防水卷材隐蔽验收记录求一份?

张宝兰 | 被浏览 8年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    3条回答

    • 11王豪 2015-08-29 23:39

      1、防水分包单位名称2、防水材料名称、型号、规格、厚度、胎基情况3、防水材料试验报告是否符合要求4、质检员、施工员是否到位5、操作人员是否有证6、消防措施是否到位7、基材是否符合要求9、施工过程是否符合要求,是否有漏点10、附加层是否粘贴到位,是否空鼓11、卷才搭接方向搭接长度是否满足要求12、后浇带、施工缝部位附加层是否按方案施工13、卷材收口部位是否满足要求。

      2 评论

    • 芒果5270 2015-08-31 10:05

      每一层(段)防水层分项工程施工完毕后,在进行下道工序之前提交防水层隐蔽工程质量验收记录。如地下室底板防水层、屋面防水层、外墙防水层、厨卫间防水层等。
      a.材料进场使用必须严格按照材料报审程序执行。材料验收结果必须符合设计要求。不得使用国家及地方禁止使用材料。
      b.检验批划分必须符合施工规范要求,检验批的评定结果应为合格。
      c.检查防水层接缝、表面质量、防水层厚度等。
      d.细部构造(变形缝、施工缝、管道穿越位置等)应符合设计要求。
      e.防水层坡向及坡度应符合设计及施工规范要求。
      f.厨房、卫生间、屋面等部位防水层隐蔽前,应做蓄水试验。

      0 评论

    • xiaoping123 2015-08-30 11:37

      一、 验收人员:工程部分管人员、监理公司人员、施工单位施工员和质量检查员。
      二、 验收时间:隐蔽工程应提前一天报验。
      三、 验收内容:土建工程、桥梁工程、涵洞工程中的所有隐蔽工程。
      四、 验收程序和规定:
      1、 隐蔽工程自检合格后以书面形式通知监理人员和工程分管人员并注明验收时间和内容。
      2、 隐蔽工程验收必须由工程分管人员、监理人员、施工单位施工员及施工班组等共同验收,有必要时要有下一程序施工班组参加。
      3、 基底、基槽、桩基础工程要有勘察单位、设计单位相关负责人员和相关检测单位负责人参加。
      4、 隐蔽工程验收合格后,由监理人员和工程分管人员签署隐蔽工程验收记录后,施工单位方可进行下一程序施工。
      5、 隐蔽工程验收不合格的,经整改后必须重新验收,合格后方可签署隐蔽工程验收记录,允许下一程序的施工。
      6、砌体拉接钢筋工程由监理人员或分管人员的日常检查进行抽查验收。
      7、 隐蔽工程验收不合格的,限期必须整改,如未及时整改将对施工单位按“相关奖罚细则”予以警告或处罚。

      0 评论

    相关问题

    • 3 回答
      • 求主卧衣柜布局指导
      • 黄茅丫头-七九八一空间艺术设计 回答:在不改变格局的情况下,建议衣柜侧面设计为一个展示柜,或者就是做弧形开放格;如果考虑拆改的话,可以把两个卧室门的方向调整一下
      • 衣柜布局 主卧门 风水布局 1个月前
    • 求主卧衣柜布局指导

    手机设计本

    随时提问题,随意赏美图

    设计本官方微信

    扫描二维码,即刻与本本亲密互 动,还有更多美图等你来看!

    关注我们