回龙观依玛壁挂炉维修点在哪里有?

鲁园园 | 被浏览 8年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    3条回答

    • du845968102 2015-09-02 10:42

      回龙观依玛壁挂炉维修点:朝阳区姚家园东里8号院。
        一、故障现象,原因及解决办法
        1、压力不足故障
        故障现象: 水泵不转运转,控制器报警,显示屏显示的故障代码为压力不足。
        故障原因:
        a)管道缺水,压力表显示管道水压不足。
        b)压力开关故障。
        c)管道系统内有大量的空气。
        解决办法:
        a)管道缺水进行补水;如果管道泄漏,想办法堵漏处理。
        b)用万用表检测,如果压力开关不接通,则更换压力开关;如果接触不良则重新接插好;如果线路断路则更换导线;如果插错端子则按正确接插。
        c)对管道系统进行排气。
        2、管道缺水故障
        ① 故障现象:水泵不运转,风机不运转,控制器报警,显示屏显示的故障代码为管道缺水。
        故障原因:a)水泵电源线脱落
        b)水泵因为长时间不用抱死。
        解决方法:
        a)用万用表检测水泵的输出电源是否正常,接触是否良好。如果控制器没有电压输出是控制器故障,更换控制器;如果控制器有电压输出,水泵没电则是接插件脱落,接触不良或者导线断开;脱落就重新接触好,接触不良就使之接触良好,导线断开就更换导线。
        b)如果有电压输入水泵,而水泵不转,则可能为水泵抱死,拧开水泵上的一字螺丝,用一字螺丝刀拧动水泵轴,使水泵转子旋转就能恢复正常;如果水泵没有抱死而用万用表检测水泵断路或短路,则为水泵烧坏,更换水泵。
        ② 故障现象水泵运转,风机不运转,控制器报警,显示屏显示的为管道缺少故障代码。
        故障原因:
        a) 水泵有空气没有排尽导致水泵空转。
        b) 采暖系统分配器没有打开或者过滤器堵塞。
        c) 管道内有空气没有排尽。
        d) 水流开关故障。
        e) 压差式机型管道产生的压差不够。
        解决方法:
        a) 拧开水泵端面一字口铜螺丝,排尽水泵空气,重新启动。
        b) 采暖系统分配器没有打开则打开分配器;如果过滤器堵塞则拆下过滤器冲洗干净之后装好,进行补水排气,重新启动。
        c) 管道内有空气没有排尽则排尽空气重新启动。
        d) 水流开关故障就用万用表检测在运行时是否有开关信号输出。如果有信号输出即水流开关接通,可能为接插件接插不好或导线断开,则接插好接插件或更换导线;如果导线及接插均完好,则为控制器故障,更换控制器。如果没有信号输出则为水流开关卡死或者水路堵塞;水流开关卡死则拆下水流开关冲洗再装回;并进行补水。排气再重新启动;水路堵塞按b方法处理。
        e) 在采暖出水口装一个分配器(开关),关小一点分配器既可。
        3、风机风压故障
        ① 故障现象:风机不运转或运转缓慢,控制器报警,显示屏显示风机风压故障代码。
        故障原因:
        a) 风机卡死或烧坏;
        b) 接插件接触不良
        c) 控制器故障
        d) 电容损坏
        e) 市电压力过底。
        解决方法:
        a) 用万用表检测风机,断路更换风机,卡死也更换风机。
        b) 接插件接触不良重新接插好。
        c) 控制器故障更换控制器。
        d)可以用手拔动风机叶轮能启动则为电容损坏,更换电容。
        e)加装调压器,调高市电电压使之为220V。
        ②故障现象: 风机运转正常,控制器不点火,主控制器报警,显示屏显示故障代码为风机风压故障。
        故障原因:
        a) 风压开关短路
        b) 风压开关不闭合。
        c) 接插件接触不良。
        d) 吸排气口堵塞。
        e) 控制器故障。
        解决方法:
        a) 用万用表检测,如果在风机启动之前,风压开关就已经闭合接通,则更换功或调节风压开关。
        b) 如果在风机启动之前正常,而在风机启动之后不闭合,则可以调整风压开关,如果调整之后仍然不能解决问题,则更换风压开关。;另检查是否为文丘管或风压管堵塞。
        c) 如果接插件接触不良,则重新接插好。
        d) 前面的故障均排除,则检查吸排气是否顺畅,或者堵塞;如果吸排气不顺,则清理烟道,如果堵塞则清理干净。
        e) a、b、c、d的故障均已排除,则检查脉冲点火器接插件是否接触良好,主控器是否有4.5V电压输出。如果接触不良,则接插良好;如果有4.5V输出则更换脉冲点火器;如果没有4.5V输出则更换主控制器。

      0 评论

    • 梦见了什么 2015-08-30 22:42

      朝阳区姚家园东里8号院 ,壁挂炉是集水、电、气于一体高度集成的特殊设备,长期运行难免出现问题,所以定期维护保养很重要。由于保养工作的专业性较强,用户一般难以掌握相关技术,而且也没有专用的工具和仪表,因此最好联系生产厂商或者由厂商指定维修人员来操作。

        千万别加防冻液

        壁挂炉系统内不能加入化学物质,尤其不能加防冻液。用户还应根据家中情况正确防冻,同时建议自供暖的居民,可以配置温控器更加合理的规划壁挂炉的使用状态,白天离家时,可以采用低温供暖,回家后及时升高温度,及时享受舒适温暖的家居生活。但是出于安全考虑若长期不居住的情况下,则必须将系统放水之后切断燃气和电源。

        什么情况下壁挂炉需要清洗保养?

        主要有以下四种情况,壁挂炉已经不间断得使用了两个或以上的供暖季。壁挂炉燃气使用量相对以前增大。壁挂炉供热时间增长、卫生热水时冷时热、单位时间内热水出水量减小。壁挂炉运转声音增大,不时会发出异响。

      0 评论

    • 丶_白隐 2015-08-29 03:08

      北京依玛壁挂炉专业维修服务中心, 是回龙观依玛壁挂炉北京特约指定维修点。拥有一支稳定、专业、过硬的维修队伍,具有依玛的壁挂炉专业维修技师,及多年的维修经验,并不断吸收新的技术和先进的检测设备对依玛壁挂炉提供优质的维修、清洗,维护,检测服务。我们以过硬的技术、高度的责任感和合理的价格在同行业中脱颖而出,为维修服务行业树立了优质服务先锋的典范。
      联系地址:东城区和平里

      0 评论

    相关问题

    • 1 回答
      • 桁架结构有哪些分类?
      • 烈焰_5169 回答:1.桁架桥 桁架桥是桥梁的一种形式,一般多见于铁路和高速公路,分为上弦受力和下弦受力两种。桁架由上弦、下弦、腹杆组成;腹杆的形式又分为斜腹杆、直腹杆,由于杆件本身长细比比较大,虽然杆件之间的连接可能是“固接”,但是实际杆端弯矩一般都很小,因此,设计分析时可以简化为“铰接”。简化计算时,杆件都是“二力杆”,承受压力或者拉力
      • 钢结构防火涂料有哪些 管材分类 音响品牌有哪些 6天以前
    • 1 回答
      • 管桁架结构有哪些特点?
      • 烈焰_5169 回答:管桁架与网架结构相比,管桁架结构省去下弦纵向杆件和网架的球节点,可满足各种不同建筑形式的要求,尤其是构筑圆拱和任意曲线形状比网架结构更有优势。其各向稳定性相同,节省材料用量。钢管桁架结构是在网架结构的基础上发展起来的,与网架结构相比具有其独特的优越性和实用性,结构用钢量也较经济。 管桁架与传统的开口截面(H型钢和I
      • 地暖管品牌有哪些 钢结构防火涂料有哪些 音响品牌有哪些 6天以前
    • 1 回答
      • 钢结构加固方法有哪些?
      • 烈焰_5169 回答:钢结构加固的主要方法有:减轻荷载、改变计算图形、加大原结构构件截面和连接强度、阻止裂纹扩展等。当有成熟经验时,也可采用其他的加固方法。经鉴定需要加固的钢结构,根据损害范围一般分为局部加固和全面加固。以上内容湖南银河钢构提供,希望对您有所帮助。
      • 钢结构防火涂料有哪些 钢结构 钢结构防火漆 22天以前

    手机设计本

    随时提问题,随意赏美图

    设计本官方微信

    扫描二维码,即刻与本本亲密互 动,还有更多美图等你来看!