接线盒如何接地线?

杨梅 | 被浏览 8年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    3条回答

    • 卫生巾紫了 2015-08-27 15:32

      我个人认为电机接线盒内已有接地端子,接到控制柜的地排上了,况且接线盒内的接地端子就是和外壳相连的,现在控制柜进线一般都是五根线,就有专门的接地线,外壳就没有必要就地了,基本就是这样,您可以亲自试一试。

      0 评论

    • 一颗柠檬_4908 2015-08-27 12:46

      接地装置垂直埋设的接地体可用一根直径不小于50毫米、壁厚不小于2.5毫米的钢管,或不小于50毫米×50毫米×5毫米的角钢,有时也采用直径不小于19毫米的圆钢。接地体的长度一般为2~2.5米,钢管打入地下的一端加工成斜面形或扁尖形,角钢或圆钢打入的一端加工成尖头形。装设接地体前,要沿接地体的线路先挖沟,以方便打入接地体和方便敷设连接这些接地体的扁钢和圆钢,沟深一般为0.6米以上。
        如果一根接地极施工后,测出的接地电阻大于4欧姆,那么应该打2根或更多的接地极,接地极的间距应大于5米。接地体之间的连接一般用厚度不小于4毫米、截面不小于48平方毫米的扁钢或直径不小于8毫米的圆钢连接,其连接方法应采用焊接。
        从接地体焊出一钢筋至地面,钢筋头部可用螺栓连接一个镀锌螺栓或一根3毫米×30毫米×200毫米镀锌拉板,再用一根2.5~4平方毫米铜导线用螺丝牢固连接在螺栓或拉板上,作为接地线引入户内。所有电器的保护地线都可以从此接入。

      0 评论

    • Standby凡 2015-08-27 12:25

      1、接线盒拆箱后,应检查有无损坏现象,零件有无缺失。2、接线盒应垂直悬挂在巷道的上部或固定在专用支架上。3、两侧引入端的电缆要有适量的驰度,不得使电缆头承力。4、电缆两侧进入箱体后,需用托板将其端部的应力锥固定。5、电缆两端裸露30mm芯线用特制压紧螺母将其与接线端子压紧(用专用扳手操作),保证可靠接触,不允许芯线松散。6、接线盒各部紧固螺栓必须齐全,定期由专人检查,如有问题必须及时处理。7、接线盒的检修和迁移都不得在带电情况下进行,必须在断电源后,按《煤矿保安规程》要求,用可靠手段放电后,才可打开盖子。8、接线盒在使用时必须可靠接地。9、在预制电缆终端之前须先将压紧法兰、密封圈、挡圈和联通节套入电缆,按高压电缆的终端制作工艺处理好电缆终端。10、在没有控制线引入时,将两端的监视屏蔽线分别编在一起,通过辅助端子联接起来。分别将两端的接地线编在一起,接到各自的内接地装置上。