3条回答
蝌蚪 2015-08-28 10:32
推拉窗的使用愈来愈普遍,但是在推拉窗的滑槽内常会有积水,而且积水在风压作用下会渗人室内,造成窗盘内积水,给用户带来不尽烦恼。泛起这个情况的原因是没有开设排水孔道;或排水孔道被杂物堵塞,使滑槽内的积水不能顺畅排出。
要改变推拉窗下滑梢槽口积水、渗水的办法是:
第一:安装玻璃或注密封胶时,注惫不得堵塞排水孔。
第二:塑钢窗的排水孔道大小宜为4mm x 35mm,间隔拐角20 -140mm。孔位应错开,排水孔道要避开设有增强型钢的型腔。
第三:推拉窗安装后应清除槽内砂浆颗粒及垃圾,并作注水检查,梢内积水能顺畅排出的为合格,否则应予以整改,直至做到合格。
第四:外墙面的推拉窗必需设置排水孔道,排水孔间距宜为600mm,每扇门窗不宜少于2个。孔的大小应保证槽内积水迅速排出。
秉锅锅155 2015-08-28 07:46
几种可能性:1)从窗框与外墙接缝处渗水.在塑钢窗和墙接缝处进行防水保护,可以使用卫生间那种绿色的防水涂料,然后再用水不漏粉一下。2)从塑钢窗里面的排水勾中积水过多溢出从而渗入内墙。(这种很容易分辨)3)塑钢窗窗框有质量问题,窗框内部有洞(可见),从而雨水从洞中直接渗水家中。(仅理论上可能,从未见过)4)在旧窗拆除的时候破坏了墙体,造成裂缝或者窟窿,雨水从中渗入家中(可能性也相当地小)5)发泡剂和硅胶没有做好,切割原先的硅胶重新用黑色硅胶密封窗框和墙(比较常见的原因)6)其他首先根据您的描述,您进行了一次翻修后新安装的塑钢窗有渗水。一般窗户渗水都是在窗的两个下角。一般第五种的可能性相当地高。建议在最外端打了个洞,一般小问题就可以解决。
Ambition_6663 2015-08-27 20:23
>解决塑钢窗下口渗水,造成墙体潮湿现象,只须注意以下两点:
一、在窗框与外墙体之间用玻璃胶填缝.不要用密封胶,因密封胶怕水,可用于室内填缝.
二、窗框排水有两种方法.第一种是在窗框挡水沿上开孔,为长200mm、高5mm长方型的孔;第二种是在窗框槽中开直径为10mm的圆孔收水,在外窗框底部开孔排水.我认为这两种方法都有弊端,就是雨水流入窗框中(因塑钢窗框是中空的),第一会腐蚀窗框中的钢衬,第二会延螺丝缝渗入墙体,造成潮湿.
我采用第一种排水方法,再改进一下,就是用玻璃胶把窗框挡水沿排水孔四周的缝堵上,防止雨水流入窗框中,这样就彻底解决了渗水问题.
相关问题