电缆线径与负载的计算方式是什么?

董小刚 | 被浏览 8年以前 |

求问下各路高人,电缆线径与负载的计算方式是什么?拜托知道的解答一下~

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    5条回答

    • 梦见了什么 2015-09-03 18:05

      1. 用途:各种导线的载流量,利用口诀再配合一些简单的心算,便可直接算出。导线的载流量与导线的载面有关,也与导线的材料(铝或铜),型号(绝缘线或裸线等),敷设方法(明敷或穿管等)以及环境温度(25度左右或更大)等有关,影响的因素较多,计算 也较复杂。
      2. 计算口诀:
      10五,100上二。
      25,35,四三界。
      70,95,两倍半。
      穿管温度,八九折。
      裸线加一半。
      铜线升级算。
      3.说明:口诀是以铝芯绝缘线,明敷在环境温度25 度的条件为准。若条件不同, 口诀另有说明。绝缘线包括各种型号的橡皮绝缘线或塑料绝缘线。口诀对各种截面的载流量(电流,安)不是直接指出,而是“用截面乘上一定的倍数”,来表示。为此,应当先熟悉导线截面,(平方毫米)的排列
      1 1.5 2.5 4 6 10 16 25 35 50 7O 95 l20 150 185......
      生产厂制造铝芯绝缘线的截面积通常从而2.5开始,铜芯绝缘线则从1 开始;裸铝线从16 开始;裸铜线从10 开始。
      ① 这口诀指出:铝芯绝缘线载流量,安,可以按截面数的多少倍来计算。口诀中阿拉伯数码表示导线截面(平方毫米),汉字表示倍数。把口诀的截面与倍数关系排列起来便如下:
      ..10 16-25 35-50 70-95 120....
      五倍四倍三倍两倍半二倍
      现在再和口诀对照就更清楚了.原来“10 下五”是指截面从10 以下,载流量都是截面数的五倍。“100 上二”(读百上二),是指截面100 以上,载流量都是截面数的二倍。截面25与35 是四倍和三倍的分界处.这就是“口诀25、35 四三界”。而截面70、95 则为2.5 倍。从上面的排列,可以看出:除10以下及100 以上之外,中间的导线截面是每两种规格属同一倍数。

      1 评论

    • 我就是我d 2015-09-08 22:53

      导线截面积S=ρ(L/R) 电阻R=U/I 式中ρ为导线电阻率,L为导线长度,R为电阻,U为电压,I为电流。 你首先计算出负载的电流,然后再对应电缆的选择。比如:600KW负荷,电压380V,当功率因数0.8时其电流=600000÷1.732÷380÷0.8≈1140A,

      0 评论

    • du845968102 2015-09-07 20:58

      电缆选型计算
      工作电流及计算  
      电(线)缆工作电流计算公式:
      单相
      I=P÷(U×cosΦ)
      P-功率(W);U-电压(220V);cosΦ-功率因素(0.8);I-相线电流(A)
      三相
      I=P÷(U×1.732×cosΦ)
      P-功率(W);U-电压(380V);cosΦ-功率因素(0.8);I-相线电流(A)
      一般铜导线的安全截流量为5-8A/平方毫米,铝导线的安全截流量为3-5A/平方毫米。
      在单相220V线路中,每1KW功率的电流在4-5A左右,在三相负载平衡的三相电路中,每1KW功率的电流在2A左右。
      也就是说在单相电路中,每1平方毫米的铜导线可以承受1KW功率荷载;三相平衡电路可以承受2-2.5KW的功率。
      但是电缆的工作电流越大,每平方毫米能承受的安全电流就越小。
      电缆允许的安全工作电流口诀:
      十下五(十以下乘以五)
      百上二 (百以上乘以二)
      二五三五四三界(二五乘以四,三五乘以三)
      七零九五两倍半(七零和九五线都乘以二点五)
      穿管温度八九折(随着温度的变化而变化,在算好的安全电流数上乘以零点八或零点九)
      铜线升级算(在同截面铝芯线的基础上升一级,如二点五铜芯线就是在二点五铝芯线上升一级,则按四平方毫米铝芯线算)
      裸线加一半(在原已算好的安全电流数基础上再加一半)
      其他:
      1.导线截面积计算公式(导线距离/压降/电流关系)
      铜线 S=IL÷(54.4×U)铝线 S=IL÷(34×U)
      I-导线中通过的最大电流(A); L-导线长度(m);U-允许的压降(V);S-导线的截面积(平方毫米)
      2.电线线缆基础知识
      1.电线一扎长度:100米,正负误差0.5米;
      2.电线型号:BV单股,BVR多股,BVV双胶单股,BVVR双胶多股;
      3.电线常用规格:1平方/1.5平方/2.5平方/4平方/6平方/10平方等;
      4.BV/BVR区别:BV为单芯线,BVR为多股,BVR比BV贵10%左右;
      5.BVR比BV的好处:a水电施工方便.b在板弯时不易把线折断;
      6.国标GB4706.1-1992/1998规定的电线负载电流值(部分)
      7.家庭电路设计,2000年前,电路设计一般是:进户线4—6 mm2,照明1.5 mm2,插座2.5 mm2,空调4 mm2专
      线。2000年后,电路设计一般是:进户线6—10 mm2,照明2.5 mm2,插座4 mm2,空调6 mm2专线。
      8.电线重量:1.5平方约重2.2公斤,2.5约重3.2公斤,4平方约重4.8公斤,6平方约重6.5公斤。
      9.电线2.5平方以下的多股线(1平方,1.5平方)包装标识为BV(B),单股则为BV
      10.电线颜色有:红色,黄色,蓝色,绿色,黑色,黄绿色(地线)

      0 评论

    • 接头香味 2015-09-07 19:22

      最大载流量=电缆断面积(mm2)×这种电缆材质的允许最大电流密度(A/mm2)
      导线截面积与载流量的计算:
      一般铜导线载流量导线的安全载流量是根据所允许的线芯最高温度、冷却条件、敷设条件来确定的;一般铜导线的安全载流量为5~8A/mm2,铝导线的安全载流量为3~5A/mm2。
      如:2.5 mm2 BVV铜导线安全载流量的推荐值2.5×8A/mm2=20A 4 mm2 BVV铜导线安全载流量的推荐值4×8A/mm2=32A
      计算铜导线截面积利用铜导线的安全载流量的推荐值5~8A/mm2,计算出所选取铜导线截面积S的上下范围: S=< I /(5~8)>=0.125 I ~0.2 I(mm2) S-----铜导线截面积(mm2) I-----负载电流(A)
      功率计算一般负载(也可以成为用电器,如点灯、冰箱等等)分为两种,一种式电阻性负载,一种是电感性负载。对于电阻性负载的计算公式:P=UI 对于日光灯负载的计算公式:P=UIcosф,其中日光灯负载的功率因数cosф=0.5。 不同电感性负载功率因数不同,统一计算家庭用电器时可以将功率因数cosф取0.8。
      也就是说如果一个家庭所有用电器加上总功率为6000瓦,则最大电流是 I=P/Ucosф=6000/220*0.8=34(A) 但是,一般情况下,家里的电器不可能同时使用,所以加上一个公用系数,公用系数一般0.5。所以,上面的计算应该改写成 I=P*公用系数/Ucosф=6000*0.5/220*0.8=17(A) 也就是说,这个家庭总的电流值为17A。则总闸空气开关不能使用16A,应该用大于17A的。

      0 评论

    • ddd_3192 2015-09-02 21:01

      一、常用电线的载流量:
      500V及以下铜芯塑料绝缘线空气中敷设,工作温度30℃,长期连续100%负载下的载流量如下:
      1.5平方毫米——22A
      2.5平方毫米——30A
      4平方毫米——39A
      6平方毫米——51A
      10平方毫米——74A
      16平方毫米——98A
      二、家用的一般是单相的,其最大能成受的功率(Pm)为:以 1.5平方毫米为例
        Pm=电压U×电流I=220伏×22安=4840瓦
      取安全系数为1.3,那么其长时间工作,允许的功率(P)为:
        P=Pm÷1.3=4840÷1.3=3723瓦
      “1.5平方”的铜线。能承受3723瓦的负荷。
      三、1.5平方毫米铜电源线的安全载流量是22A,220V的情况可以长时间承受3723W的功率,所以24小时承受2000瓦的功率的要求是完全没有问题的。
      一般铜导线载流量导线的安全载流量是根据所允许的线芯最高温度、冷却条件、敷设条件来确定的。一般铜导线的安全载流量为5~8A/mm2,铝导线的安全载流量为3~5A/mm2

      0 评论

    相关问题

    • 1 回答
      • 建筑加固改造要找怎样的加固公司呢?
      • 烈焰_5169 回答:建筑加固改造事无大小,但凡涉及建筑构造安全性的,必须找技术专业的加固公司,靠谱的加固公司务必要有工程加固加固资质证书和安全性生产许可,企业营业执照等。我们可以根据到加固公司办公室的地区调查,或是施工工地调查,在网上搜索信息内容等方式掌握它们是不是合乎靠谱加固公司规定。对于加固公司的选择,可以参考以往的工程案例,可以
      • 混凝土加固 加固施工 加固设计 16小时前
    • 1 回答
      • 膜结构和钢结构的区别?
      • 烈焰_5169 回答:钢桁架与钢网架有比较明显的区别,钢网架有球(螺栓球、空心球),钢桁架基本不用球,也有用一部分的,如:支座、钢管和钢管连接不合适的地方可以用球。按工程来说,钢桁架要比钢网架的受力好,可以做100多米跨度;钢网架一般不超过100米的跨度。 钢桁架是指用钢材制造的桁架工业与民用建筑的屋盖结构吊车梁、桥梁和水工闸门等,常用钢桁架作为主
      • 钢结构 钢结构防火漆 钢结构防火涂 16小时前
    • 1 回答
      • 安装光伏电站的钢结构厂房加固方法?
      • 烈焰_5169 回答:光伏荷载以均布恒荷载作用在屋面后,厂房结构验算中常见的超限有钢柱平面外稳定超限、钢梁强度超限、钢梁平面外稳定超限、檩条强度超限、檩条稳定超限。 钢柱平面外稳定超限,可通过减小钢柱平面外计算长度来保证其稳定,可在柱间增设刚性系杆,根据柱距大小及超限程度的不同,刚性系杆规格及数量也不同,因钢柱平面外超限常发生
      • 钢结构厂房造价 钢结构 钢结构防火漆 6天以前
    • 1 回答
      • 钢结构厂房有哪些加固的难点?
      • 烈焰_5169 回答:钢结构厂房加固的难点主要包括以下几个方面: 1. 施工条件复杂:旧钢结构厂房通常存在空间狭小、设备繁多、交叉作业等问题,给施工带来了较大的难度。 2. 结构鉴定困难:旧钢结构厂房的结构类型和历史维修情况可能存在不确定性,给结构鉴定和加固方案的制定带来一定的难度。 3. 构件修复困难:由于钢结构厂房的构件往往存在变形、开