搭先拆。具体操作是:安全网——剪刀撑——护身栏杆——踢脚板——脚手板——小横杆——大横杆——立杆——拉结——清除底座。
      2)拆除要求:
      ①拆除顺序应逐层由上而下进行,严禁上下同时作业。
      ②所有拉结点应随架子逐层拆除,先拆拉结再拆架,分段拆除,高差不应大于2步架(3.6m)。
      ③当架子采取分段,分立面拆除时,对不拆除的架两端应按要求重新拉结和横向支撑加固。
      ④拆除后的各种杆件,扣件要整齐分类堆放。
      ⑤拆除时专人指挥,专人看守,划出警戒区。
      ⑥拆除人员不得饮酒,必须戴安全帽,挂安全带,穿防滑鞋。
      4、操作规程交底要点:
      (1)从事架子作业人员要经过身体检查,患有心脏病,癫痫病,高血压以及不适合高处作业人员,均不得从事架工作业。
      (2)架子作业人员必须经过劳动部门特殊工种培训,考试合格,持证上岗,无证者不得从事架工作业。
      (3)进入施工现场必须穿好工作服(袖口、脚口要紧口),戴好安全帽、系好安全带,2m以上高处作业挂好安全带,穿好防滑鞋。
      (4)不准酒后作业。
      (5)操作前必须接受安全技术交底,未接受安全技术交底者不得上岗作业。
      (6)高空作业不得嬉笑打闹,不得在架子上休息。
      (7)随身携带的搬手和拧锥要用绳子拴好,背在身上或装在工具袋内,防止坠落伤人。
      5、架体的验收
      脚手架搭设质量的检查验收工作应遵守以下规定:
      1)脚手架的验收标准规定
      (1)构架结构符合前述的规定和设计要求,个别部位的尺寸变化应在允许的调整范围之内。
      (2)节点的连接可靠,其中扣件的拧紧程度应控制在扭力距达到40-60N•m;8号钢丝十字交叉扎点应拧1.5-2圈后箍紧,不得有明显扭伤,且钢丝在扎点外露的长度应≥80mm。
      (3)钢脚手架立杆垂直度应≤1/300,且应同时控制其最大垂直偏差值:当架高≤20m时为不大于50mm;当架高>20m时为不大于75mm。
      (4)纵向钢平杆的水平偏差应≤1/250,且全架长的水平偏差值不大于50mm。
      (5)作业层铺板、安全防护措施等应符合上述的要求。
      2)脚手架的验收和日常检查按以下规定进行,检查合格后,方允许投入使用或继续使用:
      (1)搭设完毕后;
      (2)连续使用达到6个月;
      (3)施工中途停止使用超过15天,在重新使用之前;
      (4)在遭受暴风、大雨、大雪、地震等强力因素作用之后;
      (5)在使用过程中,发现有显著的变形、沉降、拆除杆件和拉结以及安全隐患存在的情况时。
      架子搭设到楼层两层时,施工单位要组织验收,检查结果按(附件6.4.1)格式填写,并需量化。检查人员要进行汇签,并写出验收意见。

      0 评论

    • 梦见了什么 2015-09-07 12:29

      落地式脚手架搭设验收记录表
      安3-6-7
      工程名称:工程 单位名称:城建公司
      序号
      验收项目
      搭 设 要 求
      检验结果
      1
      立杆基础
      坚实平整、有排水措施.立杆下铺5cm厚木板、搭设高>7.55米,

      2
      架体与拉结
      拉结点间距、水平、垂直距离符合要求,拉结材料符合要求,高度>12.6米不准采用柔性连接

      3
      施工层跳板
      双跳板绑扎点不少于4点

      4
      剪刀撑设置
      不大于9m设一道剪刀撑,夹角为45°~60°,自下而上连续设置,高度超过24m时,在脚手拐角及中间沿纵向每隔60°跨横向平面内搭设斜杆

      5
      脚手架材质
      脚手架扣件
      钢管脚手管外径不得小于Φ48mm,壁厚不得低于3.5mm,无严重锈蚀、裂纹、变形、扣件紧固力矩45~50N·m

      6
      脚手架宽度
      按设计宽度(1)m搭设

      7
      立杆间距
      立杆垂直偏差不大于全长的1/100H,立杆间纵距按设计(1.8m)m设置,偏差±50mm

      8
      大小横杆
      横平竖直、大横杆的固定间距不大于6m、挠度不大于杆长1/150

      9
      登高设施
      应设在脚手架外侧,斜道坡度按设计(1/3)设置并设防滑条,上下爬梯装设稳固

      10
      杆件搭设
      接头错开,剪刀撑杆件接长不小于l m,立杆对接必须交叉进行

      11
      钢管脚手架接地
      四角应设接地保护及避雷装置

      0 评论

    相关问题

    • 3 回答
      • 求主卧衣柜布局指导
      • 黄茅丫头-七九八一空间艺术设计 回答:在不改变格局的情况下,建议衣柜侧面设计为一个展示柜,或者就是做弧形开放格;如果考虑拆改的话,可以把两个卧室门的方向调整一下
      • 衣柜布局 主卧门 风水布局 1个月前
    • 求主卧衣柜布局指导

    手机设计本

    随时提问题,随意赏美图

    设计本官方微信

    扫描二维码,即刻与本本亲密互 动,还有更多美图等你来看!

    关注我们

    免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。