漏电保护开关坏了要怎么办呢?

包若荣 | 被浏览 8年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    3条回答

    • 梦见了什么 2015-08-29 09:30

      首先漏电保护器都有自身的试跳功能,看送上开关后,是否可以试跳成功,如果可以证明漏电保护器没有问题;如果不能送上,要断开漏电保护器的出线或者是漏电保护器保护下的所有用电负荷,再试是否能够送的上,能送上,没有保护器没有问题,线路有问题;如果送不上,肯定是保护器有问题了。 把漏电保护器的出线断开,再合漏电保护器(在漏电保护器已经复位的情况下),合不上——漏电保护器故障;合的上——线路故障。

      2 评论

    • Ambition_6663 2015-08-29 08:48

      一、首要先检查保护器以下电路和电器,断开保护器输出线保护器是否正常,如正常则是室内线路及用电器有漏电故障,最好找专业电工维修。
      二、漏电保护器分为机械损坏和电气损坏,在使用过程中产生三种故障形式。
      第一种是当发生漏电故障时漏电保护器不能迅速、可靠的动作,即拒动。
      第二种是没有发生漏电故障时漏电保护器由于本身动作特性的改变或由于各种干扰信号而发生误动作将电路切断(误动)。
      第三种是操作故障,漏电保护器在手动合闸操作时合不上闸,电路不能接通;漏电保护器在手动分闸操作时不能分闸,电路不能断开。
      检测方法:
      1、试验:按下“复位”键,松手后指示灯亮;按下“测试”键,内部脱扣,灯灭,表示正常,可投入使用。切记:每次使用前应进行测试!
      2、使用:按下“复位”键,待锁住后放手,指示灯亮,即可使用。
      3、故障:如按下“测试”按钮,不断电;或用力按“复位”键锁不住,断开电源“复位”键能按下,再接入电源“复位”键跳起表明漏电保护或电器有故障,应停止使用,需由专业维修人员维修。

      2 评论

    • **其实我不帅 2015-08-29 21:03

      换漏电保护器不是根本的办法,换完还要查那个地方有短路,这种情况肯定有短路存在。或者插座与灯线混接,导致地线走电。找专业电工查查把,排除隐患。1,先排查是否开关自身问题,把开关出线退掉,推上开关试验,如不跳,说明开关问题不大,2,把用电器全部关掉,并拔掉电器插头,推上开关,看是否跳开,如继续跳开,可能:1,某插座某处接触松动,有轻微碰线现象,要逐一查看,2,电线某处绝缘层磨破,有接地现象!

      1 评论