配电箱标准规范和技术要求是什么?

岁子 | 被浏览 8年以前 |

请问配电箱标准规范有哪些,技术要求是什么?麻烦各位解答哈!谢谢!

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    5条回答

    • 有烟无火80 2015-08-28 22:27

      (1)施工用电配电系统应设置总配电箱、分配电箱、开关箱,并按照“总-分-开”顺序作分级设置,并形成“三级配电”模式。

      (2)施工用配电系统各配电箱、开关箱的安装位置要合理。总配电箱要尽量靠近变压器或外电源处,以便电源的引入。分配电箱应尽量安装在用电设备或负荷相对集中的中心地带,确保三相负荷保持平衡。开关箱安装的位置应视现场情况和工况尽量靠近其控制的用电设备。

      (3).保证临时用电配电系统三相负荷平衡,施工现场的动力用电和照明用电应形成两个用电回路,动力配电箱与照明配电箱应该分别设置。

      (4)施工现场所有用电设备必须有各自的专用的开关箱。

      (5)各级配电箱的箱体和内部设置必须符合安全规定,开关电器应标明用途,箱体应统一编号。停止使用的配电箱应切断电源,箱门上锁。固定式配电箱应设置围栏,并有防雨防砸措施。

      (6).配电箱与配电柜的区别。根据GB/T20641-2006 《低压成套开关设备和控制设备空壳体的一般要求》注意事项:现场看到,不但箱门已经消失,而且开关还处于“ON”的状态,共6根电缆裸露在外,上面没贴任何警示。由于该配电箱位于航天桥南公交站牌北边大约50米的位置,又处于环岛的东南角上,过往的人络绎不绝,人流量很大。

      4 评论

    • 芒果5270 2015-08-31 14:36

      1、一般要求: 1.1、配电箱、柜的所有技术指标必须符合规范及设计要求。投标人应明确生产的产品执行的标准(国家标准GB7251、行业标准、企业标准),并根据所依据的标准提供相应的国标、行标或企标(企业标准应高于国标或行标)。 1.2、所有的电气元件及技术参数必须符合设计要求,如需更改必须按正规工程资料(洽商)表格的要求填写并经设计院、建设单位、监理、施工单位及厂方代表共同签字认可。否则由此产生的损失由供货单位负责。 1.3、根据本工程图纸选有代表性的暗装箱、明装箱、配电柜生产样品,完后通知建设单位、监理、施工单位有关人员验收通过后,方可全面生产。 2、箱(柜)体部分: 2.1配电箱、柜的板材的各种指标必须符合国家的有关要求。所有配电箱、柜要求采用符合国家标准的冷轧钢板。落地柜用2.0mm厚冷轧板制作,照明配电箱及控制箱大于等于600mm的用2.0mm厚冷轧钢板、小于600mm的用1.5mm厚冷轧钢板制做。二层底板需用2mm厚冷轧板。 2.2 落地柜配活顶盖,配电箱不开敲落孔。 2.3 照明箱应设二层门,二层底板与箱体、柜体之间的安装螺栓不小于M5,二层底板返边与箱底不小于30mm。 2.4 (需填写)配电箱采用按锁,(需填写)箱、柜采用通用锁,每把锁配两把钥匙。 2.5配电箱、柜的金属部分:包括电器的安装板、支架和电器金属外壳等均良好接地,配电箱、柜的门、敷板等处装设电器,并可开启时以裸铜软线穿透明塑料管与接地金属构架可靠连接。 2.6、暗装箱箱体板厚低于3mm的在箱体左侧背后附一根通长--40×4镀锌扁钢,两端各长出箱体15cm。箱体板厚大于3mm的在箱体左侧背后上、下两端各焊(镀锌扁钢与箱体焊接时的焊接长度要符合规范要求)一根--40×4镀锌扁钢,超出箱体15cm。暗装箱左、右两侧的中间上下各10cm处各敷设一根L40×4×50角钢(已备安装时固定箱体使用)。 2.7、配电箱体、柜体型号、材质、颜色由建设单位确定(并有文字签字记录)。 2.8、所有配电柜均须配10#基础槽钢,基础槽钢的外径与配电柜下口外径一致(多台柜并列时10#基础槽钢应为一整体)。 2.9、两台或两台以上的配电箱、柜相邻敷设时,箱、柜的高度、厚度应一致。厂方不清楚的可与施工方联系落实。(见附表) 2.10动力照明配电箱内,地排、零排、必须有预留压线位置,接地螺栓,不小于M10,镀锌螺栓,接地点必须在箱体内左下角。 3、元件部分: 3.1 所有塑壳断路器、空开选用 (需填写)公司产品,双电源断路器选用(需填写)产品,厂家提供与之配套的电缆接线端子。如进、出线缆大,而塑壳断路器、空开端子小,应设母排将端子外引。 3.2 配电箱、柜内的电器、仪表等需进行检测及电气耐压、耐流实验,如设计图纸中设计的电表由供电部门安装,配电箱柜应留有装表计量的位置,中标后不调价(不含表)。 3.3其它元件、附件及材料均需选用符合国家或行业现行技术标准。 3.4提供所有元件、导线的合格证及中文说明书(实行强制认证的提供CCC认证证书及CCC试验报告)。进口产品提供商检证明。 3.5配电箱、柜内的空开、指示灯、按钮、旋转开头等操作及控制和指示元器件下方必须有固定牢固的标签框和机打标签。 3.6电气元件、规格型号见系统图(请注意楼宇自控、消防、通风器、夜景照明、污水泵和设计总说明要求等各种控制要求),各元器件规格、型号、控制不清楚的请与设计联系。

      3 评论

    • 家和往事兴 2015-09-04 23:34

      答,有关产品说明及技术要求 一、环境条件 夏季40摄氏度(干球温度) 冬季-15摄氏度(干球温度) 相对湿度99% 地震烈度 中国标准7度
      序号 标准名称 标准号 1 标准电压 GB/T 156-2007 2 包装储运图示标志 GB/T 191-2008 3 低压开关设备和控制设备低压开关、隔离器、隔离开关及熔断器组合电器 GB4048-2006 4 外壳防护等级(IP代码) GB4208-2008 5 低压成套开关设备和控制设备型式试验和部分型式试验成套设备 GB7251.1-2005 6 低压成套开关设备和控制设备对母线干线系统(母线槽)的特殊要求 GB7251.2-2006 7 绝缘导体和裸导体的颜色标志 GB7947-2006 8 家用及类似场所用过电流保护断路器 GB10963.2-2003 9 电气装置安装工程电气设备交接试验标准 GB50150-2006 10 电气装置安装工程盘、柜及二次回路接线施工及验收规范 GB50171-1992 11 不锈钢冷轧钢板 GB/T3280-2007 12 低压系统内设备的绝缘配合 GB/T16935.1-2008 13 低压开关和控制设备 GB14048-2006/2008 14 固体绝缘材料在潮湿条件下相比电痕化指数和耐电痕化指数的测定方法 GB/T4207-2003 15 工业机械电气图用图形符号 JB/T2739-2008 16 额定电压450/750V下橡皮绝缘软电缆 GB5013-2008 17 额定电压450/750V下聚氯乙烯绝缘软电缆 GB5023-2008 18 建筑构件耐火实验方法 GB9978-2008 19 电磁式电压互感器 GB1207-2006 20 电流互感器 GB1208-2006 21 剩余电流动作保护装置安装和运行 GB13955-2005 22 建筑物防雷设计规范 GB50057-1994(2000) 23 建筑物电子信息系统防雷技术规范 GB50343-2004

      0 评论

    • Ambition_6663 2015-08-28 09:56

      技术性能及国家规范和标准: 1、 GB50254-1996《电气装置安装工程低压电器施工及验收规范》 2、GB2682-1981 《电 工成套装置中指示灯和按钮颜色》 3、GB2681-1981 《电工成套装置中导线颜色》 4、GB4208-1993 《外壳防护等级(IP代码)》 5、GB7251-1987 《低压成套开关设备》 6、GB9466.1-1997 《低压成套开关设备基本试验方法》 7、GB50303-2002 《建筑电气工程质量验收规范》 8、GB50150-2002 《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》 9、GB50171-2002 《电气装置安装工程盘、柜及二次回路结线施工及验收规范》 10、IEC439-1 《成套低压开关设备和控制设备》 11、IEC364 《建筑物电气装置》 12、IEC439-3 《对非专业人员使用的低压开关设备和控制设备》 13、JB2436-1992 《电力传输控制装置用铜制裸压接端头》14、要符合国家、地方质量验收规范及供电局的要求。 15、配电箱(柜)系统图的相关参数要求。 名人堂:众名人带你感受他们的驱动人生马云任志强李嘉诚柳传志史玉柱2.8、所有配电柜均须配10#基础槽钢,基础槽钢的外径与配电柜下口外径一致(多台柜并列时10#基础槽钢应为一整体)。 4、组装配线 4.1配电箱,柜上的电器,仪表应符合电器、仪表排列间距要求。 4.2全部紧固件均采用镀锌件。 4.3二次配线均采用黑色线,加套管编序,线径按厂家标准。 4.4分层配电箱接线应考虑干线进出。 4.5开关接线端子应与导线截面匹配。 4.6配电箱、柜装有计量仪表的导线;如多芯铜线须采用套管或线鼻压接,并做好搪锡。 4.7电器安装后的配线须排列整齐,用尼龙带绑扎成束或敷于专用线槽内,并卡固在板后或柜内安装架处,配线应留适当长度。 4.8配电箱、柜所装的各种开关、继电器,当处于断开状态时,可动部分不宜带电;垂直安装时上端接电源,下端接负荷,水平安装时,左端接电源,右端接负荷。(指面对配电装置) 4.9配电箱、柜电源指示等,应接在总电源开关前侧。 4.10配电箱、柜内的配线须按设计图纸相序分色。配电箱、柜内的电源母线,应有颜色分相标志。 相序 标色 L1 黄 L2绿 L3 红 N 淡兰 PE 黄/绿 4.11 所有铜母线连接处做搪锡处理,裸露部分均喷黑漆,贴色标。 4.12 配线整齐、清晰,导线绝缘良好。导线穿过铁制安装孔、面板时要加装橡皮或塑料护套。 4.13配电箱、柜内的N线、PE线必须设汇流排,汇流排的大小必须符合有关规范要求,导线不得盘成弹簧状。 4.14 PE线用BVR线,线径选择按GB 50303-2002 4.15配电箱、柜应考虑氧化镁等电缆的安装空间。箱体二层板与箱体之间及二层板与箱体四周根据图纸进出线的规格及导线多少留出足够的配线空间。配电箱、柜的箱体、二层板、面板均须有明显而不易脱落的与图纸相符的设计编号(箱体、二层板用钢字打出箱、柜编号),暗装配电箱箱体应有上或下的方向标识。 4.16凡是两根以上电缆(包括有∏接的电缆)进一个开关的配电箱总开关上端须要设过度处理装置,过度处理装置的规格必须与系统图中电缆规格相匹配。 4.17配电箱、柜内的PE线不得串接,与活动部件连接的PE线必须采用铜质涮锡软编织线穿透明塑料管,同一接地端子最多只能压一根PE线,PE线截面应符合施工规范要求。 4.18消防设备的配电箱、柜及配电回路,必须有红色明显标识。 4.19不等截面的两根导线严禁压在一个端子上。等截面的导线(6平方毫米以下)一个端子上最多只能压两根。 2、 4.20配电柜为靠墙安装(需填写)前开门,暗装箱为前配线,明装箱为后配线。

      0 评论

    • 沧海逸趣 2015-08-21 17:21

      技术要求:
      动力配电柜采用固定分隔式开关柜
      1、固定分隔式开关柜为落地安装,前后开门式。进出线方式上进上出。
      2、固定分隔式开关柜为全组合式装置,柜体基本结构是由C型型材装配组成。C型型材是以E=25MM为模数安装孔的钢板弯制而成。全部柜架及内层隔板都作镀锌钝化处理。四周门板,侧板则作油漆涂覆。
      3、在使用过程中,柜体能进行完全检查和维修
      4、开关柜采用油漆必须用高质量的涂层材料,颜色静灰。
      5、保护接地系统:装置的保护电路由单独装设的并贯穿整个排列长度的PE线(或PEN线)和导电的结构件二部分组成。使其能通过一定的短路电流。
      6、一切装在开关柜内外的控制装置、仪表、继电器的功能和电路功能须用中文标记说明。
      7、进出线方式:结合电力平面图确定,上下预留方型孔,孔盖和箱体螺栓连接固定。
      8、试验
      1)、全部出厂试验按GB和IEC标准执行。
      包括:外壳检验、构造检验、机构动作测试、动作程序测试、耐压测试等。
      2)、所有开关柜在制造过程中,业主方需进行中间检查,出厂前二周需以书面通知业主方会同检验测试。
      9、运输及安装
      1)、制造厂负责设备本体,附件的包装、运输、卸货至现场指定地点。
      2)、开关柜安装过程中制造厂应派技术人员到现场进行指导安装,调试,并负责通过电业的验收和取得通电许可。
      10、提供资料和服务
      1)、中标后,一周内制造厂负责提供和完成如下工作:
      开关柜一次接线确认图和柜体立面图、外形尺寸,基础土建条件图纸及光盘资料。 开关柜样本资料,并负责配合设计院完成深化的一次系统图、二次系统图,安装接线图等。
      2)、开关柜完整的试验报告书四份。
      3)、制造厂方须提供所有开关柜备品备件清单(二年)。
      4)、设备及附件的操作及保养资料,开关柜产品说明书,断路器等装置说明书,手册,有关图纸(全部为中文版)等设备制造厂出厂完整资料,质量检验合格证书四套。
      进口电器元件必须提供原产地证明,海关报关完税单原件。
      设备操作,运行,维修,拆卸所必需配备的工具。
      5)、制造厂方负责对现场业主人员进行操作,维护保养等相关程序的技术培训,培训课程须由业主方认可。
      11、质量保证
      制造厂须保证所提供的设备为全新产品,设备及相关服务功能须符合规划要求,在二年保修期限内,如因产品设计、安装或材质不良所引起的故障或运转不良,制造厂必须负责免费修理和更换。
      (四)特殊说明:
      1)写字楼及住宅集中电表箱,电业局规定GDZ环网柜均按电业局验收标准制作。
      2)大商业内集中表箱为自维计量,按图纸要求设置电表,预留回路只预留开关和电表位置。
      3)地下车库不含C-BUS智能照明控制系统。
      4)大商业内集中表箱为自维计量表箱内电能表采用1.0级全电子IC卡式预付费复费率电能表(具备以下功能:电能计量功能;监控功能;电量叠加功能;最大负荷控制;防窃电功能;辨伪功能;一表一卡;数据保持),并符合国家标准《GB/T18462.3.-2001预付费电度表》的有关要求,电能表采用国产名优产品。

      0 评论

    相关问题

    • 1 回答
      • 膜结构和钢结构的区别?
      • 烈焰_5169 回答:钢桁架与钢网架有比较明显的区别,钢网架有球(螺栓球、空心球),钢桁架基本不用球,也有用一部分的,如:支座、钢管和钢管连接不合适的地方可以用球。按工程来说,钢桁架要比钢网架的受力好,可以做100多米跨度;钢网架一般不超过100米的跨度。 钢桁架是指用钢材制造的桁架工业与民用建筑的屋盖结构吊车梁、桥梁和水工闸门等,常用钢桁架作为主
      • 钢结构 钢结构防火漆 钢结构防火涂 1天以前
    • 1 回答
      • 景观钢构焊接过程中需要注意什么?
      • 烈焰_5169 回答: 1、尺寸超出允许偏差   对焊缝长宽、宽度、厚度不足,中心线偏移,弯折等偏差,应严格控制焊接部位的相对位置尺寸,合格后方准焊接,焊接时精心操作。   2、焊缝裂纹   为防止裂纹产生,应选择适合的焊接工艺参数和施焊程序,避免用大电流,不要突然熄火,焊缝接头应搭10~15mm,焊接中木允许搬动、敲击焊件。   3、表面气孔   
      • 装修需要注意什么 橱柜需要注意什么 交房需要注意 1个月前