4条回答
流绪 2016-04-25 18:23
消防喷淋头用于消防喷淋系统,当发生火灾时,水通过喷淋头溅水盘洒出进行灭火。
消防喷淋头类型
消防喷淋头一共有四种:分别为下垂型洒水喷头、直立型洒水喷头、普通新洒水喷头、边墙型洒水喷头;
一、下垂型喷头是使用最广泛的一种喷头,下垂安装于供水支管上,洒水的形状为抛物体型,将总水量的80~100%喷向地面。主要用于不需要装饰的场所,如车间、仓库、停车库、厨房等地。
二、直立型喷头直立安装在供水支管上,洒水形状为抛物体型,将总水量的80~100%向下喷洒,同时还有一部分喷向吊顶,适宜安装在移动物较多,易发生撞击的场所如仓库,还可以暗装在房间吊顶夹层中的屋顶处以保护易燃物较多的吊顶顶硼。
三、普通型洒水喷头既可直接安装,又可下垂安装于喷水管网上,将总水量的40%-60%向下喷洒,较大部分喷向吊顶。适用于餐厅、商店、仓库、地下车库等场所。
四、边墙型洒水喷头靠墙安装,适宜于空间布管较难的场所安装,主要用于办公室、门厅、休息室、走廊客房等建筑物的轻危险部位。
消防喷淋头安装间距
1.喷淋头安装间距一般为直径3.6米,半径1.8米;
2.喷淋头最大保护面积为12.5平方;
3.喷淋头距墙不能小于300mm;
4.当喷淋头与吊顶距离大于80m,且吊顶内有可燃物时需使用上下喷;
消防喷淋头工作原理:消防喷淋头上的红色液体是一种对热极其敏感的东西。当温度升高,他就迅速膨胀,使装他的玻璃破裂,然后玻璃内的压力传感器就会使消防喷水泵喷水。
du845968102 2015-09-01 10:26
1 喷头安装应在系统试压、冲洗合格后进行。
2 喷头安装时宜采用专用的弯头、三通。
3 喷头安装时,不得对喷头进行拆装、改动,并严禁给喷头附加任何装饰性涂层。
4 喷头安装应使用专用扳手,严禁利用喷头的框架施拧;喷头的框架、溅水盘产生变形或释放原件损伤时,应采用规格、型号相同的喷头更换。
5 当喷头的公称直径小于10 mm时,应在配水干管或配水管上安装过滤器。
6 安装在易受机械损伤处的喷头,应加设喷头防护罩。
喷头溅水盘高于梁底、通风管道腹面的最大垂直距离
7 喷头安装时,溅水盘与吊顶、门、窗、洞口或墙面的距离应符合设计要求。
8 当喷头溅水盘高于附近梁底或高于宽度小于1.2 m的通风管道腹面时,喷头溅水盘高于梁底、通风管道腹面的最大垂直距离应符合表5.2.8的规定。
9 当通风管道宽度大于1.2 m时,喷头应安装在其腹面以下部位。
10 当喷头安装在不到顶的隔断附近时,喷头与隔断的水平距离和最小垂直距离应符合表5.2.10 的规定。
元辰枫林1 2015-09-01 08:07
喷淋头设计安装规范:
1、有吊顶的场所,喷淋头在吊顶下布置,根据建设物的危险等级按一定的间距等距离的布置即可。喷头采用下垂型或吊顶型。
2、在无吊顶的场所,喷头上喷。除按一定的间距布置外,还要考虑梁或其他障碍物的影响,设计规范 7.2节“喷头与障碍物的距离”中已有详细的规定。
3、虽然设有吊顶,但吊顶材料采用网格或栅板类,为通透性吊顶。其中对于此条,设计规范第7.1.10条进行规定“装设通透性吊顶的场所,喷头应布置在顶板下”。喷淋头应布置在顶板下,纠正了实际工程中存在的不正确作法:将喷头设置在网格的空格中,喷头的热敏元件不能及时受热动作,延误喷头在最短的时间内动作喷水,不利于初期火灾的扑救。如果将闭式喷头埋设在与通透性吊顶平齐的位置,闭式喷头将难以按时动作。通透性吊顶将对喷头的洒水分布产生不利影响,增大喷淋头强度的措施,将补偿喷水强度的受阻损失.在顶板下及通透性吊顶处同时布置喷头是提高设计标准的做法,而且效果更好,但此时在通透性吊顶处布置的喷头应加设集热挡水板。“喷头应布置在顶板或吊顶下易于接触到火灾热气流并有利于均匀布水的位置。当喷头附近有障碍物时,应符合本规范7.2?节的规定 或增设补偿喷水强度的喷头。”该条文给出了布置喷头应遵循的原则。
4、喷淋头应布置在顶板或吊顶下易于接触到火灾热气流的部位,使喷头的热敏元件在最短时间内受热动作。
5、使喷淋头的洒水能够均匀分布,不出现未被覆盖的空白,也不出现过多的重复覆 盖面积。
6、按规定处理障碍物的遮挡,若满足不了与障碍物的距离要求,应增设喷头,补偿因喷头的洒水受阻而不能到位灭火的水量。上述三方面基本上包含了非吊顶场所喷头布置时应考虑的问题。
可爱的橙子 2015-08-31 22:29
在《自动喷水灭火系统设计规范》7.1.3规定的是溅水盘距离顶板的距离不大于三十公分,若是梁下则是小于10公分大于2.5公分。事实上在现场,若是上喷,溅水盘离顶板7-15公分,下喷则是20公分左右。当火灾发生时,热气上升顶板就相当于集热罩,喷头与顶板距离越近,温度越高,喷头的玻璃球就越容易爆裂。预警性和灭火及时性也能达到预期效果。
《自动喷水灭火系统设计规范》的7.2.3条规定当梁、通风管道、成排布置的管道、桥架等障碍物的宽度大于1.2m时,其下方应增设喷头。
若是现场有通风管道超过120公分,风管下方出现火灾,烟和热气上升时,风管就像一把刀一样把热气分散,从而达不到顶板喷头的温度值,喷头无法破裂,达不到灭火报警的目的。
《自动喷水灭火系统设计规范》的6.1.3条中设置直立型喷头,可以是上喷,也可以使下喷。在你的现场中,若是按照设计图纸是没有错误的 。但是施工单位可能在施工时发现实际距离与设计图纸有偏差,就进行了调整,但是应该设置集热罩。