国家地暖安装规范是什么?

卫梦洁 | 被浏览 8年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    3条回答

    • dddc82 2015-08-29 19:56

      1、前期安装 
        规范的地暖安装,应该预先对铺设空间做排布设计,要绕开哪里,哪里疏哪里密,都应有规范图纸示意。在正式铺装地面设施之前,应该先确认设计图纸,并清理现 场等,做好准备工作。然后再安装温控线和分-集水器,这些涉及到开槽、组装等。关系倒关日后地暖能否正常使用,必须正确、规范安装。 2、准备工作 
      进场后把施工现场清理干净,确定主机(壁挂炉)及分-集水器的安装位置。同时确定厨卫地面已做过防水处理。  3、安装温控线 
      在装分-集水器的地方开槽,准备暗埋温控线。并将相关温控线放到其周围,以便连接。 
      4、安装分-集水器 
      将组装好的分-集水器安装好,这安装位置很关键,须根据业主家的实际情况事先设计好。 5、全面安装 
      将温控线埋好,分-集水器也安装到指定位置后,便可以开始铺设地面保温层和供热管道了。这些部分看上去虽然不难,但其实其中的一些小细节都很重要。例如地面管道都铺设完以后,还应该进行打压实验,验收测试,确保正常使用。 铺设保温层、反射膜。 
      先根据实际尺寸裁切保温板,然后再进行铺设,铺设时要为管道留出空档。
      先铺保温板,再铺设反射膜。铺设时须紧紧贴住保温板,两块反射膜的边缘也须用胶带粘好布置和加固易恩特地热盘管并与之固定,然后在上面铺设钢丝网,两块钢丝网的边缘要用专用的扎带连接好,就可以安装管道、安装分水器和主管道地连接。 
      安装完成后接下来,最重要,最必不可少的一步就是--- 6、打压测试 
      注意:打压试水前,对试压管道和构件应采取安全有效的固定和保护措施,水试压压力应为工作压力的1.5倍,最低不得低于0.6Mpa。 
      经注水器缓慢注水,同时将近管道内空气排出。充满水后,进行水密性检查。 最好是用手动泵缓慢升压,升压时间不得小于5分钟,稳压1h,压降不大于0.05Mpa为合格。也有公司规范规定,补压至工作压力后,稳压5分钟,观察有 无漏水现象,补压至规定试验压力,10分钟内压降不超过0.03Mpa为合格。最重要的是施工过程要严密规范,如果整个施工过程都严密规范,这个密封性经 自然也是规范无泄漏的。 
      备注:冬季进行水压实验时,应采取可行的防冻措施。 同时,水压实验时,应该是有业主在场验收签字。 
      最后,混凝土回填。如果有条件,最好回填面上在做一次防水。

      0 评论

    • 梦见了什么 2015-08-29 18:31

      地暖施工注意事项:

        1、各种材料的材质及规格、品种型号必须符合设计及相应规范要求,必须相关证件齐全;

        2、管内穿线在确认电热膜铺设无误后进行。在穿线前必须将暗盒内清扫干净,做到导线分色正确,余量适量;

        3、温控器安装应做到横平竖直,标高准确,紧贴墙面,固定牢靠,符合电气分项工程验收规范;

        4、所有接线不得伤及线芯及绝缘层;

        5、所有施工人员必须穿软底鞋,导管密封后清理整个作业面;

        6、地板辐射供暖系统的安装工程,不宜与其它施工作业同时交叉进行。结合层养护过程中,不得进入踩踏;

        7、即使在结合层养护期满后,也不得在地面上运行重载荷或放置高温物体;

        8、施工完成的地板辐射供暖地面严禁大力敲打、冲击。不得在地面上开孔、剔凿或楔入任何物体。

      0 评论

    • ddd_3192 2015-08-29 17:28

      一、水暖系统安装工艺:

      1.边界保温带:

      地板辐射供暖系统与墙、柱等构件间的绝热构造。边界保温带应允许5mm的可压缩量。边界保温带可以用8~10mm厚、50~100mm宽的聚苯乙烯板条,也可使用复合薄膜的绝热产品,在系统安装中加设。

      2.保温板:

      阻止或减少地暖系统热损失的构造。采用热阻要求更加好的XPS挤塑式聚苯乙烯板,厚度为2mm,在基础钢板上铺设。

      3.金属铝箔反射膜:

      避免绝热层上部施工水分破坏绝热层功能的构造,阻止热量向下传导,在地暖管道安装前铺装于保温层之上。

      4.钢筋网:

      由ф3~5mm钢筋组成,用于扎固地暖管道于设定的间距上,在金属反射膜之上安装固定牢固。

      5.扎带:

      将地暖管道固定在钢筋网上的塑料带。(可采用细铅丝代替固定绑扎)

      6.PERT管:

      采用具有良好耐压能力和长久工作寿命的、用于地暖系统的抗渗氧PERT管。

      将PERT管固定在钢精网之间,固定间距为50mm,弯管处适当加密。PERT管间距要求符合设计时的方案,在各循环回路的接头连接分水器。

      7.伸缩缝:

      避免现浇层出现开裂,按规定设置的现浇层膨胀缝。材料性能同边界保温带,一般情况下地暖面积长宽超过6米时应铺设。

      8.保护套管:

      在位于分水器与地埋处之间的PERT地暖管套上保护套管并用弯曲支撑(弯管器)加固。可用保温管或塑料保护套管,起一定保护保温作用。

      9.温控系统:

      当要求地暖系统自动调节时,应在各供暖房间设置温控器,分/集水器预埋处由甲方设置电源插座,同时预埋信号线在温控器至分水器位置。

      a温控系统的预埋与内装修同步,室内温控开关处预埋86型电源暗盒,并将信号拖入集分水器处。

      b其它电磁阀及变压器均安装在分水器控制柜内,控制箱处需甲方预埋电源。

      10.分/集水器:

      连接多个地暖环路的部件。应配有注水、放水装置,每环路应有手动平衡装置。分/集水器安装应与地暖管严密连接,并在与立(主)管连接之间安装球阀和自动排气阀。

      a分/集水器安装时应先设置固定支架。

      b集中供水时需考虑在供水干管上设过滤阀,以防污物进入地暖系统。

      11.分/集水器箱:(甲供)

      用于安装电磁阀、各种阀门及分水器,尺寸为800×650×200mm。

      12.试压实验:

      a将水注入整个系统管道,确保管道内没有空气,经甲方及我方试压人员共同勘查后,管道无泄漏现象。

      b设置压力表并检测其工作状态良好,将0.6Mpa强压打入系统管道内,仔细勘查2小时分析压降情况,所有系统管道压降均小于0.05Mpa/min,且压降速度平稳;

      c强压试验2小时以后,将系统管道降压至0.6Mpa继续观察直至0.4Mpa的稳压工作状态24小时,系统管道压力基本试验完成。

      d试压完成后交付试压报告由甲方签字确认。

      13.充填混凝土:(甲供)

      用于保护地暖管道和使地面温度均匀的构造层。一般为细石混凝土,石子颗粒直径不应大于10mm,水泥砂浆体积比例不小于1:3,混凝土强度等级不小于C20。非居住建筑中,现浇层的混凝土等级由土建设计确定。

      a混凝土铺设时应单独作业,不能与其他工种混合施工。

      b管道应带压充填混凝土,尽量避免大力踩踏已铺好的管路,并禁止硬底鞋。

      c混凝土浇筑高度为40mm,应人工铺平,不可用振荡器。

      d充填混凝土时应避免地暖管道浮动。

      e混凝土完全凝固后方可泄压。

      14.系统调试:

      在所有水源、电源、热水回水都正常供应到位的情况下进行整个系统的调试,且全部调试成功后交由甲方业主签字确认。

       二、电热地暖系统安装工艺:

      1.施工准备:

      严格按照设计要求及方案进行施工,施工开始前组织参与施工的人员熟悉施工图纸,讲解施工要点,做到每个施工人员对自己的工作和责任明白、清楚。准确地预留座便器、浴缸、淋浴房、地漏、门托的位置,精确计算铺设线距。

      (1)、施工前将组织有关技术人员深化图纸、掌握设计要求并进行技术交底,做到人人心中有数,严格按照施工程序和施工规范进行施工;

      (2)、积极同业主以及装潢方协调,确定进场施工日期;

      (3)、在施工场地附近确定临时设施,保证按时根据甲方的指示进场施工,积极配合相关的技术工种,协调施工中所遇到的问题;

      (4)、同时组织总包方或精装饰方有关管理人员,说明地坪加热系统在施工中装饰人员应注意的事项,配合施工;

      (5)、建立此项目在施工中施工人员应注意的安全防范措施、文明施工措施,妥善完成各项施工步骤。

      2.施工过程:

      首先了解现场情况,对场地进行认真检查和清理。对所有可能引起安装损坏的杂物进行清扫,确保安装现场的安装条件。

      (1)、认真检查每卷加热线缆的欧姆、绝缘值并记录在案,符合标准的线缆才能进入安装;

      (2)、保温层布放平整,预留准确、无空隙。在保温层上平整的铺上金属反射膜,接缝严密。再在上面铺设金属固定网,固定网要求平整、无翘刺、周遍压紧。由我司质量责任人检查合格后才能进入下道工序;

      (3)、加热线缆铺设间距均匀、排列整齐,加热线缆铺设完成后,进行欧姆值的测量,同时记录在案。由质量责任人陪同甲方现场管理员共同进行隐蔽工程验收检查合格后才能进入下道工序。

      (4)、甲方水泥保护层铺设时我司会派专人测试,随时检测电缆的绝缘值,防患于未燃。水泥铺设完成后由质量责任人陪同甲方共同进行检测电阻值、绝缘值。合格后才能进入下一道工序。为保证所有的安装都有完好的记录,我司对每一间安装完成的卫生间都会绘制排线图及拍摄照片存盘,此方法是为了预防施工过程中如人为破坏因素造成加热线缆损坏后,可按照排线的走向记录通过专用探测仪准确而快速的确定损坏点。同时以备验收及物业管理对每套系统的准确了解。



      3.成品验收:

      由于地坪加热系统是一个特殊工程,主要是地暖线铺设时水泥覆盖以及水泥覆盖后的成品保护。我公司司所提供的美国马利地热加热系统在出厂时严格检查每卷的电阻值、绝缘值,在施工前我公司同样水泥覆盖前检测其电阻值、绝缘值水泥覆盖后同样要检测,然后会同甲方进行隐蔽工程验收双方签字。

      (1)、安装以后的成品保护尤其重要,我司会派专人加强巡视随时检测电缆的绝缘值,发现问题及时上报和第一时间解决。

      (2)、管理人员会协调精装饰公司,强调铺设地面装饰材料时严禁在地暖线系统完成面上使用切割机,严禁在完成面上敲、凿、打孔等,如需打孔必须经敝司现场指派人员在场的情况才能进行。

      地面饰材完成后的检测:

      在装修工序完成地面饰材过程中有专人巡视、及时制止不当操作,如发现问题而无法协调需在第一时间通知甲方以便解决。做到地面饰材完成一间检测一间,记录一间,杜绝质量问题的发生。温控器安装及验收通过:当装修工序结束后(水泥自然养护28天)条件符合的情况下进行温控器的安装,安装前先检测加热线缆的欧姆、绝缘值后才能安装温控器。安装完成后进行试调,如现场环境较脏则用塑料套将已安装好的温控器封好,避免灰尘的进入。安装完成由质量责任人陪同甲方共同进行验收通过后方可。

      0 评论

    相关问题

    • 1 回答
      • 景观钢构焊接过程中需要注意什么?
      • 烈焰_5169 回答: 1、尺寸超出允许偏差   对焊缝长宽、宽度、厚度不足,中心线偏移,弯折等偏差,应严格控制焊接部位的相对位置尺寸,合格后方准焊接,焊接时精心操作。   2、焊缝裂纹   为防止裂纹产生,应选择适合的焊接工艺参数和施焊程序,避免用大电流,不要突然熄火,焊缝接头应搭10~15mm,焊接中木允许搬动、敲击焊件。   3、表面气孔   
      • 装修需要注意什么 橱柜需要注意什么 交房需要注意 1个月前
    • 1 回答
      • 建造大跨度的钢结构厂房时需要注意什么
      • 烈焰_5169 回答:在进行大跨度钢结构厂房设计和建造时,需要注意以下几个方面,以确保厂房的质量和安全。 1、结构设计是关键。根据厂房的用途和要求,合理确定结构形式、支撑方式和受力系统。同时,还需要考虑地震、风荷载等自然力的影响,确保厂房的稳定性和安全性。 2、基础设计至关重要。大跨度钢结构厂房需要有稳固的基础支撑。根据地质条件和厂
      • 装修时要注意什么 钢结构厂房造价 装修需要注意什么 2个月前
    • 1 回答
      • pp雨水模块调蓄池雨水收集模块安装规范?
      • 兔友_GPUQ08 回答:惠洁pp雨水模块调蓄池雨水收集模块雨水蓄水模块在水土保持和改善生态环境中发挥了重要作用。 不仅可以减少地下水的开采,还可以减轻自然界整个水循环系统的压力。雨水落到地面后,经过初期的污染防止、废弃处理,可以捕获雨水中的大悬浮物,防止水泵、排水管及其他处理设备堵塞。 雨水收集并蓄积在模块蓄水池中后,通过自然沉淀,雨水中
      • 插座模块 雨水槽 雨水管道 2个月前

    手机设计本

    随时提问题,随意赏美图

    设计本官方微信

    扫描二维码,即刻与本本亲密互 动,还有更多美图等你来看!

    关注我们

    免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。