    • 一颗柠檬_4908 2015-09-01 10:27

      1. 人的方面     在建筑施工过程中 , 各级管理人员的违章指挥是造成事故的原因之一。此外 , 监护人的失职、操作者本人的违章作业,也会造成大量的事故。尤其是脚手架的架子工从事脚手架搭设与拆除时,未按规定正确佩戴安全帽和安全带。许多人自恃 “ 艺高人胆大 ” ,嫌麻烦,认为不戴安全帽或不系安全带,只要小心一些就不会出事,由此导致的高处坠落事故时有发生。另外,有些作业人员安全意识差,对可能遇到或发生的危险估计不足,对施工现场存在的安全防护不到位等问题不能及时发现,也会导致事故的发生。    3 物的方面     脚手架搭设不符合规范要求。在部分建筑施工现场,脚手架搭设不规范的现象比较普遍,一是脚手架操作层防护不规范;二是密目网、水平兜网系结不牢固,未按规定设置随层兜网和层间网;三是脚手板设置不规范;四是悬挑架设置不规范,由此可能导致伤亡事故的发生。另外 , 有些脚手架使用劣质的材料制造,刚度达不到要求,使用前未进行必要的检验检测,都会造成重大伤亡事故的发生。    2. 安全管理方面     脚手架搭设与拆除方案不全面,安全技术交底无针对性。项目部重视施工现场、忽视安全管理资料的现象比较普遍,施工工程应当编制专项安全技术方案,明确脚手架搭设与拆除、基坑支护、模板工程、临时用电、塔机拆装等的安全操作规程。如果不编制施工方案,或者不结合施工现场实际情况,照抄标准、规范,应付检查;安全技术交底仍停留在 “ 进入施工现场必须戴安全帽 ” 的层次上,缺乏针对性;工程施工过程中凭个人经验操作,就会不可避免地因事故隐患和违反操作规程、技术规范等问题,引发重大伤亡事故。     安全管理方面存在的另一个问题是,安全检查不到位,未能及时发现事故隐患。在脚手架的搭设与拆除和在脚手架上作业过程中发生的伤亡事故,大都存在违反技术标准和操作规程等问题,但施工现场的项目经理、工长、专职安全员在定期安全检查和平时检查中,均未能及时发现问题,或发现问题后未及时整改和纠正,最终导致一些重大生产事故的发生。  二、脚手架如何保养? 市场上的脚手架保养设备成出不穷我为您推荐一种棋剑牌脚手架调直机它是及调直除锈刷漆于一体的脚手架调直机 为了减少事故的发生请为您的脚手架进行保养阜阳冶金机械配件有限公司在专业生产脚手架保养设备(脚手架调直机)     脚手架事故的预防必须从准备工作开始,一直贯彻到搭设、使用和拆除的全过程,应当做细、做实和常年不懈,避免了草 、虚浮和“一阵风”。其工作内容和主要措施分述如下:   一、加强安全教育,提高安全工作水平   “安全为了生产、生产必须安全”,根据脚手架工程的特点, 对施管人员进行安全教育,提高安全工作水平,是预防发生事故、确保作业安全的基础。   1.   安全教育的类别和内容   ( 1 ) 进厂(场)教育   进厂(场)教育是对新参加工作的职工和新入场的民工或分包队伍进行的综合性的基础安全教育,可按16-4-2的“脚手架工程安全教育提纲”并结合安全事故实例和本单位的具体情况进行,使受教育者达到对确保安全的应知应会的要求。   ( 2 ) 针对工作对象的安全教育   工作对象教育是针对具体施工和作业项目进行的安全教育,根据施工组织设计(或技术措施)和有关规程、规定的相应条款 对施管人员 进行的安全工作教育。要对具体作业对象的各个环节的技术和安全要求以及保证措施达到深入了解、全面掌握并明确职责。   ( 3 ) 自我保护教育   自我保护教育虽然已包括在上述两项教育的内容之中,但因常是最为薄弱的环节,因此很有必要单列出来进行。   自我安全保护教育的内容可归纳为两个方面: 1 )在作业过程中,应当如何随时做好自我安全保护; 2 )当发生意外情况时,应当怎样处置,以避免或减少所受伤害的程度。这些教育内容主要来源于实践和经验的积累,特别是过去出现的安全事故的教训,内容非常丰富和生动深刻。   ( 4 ) 事故教育   事故分为有后果事故或无后果事故。引起伤害和损失的事故称为有后果事故,按其可能后果与实际后果的对比来看,又可分为轻、中、重三种不同的程度。由于安全防护工作的作用或者某种侥幸的因素减少了后果的程度,就表现为偏轻的伤害;而由于思想麻痹或意外因素的出现,结果造成的超重的伤害。发生超重后果的实例很多,例如从不到 2M 高的架子上掉下来撞击了头部,从窗口迈入室内时,脚踩到了不稳定的支持物,摔倒后头部撞到了混凝土构件的棱角或地面上伸出的铁件上等,所谓“木不该伤亡的”,结果造成了伤亡。没有造成后果的事故称为无后果事故,其原因与轻度事故相同,只是由于安全工作 作 的较好,或者是由于侥幸而造成。 因此,在进行事故教育时,一定要把正面的经验和反面的教训很好地总结出来,即:   1 ) 从避免或减轻事故后果的原因中总结出正面的经验加以推广;   2 ) 从侥幸之中认识后果的必然性,切实克服侥幸和麻痹思想;   3 ) 从意外的严重后果中认识事故是各种不安全因素合成的结果,要想避免  各种因素的“巧合”,就必须下大力气消除各种不安全因素的存在。 因此,在进行事故教育时,一定要从重、从严、 从可能 发生严重后果出发去记取教训。   ( 5 ) 安全管理工作教育   安全管理教育工作不仅是上级主管行政、技术和安全的领导对下面的领导、管理与监督,而且也有同级对同级和下级对上级的配合与监督。如果只强调前者而忽视后者,就不可能把安全管理全面落实和作好。   2.   提高安全工作水平的主要措施   为了提高脚手架安全工作的水平,应当采取以下主要措施:   ( 1 ) 加强 对施管人员 的安全教育和培训工作。   ( 2 ) 不断加强和完善安全管理和监督体制,把安全工作落实到实处,消除死角。   ( 3 ) 认真执行有关安全工作的规程、规定和文件,编制好脚手架工程的组织设计和技术安全措施。对需要进行设计的脚手架,一定要认真地做好设计计算和绘出构架的图示。   ( 4 ) 杜绝违章指挥和违章作业。   ( 5 ) 完善安全防护措施,提高现场人员的自我保护素质。   ( 6 ) 严肃认真地处理事故,记取教训,举一反三地改进安全工作。   ( 7 ) 加强总结和积累资料以及经验交流工作,不断提高安全工作的科学化和实用化水平。   二、加强安全防护措施,避免或减小事故发生及其后果的主要措施之一。但是,仍有一些单位未能认真地作好这方面的工作。究其原因,大致有以下几种: 1)认识不足,重视不够; 2)抱有侥幸心理,尤其是对于一般的、低矮的和短时使用的脚手架,以为不会发生问题;3) 嫌麻烦,图方便;4)不愿意在加强安全防护设施上花钱;5) 工作安排只停留到口头要求上,没有认真地去抓落实。因此,只有认真地解决好这些问题,才能把这项工作作好。   三、加强检查监督、消除事故隐患   加强检查监督并经常进行,就可以及时发现和消除可能导致发生事故的隐患。这方面工作可大致归纳如下:   1.审查搭设方案   除根 据施工要求和有关规程、规定审查设计方案和技术安全要求外,还应特别注意审查各种考虑不细的毛病。   2. 验收检查   在脚手架搭设完毕之后进行验收检查,检查的内容大致为;   ( 1 ) 构架尺寸,包括杆件接头位置和节点处杆件的相对距离。   ( 2 ) 扣件的上紧程度和杆配件是否合格。   ( 3 ) 立杆的垂直度及其底部支垫情况;纵向和横向水平杆的水平度及同层水平杆之间的高度误差。   ( 4 ) 连墙件的设置位置、数量和构造情况。   ( 5 ) 铺板层数和脚手架的铺设情况(有无少铺、间隙过大、不平、不稳、探头以及未进行必要的固定等)。   ( 6 ) 安全防护(挡脚板、栏杆、安全网及其它围护)设置情况。   ( 7 ) 通道、进出料口,转运平台及其它有局部加强要求部位的构架情况。   ( 8 ) 安全警示标志的设置。   验收检查还应包括地基的情况,例如回填土的劣实程度,坑、洼、坡地的处理以及需要另行设置的脚手架基础等。但这些情况的检查应在搭设工作开始之前进行,以免在架子搭成之后发现有问题时,造成过大返工。    3. 上上岗检查   工人在上岗后,必须先对所使用的脚手架进行检查,确保安全可靠后,方能开始作业。   4.   风、雨、雪之后的检查 在风、雨、雪之后检查脚手架有无整体或局部变形、节点和连墙点有无松动、铺板层和安全防护设施是否完好以及地基有无沉降变形等影响脚手架继续安全使用的情况出现。   5.   使用过程检查   重点检查在使用过程中有无不得拆除的杆部件、 连墙点被拆除而没有采取弥补措施,有无对局部构架尺寸的改动以及临时搭设的不安全的架子等。   以上各项检查工作应认真进行,对检查所发现的问题及其处理办法和落实情况都要记录在案,只有这样,才能使检查工作起到发现和消除隐患的作用。不能敷衍了草 ,留于形式。  1 脚手架上的剪刀撑作用是什么 ?   答:防止脚手架纵向变形,增强脚手架的整体刚度。   2 脚手架的外侧有外电线路时有何安全规定 ?   答:严禁在有外电线路的—侧搭设上下脚手架的斜道。   3 手架是否能与卸料平台连结 ?   答:不能,应独立设置卸料平台。   4 哪些钢管不准用于脚手架搭设 ?   答:锈蚀严重、压扁、弯曲、裂纹的钢管。   5 哪种扣件不得使用 ?   答:凡有裂缝、变形、缩松、滑丝的均不得使用。   6 卸料平台上应悬挂什么标牌 ?   答:限定荷载的提示牌。   7 门型脚手架的搭设高度一般不宜超过多少米 ?   答:不宜超过 45 米 。   8 吊蓝架的承重钢丝绳与安全保险钢丝绳接长使用时,绳卡应不少于三个,这句话是否正确 ?   答:不正确,因为这两种钢丝绳子均不能接长使用。   9 整体提升架在升降时有何安全要求 ?   答:升降时架体严禁站人。   10 整体提升机的主要安全装置的哪些 ?   答:防坠落装置和防倾覆装置。   11 吊篮脚手架须配备哪些安全防护装置 ?   答:制动器、行程限位、安全锁、防倾斜装置、超载保护装置。   12 吊篮脚手架配重有哪些要求 ?   答: (1) 吊篮的悬挂机构或屋面小车上必须配置适当的配重; (2) 配重应准确、牢固地安装在配重点上,并应按图样规定配置足够质量的配重,在吊篮使用前须经过安全检查员核实才能使用; (3) 抗倾覆系数等于配重矩比前倾力矩,其比值应不小于 2 。   13 脚手架立杆顶端应高出屋面多少 ?   答:立杆顶端应高出女儿墙上皮 lm ,高出檐口上皮 1 . 5m 。   14 钢、竹混搭脚手架是否可用 ? 为什么 ?   答:不可用。脚手架的基本要求是整体受力后,不摇晃、不变形,保持稳定。杆件的节点是传力的关键,而混搭的脚手架,无可靠的绑扎材料,造成节点松驰,架 体会 产生变形,不能满足脚于 架的受力要求。   15 脚手架及其地基基础在哪些阶段应进行检查与验收 ?   答: (1) 基础完工后及脚手架搭设前; (2) 作业层上施加荷载前; (3) 每搭设完 10 一 13m 高度后; (4) 遇有六级大风与大雨后,寒冷地区开冻后; (5) 达到设计高度后; (6) 停用超过一个月。   16 从事脚手架搭设人员应佩戴哪些防护用品 ?   答:戴安全帽、系安全带、穿防滑鞋。   17 脚手架使用期间,严禁拆除哪些杆件 ?   答: (1) 主节点处的纵向横向水平杆,纵、横向扫地杆; (2) 连墙件。   18 从事架子搭设作业人员须具备哪些条件 ?   答:脚手架搭设人员必须是经过按现行国家标准《特种作业人员安全技术考核管理规则》考核合格的专业架子工,上岗人员应定期体检,合格者方可持证上岗。   19 《建筑施工门式钢管脚手架安全技术规范》中对门式钢管架的剪刀撑设置有哪些要求 ?   答: (1) 脚手架高度超过 20m 时,应在脚手架外侧连续设置; (2) 剪刀撑斜杆与地面的倾角宜为 45 度---60 度,剪刀撑宽度宜为 4---8m ; (3) 剪刀撑应采用扣件与门架立杆扣紧; (4) 剪刀撑斜杆若采用搭接接长,搭接长度不宜小于 600mm ,搭接处应采用两个扣件扣紧。   20 门式脚手架搭设中对脚手架整体垂直度与水平度偏差有何要求 ?   答:垂直度允许偏差为脚手架高度的 1 / 600 及 ± 50mm ;水平度允许偏差为脚手架长度的 1 / 600 及 ± 50mm 。   21 对砌筑架与装饰架的荷载是如何要求 ?   答:砌筑架负荷应不超过 270 公斤 /平方米,装饰脚手架应不超过 200 公斤 /平方米。   22 人字梯应采取什么防滑措施 ?   答:应有坚固的铰链和限制开展的拉链,在于滑地面使用时应采取防滑措施。   一、 脚手架的搭设作业   1.   按形式基本构架单元的要求逐排、逐跨和逐步得进行搭设,矩形周边脚手架宜从其中的一个角部开始向两个方向延伸搭设。为确保已搭部分稳定,应遵守以下稳定构架要求:   ( 1 ) 先放扫地杆,立杆(架)竖起后,其底部先按间距规定与扫地杆扣结牢固,装设第一步水平杆时,将立杆校正垂直后亦予以扣结。先搭设好位于一个角落两侧1-2根杆长和1根杆高的架子(高度一般不超过6M ,对于超过6M的木脚手杆,可先搭至第三步),并按规定要求设置斜杆或剪刀撑,以形成稳定的起始架子然后向两边延伸。至全周边都搭好后,再分步满周边向上搭设。   ( 2 ) 在设置第一层连墙件之前,除角部外,应每隔10-12M设置1根斜撑杆(抛撑),撑杆的角度为45-60 。连墙杆设置以后,可以拆去临时斜撑杆。   ( 3 ) 门式脚手架以及其它纵向竖立面刚度较差的脚手架,在连墙点设置层宜加设纵向水平横杆与连接件联接。   2.   在搭设作业进行中,应注意按以下要求作好自我保护和保护好作业现场人员的安全:   ( 1 ) 在架上作业的工人应穿防滑鞋和佩挂好安全带。为了便于作业和安全,脚下应铺设必要数量的脚手板,并应铺设平稳,且不得有探头板。当暂时无法铺设落脚板时,用来落脚或抓握、把(夹)持的杆件均应为稳定的构架部分,着力点与构架节点的水平距离应不大于0.8M,垂直距离应不大于 1.5M ,位于立杆接头之上的自由立杆(尚未与水平杆联结者)不得用作把持杆。   ( 2 ) 架上作业人员应作好分工和配合,传递杆件时应掌握好重心,平稳传递。不要用力过猛,以免引起人身或杆件失横。对每完成的一道工序,要相互询问并确认后才能进行下一道工序。   ( 3 ) 作业工人应佩戴工具袋,工具用后装于袋中,不要放在架子上,以免掉落伤人。   ( 4 ) 架设材料要随上随用,以免放置不当时掉落。   ( 5 ) 每次收工以前,所有上架材料必须全部搭设上,不要放在架子上,而且一定要形成稳定的构架,不能形成稳定构架的部分应采取临时撑位措施予以加固。   ( 6 ) 在搭设作业进行中,地面上的配合人员应躲开可能落五的区域。   3.   其它安全注意事项:   ( 1 ) 向上运送杆配件应尽量利用垂直运输设施或悬挂滑轮提升,并绑扎牢固。尽量避免或减少用人工层层向上传递。   ( 2 ) 现场人员必须戴安全帽。   ( 3 ) 除搭设过程中必要的1-2 步架的上下外,作业人员不得攀沿脚手架上下,应走房屋楼梯或另设安全人梯。   ( 4 ) 在搭设脚手架时,不得使用不合格的架设材料。   ( 5 ) 要服从统一指挥,不得自行其是。   以上第( 2 )( 3 )( 5 )条也是其它作业工序的要求,在以下各部分中不再重复列出。   二、架上作业   1.   按规定或设计规定的荷载使用,严禁超载。   ( 1 ) 作业面上的荷载,包括脚手板、人员、工具和材料,当组织设计无规定时,应按规范的规定值控制,即结构脚手架不超过 3KN/ ㎡;装修脚手架不超过 2 KN/ ㎡;维护脚手架不超过 1 KN/ ㎡。   ( 2 ) 脚手架的铺脚手板层和同时作业层的数量不得超过规定。   ( 3 ) 架面荷载应力求均匀分布,避免荷载集中于一侧。   ( 4 ) 垂直运输设施(井字架等)与脚手架之间的转运平台的铺板层数良和荷载控制应按施工组织设计的规定执行,不得任意增加铺板层的数量和在转运平台上超限堆放材料。   ( 5 ) 过梁等墙体构件要随运随装,不得放置在脚手架上。   ( 6 ) 较重的施工设备(如电焊机等)不得放置在脚手架上。   2.   不要随意拆除基本结构杆件和连墙体,因为这样作会损害结构的稳定构造,加大单根杆件和脚手架整体结构的约束长度,从而显著、甚至严重地降低脚手架的稳定性和承载能力。当因作业的需要必须拆除某些杆件和连墙点时,应取得施工主管和技术人员的同意,并采取可靠的弥补加固措施。   3.   不要随意拆除安全防护措施,未有设置或设置不符合要求时,应予补设或改善后才能上架进行作业。   4.   在架上作业时的注意事项:   ( 1 ) 作业时应注意随时清理落到架面上的材料,保持架面上规整清洁,不要乱放材料、工具,以免影响自己作业的安全和发生掉物伤人。   ( 2 ) 在进行撬、拉、推、拔等操作时,要注意采取正确的姿势,站稳脚根,或一手把持在稳固的结构或支持物上,以免用力过猛时身体失去平衡或把东西甩出。在脚手架上拆除模板时,应采取必要的支托措施,以免拆下的摸板材料掉落架外。   ( 3 ) 每次收工时,宜吧架面上的材料用完或码放整齐。   ( 4 ) 严格禁止在架面上打闹戏耍 / 退着行走和跨坐在外护栏上休息。不要在架面上急匆匆地行走或办某件事,相互躲让时应避免身体失衡。   ( 5 ) 在脚手架上进行电气焊作业时,要铺铁皮接着火星或移去易燃物,以免火星点着易燃物。并同时准备防火措施。一旦着火时,及时予以扑灭。   ( 6 ) 雨、雪之后上架作业时,应把架面上的积雪、积水清除掉,避免发生滑跌。   ( 7 ) 当架面高度不够、需要垫高时,一定要采用稳定可靠的垫高方法,且垫高不要超过 0.5m ;超过 0.5m 时,应按搭设规定升高架子的铺板层。在抬高作业面时,应相应加高防护设施。   ( 8 ) 在架上运送材料经过正在作业中的人员时,要及时发出“请注意”“请让一让”的信号。材料要轻搁稳放,不许采用倾倒、猛磕或其他匆忙卸料方式。   三、脚手架的拆除作业   1 .脚手架拆除作业的危险性大于搭设作业。在进行拆卸作用前,应制定详细的拆卸程序,建立统一指挥并对作业人员进行技术安全交底,以确保拆除作业安全的顺利地进行。   2 .在统一指挥下,按照确定的程序进行拆除作业,注意事项如下:   ( 1 )一定要按先上后下、先外后里、先架面材料后构造材料、先铺件后结构件和先结构件后附墙连接件的顺序、一件一件的松开连结、取出并随即吊下(或集中到毗邻的未拆的架面上,扎捆后吊下)。   ( 2 )拆卸脚手板、杆件、门架以及其他较长、较重、有两端联结的部件时,一定要两人或多人一组进行。拆除水平杆件时,松开联结后,水平托持取下。拆除立杆时,在把稳上端后,再松开下端联结取下。   ( 3 )应尽量避免单人进行拆卸作业。单人作业时,极易因把持杆件不稳、失衡而出现事故。   ( 4 )多人或多组进行拆卸作业时,应加强指挥、并相互询问和协调作业步骤,严格禁止不按程序进行的任意拆卸。   ( 5 )因拆除上部或一侧的附墙拉结而使架子不稳时,应加设临时撑拉措施,以免因架子晃动,影响作业安全。   3 .作好安全防护工作:   ( 1 )拆卸现场作可靠的安全维护,并设专人看管,严禁非施工人员进入拆卸作业区内。   ( 2 )严禁将拆卸下的杆部件和材料向地面抛掷。已吊至地面的架设材料应随时运出拆卸区域,保持现场文明。   ( 3 )作业人员的安全防护要求同搭设作业。   脚手架是建筑施工中的主要施工工具。例如:砖墙的砌筑、支设模板、浇注混凝土、装饰粉刷、结构构件的安装等都需要搭设脚手架,以便操作。如果脚手架搭设不及时势必须拖延工期;如果脚手架搭设不坚固,就容易造成施工中的伤亡事故。因此脚手架的选型、构造、搭设质量都必须认真对待。   针对建筑施工现场脚手架设计、施工、使用中存在的问题和不安全因素,为确保脚手架的安全可靠、经济合理,防止伤亡事故的发生,国家颁布了行业标准《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》( JCJ130 - 2001 )于 2001 年 6 月 1 日起 施行。   本《规范》分 9 章 183 条。其中有 24 条为强制性条文。主要内容有: ① 总则 ② 术语符号 ③ 构配件 ④ 荷载 ⑤ 设计计算 ⑥ 构造要求 ⑦ 施工 ⑧ 检查与验收 ⑨ 安全管理。至今《规范》已出台 3 年了,但在检查中发现有不少工地在贯彻执行中有诸多不规范的地方。   一、 脚手架钢管及扣件质量标准   1. 钢管:《规范》规定: “ 脚手架钢管应采用现行国家标准《直缝电焊钢管》( GB/T3092 )中规定的 3 号普通钢管。其质量应符合现行国家标准《碳素结构钢》( GB/T700 )中 Q235 - A 级钢的规定。单根脚手架钢管的最大质量不宜大于 25kg ,应采用 ф48×3.5 钢管。钢管表面应平直光滑,不应有裂缝、结疤、分层、错位、硬弯、毛刺、压痕和深的划道,钢管上严禁打孔,应涂有防锈漆。   2. 扣件:《规范》规定: “ 扣件式钢管脚手架应采用可锻铸铁制作的扣件,其材质应符合现行国家标准《钢管脚手架扣件》( GB15831 )的规定。 ” 旧扣件使用前应进行质量检查。有裂缝、变形的严禁使用。出现滑丝的螺栓必须更换,新旧扣件应做防锈处理。   二、 脚手架搭设存在的问题    1. 无脚手架搭设方案和设计计算 在检查中发现部分工地没有搭设方案,有的有方案但编制过于简单,计算有误,又没有经过审批,不能指导现场施工。更有甚者,施工员只是向作业人员进行口头交待,就开始盲目作业,严重违反了《规范》中 “ 应按施工组织设计中有关脚手架的要求进行 ” 和《建设工程安全生产管理条例》中关于必须编制专项施工方案的规定。   2. 底座安装不符合规定   《规范》要求 “ 垫板宜采用长度不少 2 跨,厚度不少于 50cm 的木垫板,也可用槽钢 ” 。但在检查中看到不少工地的脚手架底层立杆下端仅用一块小方木或短木板垫起。脚手架搭设完毕投入使用后,由于荷载的逐步增加,加之受风刮雨淋等气候的影响,再因基础未夯实,很容易造成架体不均匀沉降,引起变形。   3. 立杆接头未错开   检查发现,部分工地在搭设过程中,立杆未严格按规范进行,还是沿用老的方法,使相邻的立杆错开,没有满足同步内隔一根立杆的接头在高度方向上错开不小于 500mm 的规定,造成架体强度不够。   4. 剪刀撑不按规定设置   《规范》规定: “ 高度在 24m 以上的双排脚手架应在外侧面整个高度上连续设置剪刀撑 ” 。在检查中发现部分工地存在问题较多,如跨度不够、不连续、不贯通、未生根,起不到稳定架体的作用。另外《规范》规定:剪刀撑斜杆搭接长度为 1m ,而有的仅有 400 ~ 500mm 长,扣件仅接 2 个。再者,脚手架已搭设 5 、 6 步或全部搭设完,也没有剪刀撑,而是经督促后才于补搭。   5. 连墙件设置不合理   《规范》规定: “ 对高度 24m 以上的双排脚手架必须采用刚性连墙件与建筑物连接 ” 。在检查中发现有的工地连墙件设置过少,有的采用柔性接头,造成架体不稳定。还发现有的工地连墙件未与建筑物可靠连接,根本起不到作用。   6. 小横杆设置不合理   规范规定架体主节点必须调协小横杆,而有的工地采用隔根搭设的方法,只是省了一些材料,但却对整体产生一定隐患。另外小横杆的设置还应考虑架板的铺设,不得违反规范 “ 两块脚手架板外伸长度之和不大于 300mm ” 的规定。   7. 架体搭设高度不够   《规范》规定: “ 立杆顶端宜高出女儿墙上皮 1m ,高出檐口上皮 1.5m ” 。主要是保证施工人员安全,但是检查发现少部分工地脚手架与施工不同步,低于操作层,存在较大事故隐患。   8. 安全网挂设不规范   部分工地安全网材质不合格、绑扎不牢靠、两网不衔接、挂设不一致,同时密目网破损孔洞太多起不到防护作用,个别工地未按要求设置安全平网,各项防护措施落实不够。   9. 安全防护不到位   《规范》规定: “ 脚手架板应铺满铺稳,离开墙面 120 ~ 150mm ,自顶层作业层的脚手架板往下计算,宜每隔 12m 满铺一层脚手架板 ” 。而实际上部分工地未能做到,有的甚至无架板,仅是用方木或钢模代替架板。有的作业层局部有架板,但探头板多,未用铅丝绑扎,很容易造成人员坠落。   10. 检查与验收   《规范》规定: “ 脚手架及地基基础应在下列阶段进行检查与验收。 ① 基础完工后及脚手架搭设前; ② 作业层施加荷载前; ③ 每搭完 10m ~ 13m 高度后; ④ 达到设计高度; ⑤ 遇有 6 级大风大雨后,寒冷地区开冻后; ⑥ 停工超过 1 个月 ” 。在检查中发现仍有部分工地未按规定执行。在检查安全管理资料时看不到脚手架检查与验收资料,而脚手架已经投入使用。还有一些工地虽然有检查验收资料,但未按阶段验收,无搭设负责人、验收人员签字,起不到见证作用。   三、 安全管理与使用   1. 《规范》规定: “ 脚手架搭设人员必须是经过按现行国家标准《特种作业人员安全技术考核管理规则》( GB5036 )考核合格的专业架子工 ” 。实事求是地讲,各建筑施工企业经过体制改革设立了项目经理部后,人员流动加之老同志退休,专业架子工已经不多了。现在搭设架子的任务就落在承担主体施工的队伍或专业搭设公司身上,他们大部分虽经过培训取了《操作证》,但技术水平达不到等级要求。   2. 《规范》规定: “ 不得将模板支架,泵送混凝土钢管固在脚手架上 ” 。而实际情况又如何呢?在检查中看到不少工地就是把模板支架、泵送砼钢管、物料提升机固定架子与脚手架相连。更有甚者,内外粉刷作业时,作业人员嫌连墙件碍事,不经批准私自拆除,削弱了架体的稳定性。

      0 评论

    • 逆袭_8315 2015-08-30 18:04

      (1)扣件式钢管脚手架各种杆件、护栏的搭设顺序如下:
      摆放扫地杆(贴近地面的大横杆)~逐根树立立杆并插人底座,并与扫地杆扣紧”装扫地杆小横杆并与立杆和扫地杆扣紧~安第一步大横杆并与各立杆扣紧~安第一 步小横杆~安第二步大横杆一安第二步小横杆一,安第三、四、五步大横杆和小横杆~加设剪刀撑、斜撑、加固撑一,设护栏和低栏杆~铺脚手板。
      相邻立杆的接头应错开500 mm.且不在同一步距内,以利于架管的整体稳定性,同一排内的立管应在一条直线上。大横杆则要求平直。
      搭设过程中,应按脚手架搭设要求设置剪刀撑。剪刀撑的搭设方法是,将一根斜杆扣在立杆上,另一根斜杆则扣在小横杆的伸出部分,以避免两根斜杆相交时扭劲变形。斜杆两端扣件与立杆节点(即立杆与横杆交点)的距离不宜大于20 cm,最下面的斜杆与立杆的连接点离地面不宜大于50 cm,以保证脚手架的稳定性。脚手架各种杆件相交伸出的端点,均应大于10 cm,以防杆件滑脱。

      (2)脚手板的铺设及注意事项如下:

      1)在砌筑用的脚手架上,应满铺跳板。操作人员应站在两块跳板v.材料堆放应占有两块跳板的宽度;

      2)跳板与墙面的距离应为5一10 cm;

      3)跳板不允许探头铺设.必要时可搭接或增加小横杆。跳板应用多股12-16号镀锌铁丝捆扎在横杆上。

      (3)短爬梯、扣结式踏步梯、斜道的搭设及注意事项如下:

      1)短爬梯。对于多立杆式的脚手架.可利用脚手架或支撑架设置短爬梯。爬梯一般长2.5一2. 8m,宽40 cm,阶距30 cm。可川协25X2. 5的钢管作梯帮,笋16钢筋作梯步焊接而成,并在上端焊挂钩,上端钩挂在脚手架的横杆上,底部支在脚手架上,并保持600--80。的倾角;

      2)用短钢管和花纹钢板焊成踏步梯.用扣件将其扣结到斜放的钢管上,构成踏步梯,梯宽60-80 cm,上下相当方便;

      3)斜道。斜道可附搭在脚手架旁或对着脚手架。脚手架高度在三步以下时可搭一字形斜道.四步以上搭工字形斜道.在拐弯处设置平台。

      0 评论

    • **其实我不帅 2015-08-29 18:11

      施工时必须严格遵守搭设顺序,并在搭设外架子同时搭设连墙杆,与结构框架柱拉接牢固。立杆要垂直,从首层开始立杆错开撂底。随时控制立杆的纵向垂直度控制在1/200H架(架子高度)以内,即不超过5mm。所有立杆间的对接扣件严禁遗漏,必须按照要求安装好,沿架子外立柱内侧设密目安全网立挂满封。
      架子铺板:操作层架内设一道平网,架子尽头、外侧设180mm高50mm厚木质挡脚板。
      架子所需材料全部由楼层内进入,严禁从架子上上人、上料。
      脚手架纵向水平杆接长必须采用对接扣件连接,上下相邻两根纵向水平杆接头应错开不小于500mm,同一步内内外两根纵向水平杆的接头应错开,并不在同跨内。
      操作层脚手板的铺设应满铺、铺稳。脚手板对接铺设时,接头处设两根横向水平杆,搭接铺设的脚手板接头处必须在横向水平杆上。不允许有探头板,脚手板的外挑长度不得超过150mm。操作盘下方设平网。
      脚手架使用功能,在施工阶段用作防护架。架体外立杆内侧满封挂密眼安全网。施工荷载不大于2kN/m2。
      脚手架搭设完毕,由技术负责人、生产经理、安全负责人、专业工长等有关人员共同对脚手架验收,合格后方可使用。
      脚手架设置连续剪刀撑(十字盖),保证整体结构不变形,宽度不得超过7根立杆,斜杆与水平面的夹角为45~60°。剪刀撑接头部位,双杆接头位置错开,单杆采用搭接方式。

      0 评论

    • 可爱的橙子 2015-08-28 19:18

      1、搭设顺序
      摆放扫地大横杆→逐根树立立杆(随即与扫地大横杆扣紧) →装扫地小横杆(随即与立杆或扫地大横杆扣紧) →安第一步大横秆(随即与各立杆扣紧) →安第一步小横杆→安装第二步大横扦→安装第二步小横杆→加设临时斜撑杆(上端与第二步大横仔扣紧.在装设两道连墙杆后可拆除) →第三、四步大横杆和小横杆→连墙杆→接立杆→加设剪刀撑→铺脚手板。
      2、搭设要求
      (1)地基处理。脚手架地基应平整夯实,脚手架立杆不能直接立于地面上,应加设底座和垫板,以便均匀地分布由立杆传来的荷载。脚手架地基应有可靠的排水措施,一般是在脚手架外例设置排水沟,以防止积水浸泡地基,造成脚手架不均匀沉陷,引起脚手架变形倾斜。
      (2)拧紧扣件。除按照规定的构造方案和要求搭设外,连接杆件的扣件拧紧程度要适当,这对于脚手架的承载能力、稳定和安全影响很大。拧得不紧固然不好,但过紧会使杆件和螺栓断裂。扭力矩控制在39—49N•m为宜,最大力矩不超过59N•m。同时各杆件相交伸出的端头,均应大于100 mm,以防止杆件滑脱。

      0 评论

    • 梦见了什么 2015-08-27 17:23

      1、立杆纵横间距,应当根据承重,根据计算确定。计算时除了要考虑混凝土重量,还要考虑模板自重,还要考虑浇灌混凝土是冲击荷载,还要考虑工人、工具、机具的重量。当倾倒混凝土非常快时,冲击荷载极大。(大建筑公司规定,模板支撑系统必须要给出计算书)
        2、若接长立杆用了扣件(不是对接扣件),应当考虑一个扣件的最大承重不能超过700公斤(滑动摩擦),一般按照不大于500公斤计算(无法保证每个扣件都按照标准紧固)。
        3、为了加强立杆稳定,必须按规范要求设置双向节点约束:
        ①、必须有“扫地杆”。双向设置,距离立杆底端20~30厘米。防止立杆底部滑移。
        ②、立杆中部应当设置双向水平横拉杆(联系杆)、第一根拉杆高度不低于180厘米,不高于200厘米。(是为了不妨碍工人作业通过)
        ③、以上的水平横拉杆,每间距大约150厘米。
        4、必须保证立杆底端放置在稳固的支撑上。不允许直接放置在泥土上。并防止泥土受到水浸软化。
        以上仅仅是基本要求,具体的看相关规范。