格力空调故障代码f2是哪里坏了,怎么处理?

华宛丝 | 被浏览 8年以前 |

格力空调故障代码f2是什么意思呢?哪里坏了,要怎么处理?求大神指教~~

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    5条回答

    • dnhwga 2015-09-06 20:40

      你好F2是 室内管温搜索传感器开路,看看是不是老鼠咬线 活管温坏,格力老机器是10K 新机是20K换掉后就正常了

      6 评论

    • **其实我不帅 2015-09-10 23:13

      格力空调故障代码f2故障原因
      开机5分钟后液晶屏显示f2,室内外机均停止工作,拔掉插头后在开机,故障现象也一样。
      格力空调故障代码f2维修方法
      经格力空调维修点安排的师傅上门检查,首先分析是室内电路板方面有故障。检查室内室温传感器阻值为15KΩ,属于正常。再测室内管温传感器的阻值为2KΩ,为不正常,实际阻值为15KΩ。再测两端的电压为3.8V,不正常,正常值为1.8-2.6V。所以可以很确定是室内管温传感器损坏导致空调显示F2。
      格力空调故障代码f2维修方法解决方法
      更换全新的管温传感器后开机恢复正常。

      4 评论

    • 有烟无火80 2015-09-05 17:02

      格力空调产品故障显示代码表
      序号 故障、保护定义 显示器代码
      1 系统高压保护 E1
      2 内侧防冻结保护 E2
      3 系统低压保护 E3
      4 压缩机排气保护 E4
      5 低电压过流保护 E5
      6 通讯故障 E6
      7 模式冲突 E7
      8 防高温保护 E8
      9 防冷风保护 E9
      10 整机交流电压下降降频 E0
      11 无室内电机反馈 H6
      12 故障电弧保护 C1
      13 漏电保护 C2
      14 接错线保护 C3
      15 无地线 C6
      16 跳帽故障保护 C5
      17 室内环境感温包开、短路 F1
      18 室内蒸发器感温包开、短路 F2
      19 室外环境感温包开、短路 F3
      20 室外冷凝器感温包开、短路 F4
      21 室外排气感温包开、短路 F5
      22 制冷过负荷降频 F6
      23 电流过大降频 F8
      24 排气过高降频 F9
      25 直流输入电压过高 PH
      26 化霜 H1 制热指示灯
      27 静电除尘保护 H2
      28 压缩机过载保护 H3
      29 系统异常 H4
      30 模块保护 H5
      31 PFC保护 HC
      32 同步失败 H7
      33 水满保护 H8
      34 电加热管故障 H9
      35 制热防高温降频 H0
      36 压缩机退磁保护 HE
      37 直流输入电压过低 PL
      38 管温过高降频 FA
      39 防冻结降频 FH
      40 滑动门故障 FC
      41 二氧化碳检测故障 FP
      42 二氧化碳浓度过高报警 Cd
      43 水箱水位开关故障 L2
      44 欠相,脱调(缺相) Ld
      45 压缩机堵转 LE

      2 评论

    • 家和往事兴 2015-09-05 14:00

      格力空调故障代码f2是哪里坏了,怎么处理?答,格力空调故障代码:
      E1 压缩机高压保护
      E2 室内防冻结保护
      E3 压缩机低压保护
      E4 压缩机排气温度保护
      E5 压缩机过载保护
      E6 通信故障
      E0 室内环境感温头故障
      F1 蒸发器感温头故障
      F2 冷凝器感温头故障
      F3 室外感温头故障
      F4 排气感温头故障

      2 评论

    • ddd_3192 2015-09-03 17:22

      • 钢结构建筑的使用面积是如何进行计算的?
      • 烈焰_5169 回答:钢结构行业是建筑行业中的一个重要分支,以钢材为主要材料,通过焊接、螺栓连接等方式构建建筑物的结构框架。相比传统的混凝土结构,钢结构具有自重轻、强度高、施工速度快等优势,因此在厂房、体育馆、桥梁等领域得到广泛应用。 然而,钢结构厂房施工工期需要多长时间呢?实际情况会因项目的规模、复杂度和施工条件等因素而有所不同
      • 使用面积 钢结构 钢结构防火漆 1个月前

    手机设计本

    随时提问题,随意赏美图

    设计本官方微信

    扫描二维码,即刻与本本亲密互 动,还有更多美图等你来看!

    关注我们