3条回答
du845968102 2015-09-02 11:00
精密空调配置:匹是代表空调的制冷量大小,制冷量2500W为一匹,制冷功率一般在800瓦左右,具体要看空调的能效比高低了。
如一匹的空调制冷量为2500W,适合12平米左右的房间使用。
制冷量3200W的1.25匹空调,适合16平米左右的房间使用;
制冷量3500W的1.5匹空调,适合18平方的房间使用;
制冷量4200W左右的小两匹空调,适合22平方的房间使用;
制冷量5000W的两匹空调,适合25平米的房间使用。
当然,除了房间面积大小外,还要综合考虑房间的密封保温条件、楼层、朝向、高度等因素。正常情况下,家用可按每平方米配制冷量200W来计算空调的大小,办公室或商用应根据人员多少及密封保温条件适当加大空调的制冷量。 一、不同匹数定速空调的制冷功率(约为):1匹800瓦,1.5匹1200瓦,2匹1800瓦,2.5匹2200瓦,3匹2800瓦,5匹4600瓦。
二、制热功率与制冷功率相差50~100瓦(有的高于,有的低于)。
三、辅助电加热:1匹的 500瓦,1.5匹的 1000瓦,2匹的 1500瓦,2.5匹的 2000瓦,3匹的 2000瓦,5匹的 3000瓦。
Lin_4987 2015-09-01 23:08
需要使用机房精密空调机房(约145平方米),根据热荷计算,和综合考虑可靠性。机房采用双系统精密空调机型,机组的总制冷量要求:回风温度在 24℃,相对湿度在50%时,全冷量须≥31kW,显冷量须≥29kW,数量为1台。
技术要求:
1电气性能
(1)机房专用空调机组的的电气性须能符合IEC标准
(2)供电电力须达到的要求: 380Vac,3ph,50hz.供电电压380V ±10%
2控制精度和范围
温度控制范围和精度须达到: 15℃ 30℃±1℃
湿度控制范围和精度须达到:35�%±5%
3温度、湿度控制性能
(1) 机房专用空调须具有自动调节室内温、湿度,须具有制冷、加热、加湿、除湿等功能。
(2)温、湿度波动超限须能发出声光报警信号
4机组性能
(1) 须达到采用风冷的冷却方式。
(2) 须采用下送风上回风方式。
(3)单台机组的循环风量:
为保证机房的温湿度均匀性及洁净度,选用机组风量须≥9500m3/h
(4)须具有高效节能性,机组应具有较高的能效比:
选用的双系统精密空调的压缩机能效比须≥4.4(全冷量÷压缩机输入功率)
(5)机组须具有通过改变蒸发器蒸发面积的方式进行强制除湿运行功能。
(6)选用的机房精密空调须为双系统:即两个压缩机、两个室外机、两套制冷循环管路和两套电路控制,每个系统须可以自动切换成双系统同时工作和单系统独立工作,维护一台系统时另一台系统正常工作,做到不停机维护
(7) 单台机组的机外余压:
为保证机房地板下静压值,单台机组的机外余压须为75Pa
(8)须采用带有全封闭加湿罐的电极式加湿器,以确保水源在加湿过程中不接触机房空气,避免因接触空气而产生滋生细菌和霉菌,污染机房环境。
(9)机房精密空调加湿量须≥8(kg/h),要求加湿量及进水量均有电脑控制,确保高效性。
(10)电加热须采用加热时无异味的不锈钢绕片式加热方式,加热量须≥13KW。
(11) 须采用中高效空气过滤器,并具有聚尘率高,可反复清洗使用和更换方便的特点。
(12)微处理控制器要求。
须具有操作简单,能直观显示温湿度
须具有过工作状态显示。
须具有工作压力显示
须具有累计工作时间显示
须具有报警显示
须具有密码保护功能,防止非法进入
(13)须具有随机延时启动功能,避免空调同时启动时对电网造成冲击:
(14)须提供通讯卡,通讯卡需带标准232/485通讯接口,须提供免费的通讯协议,支持第三方的监控软件。
5机械性能
(1)外观工艺:
a须具有质量轻结构强度高的特点。
b须具有良好的保温、隔音和密封效果。
(2)须具有安装维护方便的特点
a压缩机、加湿器、控制系统及安装保护装置均须具有与气流隔绝的独立空间
b须具有在机组运行过程中对机组进行维护的特点。
室内外机安装要求:
1室内机安装
(1)房间整体通风顺畅,送风、回风无障碍。
(2)安装位置综合考虑,结合上下水、液管、汽管连接。
(3)室内机组安装在独立的基架上,基架机用料要求为6#槽钢,机组与基架间应设防震胶垫。室内机放置须考虑结构的承重
2室外机安装
(1)室外机安装采用钢架支撑。
(2)室外机底座需采用减震方式,减少机组运行时产生的震动与噪音。
ddd_3192 2015-09-01 21:12
精密空调系统不仅是一种简单的制冷系统,结合精密的微处理控制系统它更可对环境温度、湿度、空气洁净度和空气分布进行综合控制。
精密空调系统提供各类送风和回风方式(如上、下风系统),适合不同设计及应用要求。拥有高效率的空气过滤装置及电极蒸气加湿器,电加热器。散热部分采用远端空冷式冷凝器,或配有压力控制的水或乙二醇冷凝器。同时以冷冻水为冷媒。另有乙二醇节能型冷却系统高可靠的备份功能,保证了系统能在任何时刻均能发撑最大的使用效能。同时,微处理器确保系统精确可靠地运行的同时,绝不会耗费你过多的电力。特别为操作和控制精密空调机组而特别设计的精密微处理器;全能可统编程语言选择,通过点矩阵液晶显示器提供执行、设定、操作数据及分析。
精密空调系统的一般结构:
1. 机柜:坚固的机柜结构使用骨架和嵌板安装原理,提供灵活和省钱的分嵌安装机柜特点。这设计是预备维修和保养时可在前面进行。美观的骨架和嵌板都装上防噪音和隔热绝缘。
2. 加热:节能式热气再加热系统采用可供选择的电加热或热水加热方式,减低操作电力成本,而且配置送风失流保护。
3. 风机:使用大直径慢速高性能独立驱动风机,使空气分配平衡及增加操作安全。
4. 蒸发器:高效率“V”形蒸发器为低迎面速设计,通过大迎风面积提供显热比,加上可供选择的节能快速响应分体盘管除湿提供低操作成本。
5. 空气过滤器:为减低操作成本而造成的大迎面积高效过滤器是由摺叠构成,配合低迎面风速.为简化和方便更换,整个系列只使用一种过滤器.
6. 压缩机:全封闭吸入气冷压缩机安装在送风气流外,与排热设备配合可连接多至4个制冷回路,提供宽裕制冷量及精密温度控制操作,压缩机配有马达保护、检修阀、仪表口及曲轴箱加热器,提供额外保护、延长使用期。
7. 加湿器:可调输出电极蒸气发生式加湿器位于风气流外,提供节能,设有微粒和无臭的纯蒸气,加湿器设计直接接自来水源操作而无需中间水箱,而且还配有不锈钢冷凝液盆及满液侦测器。
8. 空冷式冷凝器:具有直立或水平排气,外壳采用防腐蚀材料构成。电子风机调速专门设计用来与单相空气循环风配合操作。
相关问题
设计本官方微信
扫描二维码,即刻与本本亲密互 动,还有更多美图等你来看!
免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。
©2012-现在 shejiben.com,All Rights Reserved.