建筑工程脚手架施工方案要怎么写?

黄曼娜 | 被浏览 8年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    3条回答

    • 家和往事兴 2015-08-29 23:28

      答,满堂脚手架施工方案
      目录
      第一节 编制依据 2
      第二节 工程概况 2
      第三节 施工总体安排 2
      一、施工条件 2
      二、施工准备 2
      三、劳动力计划 3
      第四节 主要施工方法 3
      一、搭设形式 3
      二、脚手架构造 3
      三、满堂脚手架施工工艺 5
      第五节 脚手架的计算 7
      第六节 技术质量保证措施 9
      第七节 安全使用措施保障 11
      一、安全注意事项 11

      第一节 编制依据
      1.《建筑施工手册》(第二版);
      2.《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2001 J84-2001);
      3.《建筑施工脚手架实用手册》;
      4.《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99);
      5.《建筑地基基础设计规范》(GB 5007-2002)。
      第二节 工程概况
      该工程为四川省人民医院高压氧舱设备用房工程,位于一环路西二段34号,交通比较方便,整个施工场地狭窄,无施工场地。结构形式为框架结构。建筑高度:10.05M,地上2层,地下1层,建筑面积约为:2057㎡。屋面局部设有钢网架,为了方便施工,在一层氧舱大厅内搭设满堂脚手架,架体高度为6M,采用满堂钢管脚手架。
      第三节 施工总体安排
      一、施工条件
      根据本工程情况,满堂脚手架采用钢管在一层砼地面上搭设脚手架至二层屋面,解决钢网架施工和内装饰施工。
      二、施工准备
      1、材料准备
      钢管:采用φ48*3.5的焊接钢管,主要用于脚手架的各种受力杆件。
      扣件:直角扣件(十字扣)用于两根呈垂直交叉钢管的连接;旋转扣件(回转扣)用于两根呈任意角度交叉钢管的连接;对接扣件(一字扣)用于两根钢管对接连接。
      脚手板:采用3000*250*60木跳板,满铺于各作业面上。
      2、材料供应及料场安排
      脚手架工程所用材料在架料租赁公司租赁,根据计划进场。
      由于本工程由一家施工队伍施工,较易管理,钢管应堆放整齐,不同长度钢管应分别堆放。堆料场内各挂一标示牌,注明料场的管理制度、负责人、钢管维护保养等。

      三、劳动力计划
      序 号 工 种 人 数 备 注
      1 架 子 工 2 上 岗 证
      2 杂 工 1
      第四节 主要施工方法
      满堂脚手架全高为6m,采用单立杆脚手架,且本工程工期较紧,脚手架应满足结构及装饰施工的要求。
      一、搭设形式
      在一层砼地面上搭设满堂脚手架至屋面。
      二、脚手架构造
      1、立杆
      本工程立杆排距为1.5m,立杆柱距1.5m,立杆外侧距建筑物为200mm。竖立杆时,杆件长短要搭配使用;立杆接头除顶层可采用搭接外,其余必须采用对接扣件进行对接。对接时,对接扣件交错布置,两个相邻立杆上接头不能设在同步同跨内,两相邻立杆接头在高度方向错开距离不小于500mm;各接头中心距主节点的距离不大于步距的1/3。搭接时的搭接长度Ld≥1000mm,用不少于两个旋转扣件扣牢,扣件的外边缘距杆端距离为150mm。立杆应沿其轴线搭设到要求位置(6米)。
      立杆上必须设置纵横向扫地杆。纵向扫地杆用直角扣件固定在距垫板下皮150mm处的立杆上。横向扫地杆用直角扣件紧靠纵向扫地杆下方固定在立杆上。当立杆基础不在同一高度上时,必须将高处的纵向扫地杆向低处延伸两跨与立杆固定,且高低差不应大于1米。
      立杆的垂直偏差不大于架高的1/300,同时其绝对偏差不大于75mm。
      2、大横杆
      大横杆步距为1.5m,长度为6m,对立杆起约束作用,与立杆用直角扣件扣紧,不得遗漏。上下相邻的大横杆在立杆的里外两侧错开布置,减少立杆偏心受荷。大横杆采用对接扣件连接,接头与相邻立杆距离≤500mm。同一平面内侧和外侧、上步和下步相邻的两根大横杆的接头均应相互错开,不得出现在同一跨间内,水平间距为≥500mm。同一排大横杆水平偏差不大于该片脚手架总长度的1/250且不大于50mm。
      立杆及大横杆接头位置详见下图1:

      3、剪刀撑
      所有脚手架沿两端转角处起,每3根立杆设一道,连续布置 。剪刀撑从脚手架纵向两端搭起,采用单杆沿架高连续设置.
      剪刀撑斜杆用旋转扣件扣在小横杆伸出端上,旋转扣件中心距主节点的距离不得大于150mm。斜杆与水平面的夹角为45°。
      斜杆的接头除顶层可以采用搭接外,其余各接头均采用对接扣件连接。
      4、脚手板
      脚手板采用木脚手板,对接平铺设置在三根均匀分布大横杆上,在架子宽度内全部铺严、铺满,并沿脚手板内外两侧通长设不小于180mm高挡脚板,脚手板平面内侧离墙间距不大于200mm。脚手板用8#铅丝与大横杆(挡脚板为立杆)绑扎牢固,不得在人行走时滑动,严禁出现端头超出支撑横杆150mm的探头板。
      5、连墙杆
      靠近主节点设置,偏离主节点的距离不得大于300mm,从底步第一根大横杆处开始设置,间距:竖向为每层,横向为4.5米。脚手架与建筑物的连接点,遇柱与柱锚固;无柱时,在梁或外挑板上予埋Φ22的钢筋环,将连墙杆与之连接见下图2。本工程连墙杆采用刚性连接,严禁使用仅有拉筋的柔性连墙件。

      连墙杆应呈水平设置,当不能水平设置时,与脚手架连接的一端应下斜连接,禁止采用上斜连接。
      6、护栏和挡脚板
      在铺脚手板的操作层上必须设置挡脚板和一道护栏,栏杆高度1.2m,挡脚板高不小于180mm。
      三、 满堂脚手架施工工艺
      1、 搭设的顺序
      一层砼地面→摆放扫地杆→自角部起依次向两边竖立杆,底端与纵向扫地杆扣接固定后、装设横向扫地杆也与该立杆固定(固定立杆底端前,应吊线确保立杆垂直)、在该扫地杆另一端连第二根立杆和第二根平行扫地杆、再这两根扫地杆上分别固定第三、四根立杆,待每边竖起4根立杆后,装设第一步大横杆、校正立杆垂直和横杆水平使其符合要求后,按45±5KNm力矩拧紧扣件螺栓,形成构架的起始段→按上述要求依次向前延伸搭设,直至第一步架交圈完成。交圈后,再全面检查一遍构架质量,严格确保设计要求和构架质量→设置连墙杆→随搭设进程及时装设连墙杆和剪刀撑→铺设脚手板和装设作业层栏杆、铺挡脚板。
      2、搭设的方法
      脚手架搭设前,依据建筑物形状放线,并根据柱距排好立杆。
      搭设大横杆时必须在角部交圈并与立杆连接固定,铺板时应处理好东西两面和南北两面的作业层交汇搭接形成的小错台构造。当要求周边铺板高度一致时,角部应增设立杆和纵向水平杆(至少与3根立杆连接)。
      当搭至有连墙件的构造节时,在搭设完该处的立杆、大横杆后,应立即设置连墙件。在顶排连墙杆上的架高(以大横杆计)不得多于两步,搭设时及时设置剪刀撑,不得滞后超过两步距。
      扣件安装时应注意扣件规格必须与钢管外径相同,拧固时要用力矩扳手,扭力矩控制在45±5KNm,防止用力过大螺栓溢扣。在主节点处固定大横杆、小横杆、剪力撑、斜撑等用的直角扣件、旋转扣件的中心点的相互距离不应大于150mm。对接扣件的开口应朝架子内侧,螺栓向上,避免开口朝上,以防雨水进入。
      各杆件相交伸处的端头均大于100mm,以防止杆件滑脱。
      工人在架上进行搭设作业时,作业面上需铺设临时脚手板并用铅丝绑扎固定。
      当未完成整体脚手架的搭设时,在下班前,必须对所搭的架子部分进行临时固定,以免发生意外.
      脚手架的搭设必须统一交底后作业,统一指挥,严格按照相应安全规范施工.
      3、 脚手架的拆除
      1) 拆除脚手架前的准备工作:全面检查脚手架,重点检查扣件连接固定、支撑体系等是否符合安全要求;根据检查结果及现场情况编制拆除方案并经有并部门批准;进行技术交底;根据拆除现场的情况,设围栏或警戒标志,并有专人看守;清除脚手架中留存的材料、电线等杂物。
      2) 拆除架子的工作地区,严禁非操作人员进入。
      3) 拆架前,应有现场施工负责人批准手续,拆架子时必须有专人指挥,做到上下呼应,动作协调。
      4) 拆除顺序应是后搭设的部件先拆,先搭设的部件后拆,严禁采用推倒或拉倒的拆除做法。
      5) 固定件应随脚手架逐层拆除,当拆除至最后一节立管时,应先搭设临时支撑加固后,方可拆固定件与支撑件。
      6) 拆除的脚手架部件应及时运至地面,严禁从空中抛掷。
      7) 运至地面的脚手架部件,应及时清理、保养。根据需要涂刷防锈油漆,并按品种、规格入库堆放。
      第五节 脚手架的计算
      1、脚手架整体稳定性计算
      依据设计图纸,基本风压0.35KN/m。
      计算依据:《建筑施工手册》(第二版)
      搭设参数说明:立杆纵距La=1.5m
      立杆横距Lb=1.05m
      步距h=1.5m
      钢脚手板满铺两步架 n1=2
      立杆计算截面以上的架高 Hi=6m
      施工荷载: 结构阶段 3KN/m2 装修阶段:2KN/m2
      恒荷载标准值:Gk计算
      Gk=Gk1 Gk2 Gk3 公式5-13
      (1)脚手架基本结构部件的自重 Gk1=Hi×gk1 公式5-14
      gk1-以每米架高计的构架基本结构杆部件的自重基数
      由表5-7查得gk1=0.1089(KN/m)
      故 Gk1=6×0.1089=0.653(KN)
      (2)作业层面材料自重 Gk2=n1×La gk2 公式5-14
      查表5-14,作业层面材料自重基数gk2,查表5-14,gk2=0.3856
      故 Gk2 =2 ×1.5×0.3856=1.1568(KN)
      (3)整体拉结和防护材料自重 Gk3= Hi×gk3 公式5-14
      整体拉结和防护材料自重计算基数gk3查表5-15, 得:gk3=0.0768
      故 Gk3=6×0.0768=0.456(KN)
      故 Gk=0.653 1.1568 0.456=2.266(KN)
      施工荷载标准值
      Qk= n1×La×qk 公式(5-19)
      n1=2 La=1.5m
      按每米立杆横距Lb计的作业层施工荷载标准值的计算基数qk
      查表5-12得 qk=1.8(KN/m)
      故Qk=2×1.5×1.8=5.4(KN)
      风荷载标准值
      Wk=0.7μsμzW0 公式5-20
      查《建筑施工脚手架实用手册》表4-19,插入法得,风压高度变化系数μz=1.02
      查表5-13,风荷载体系系数μs=1.0
      基本风压W0=0.35(KN/m2)
      故Wk=0.7×1.0×1.02×0.35=0.2499(KN/m2)
      脚手架整体稳定性验算
      0.9(N′/ΨA Mw/W)≤fc/r′a 公式5-32
      风线荷载标准值qwk=La(An/Aw)Wk 公式5-34
      故qwk=1.5×1.0×0.2499=0.3749(KN/m)
      风荷载在计算立杆段产生的最大弯距Mw=0.12 qwkh2 公式5-33
      Mw=0.12×0.3749×1.82=0.1457(KNm)
      组合风载时立杆验算截面处的轴心力设计值N′
      N′=1.2(NGK Nqk) 公式5-36
      =1.2×(5.77 2.7)=10.164KN
      轴心受压杆件的稳定系数Ψ,根据长细比λ
      λ=μh/i
      立杆的计算长度系数μ,查表5-20,插μ=1.61
      查表5-17,得i=15.8mm
      λ=1.55×1.8×1000/15.8=183.42
      由λ=176.58,查表5-22,插入法,得Ψ=0.213
      (4)Q235钢抗压强度设计值fc
      查表5-19,得fc=0.205(KN/mm2)
      (5)材料强度分项系数r′a
      查表5-5,得r′a =1.5607
      截面抵抗矩W
      查表5-17,W=5.0×103
      整体稳定性验算
      9(N′/ΨA Mw/W)
      =0.9×[10.164×103/(0.213×4.89×102) (0.1457×106)/(5×103)]
      =114.05(KN)
      fc/r′a=205/1.5607=131.35(KN)
      故0.9(N′/ΨA Mw/W)=114.05≤fc/r′a=131.35
      结论:本验算说明6m高的满堂钢管脚手架在基本风压0.35KN/m的作用下整体性满足要求。
      3.9.2地基承载力验算
      N/Ad≤Kfk 公式5-55
      (1)N-上部结构传至立杆底部的轴心力设计值
      由以上计算得N=10.164(KN)
      (2)立杆基础的计算底面积Ad
      Ad=1/nab
      n-垫板上支撑的立杆数
      a-垫板的长度
      b-垫板的宽度
      Ad =1/3×0.25×4
      =0.333〉0.25
      故取Ad =0.25(m2)
      (3)根据《建筑地基基础设计规范》(GB 5007-2002),地基承载力按180KN/m2计算。
      N/Ad=10.164/0.25=40.656(KN/m2)≤180 KN/m2
      故地基的承载力满足要求.
      第六节 技术质量保证措施
      1、进场(搭设前)脚手架材料质量标准
      1)钢管:采用外径48mm,壁厚3.5mm的Q235的焊接钢管,材质符合《碳素结构钢》(GB700-88)的相应规定。不得有明显变形、裂纹、压扁和锈蚀。必须进行防锈处理:即对购进的钢管先行除锈,然后内壁搽涂两道防锈漆,外壁涂防锈漆一道和橘黄色面漆(安全标识性特殊钢管面漆为红白相间),并定期复涂,能保证文明施工要求。
      2)扣件:符合《可锻铸铁分类及技术条件》(GB978-67)的规定,与钢管管径相匹配。使用机械性能不低于KT-33-8的可锻铸铁,附件材料应符合《碳素结构钢》(GB700-88)中Q235钢的规定;螺纹符合《普通螺纹》(GB196-81)的规定;扣件不得有加工不合格、无出厂合格证、表面裂纹变形、锈蚀等质量问题。活动部位应灵活转动;夹紧钢管时,开口处的最小距离应不小于5mm,表面应涂刷橘黄色油漆。
      2、脚手架的质量检查及验收
      1)在脚手架基础、分段措施完成之后,必须由安全部、技术部、工程部、配属队伍等按照分段、部位、搭设和防护等项目进行检查、验收,并填写验收单、合格后方可进行搭设或使用。
      2)脚手架的验收和日常检查按照以下规定进行,检查合格后,方允许投入使用或继续使用。
      A、每搭设10m高度;
      B、达到设计高度;
      C、刚搭设完毕后或连续使用达六个月;
      D、施工中途停止使用超过15天,在重新使用之前;
      E、在遭受暴风、大雨、大雪、地震等强力作用之后;
      F、在使用过程中,发现有显著变形、沉降、拆除杆件和拉结以及其它安全隐患存在的情况时。
      3)脚手架搭设的技术要求、允许偏差与检验方法见下页表:
      项次 项 目 技术要求 允许偏差(mm) 示意图 检查方法及工具
      1 垫 板 不晃动
      2 立杆垂直度度 垂直度偏差
      Hmax=14m
      Hmax=40m H/140
      H/400 ±100 吊线、卷尺或经纬仪
      搭设中垂直度
      偏差的高度 不同设计高度允许偏差△(mm) 吊线、卷尺或经纬仪
      40 m 14m
      H=2m ±7 ±7
      H=10m ±25 ±50
      H=14m ±50 ±100
      H=30m ±100
      3 间距 步距偏差 ±14
      钢板尺
      柱距偏差 ±50
      排距偏差 ±14
      4 纵向平杆高差 一根杆两端 ±14 水平仪或水准尺
      同跨中内外纵向水平杆高差 ±10
      5 横向平杆外伸长度偏差 外伸500 ≤50
      6 扣件安装 主节点处各扣件
      距端点间距离 a≤150 mm
      钢卷尺
      同步立杆上两个
      相邻对接扣件高差 ≤500
      立杆上对接扣件
      距主节点距离 ≤h/3
      纵向水平立杆的接头距主节点的距离 ≤L/3
      7 扣件螺栓的拧紧力矩 40—65N. m 扭力扳手
      8 剪刀撑斜杆与地面夹角 45°—60° 伸长
      9 脚手板外伸长度 对接 100< a≤150 卷尺
      搭接 a≥100 卷尺
      第七节 安全使用措施保障
      一、安全注意事项
      1、施工前必须进行安全技术交底,所有架子工必须持证上岗。
      2、搭设施工用的脚手架材料,必须把好材料质量关,不符合规定要求的材料,严禁使用。
      3、脚手架必须随着楼层的施工要求搭设,搭设时避开立体交叉作业,并严格按施工方案及相应安全规范进行施工,控制好立杆的垂直度,横杆水平并确保节点符合要求。
      4、脚手架施工均布荷载结构不超过2.646KN/m2,装修步超过1.96 KN/m2,必要时要分荷施工。
      5、施工过程中,应随时观察地基及脚手架的变化情况,大风雪后,要观察有无变化,发现问题及时处理。
      6、在施工过程中,遇有雷雨,钢脚手板上施工人员应立即离去。
      二、未尽事宜应严格按现行建筑安全操作规程进行。

      0 评论

    • du845968102 2015-08-29 19:50

      建筑工程脚手架施工方案是针对于分部分项工程编制的,所以应该是一个个写,总体在一起写的叫施工组织设计,施工组织设计要来的范围广一点,但是没有施工方案来的具体,细部。希望我的回答你能满意;施工方案包括工程概况、施工方法、施工顺序、施工机具的选择以及四新技术和季节性施工措施等内容。

      0 评论

    • 蒙娜丽莎的小胖手 2015-08-29 09:51

      脚手架工程施工方案 
       
       
      1  施工方案 
      本工程结构施工内脚手架,采用悬挑式脚手架,标准1层以上采用悬挑槽钢梁钢管脚手架体系,搭设高度为一层顶板处至顶,从一层顶板上预埋二道Φ18圆钢,[16a槽钢,间距1500mm,支撑悬挑脚手架的水平[16a槽钢为4m长,外挑1.55m。且在第10层、第16层各设一道悬挑。 
      脚手架采用DN48×3.5焊接钢管及可锻铸造扣件,操作层满铺架板,脚手架外侧满挂绿色密目网作封闭处理。在本工程○J轴线交○7~○9轴线处及○J轴线交○26~○28轴线处各设一安全通道,内砌体、装修采用马凳支设架板和满堂脚手架,浇筑梁、板混凝土采用满堂脚手架。

      0 评论

    相关问题

    • 1 回答
      • 钢结构建筑实施加固的方法有哪些?
      • 烈焰_5169 回答:现在的建筑物的结构类型有很多,混泥土结构、框架结构和钢结构等,这些都是常见的一些建筑结构来的。钢结构建筑现在也越来越流行,很多高层建筑都是采用钢结构,这就说明了钢结构的整体刚度好、抵抗变形能力强。那么钢结构是如何实施加固的呢?。钢结构加固的主要方法有;减轻荷载、改变结构计算图形、加大原结构构件截面和连接强度、
      • 钢结构防火涂料有哪些 钢结构 钢结构防火漆 6天以前
    • 2 回答
      • 钢结构建筑的使用面积是如何进行计算的?
      • 烈焰_5169 回答:钢结构行业是建筑行业中的一个重要分支,以钢材为主要材料,通过焊接、螺栓连接等方式构建建筑物的结构框架。相比传统的混凝土结构,钢结构具有自重轻、强度高、施工速度快等优势,因此在厂房、体育馆、桥梁等领域得到广泛应用。 然而,钢结构厂房施工工期需要多长时间呢?实际情况会因项目的规模、复杂度和施工条件等因素而有所不同
      • 使用面积 钢结构 钢结构防火漆 25天以前
    • 1 回答
      • 厂房加固的施工方法有哪些?
      • 烈焰_5169 回答:常见的厂房加固方法包括以下几种: 1、碳纤维加固:通过使用碳纤维布或板材粘贴在需要加固的构件上,利用其高强度和粘结剂的粘结力,对构件进行加固和补强。碳纤维加固具有高强度、高耐久性、轻质、施工简便等优点,适用于各种类型的厂房结构。 2、粘钢加固:通过使用高性能的环氧类粘接剂将钢板粘贴在混凝土构件的表面,以提高其承载能
      • 施工方法 厂房装修有哪些 加固施工 1个月前

    手机设计本

    随时提问题,随意赏美图

    设计本官方微信

    扫描二维码,即刻与本本亲密互 动,还有更多美图等你来看!

    关注我们

    免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。